Уважаемый господин PIZ, и коллеги! Я не по наслышке знаю эту тему (Устройство серверного помещения) и мало того это помещение построено и функционирует по моим чертежам. Конечно в СНИПЕ и НОРМАХ сказано что должно быть и кондиционирование и вентиляция ...но.... если вы хотите в основном использовать вентиляцию для этих целей ставьте тройную систему фильтров на приток. В моем случае заказчик, использовав один раз вентиляцию, перешел на постоянное кондиционирование, перенеся наружные блоки в тепло. Оборудование там нежное а пыль, несмотря на фильтры все равно попадает. Имейте это в виду! С уважением....
Цитата(daddym @ 10.8.2011, 17:43)

Проблема в том что даже относительно маленькая серверная потребляет воздуха на порядки больше чем аналогичные помещения другого назначения. Если система вентиляции здания не заткнется то такое решение возможно. Если же еще и влажность поддерживается то решение вообще неплохое. Но оно вряд ли будет дешевле обычного кондиционирования.
1. В помещении серверной не должно быть зонтов
2. Приток в помещение должен быть с улицы (читай снип)