ToTo12345
Добрый день! С системой ПТ сталкиваюсь впервые, подскажите пожалуйста. Как подобрать диаметр магистрального трубопровода. Зная расход на каждый ороситель, сложив его и получив максимальный расход и на этот расход подобрать трубопровод? А если 5 этажное здание, то стояк подбирается по сумме всех этажей?
Elenk_@
Цитата(ToTo12345 @ 27.8.2013, 15:38) *
Добрый день! С системой ПТ сталкиваюсь впервые, подскажите пожалуйста. Как подобрать диаметр магистрального трубопровода. Зная расход на каждый ороситель, сложив его и получив максимальный расход и на этот расход подобрать трубопровод? А если 5 этажное здание, то стояк подбирается по сумме всех этажей?

почитайте СП5
ToTo12345
Цитата(Elenk_@ @ 27.8.2013, 15:38) *
почитайте СП5


Спасибо. С СП5 знаком уже 2 день. А по конкретнее в нем где написано про расчет магистралей? В Приложение В, В.2.11.4 Суммарный расход воды из рядка I
QI=Q2-a+Q3-a. есть формула. Из нее понимаю что расход суммируется, а далее как быть я не нашел. Будьте добры подскажите.
Elenk_@
Цитата(ToTo12345 @ 27.8.2013, 17:19) *
Спасибо. С СП5 знаком уже 2 день. А по конкретнее в нем где написано про расчет магистралей? В Приложение В, В.2.11.4 Суммарный расход воды из рядка I
QI=Q2-a+Q3-a. есть формула. Из нее понимаю что расход суммируется, а далее как быть я не нашел. Будьте добры подскажите.

расчетный расход по магистрали- это итог расчета. он складывается из расходов на каждом участке сети с учетом всех потерь. расставте оросители и просчитайте сеть от самого удаленного оросителя до ЗПУ, предварительно определив необходимый расход и напор в нем
рушана
Подскажите пожалуйста, пожаротушение административно-бытового здания высотой более 30 м, оборудовано автоматической ситемой водяного пожаротушения, приняты к установке спринклеры скрытые СВК-К80 спецавтоматики. Характеристики к данным спринклерам приведены для установок на высоте 2,5 м. Данное здание оборудовано залом совещаний в 2 этажа (со вторым светом) в итоге высота помещения составляет порядка 8 м. Соответственно возник вопрос какие оросители мне необходимо установить в данном зале или уменьшить расстояние между ними.
BTS
Цитата(рушана @ 28.11.2013, 15:11) *
Подскажите пожалуйста, пожаротушение административно-бытового здания высотой более 30 м, оборудовано автоматической ситемой водяного пожаротушения, приняты к установке спринклеры скрытые СВК-К80 спецавтоматики. Характеристики к данным спринклерам приведены для установок на высоте 2,5 м. Данное здание оборудовано залом совещаний в 2 этажа (со вторым светом) в итоге высота помещения составляет порядка 8 м. Соответственно возник вопрос какие оросители мне необходимо установить в данном зале или уменьшить расстояние между ними.

Наверное спринклер СВН, а не СВК. Принимается, что на высоте 2,5м от оросителя карта орошения раскрылась и больше не увеличивается. Для помещения высотой 8м ничего менять не нужно.
рушана
Цитата(BTS @ 28.11.2013, 20:09) *
Наверное спринклер СВН, а не СВК. Принимается, что на высоте 2,5м от оросителя карта орошения раскрылась и больше не увеличивается. Для помещения высотой 8м ничего менять не нужно.

Спасибо поняла