Цитата(vsklokoch @ 22.3.2018, 18:38)

Denni, а почему нельзя запараллелить реле с клапаном на штатных контактах "Лоссня"?
Пардон, не сразу заметил Ваш вопрос...
Потому, что для управления отсечными клапанами необходимо использовать сигнал мониторинга ВЫТЯЖНОГО вентилятора, а не ПРИТОЧНОГО.
Использовать сигнал мониторинга приточного вентилятора (работает/остановлен) для этих целей мы не можем, так как в процессе заводского алгоритма оттайки предусмотрена остановка (на какое-то время) приточного вентилятора при работающем вытяжном. Получится, что какое-то время вытяжной вентилятор будет пытаться работать на закрытой воздушной заслонке, что не есть гуд. Отменить заводской алгоритм оттайки - не возможно.
Однако, всегда, когда Lossnay включен (находится в состоянии ON) - всегда работает ВЫТЯЖНОЙ вентилятор.
К сожалению, в Lossnay предусмотрена возможность мониторинга работы ЛИБО приточного, ЛИБО вытяжного вентилятора. Отслеживать работу и того и другого одновременно - нет возможности.
Поэтому, если к Lossnay подключено управление приводами отсечных клапанов, то можно считать, что контакт мониторинга работы вентилятора уже занят (мониторинг работы ВЫТЯЖНОГО вентилятора).
Но так как необходимо еще увязать работу эл. калорифера с работой именно ПРИТОЧНОГО вентилятора - то приходится ставить диф. реле давления на ветку притока. Логика простая: есть перепад давления - значит работает приточный вентилятор - можно подавать питание на калорифер.
С уважением...