STTE
Поделюсь опытом временного устранения свищей на трубопроводах до 400 мм. Идётся в строительный магазин и покупается хомут винтовой ( если больших нет покупаются несколько и соединяются последовательно), типа автомобильных и благополучно с применением резиновой прокладочки (очень хороша резина из медицинского жгута, малиновые такие) отвёрточкой заворачивается и потом главное не забыть летом по человечачьи порыв устранить.
CNFHSQ
Цитата(BEKTOP @ 16.2.2012, 19:05) *
Чопик и тем более конус из мягкого мелаталла можно забить и в овал - лишь бы не трещина.
В отверстие на фото чоп вбить не сложно - утончённый/"гнилой" металл у отверстия просто прогнётся/проломится под ним и отверстие станет круглым.

Чопик должен быть из сухого твердого дерева, чтобы разбук. В водоканале не заморачиваются: раскопали забили и закопали. Есть еще технология, в стороне от порыва трубы сваривают поверх трубы катушку, надвигают на порыв. Кольцевой зазор с двух сторон забивают чопиками, надежно , но требуется навык.