Не вижу главного параметра-включение ПИД-регулятора.Сейчас под рукой нет мануалано завтра на работе посмотрю и отпишусь.
В меню М6 выбираем PID Control Application (Макропрограмма ПИД-регулирование). После выбора Вакон должен сам попросить ввести необходимые параметры.Необходимо самому ввести: меню M2-G2.1
-Р2.1.6-напряжение двигателя
-Р2.1.7-Номинальная частота двигателя
-Р2.1.8-Номинальная скорость двигателя
-Р2.1.9-Номинальный ток двигателя
-Р2.1.10-cos фи
-Р2.1.11-источник задания ПИД: 0-аналоговый по напряжению,1-аналоговый токовый,2-сигнал с панели управления,3-интерфейс шины,4-псевдопотенциометр.
Все остальные параметры можно не трогать! Все должно заработать в заводских установках.
Гервин спасибо тебе большое, за попытки помочь. Причина была в неправильно подключенном датчике, хотя уверяли что все нормально там подключено
И снова у меня вопрос по этому частотнику)))
Имеется скважина в посёлке, стоит Vacon NXL и управляет погружным насосом, характеристик насоса и настроек частотника, увы сейчас под рукой нет.
Проблема в том что каждый день примерно в одно и тоже время частотник уходит в ошибку F 16 (перегрев двигателя).
Но никакие датчики к двигателю не подключены. Что это?
Есть мысль что в этом посёлке что то включают с большой нагрузкой, напряжение падает, нагрузка на двигатель растёт. Может такое быть?
Примерно в одно и тоже время? А в это время случаем не самый большой разбор идет? Разбор большой- ток большой- срабатывает время-токовая защита ад...
Цитата(Гервин @ 2.4.2013, 20:58)

Примерно в одно и тоже время? А в это время случаем не самый большой разбор идет? Разбор большой- ток большой- срабатывает время-токовая защита ад...
Отрубается он примерно в 9-10 вечера. Думаю что пик приходится на 7-8 часов, хотя это взможно.
Может еще какие идеи будут?)
Не,ты не прав-пик как раз и приходится на 9-10 вечера...Советую посмотреть и озвучить ток и рабочую частоту в это время,а потом будем идеи выдвигать!
Цитата(Гервин @ 2.4.2013, 22:01)

Не,ты не прав-пик как раз и приходится на 9-10 вечера...Советую посмотреть и озвучить ток и рабочую частоту в это время,а потом будем идеи выдвигать!
Ладно, завтра может сгоняем туда.
А Минимальная частота. какая стоит?
Проблема решилась находкой паспорта на двигатель и настройкой параметров, выставлено непонятно что было...
Подниму тему немного. Почему в одинаковой ситуации ( гроза) вылетают частотники Vacon NXL (прекращают подавать признаки жизни) , а Schneider ATV 312 останавливаются с ошибкой , но все таки живые. И что в них выходит из строя...?
Если можно в личку - где можно быстро приобрести с доставкой в Коми ATV312HD15N4 ( без воды остались )))
Сильно сомнительно,что такое может быть-Вакон умирает,а Шнайдер выживает от грозы... Попадает все равно на аналоговый вход,куда датчик подключен, и одинаково выбьет и Вакон ,и Шнайдер. Подключайте датчик от отдельного БП и выход через гальваническую развязку...
Шнайдером не занимаемся, а вот Микродрайв 18,5кВт в наличие имеется...
Может быть, не спорю. факт в том что есть два трупика Vacon без видимых повреждений )).
По поводу Микродрайвов - цена вопроса и сроки? Население съест скоро , если без воды оставим
Отсоедините(снимите) Контрольную плат уот силовой части, подключите 24 вольта к клеммам 6(+) и 7(-)
Считайте аварии..порадуйте нас что там было????
Все отключил, подключаю блок питания - уходит в защиту . Оказывается сопротивление между клеммами 6 и 7 порядка 12 ом на одном частотнике и 25 ом на втором. На рабочем Vacone сопротивление порядка 120 кОм. Что - то с платой управления?
Все ЁК!!! Процессора больше нет....
Спасибо. Не очень приятная новость, но хоть что-то. ))
Сорри наврал!!!! 30(+) 7(-)
poludenny
2.7.2013, 11:53
Теперь точно ЁК ))
Ну да. Что так ЕК, что так ЕК. Однофигственно )))
А нам как жаль ((. В соседнем районе таких поболее, около 7 штук вылетевших, и необязательно от грозы. Сети достаточно плохие, перепады напряжения по 10 КВ, и выдержали всего около пары лет, может и меньше. Vacon штука конечно хорошая, но достаточно капризная в плане электропитания.
Цитата(Ansan @ 4.7.2013, 8:39)

А нам как жаль ((. В соседнем районе таких поболее, около 7 штук вылетевших, и необязательно от грозы. Сети достаточно плохие, перепады напряжения по 10 КВ, и выдержали всего около пары лет, может и меньше. Vacon штука конечно хорошая, но достаточно капризная в плане электропитания.
Хороший повод купить входные дроссели...
По самые по...
5.7.2013, 8:43
Я у Фуджиков шунтирую опорный источник +10 В ТВС-диодом на 12В, а аналоговый вход (где датчик сидит) ТВС-диодом на 6,8 В. Питание датчика - ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ источник! Схема трансформаторная с выпрямителем и емкостным фильтром + ТВС-диод на 18 В. Питающие входы частотника защищаю ограничителями импульсных перенапряжений на 275 В, которые сажаю на реальную землю! В некоторых глухих местах (чтоб не ездить после гроз) ставим на входах питания вакуумные разрядники.
Я у Фуджиков шунтирую опорный источник +10 В ТВС-диодом на 12В, а аналоговый вход (где датчик сидит) ТВС-диодом на 6,8 В. Питание датчика - ТОЛЬКО ВНЕШНИЙ источник! Схема трансформаторная с выпрямителем и емкостным фильтром + ТВС-диод на 18 В. Питающие входы частотника защищаю ограничителями импульсных перенапряжений на 275 В, которые сажаю на реальную землю! В некоторых глухих местах (чтоб не ездить после гроз) ставим на входах питания вакуумные разрядники.
poludenny
5.7.2013, 16:30
Цитата(SVKan @ 4.7.2013, 14:47)

Хороший повод купить входные дроссели...

У них встроенные сетевые дроссели.
Будем ставить ОПН, а там поглядим. Но в округе у многих погорела бытовая техника, на станции до кучи еще телефон и звонок.
kozya007
24.8.2013, 10:39
Здравствуйте. Хотел бы использовать Vacon NXL в качестве реле давтения при управлении скважинным насосом. Чтобы накачал скажем 6 атм. и отрубился. мучился с программой несколько часов... Мануал ОЧЕНЬ неудобный. Поможет кто-нибудь?
Ну это не Аква или Хвак данфоссовксие-у Вакона контроллер слабенький,не осилит он эту задачу "своими" мозгами. Добавьте реле перепада давления и его контакт на запуск ПЧ...
Цитата(kozya007 @ 24.8.2013, 11:39)

Здравствуйте. Хотел бы использовать Vacon NXL в качестве реле давтения при управлении скважинным насосом. Чтобы накачал скажем 6 атм. и отрубился. мучился с программой несколько часов... Мануал ОЧЕНЬ неудобный. Поможет кто-нибудь?
А когда он будет качать разбор будет?и куда он качает?
Задачу по конкретнее опишите и мануал тут не причем..
Region72
19.9.2013, 16:56
Цитата(kozya007 @ 24.8.2013, 13:39)

Здравствуйте. Хотел бы использовать Vacon NXL в качестве реле давтения при управлении скважинным насосом. Чтобы накачал скажем 6 атм. и отрубился. мучился с программой несколько часов... Мануал ОЧЕНЬ неудобный. Поможет кто-нибудь?
Ну если использовать самый простой вариант, то покупается реле давления, например такое:

Цепляется на 6 клемму(+24В) и на клемму цифрового входа, по умолчанию 8 уже запрограмммированна на прямой пуск.
На реле давления выставляете нужное давление, и дифференциал срабатывания.
Если будет разбор, то лучше поставить датчик давления и контролировать ПИД регулятором
Добрый день!
В частотнике
VACON NXL есть поддержка программируемого логического контроллера IEC 61131-3. На сайте Вакон, сказано в двух словах, что ПО для программирования ПЛК стоит денег. Вопрос по лицензии. Лицензия привязана к ПК или её можно множить на машинах предприятия? Например как CoDeSys. Спачибо!
Цитата(gandr @ 7.10.2013, 7:32)

Добрый день!
В частотнике
VACON NXL есть поддержка программируемого логического контроллера IEC 61131-3. На сайте Вакон, сказано в двух словах, что ПО для программирования ПЛК стоит денег. Вопрос по лицензии. Лицензия привязана к ПК или её можно множить на машинах предприятия? Например как CoDeSys. Спачибо!
Никогда этим не занимался, задайте им вопрос(vacon.ru)
Всем привет.
Ситуация следующая. В садово-огородном товариществе пробурена водяная скважина. Двигателем скважинного насоса мощностью 7,5 КВт управляет инвертор Vacon NXL 00165. Скважина была сделана в 2012 году и тогда-же установлены насос и инвертор. В тот год его еле-еле запустил. Регулирование давления осуществлялось встроенным в инвертор ПИД-регулятором от датчика давления с выходом 4-20 мА с заданием от панели управления. Осенью инвертор дачники погасили.
Весной 2013 года дачники включили инвертор, а он на ошибку выходил. Сейчас не помню какую. Вроде по току. Опять с танцами его запустил. Он без ошибок и аварий проработал все лето.
Наступает 3-ий поливочный сезон когда требуется работа этого насоса. И опять при включении системы на инверторе ошибки перегрузка по току и опрокидывание двигателя. Что-же происходит за зиму?
Сегодня удалось запустить буквально на 15 минут. После останова отказывается запускаться.
Подскажите куда смотреть? Какие параметры может подправить? (Сброс параметров к заводским установкам делал, мастера запуска выполнял под стандартное применение и под тяжелые условия).
Попробуй поменять характеристику с квадратичной на линейную в параметрах
Менял - не помогло. В общем-то все характеристики попробовал - безрезультатно.
Больше волнует такой вопрос - правильно-ли был выбран инвертор по нагрузке: Номинальный ток двигателя - 16 А, номинальный ток инвертора - 16 А. Нагрузка скважинный насос (г. Ливны) ?
Цитата(МихаилК @ 5.5.2014, 13:18)

Менял - не помогло. В общем-то все характеристики попробовал - безрезультатно.
Больше волнует такой вопрос - правильно-ли был выбран инвертор по нагрузке: Номинальный ток двигателя - 16 А, номинальный ток инвертора - 16 А. Нагрузка скважинный насос (г. Ливны) ?
Режим какой стоит? Вектор или вольт-частотный?
Лучше в вектор загонять.
За зиму илом все зарастает. Поэтому первый пуск требует много большего момента...
То что запаса нет, не очень хорошо, но, скорее всего, не смертельно.
А вот какой режим - векторный или UF - не могу определить. Не знаю как посмотреть и сменить.
Параметр 2.6.2 какой стоит??
Насос ЭВЦ ???
Минимальная частота 2.1.1 какая стоит??
2.6.2 неоднократно менял. Устанавливал 0, 1, 2.
Насос ЭЦВ.
2.1.1 0Гц.
Посмотрите здесь на форуме темы по ЭВЦ. Уж больно капризный насос. И особенно обратите внимание на min F параметр 2.1.1
Из опыта работы с погружными насосами (ЭЦВ, и не только) - ПЧ по току должен быть взят на ступеньку больше, чем двигатель. И второй момент - какова длина кабельной трассы от ПЧ до самого насоса? При больших длинах (70-100м) просто кабеля может быть недостаточно, нужен дроссель двигателя (здесь рекомендации производителя ПЧ нужно смотреть).
Плюс ко всему - если после длительных простоев погружных насосов сталкивались с отказом их пуска от ПЧ, то поступали просто: запускали прямым пуском, заодно токи пофазно проверяли; ну а потом уже переводили на ПЧ - и все работало нормально.
Peter_Weisman
26.12.2014, 14:46
Помогите разобраться с проблемой :
Тема Vacon NXL MF6 для компрессора
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100638
Евген_380V
29.1.2015, 21:15
Здравствуйте) имеется частотник в корпусе MF6, подскажите, пожалуйста, как реализовать возможность задания значения частоты при помощи кнопок (больше/меньше), не потенциометром, а именно кнопками, простыми с NO контактами, например Titan M22-DL-W, IP67 (не на панели!!!) во всем инструкциях только примеры схем с потенциометром...заранее спасибо
serge197a
29.1.2015, 22:32
2.1.18 DIN3 function
10 Псевдопотенциометр Уменьшение (DOWN)
НЗ контакт: Уменьшение опорного значения пока контакт не разомкнут.
2.1.17 DIN2 function
8 Псевдопотенциометр Увеличение (UP)
НЗ контакт: Увеличение опорного значения пока контакт не разомкнут.
Евген_380V
2.2.2015, 19:25
serge197a, спасибо огромное) начинаю вникать потихоньку) одной проблемой меньше...но вот возник другой вопрос: на схеме цепей управления показано чтобы запустить частотник нужно +24V (6 контакт) подать на DIN1 (8 контакт)...но это чтобы запустить, а вопрос как его остановить??? я предполагаю когда контакт замкнут (Пуск) на входе высокий уровень, а если отпустить то 0 и как бы остановиться все? поправьте, плиз, если не прав.
serge197a
2.2.2015, 20:03
там разные схемы управления.
Можно управлятьминусом, а можно плюсом.
Схемы управления то же разные.
Для точногоответа нужна картинка и знать каой схемой управления пользуетесь.
скорее всего замкнуть- пуск.
разомкнуть- стоп.
Евген_380V
2.2.2015, 21:12
схему взял из мануала на стр.6 (на модель ПЧ NXL00465C2H1SSS0000), впринципе разобрался со всеми подключениями, но вот кнопки Стоп так и не нашел( вот скрин из мануала, допиленный в Paint'е (разрабатывать схему в AutoCAD буду после ПНР)...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
serge197a
2.2.2015, 22:31
ставьте в разрыв кнопки пуск нз контакт.
будет вам стоп.
Евген_380V
2.2.2015, 22:40
Цитата(serge197a @ 2.2.2015, 22:31)

ставьте в разрыв кнопки пуск нз контакт.
будет вам стоп.
ну как я и описал, когда на входе 1-ца (замкнуто) - частотник запущен, разрываем цепь (разомкнуто) - на входе 0 - он типа останаливается...но здесь кнопка без самофиксации, тогда стоит поставить кнопку типа вот такой "Кнопка Titan M22-DR-W, IP67 с микропереключ. фиксация/возврат" ???
или Вы предлагаете собрать схему как например в пуске/останове двигателя контактором, когда кнопка Пуска паралельна NO контакту контактора???