Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жоккей насос в системе ВПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2, 3, 4
Vict
Цитата(Tinka @ 25.3.2008, 10:36) [snapback]234514[/snapback]
Я не спец. по насосам, но это очевидно. ohmy.gif
а я не спец по кнопкам(дистанционным и ручным), но очевидно что .....

Ребят, в Сербского хочу! biggrin.gif
andrey R
МГСН 3.01-01 Москва «Настоящие нормы распространяются на проектирование жилых зданий до 25 этажей включительно с высотой расположения верхнего этажа не более 75,0 м.»
«5.62. Запуск пожарных насосов должен осуществляться автоматически от датчиков положения пожарного крана - при открывании одного из пожарных кранов не менее чем на половину. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий питания датчиков.»
http://www.sprinkler.ru/products/ventil_datchik.html - датчик положения ПК

Т.е. открытие электрозадвижек и включение противопожарного насоса автоматическое - по сигналу прибора пожарной сигнализации при срабатывании датчика положения пожарного крана и дистанционное - кнопками пуска насоса, установленными в шкафах пожарных кранов. При этом, сама система не находится под давлением, насос-жоккей там не нужен.

"TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург «ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ»
«Настоящие нормы распространяются на проектирование жилых и общественных зданий высотой до 150 м (жилые здания высотой более 75 м, общественные здания - более 50 м), а также комплексов таких зданий, возводимых на территории Санкт-Петербурга.»
16.9.4.2 Аппаратура управления должна обеспечивать:
а) прием сигналов от ручных извещателей пожара, приборов пожарной сигнализации и сигнализаторов потока жидкости пожаротушения мусоросборных камер;
б) автоматический пуск рабочего пожарного насоса и открытие задвижек с электроприводом на обводной линии водомерного узла от ручных извещателей пожара, установленных в межквартирных коридорах (холлах) или сигнализаторов потока жидкости пожаротушения мусоросборных камер;
в) автоматический пуск резервного пожарного насоса в случае отказа пуска или невыхода рабочего насоса на режим в течение установленного времени;"
http://www.rubatech.ru/node/305 - ручные извещатели пожара
Алиса-X
ура smile.gif
а то у меня уже потихоньку начала ехать крыша...
andrey R
Ну да, заставили таки меня изучить вопрос smile.gif А ещё говорят, нету толку от этого форума biggrin.gif
Сижу вот и дивлюсь на свою учёность tongue.gif
BUFF
я в чудном месте подмосковья знаю чудный филиал чудной больницы...
дивное место - графская усадьба, церковь, все в халатах, по-домашнему...
Vict
Цитата(BUFF @ 25.3.2008, 21:24) [snapback]234795[/snapback]
я в чудном месте подмосковья знаю чудный филиал чудной больницы...
дивное место - графская усадьба, церковь, все в халатах, по-домашнему...
...хочу-у-у! biggrin.gif
AndreyM
Цитата(micconen @ 14.2.2008, 15:14) [snapback]221847[/snapback]
У вас город дает гарантированный напор на вводе в здание? Если да, то вода будет всегда с напором не менее гарантированного. Защитить насос от работы без подпора (что уже сделано, как я понял) можно установив ЭКМ на вводе в насос, ЭКМ даст сигнал автоматике на блокировку пуска насоса при напоре менее допустимого кавитационного запаса.


А разве бывает, что не даёт? Тем более на схеме два независимых ввода...
А вот ставить ЭКМ ДО насоса, IMHO, нельзя - нормы однозначно говорят: "ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение защит там, где их срабатывание может привести к отказы в подаче огнетушащего вещества". Т.е. насос убивай, но воду к пожару подай.

Цитата(Насосник @ 28.2.2008, 16:22) [snapback]226810[/snapback]
В Европе в больших общественных зданиях установки пожаротушения обязательно с жокей насосом. Если пожар начинается в одной комнатке и откроются 1-2 сплинкера (сплав "Вудда"), то при отсутствии маленького насосика включится вся установка и зальет все здание (а не только источник пожара)


1. Разговор идёт НЕ о спринклерной АУПТ и даже не о ПК, совмещённых с ней
2. Если откроется 1-2 СПРИНКЛЕРА (не путать с дренчерами), то зальётся только защищаемая ими площадь, а отнюдь не всё здание
3. Давно не видел спринклеров на сплаве Вуда... Думаю, Европа в этом отношении уж ни как от нас не отстаёт biggrin.gif
4. Даже в спринклерных АУПТ жокей необязателен - обязательно лишь наличие автоматического водопитателя, коми можети быть отнюдь не только жокей.

Цитата(Young @ 29.2.2008, 9:27) [snapback]227047[/snapback]
Как насосы могут залить все здание, если вскрылись всего два-три оросителя?

Ну вообще-то могут. У нас недавно как раз такое наблюдалось в большом торговом центре - факельное горение возникло в кухне ресторана на 4-ом этаже, пожар вскрыл оросители только в ней, но вода пощиколотку и на первом этаже наблюдалась. Дело в том, что по нормам водяные АУПТ должны работать не менее 30 минут. При этом выльется довольно большое количество воды: если взять нормативные цифры из НПБ 88-2001 (интенсивность 0.08 л/с*кв. м, 120 кв. м, 30 минут) получим 17280 литров.

Цитата(Tinka @ 7.3.2008, 10:41) [snapback]229220[/snapback]
Не согласна, что логика что со сплинкерами, что только с ПК аналогична. Спринклера применяються в автоматичевком пожаротушении, что означает, что цель предотвратить распространение пожара автоматически, т.е. без участия людей совсем....
А ПК - совсем другое дело..... Должен подойти человек, нажать кнопку, открыть шкаф и усиленно начать тушить источник..... В тот момент, когда он нажимает кномпку начинает хлестать вода из крана и соответственно срабатывают основные насосы..... Зачем нужен жокей.... вообще не понимаю. Ну не то будет давление в системе и что... это что-то изменит при пожаре......

Тут мысль появилась... (возможно ошибочная) - может жокей заложен на случай, если человек ЗАБУДЕТ нажать кнопку? Ведь чистые ВПВ обычноне автоматизируются по давлению...

Что в этом случае случится при пожаре? Банально не хватит напора для обеспечения требуемой интенсивности - и пожар (всего-то!!) не будет потушен. Скорее всего разработчик стадии П действовал по принципу "лучше перебдеть чем недобдеть". При проектировании противопожарных мероприятий это разумный подход. И пожарные утвердили раздел безоговорочно по этой же причине - они тоже сторонники ттакого подхода.

Тут говорилось, что "Заказчик покупает и обслуживает лишний насос" (с) и "Как Заказчику мотивировать наличие ненормативного жокея?" (с) Да очень просто: "Нет ничего более дорогого, чем дешевая безопасность". Тем более - противопожарная.

Цитата(Young @ 21.3.2008, 7:09) [snapback]233256[/snapback]
не разделю общего веселья, мне все же интересно, а как же:
Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. - по моему все четко. Для зданий оборудованных спринклерными установками и дренчерными установками.

Получается для "зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов" жокей для ПК все же нужен?

"Автоматический ПУСК" != "автоматический ВОДОПИТАЛЕЛЬ" (коим является жокей. Для автоматического пуска необходимо и достаточно поставить за основным насосом ЭКМ или реле протока - как только откроют ПК через ВПВ потечёт вода, упадёт давление, что вызовет автоматическое включение основного насоса. Следовательно, требование наличия автоматического пуска выполняется.

Цитата(December @ 21.3.2008, 13:45) [snapback]233424[/snapback]
Конечно, не обязательно жокей.
Какое техническое решение вы предлагаете, благодаря которому, при помощи сигналов побудительных устройств установок пожаротушения осуществляется автоматический пуск насосов в 17 этажном жилом доме?

От пожарной сигнализации, которая в жилых домах выше 28 м по любому присутствует.
Дополнительно - от ЭКМ или реле протока на ВПВ - автоматически включат основной насос при попытке воспользоваться ПК.

Цитата(Young @ 25.3.2008, 5:41) [snapback]234416[/snapback]
как раз таки дренчерные завесы без давления стоят. biggrin.gif

Так дренчер по определению сухотруб
Young
Цитата(AndreyM @ 30.3.2008, 12:55) [snapback]236371[/snapback]
Ну вообще-то могут. У нас недавно как раз такое наблюдалось в большом торговом центре - факельное горение возникло в кухне ресторана на 4-ом этаже, пожар вскрыл оросители только в ней, но вода пощиколотку и на первом этаже наблюдалась. Дело в том, что по нормам водяные АУПТ должны работать не менее 30 минут. При этом выльется довольно большое количество воды: если взять нормативные цифры из НПБ 88-2001 (интенсивность 0.08 л/с*кв. м, 120 кв. м, 30 минут) получим 17280 литров.


Да ну! Как так?! Не может такого быть?!? (если кто не понял - это ирония). Я даже больше вам скажу, скорее всего воды будет гораздо больше чем 17 кубов, так как обычно на расчетной площади 120 кв.м. случаются не 9-10 а все 15 оросителей. Но если вскроется 2-3 оросителя то и расход у них будет соответственно не 15 л/с, а 3-4. А такой расход те же дренажные насосы думаю откачают (если они есть конечно), в крайнем случае можно и метлой воду за порог выгонять. biggrin.gif
AndreyM
Цитата(AndreyM @ 30.3.2008, 9:55) [snapback]236371[/snapback]
Тут мысль появилась... (возможно ошибочная) - может жокей заложен на случай, если человек ЗАБУДЕТ нажать кнопку? Ведь чистые ВПВ обычноне автоматизируются по давлению...


Cорри за очепятку - должно было быть "...НЕ автоматизируются по давлению"
Alex Green
Здравствуйте.

Прочитал всё. Наболевшая смесь нормативов, обычаев и проблем автоматизации. Исходя из начала обсуждения думается что про жокей тот "специалист" что-то намудрил (с электрозадвижкой попутал). В нормах bang.gif жокей конечно не предусматривается, но подоплёка может быть в другом: исходя из практики обслуживания подобных систем, ИМХО, крайне желательно пожарный трубопровод держать под давлением из следующих соображений: все проблемы на объектах из-за сухих пожарных трубопроводов 1) воровство кранов (бронза); 2) вчера один весельчак открыл где-то кран, а сегодня другой нажал где-то кнопку, и потекло... где-то...

пысы
Мне кажется, что запуск насосов должен дублироваться по расходу воды (реле потока) - запуск насосов будет и без кнопок (если конечно пожарный трубопровод заполнен водой)

пыпысы
а жокей может придумали воткнуть для гарантированного наличия воды в кране на последнем этаже, но не уточнили подробно зачем? 1)... 2)...
Tinka
Цитата
а я не спец по кнопкам(дистанционным и ручным), но очевидно что .....

Очевидно, что основные насосы, подобранные на максимальный расход и давление могут сломаться, если ими начать подкачивать воду в систему по немногу. Это функция именно водопитателя (жокея). Раз система должна быть под давлением, сто жокей НУЖЕН. А должна она быть под давлением, что сработало реле потока и автоматически запустились насосы при пожаре.
Цитата
"Автоматический ПУСК" != "автоматический ВОДОПИТАЛЕЛЬ" (коим является жокей. Для автоматического пуска необходимо и достаточно поставить за основным насосом ЭКМ или реле протока - как только откроют ПК через ВПВ потечёт вода, упадёт давление, что вызовет автоматическое включение основного насоса. Следовательно, требование наличия автоматического пуска выполняется.

Совершенно согласна!
По повуду приведенных норм andrey R. К сожалению они не подходят к этому конкретному объекту, т.к. они региональные. Объект не в Москве и не в Питере...
Цитата
Т.е. открытие электрозадвижек и включение противопожарного насоса автоматическое - по сигналу прибора пожарной сигнализации при срабатывании датчика положения пожарного крана и дистанционное - кнопками пуска насоса, установленными в шкафах пожарных кранов. При этом, сама система не находится под давлением, насос-жоккей там не нужен.


Я тоже не оч. понимаю наличие датчика положения пожарного крана, но как тогда обеспечить срабатывание реле давления на этажах, если система не будет под давлением? ohmy.gif
Vict
Цитата(Tinka @ 1.4.2008, 10:16) [snapback]237228[/snapback]
Раз система должна быть под давлением, сто жокей НУЖЕН.
Где сказано что система ВПВ должна быть под давлением????!!!!!!!!

Тормоз а не тема!

Tinka
Цитата
Где сказано что система ВПВ должна быть под давлением????!!!!!!!!

Читайте далее...
Цитата
чтобы сработало реле потока и автоматически запустились насосы при пожаре.
Задержка поставки!
проснитесь ребята!!!!

Ваши дамы давно ушли blink.gif
Килька
у меня только что возникла та же проблема! При чем мне, наоборот, велено было не ставить жокей-насос!!!!!!!!! И даже кнопку не надо! Аргумент - "система не подпитывается". Кто-нить напишет конкретный РД, к-й даст ответ?!
Килька
[quote name='andrey R' date='25.3.2008, 15:51' post='234664']
МГСН 3.01-01 Москва «Настоящие нормы распространяются на проектирование жилых зданий до 25 этажей включительно с высотой расположения верхнего этажа не более 75,0 м.»

"TCH 31-332-2006 Санкт-Петербург «ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ»
«Настоящие нормы распространяются на проектирование жилых и общественных зданий высотой до 150 м (жилые здания высотой более 75 м, общественные здания - более 50 м), а также комплексов таких зданий, возводимых на территории Санкт-Петербург



Эти нормы действуют только на территории Москвы и Санкт-петербурга? А Калининград? Областной, не под Москвой?
AlexStar
Цитата(Килька @ 15.5.2008, 18:33) [snapback]253135[/snapback]
у меня только что возникла та же проблема! При чем мне, наоборот, велено было не ставить жокей-насос!!!!!!!!! И даже кнопку не надо! Аргумент - "система не подпитывается". Кто-нить напишет конкретный РД, к-й даст ответ?!

НПБ 88-2001
Сантехник
Цитата(AlexStar @ 12.2.2008, 17:57) [snapback]221125[/snapback]
У вас в институте была лабораторная по насосам? Насос как запускали? Небось на закрытую задвижку на напорном трубопроводе. Насос должен набрать свои обороты сначала, а потом уже воду качать. А ели он будет хлестать в пустую трубу, то просто заглохнет.

Немного не ясно. Конечно запускать приходилось бытовые насосы и на закрытую задвижку лучше но это если насос не под заливом. К тому же столб воды будет выполнять роль задвижки. Или я что то путаю. Глубокими теоретическими знаниями не обладаю но ни один из запущенных мной насосов не глох в том чсисле и самовсасывающий автонасос. Вы вполне уверены в этом утверждении?
Vict
Цитата(Сантехник @ 20.5.2008, 16:49) [snapback]254727[/snapback]
Вы вполне уверены в этом утверждении?

Сантехник, утверждение сие было в феврале месяце smile.gif
Вы гдг до сих пор были? biggrin.gif
Osvlad
Извините, господа. влез с наболемшем после беседы с проектировщиком АУПТ. Он мне подсунул НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ав-томатическими установками пожаротушения»., где прямо говорится что общественные здания высотой 30 м должны оснащаться АУПТ (5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)*).
Мы проектируем 12 административное здание кат с подземным гаражом, где и планировали сплинкерную систему. а на надземной части планировали применить ПК.
В вашем обсуждении о пользе жокей-насоса было много ссылок на еормативные документы, а вот что делать с НПБ 110?
Наплевать и забыть или отдать на откуп районному пожнадзору: что напишет, то и выполнить?

BUFF
Цитата(Osvlad @ 29.5.2008, 18:48) [snapback]257665[/snapback]
В вашем обсуждении о пользе жокей-насоса было много ссылок на еормативные документы, а вот что делать с НПБ 110?

выполнять
Young
Цитата(Osvlad @ 29.5.2008, 20:48) [snapback]257665[/snapback]
Извините, господа. влез с наболемшем после беседы с проектировщиком АУПТ. Он мне подсунул НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ав-томатическими установками пожаротушения»., где прямо говорится что общественные здания высотой 30 м должны оснащаться АУПТ (5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)*).
Мы проектируем 12 административное здание кат с подземным гаражом, где и планировали сплинкерную систему. а на надземной части планировали применить ПК.
В вашем обсуждении о пользе жокей-насоса было много ссылок на еормативные документы, а вот что делать с НПБ 110?
Наплевать и забыть или отдать на откуп районному пожнадзору: что напишет, то и выполнить?


Не понял суть вопроса. Все нормативные документы следует выполнять, как уже написал Бафф. Возможно вы опять путаете, здесь говорится о сети ВПВ с жокеем, а вы говорите про АПТ, где жокей это само собой разумеющееся.
Osvlad
Суть вопроса в том, что при обсуждении нормативных документов на этой странице не ссылались ни разу на НПБ 110 -03, что меня немного удивило.
Young
НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ав-томатическими установками пожаротушения» - перечитайте еще раз. Видите слово "Автоматическими"? Так вот, противопожарный водопровод это никак не автоматическое тушение. Вот поэтому и не упомянаем, что АПТ и ВПВ это АБСОЛЮТНО разные вещи.
Evgen1
Противопожарные насосы включатся либо от кнопок у кранов , либо вручную. Автоматическое включение насосов обеспечивает жокей. В Казахстанском СНиПе четко написано где следует предусматривать автоматическое включение пожарных насосов. Для вашего варианта в 17 этажей жокей необходим. mellow.gif Снип РК
Tinka
Цитата
В Казахстанском СНиПе четко написано где следует предусматривать автоматическое включение пожарных насосов. Для вашего варианта в 17 этажей жокей необходим. mellow.gif

А подскажите пожалуйсто номерок этого СНиПа....Почемуто я про него совсем не в курсе. Объект не в Казахстане находится.
Young
Цитата(Evgen1 @ 20.9.2008, 20:03) [snapback]294479[/snapback]
Противопожарные насосы включатся либо от кнопок у кранов , либо вручную. Автоматическое включение насосов обеспечивает жокей. В Казахстанском СНиПе четко написано где следует предусматривать автоматическое включение пожарных насосов. Для вашего варианта в 17 этажей жокей необходим. mellow.gif Снип РК


blink.gif Автоматическое включение обеспечивается
Цитата(Evgen1 @ 20.9.2008, 20:03) [snapback]294479[/snapback]
от кнопок у кранов Снип РК


Где в Казахстанском снипе написано про необходимость включения ВПВ от жокея? Норматив и пункт.
Максим
A почему вместо жокея нельзя использовать подпор от хозпитьевого водопровода (например, перемычка с обратным клапаном в водомерном узле или в насосной)?
Young
Цитата(Максим @ 10.10.2008, 1:23) [snapback]301112[/snapback]
A почему вместо жокея нельзя использовать подпор от хозпитьевого водопровода (например, перемычка с обратным клапаном в водомерном узле или в насосной)?


В АПТ - запросто! А ВПВ зачем подпор?
дмитрий01
я ставлю на сеть ПК жокей только если здание повышенной этажности smile.gif моё личное мнение к которому пришел году так на 2-3 проектирования, ни разу при согласовании со мной не спорил, а кто чего спрашивал так и говорил - необходим подпор, а на многофункционалы на 2-4 этажа не ставлю, ссылок то нет что надо ставить...
vvlv
Жокей нужен в случае запуска пожарных насосов по падению давления. При запуске от кнопок в пожарных шкафах подкачивающий насос не нужен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.