Цитата(KGP1 @ 5.8.2011, 10:46)

Плиз.
1. "В результате АУУ, как правило, работают только как насосы смешения (или элеваторы) без эффективного снижения температурного графика." Здесь Вы не правы. АУУ предназначен для поддержания заданного индивидуального для здания температурного графика. Какую другую функцию по Вашему он должен выполнять?
2. "Для Москвы в части капитального ремонта и внедрения АУУ в первую очередь необходимо:
1. Обязать управляющие компании:
в кратчайшие сроки заключить энергосервисные договоры на обслуживание АУУ;". А что мнение собственнников жилья не намерены спрашивать?
3. " информировать жителей о наличии и назначении АУУ, инициировать проведение общедомовых собраний для рассмотрения вопросов режимов работы АУУ (в графике или с его понижением) и возможности в дальнейшем уменьшать плату за отопление при уменьшении фактического теплопотребления;" А что при наладке СО и выборе т/гафика не учитывается фактическое состояние(площадь) ОП?
4. перевод централизованного тепловодоснабжения многоквартирных домов с ЦТП на ИТП, вместо установки АУУ; Недостатки в организации и выполнении работ по наладке АУУ и СО не являются основанием отказа от АУУ. Каждый МКД имеет индивидуальные с т.з. теплопотребления особенности и назначение АУУ - обеспечение инд т/графика, а Вы вместо его ЦТП - это не правильно.
Спасибо за конструктив. Отвечаю:
1. "АУУ предназначен для
поддержания заданного индивидуального для здания температурного графика. Какую другую функцию по Вашему он должен выполнять?"
Абсолютно согласен Но ключевые слова "
индивидуального для здания", а этого как раз и не происходит. График остается прежний, как и для всей привязки. Индивидуальный для этого здания после капитальнго ремонта и реконструкции с утеплением стен и прочими мероприятиями должен предполагать снижение графика, но он остается прежним. Из 7 тестовых зданий в ЮЗАО первый год при контроле Мосгосэкспертизы (и В.И. Ливчака, кстати) экономия тепла при снижении графика была у всех, а на второй, когда Мосгосэкспертизе сказали "До свидания!", и всем стало наплевать на дальнейшие результаты, дома перевели на общий график, а от экономии ничего не осталось. В №4 "Энергосбережения" перед моей статьей как раз статья Ливчака на эту тему:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4939 : "
Результаты энергосбережения, достигнутые на вышеописанной экспериментальной площадке в прошедшем отопительном периоде 2010–2011 годовВ д. 53 так и не сняли регулятор перепада давлений на вводе: по-прежнему ограничивается расход теплоносителя из тепловой сети. Здесь теплосчетчик зафиксировал наименьшее теплопотребление: если в прошлом отопительном сезоне удельный расход тепловой энергии на отопление в пересчете на нормализованные параметры составлял 111,6 кВт·ч/(м2·год), то в этом сезоне – 115,2 кВт·ч/(м2·год).
В д. 59 теплосчетчик работал не стабильно: за сентябрь зафиксировано 44,45 Гкал, а при пересчете по показаниям расхода теплоносителя на перепад температур получено значение 2 588 · (70,7 – 48,0) · 10–3 = 58,75 Гкал (расхождение неправдоподобно велико). Помимо этого он отключался с 11 ноября по 7 декабря 2010 года; с 18 января по 17 февраля и с 1 по 18 марта 2011 года; в апреле, что не позволило включить показания измерения расхода теплоты на отопление д. 59 в табл. 2.
Результаты измерений фактического теплопотребления остальных 6 домов (табл. 2) свидетельствуют об огромном перерасходе теплоты на отопление, который подтверждают данные о фактическимх значениях среднемесячной температуры теплоносителя в обратном трубопроводе систем отопления каждого дома в сравнении с требуемой по проектному температурному графику 95–70 °C (табл. 2). Удельный расход теплоты на отопление за отопительный период во всех домах, кроме д. 57, варьировался от 179 до 210 кВт·ч/м2, в среднем составляя 190 кВт·ч/м2. При достигнутом на д. 57 в прошлом сезоне 99,5 кВт·ч/(м2·год), т. е. почти в 2 раза больше, чем уже достигнуто в прошлом отопительном сезоне.
Температура обратной воды в этих же домах почти везде завышена более чем на 10 °C, что очень много и свидетельствует о том, что циркуляционные насосы отопления работали на избыточной скорости. В д. 57 вообще не понятно, как работал регулятор: независимо от изменения температуры наружного воздуха от 3,8 до –11 °C расход теплоты практически не менялся.
Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о явном пренебрежении энерго-сбережением при эксплуатации жилищного фонда города. Это нельзя отнести к случайности, поскольку уже было продемонстрировано в предыдущем отопительном сезоне, как можно правильной настройкой АУУ достичь расчетной экономии тепла на отопление.Получается, что
АУУ сооружают не для возможности сокращения энергопотребления зданием, а для освоения бюджетных средств. "
2. "Обязать управляющие компании:
в кратчайшие сроки заключить энергосервисные договоры на обслуживание АУУ;". А что мнение собственнников жилья не намерены спрашивать?"
В Москве - примерно 33000 многоквартирных зданий, ТСЖ и ЖСК из них - около 3000 - 4000 домов, остальные - муниципальные. Т.е. УК проводит общие собрания собственников, заключает договоры, но реальную политику по КР и установке нового оборудования и внесения его в общее имущество проводит Правительство Москвы через Департамент имущества, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и префектуры округов.
3. " информировать жителей о наличии и назначении АУУ, инициировать проведение общедомовых собраний для рассмотрения вопросов режимов работы АУУ (в графике или с его понижением) и возможности в дальнейшем уменьшать плату за отопление при уменьшении фактического теплопотребления;" А что при наладке СО и выборе т/гафика не учитывается фактическое состояние(площадь) ОП?
В ТЗ - да. По факту монтажа и при наладке - нет. В лучшем случае, смотрят на общий график, в худшем при эксплуатации ЦО - вообще не появляются на месте (тепловом вводе), обходы не делают, претензии не предъявляют. Часто просто отключают АУУ и переключают на элеваторы (при монтаже АУУ зачастую их не срезают, а просто отсекают задвижками).
4. перевод централизованного тепловодоснабжения многоквартирных домов с ЦТП на ИТП, вместо установки АУУ; Недостатки в организации и выполнении работ по наладке АУУ и СО не являются основанием отказа от АУУ. Каждый МКД имеет индивидуальные с т.з. теплопотребления особенности и назначение АУУ - обеспечение инд т/графика, а Вы вместо его ЦТП - это не правильно.
Имеет. Но никто не смотрит на рекомендуемый ТЗ график (см. предыдущие ответы 1-3), соблюдают (хотя бы) общий по привязке. А вместо него не ЦТП, а ИТП - индивидуальный тепловой пункт. Смысл в том, что не только отопление сделать индивидуальным для данного здания, но и горячую и холодную воду, хотя это значительно удорожает работы. Дело вкуса, спорить не буду, поскольку тут и так немало копий сломано на эту тему. Но если за это платит город, а не собственники, то почему бы и не воспользоваться?