Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ASV-M/ASV-i
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2
v-david
Не знаю. Вариантов масса, я бы подключил стояки "Тихельманом" и не ставил бы вот это http://www.metoil.ru/santech/armatura/ta/458_1072/, ну дорогие они все равно. Сами стояки бы "разжал" и угомонился.
Гена
Цитата(jota @ 26.9.2011, 19:53) *
Есть решение проще и дешевле
http://www.metoil.ru/santech/armatura/ta/458_1072/


А чем именно проще?

Цитата(Kult_Ra @ 26.9.2011, 20:46) *
...По задумке автора проекта парой ASV-M/ASV-i...


Это если на название темы смотреть. Если на чертёж автора, то парой ASV-P + ASV-M.
jota
Цитата(Гена @ 26.9.2011, 22:12) *
А чем именно проще?

1. дешевле нерегулируемый
2. ненужен опорный балансовый, достаточно гнездо для импульса или шаровой с дренажным вентилем
3. не будут крутить всякие любители
Kult_Ra
ASV-P + ASV-M. если - тогда уж только контуры (9) внутри стояка - заводская (фискированая) настройка ASV-P 10 000 Па

"Решений" всегда много! Часть из них система "выдержит"! Что-то окажется лучше для жизни СО, что-то хуже. Что-то даже смертельно.
fantazer
Цитата(jota @ 27.9.2011, 2:01) *
1. дешевле нерегулируемый
2. ненужен опорный балансовый, достаточно гнездо для импульса или шаровой с дренажным вентилем
3. не будут крутить всякие любители


1. ASV-P, изображённый на схеме вопрошающего, нерегулируемый, с фиксированной настройкой на 10 кПа.
2. На той же схеме точка отбора импульса - запорный клапан ASV-M. Он не балансировочный.
3. Настройки у обоих клапанов нет, но у девайса от ТА запорной функции, судя по его виду, нет, а у ASV-P есть - не надо ставить дополнительную запорную арматуру на подключение обратки квартиры к стояку.
Гена
Упс, предыдущий комментарий под ником fantazer - мой. Недавно принятый на работу инженер зарегистрировался с рабочего компьютера, а я не заметил, что зашёл под его ником. Извините.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.