Конструктор1
А вот в ПУЭ написано-
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

Если допускается разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала,почему бы не уложить в гофру и пустить рядом с рабочим освещением по тросу в пучке?

6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.


Тоже самое,ели в гофру затянуть?
Rus75
Цитата(Конструктор1 @ 19.8.2011, 13:08) *
А вот в ПУЭ написано-
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

Если допускается разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала,почему бы не уложить в гофру и пустить рядом с рабочим освещением по тросу в пучке?

6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.


Тоже самое,ели в гофру затянуть?

В данном конкретном случае мы рассматриваем системы пожарной безопасности. При разработке таких систем необходимо руководствоваться 123-ФЗ и СП к нему. Получается, что ПУЭ нам не указ. Если вы не соблюдаете треование 123-ФЗ, то будьте добры произвести расчет рисков. Думаю вам будет дешевле сделать проводку раздельно, чем заказывать о аккредитованной компании рассчет рисков.

Конструктор1
Большое спасибо за совет!
об этом я и не знал...теперь буду знать!!!
Rus75
Знать все невозможно.Но когда занимаетесь системами противопожарной безопасности, то для вас библией является 123-ФЗ и СП к нему.
В статье 4 этого закона говорится какими норматиными документами необходимо руководствоваться. а в статье 6 говорится при выполнении каких требований или условий считается обеспеченной пожарная безопасность.
Конструктор1
Посоветуйте как быть в такой ситуации!
нужно запроектировать аварийное освещение в цеху!
в цеху только одна КТП,нельзя ставить ДГУ и не хотят ИБП!
как быть?потолок 12м высотой!
может какие нибудь светильники посоветуете с аккумуляторами? или еще что-нить?
Конструктор1
Посоветуйте как быть в такой ситуации!
нужно запроектировать аварийное освещение в цеху!
в цеху только одна КТП,нельзя ставить ДГУ и не хотят ИБП!
как быть?потолок 12м высотой!
может какие нибудь светильники посоветуете с аккумуляторами? или еще что-нить?
zem
Смотря для чего аварийное освещение, если для эвакуации то можно и на аккумуляторах.
Конструктор1
Да,эвакуации,но как их разместить,если очень большое помещение и их разместить в центре?