Михаил_PLC
Цитата(ALEXXXEY @ 2.12.2011, 10:17) *
Как вариант, неисправность вентилятора можно контролировать по двум параметрам: параллельно прессостату присоединить высокотемпературный термостат, тогда при плановых проверках будет срабатывать реле давления, а при пожаре, когда оно выйдет из строя - термостат. Дешево и сердито biggrin.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Работал у вас вентилятор при пожаре и сгорел, труба нагрета, воздух понемногу движется, термостат нагрет, показывает всё впорядке!
Если же хотите действительно что то замерить и проверить, делать это нужно по рабочему току двигателя, так вы даже при тестировании заметите, что с мотором что то не так.
ALEXXXEY
Цитата(Михаил_PLC @ 2.12.2011, 13:05) *
Работал у вас вентилятор при пожаре и сгорел, труба нагрета, воздух понемногу движется, термостат нагрет, показывает всё впорядке!
Если же хотите действительно что то замерить и проверить, делать это нужно по рабочему току двигателя, так вы даже при тестировании заметите, что с мотором что то не так.

Согласен, контролировать по рабочему току самый надежный и достоверный способ. Этим прибором я думаю можно http://www.matic.ru/index.php?pages=212
Abysmo
ALEXXXEY, как Вам уже написали выше, российские нормы действительно не требуют проверки исправности вентилятора. И да же если бы такой пункт был, можете поставить тепловое реле и взять сигнал для лампы с него. Что касается проверки по току, то можно поставить Tesys U, если вентилятор до 32А.
Ost
Для контроля работы вентилятора можно использовать датчик тока
ALEXXXEY
Цитата(Ost @ 3.12.2011, 14:02) *
Для контроля работы вентилятора можно использовать датчик тока


Спасибо, Ost!! Очень интересное решение, приму к сведению.
Owen
Здравствуйте!

Проектируется автостоянка, там две системы дымоудаления, три системы подпора. Клапаны дымоудаления и подпора запитывают электрики, сигнал на открытие/закрытие клапана подается от адресных модулей с релейным выходом, устанавливаемых рядом с каждым клапаном.

То есть автоматически клапаны срабатывают по сигналу ОПС, дистанционно - с АРМ диспетчера, также включение дымоудаления и подпора произойдет при срабатывании ручного извещателя.

Нужно ли устанавливать непосредственно у клапанов подпора и дымоудаления (к примеру на колонне под клапаном, на высоте 1,5 м от пола) какие то кнопки для ручного управления клапанами, чобы соблюсти требование СНИП?

В СНиПе по вентиляции в п.12.4 указано требование:

"клапаны ... для противодымной защиты должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление."

В СП 7.13130.2009 п.7.19 указано:

"Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции
должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто-
матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского
персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)"

То есть в первом случае необходимо ручное управление, во втором про ручное ничего. Как быть? Что выпонимаете под авотматическим, дистанционным и ручным управлением?


lolo1
Цитата(Rus75 @ 15.11.2011, 16:37) *
Раз специалист по пожарной безопасности сделал проект, что все клапана открываются одновременно, значит и специалист ВК должен был подобрать вентиляторы на такие объемы.
Другое дело, что на КПД клапан ставит Веза привод BF230. А это клапан с пружинным возвратом, что вроде как не соответсвует современным нормативам. Хотя в данном конкретном случае такой привод даже предпочтительный. Все-равно при пожаре должен открыться. Только вот вряд-ли вы найдете контактор с НО и НЗ контактами,т.ч. придется ставить парочку ( на вентилятор один, на клапана другой). И что-то мне подсказывает, что Ваш шкаф с контактором должен быть сертифицирован ( сертификат соответсвия 123-ФЗ).Я обычно закладываю в проэкты вот эту продкуцию http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20&catid=23 . По крайней мере у них сертификат от ВНИИ ПО есть.


В связи с вступлением в силу «Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности» (Федеральный Закон №123 от 22 июля 2008 года) изменились условия
сертификации для противопожарного оборудования.
Вступили в действие "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" (ФЗ N 123 от 22 июля 2008 года) и Постановление правительства
РФ № 241 от 17 марта 2009 года, регламентирующие новые требования пожарной
безопасности. Одним из изменений является то, что теперь владелец предприятия имеет
право сам выбирать способ пожарной зашиты своего объекта. Вместе с тем повышается его
ответственность за соблюдение норм пожарной безопасности: собственник обязан
предоставлять на товар Сертификат соответствия требованиям тех.регламента или
декларацию о соответствии. Сертификат пожарной безопасности на продукцию не
требуется.
На указанном сайте сроки изготовления в районе месяца.Сертификаты выдаются на шкафы, управляющие отдельно клапанами, отдельно вентиляторами дымоудаления, отдельно вентиляторами подпора. То-есть, если в системе ДУ несколько вентиляторов плюс клапаны - то придется использовать несколько шкафов..... А это - лишние деньги плюс лишнее место для их размещения и т.д. Если все повесить на один шкаф - то никакого сертификата не будет .
Как альтернатива, вот такие щиты дымоудаления: http://vktreid.ru/avtomatika/shhit-dyimoudaleniya, по крайней мере, сроки от 5 дней....