Я тоже считаю, что для 3000 кубов рекуператор ставить не стоит. Да еще экономят каждый см2 площади.
Илья М
Когда из этих 3000 кубов ещё вычтешь вытяжку сортиров и курилок, то никакой общеобменной вытяжки для рекупераци практически и не останется...
vadim999
jota Дата Вчера, 19:05
"...Рециркуляция канальным вентилятором - это уже не вентиляция. Это может быть использовано для контроля температуры помещений если снабдить систему соответствующими элементами. Но тогда вентиляцию придётся делать дополнительно.... "

Все просто в проекте и сложно в обращении.
Вентиляторные канальники от мультизоналок вмонтированы в воздухораспределительную сеть приточной вентиляции. К входным адапторам присоеденены воздуховоды рециркуляции воздуха из помещений. Распределение воздуха по помещению(ям) - по воздуховодам, из выходного адаптера. Существует и отдельная сеть вытяжной вентиляции.
jota
Цитата(vadim999 @ 30.7.2010, 11:18) *
Существует и отдельная сеть вытяжной вентиляции.

Вот в этом и проблема. При переменном значении подмеса наружного воздуха вытяжка должна следовать за притоком. А это проще всего в приточно-вытяжных камерах. В случае отдельных систем- замучаетесь налаживать....
vadim999
Цитата(jota @ 30.7.2010, 13:11) *
Вот в этом и проблема. При переменном значении подмеса наружного воздуха вытяжка должна следовать за притоком. А это проще всего в приточно-вытяжных камерах. В случае отдельных систем- замучаетесь налаживать....


Эх, Ваши-бы слова, да Богу (ГИПу) в уши на этапе П! А почему в будущем времени. Системы-то на "боевом дежурстве", да еще и с двухскоростными вентиляторами в каждам из канальнике.


toxan
Решение с рециркуляцией воздуха (центральное кондиционирование) считаю приемлемым в следующем случае:
1. Адекватности конструктивного решения экономящего пространство обслуживаемого помещения.
2. Обслуживание 1-2 помещений со сходными тепло-влажностными балансами.

Для больших офисно-деловых центров возможна только схема центрально-местного кондиционирования по прямоточной схеме обработки воздуха, по причинам:
1. Большое количество помещений с разными тепло-влажностными балансами.
2. Как уже не раз писалось - гигиеническая составляющая, возможность довольно быстрого распространения бактерий по зданию. При наличии замкнутой системы требуется постоянная обработка внутренних поверхностей воздуховодов.

Центральная же система кондиционирования (рециркуляция) приведет к:
1. уменьшению полезной площади этажей
2. увеличению подпотолчного пространства
3. увеличению площади венткамер
4. переразмериванию оборудования.
5. Для управления микроклиматом в помещениях независимо друг от друга потребуется установка доп клапанов с сервоприводом - количественное регулирование. Офигенная как по сложности так и по цене система автоматизации.

Короче выйдет дорого и коряво.
Boris Blade
А как с рециркуляцией за руб ежом обстоит?
neofit
Рециркуляция в офисе на мой взгляд решает только две задачи, установление температурного режима и обеспечение движения воздуха в помещении. Причем, если установлена под потолком, то и решает эти задачи в зоне под потолком.
Мы применяем системы вытесняющей вентиляции, объединенной с отоплением и кондиционированием.
Из объектов: банк-полуподвал, спортивные комплексы, котеджи, пентхаусы с огромной площадью остекления,...