Цитата(Slavik @ 16.8.2007, 18:18) [snapback]157346[/snapback]
наличие внешних датчиков на подобных устройствах (особенно - на малых токах) меня несколько напрягает.

Мы в основном ориентируемся на большие токи, а там при монтаже без внешних датчиков никак, и лучше если датчики разъемные. На малых токах можно на шнайдеровские электронные теплушки посмотреть, там все встроенное.

Цитата(Slavik)
РКЗ? Какая у вас по ним статистика?

Поставили несколько десятков в свое время, жалоб и возвратов вроде небыло. РКЗ шло в очень простые шкафы, я таких даже не касаюсь, а для более сложных применения оно слишком примитивно по своим функциям.
Serg1
Цитата(Slavik @ 16.8.2007, 16:22) [snapback]157371[/snapback]
Поделитесь, плиз. Честное слово, меня действительно интересует НЕПРЕДВЗЯТОЕ мнение и статистика других пользователей ИЭК.



1. При установке оборудования ИЭК у нас был случай который потянул за собой ремонт с последующей перемоткой электродвигателя "Grundfoss" на сумму 27500 руб и всё из за контактора у которого отвалился один силовой контакт и тепловое реле не успело сработать.
2. Запускал котельную там были установлены вентиляторы с прямым пуском и установленные контакторы с запасом на один порядок не выдерживали. За время пусконаладки Заказчик заменил 2 контактора из трёх. То же самое и с автоматами установленные на номинал электродвигателя контакты подгорают и свариваются потом не отключаются.
3. Потехонеку начинает сыпаться АВР на этом объекте контакторы и автоматы на 630А
Игорь Борисов
Цитата(Serg1 @ 16.8.2007, 19:34) [snapback]157354[/snapback]
Нас представители ШЭ убеждают, что стоимость Tesys до 32А дешевле чем GV2-ME04+LC1-K0610 или GV2-LE04+LC1-K0610+LR2-K0305 но пока не решились на покупку, для начала доедем на обучение, пощупаем а потом решим.


Дешевле, если не ставить многофункциональные блоки защиты... и самое приятное - всегда можно модернизировать... особенно нравится катушка пускателя - ей пофигу постоянка или переменка, 24 вольта или 220... все зависит от питания блока защиты... ну и прикольно что 2 силовых базы - до 12А и до 32А - очень удобно для складского запаса...

Цитата(Serg1 @ 16.8.2007, 20:54) [snapback]157383[/snapback]
1. При установке оборудования ИЭК у нас был случай который потянул за собой ремонт с последующей перемоткой электродвигателя "Grundfoss" на сумму 27500 руб и всё из за контактора у которого отвалился один силовой контакт и тепловое реле не успело сработать.
2. Запускал котельную там были установлены вентиляторы с прямым пуском и установленные контакторы с запасом на один порядок не выдерживали. За время пусконаладки Заказчик заменил 2 контактора из трёх. То же самое и с автоматами установленные на номинал электродвигателя контакты подгорают и свариваются потом не отключаются.
3. Потехонеку начинает сыпаться АВР на этом объекте контакторы и автоматы на 630А

Хе-хе-хе... а я, когда мне звонят и говорят что мой шкапчик не работает - с полной ответственностью и уверенностью говорю: "Не может быть! Это Вы что-то накосячили!" Тьфу, тьфу, тьфу, пока я прав... biggrin.gif До того, как полностью не перешел на Шнайдер подобными заявлениями не разбрасывался...
Slavik
Цитата(Serg1 @ 16.8.2007, 22:54) [snapback]157383[/snapback]
1. При установке оборудования ИЭК у нас был случай который потянул за собой ремонт с последующей перемоткой электродвигателя "Grundfoss" на сумму 27500 руб и всё из за контактора у которого отвалился один силовой контакт и тепловое реле не успело сработать.

Это когда примерно по срокам было? Года два назад контакторы ИЭК серии КМИ, качеством действительно не блистали. Например, при длительной работе, катушка перегревалась, пластмассу вело и контактор переставал отключаться. newconfus.gif Эти контакторы отличались от новых ИЭКовских подвижной частью синего цвета (у новых они желтые). С новыми КМИ ни одного случая отказа не было. То же касается и тепловых реле - своими глазами видел поставленое не по номиналу дымящееся РТИ, упорно не желавшее отключать контактор clap.gif За последний год таких случаев не было (тьфу-тьфу).
Цитата(Serg1 @ 16.8.2007, 22:54) [snapback]157383[/snapback]
2. Запускал котельную там были установлены вентиляторы с прямым пуском и установленные контакторы с запасом на один порядок не выдерживали. За время пусконаладки Заказчик заменил 2 контактора из трёх. То же самое и с автоматами установленные на номинал электродвигателя контакты подгорают и свариваются потом не отключаются.

Ну насчёт "запаса на порядок" Вы, наверно, оговорились? Может речь идёт о запасе на типоразмер? Опять же, временной период интересуют. А с автоматами ИЭК такого за 3 года ни разу не видел. Может, подделка?
Цитата(Serg1 @ 16.8.2007, 22:54) [snapback]157383[/snapback]
3. Потехонеку начинает сыпаться АВР на этом объекте контакторы и автоматы на 630А

Что значит: "потехонечку начинает сыпаться?".
AlexG
Дымящиеся и неотключающиеся РТИ у нас наблюдались довольно часто, похоже это их обычное поведение.
Slavik
Цитата(AlexG @ 17.8.2007, 11:08) [snapback]157465[/snapback]
Дымящиеся и неотключающиеся РТИ у нас наблюдались довольно часто, похоже это их обычное поведение.

Да, раньше было именно так. Я уже писал как-то, что на одном из семинаров лично общался с инженером технического центра ИЭК, непосредственно занимающегося проблемами реле РТИ. Он даже и не стал спорить относительно их крайне низкого качества. Тогда, полтора года назад, он заверил меня, что все проблемы с качеством РТИ позади, и в ближайшем будущем за них можно будет не опасаться. Подтверждения этому я наблюдаю с середины прошлого года и по сегодняшний день. РТИ исправно срабатывают, когда нужно, дымящихся РТИ больше не видел. Может, и правда, он не соврал? Хочется верить...
Игорь Борисов
Внимание... для собирающихся использовать TeSysU пускатели... Встроенный в многофункциональный блок защиты modbus - бяка, мона тока немного инфы с него взять... ежели нужно пускателем _управлять_ - нужно юзать LULC033... но в этом случае практически отпадает необходимость в шикарненьких красивеньких многофункционалах...
AlexG
А как же несколько дополнительных защит, которые добавлены в многофункциональном блоке?
Abysmo
Цитата
Внимание... для собирающихся использовать TeSysU пускатели... Встроенный в многофункциональный блок защиты modbus - бяка, мона тока немного инфы с него взять... ежели нужно пускателем _управлять_ - нужно юзать LULC033... но в этом случае практически отпадает необходимость в шикарненьких красивеньких многофункционалах...


Спасибо за информацию! Как раз собираюсь слезть с Moeller и влезть на Schneider smile.gif Уж очень мне эти пускатели нравятся smile.gif
AlexG
Цитата(Abysmo @ 23.8.2007, 10:50) [snapback]159500[/snapback]
собираюсь слезть с Moeller


Не с ZEV случайно?
Igor Filkov
Цитата(AlexG @ 23.8.2007, 9:29) [snapback]159435[/snapback]
А как же несколько дополнительных защит, которые добавлены в многофункциональном блоке?

Присоединяюсь к вопросу.
Abysmo
Цитата
Не с ZEV случайно?


Нет, ZEV не использовал - это мутота за 120 евро.
Слезать целиком с их продукции.
Игорь Борисов
Цитата(AlexG @ 23.8.2007, 10:29) [snapback]159435[/snapback]
А как же несколько дополнительных защит, которые добавлены в многофункциональном блоке?


Я не про защиты, а про обгрызенный модбас... а с полноценным модбасом эти защиты мона реализовать программно... все одно ВСЯ инфа идет с ТТ