n50
Цитата(alem @ 4.3.2013, 13:03) *
Таких я не видел, то с сертификатами тепловизионщиков встречал. Далеко не все соответствуют минимальным требованиям.


Уровень подготовки по тепловизионке в отечественных центрах и у меня вызывает сомнение. Больше доверия к тем, где существует отработанная система и контроль за качеством. Например, флировский ITC. В России он тоже есть.
tigradus
Добрый день..может повторюсь,но тема большая-вопрос такой...необходимо провести тест на герметичность складского помещения высотой около 7м с отысканием проблемных мест....реально ли при помощи портативного генератора искуственного дыма (без тепловизора) обнаружить деффектные зоны , чем лучше временно их локализовать(какие материалы скотчи,мастики,герметики) до проведения повторного испытания и при положительном результате капитально их устранить..Заранее благодарю за ответы..
n50
Цитата(tigradus @ 25.3.2013, 15:50) *
Добрый день..может повторюсь,но тема большая-вопрос такой...необходимо провести тест на герметичность складского помещения высотой около 7м с отысканием проблемных мест....реально ли при помощи портативного генератора искуственного дыма (без тепловизора) обнаружить деффектные зоны , чем лучше временно их локализовать(какие материалы скотчи,мастики,герметики) до проведения повторного испытания и при положительном результате капитально их устранить..Заранее благодарю за ответы..



А какие линейные размеры склада и чем измерять воздухопроницаемость планируете?
tigradus
Цитата(n50 @ 25.3.2013, 23:28) *
А какие линейные размеры склада и чем измерять воздухопроницаемость планируете?

45*30*7 измерение аэродверью - какбы аренда с оператором,а выявление утечек-работы на высоте наш персонал....просто интересует форсмажорный момент-если не обеспечится температурный перепад дл я работы с тепловизором....а также материалы для временной локализации утечек
n50
Цитата(tigradus @ 26.3.2013, 7:13) *
45*30*7 измерение аэродверью - какбы аренда с оператором,а выявление утечек-работы на высоте наш персонал....просто интересует форсмажорный момент-если не обеспечится температурный перепад дл я работы с тепловизором....а также материалы для временной локализации утечек



А какая модель Аэродвери и сколько их будет? Какой норматив ожидается Заказчиком по воздухопроницаемости? Насчёт тепловизора зря сомневаетесь. Хватит и 3-х градусов перепада
tigradus
Цитата(n50 @ 26.3.2013, 8:55) *
А какая модель Аэродвери и сколько их будет? Какой норматив ожидается Заказчиком по воздухопроницаемости? Насчёт тепловизора зря сомневаетесь. Хватит и 3-х градусов перепада

заказчики мы - норма 1кг/(М2/ч), дверь 4Е(поправте если ошибаюсь)....тест- эконом вариант-по знакомству,можно сказать предварительно для себя......я так понял что тест с иск.дымом на таких объемах не имеет место быть-ну а если тепловизор поломался(((((??
n50
Цитата(tigradus @ 26.3.2013, 8:40) *
заказчики мы - норма 1кг/(М2/ч), дверь 4Е(поправте если ошибаюсь)....тест- эконом вариант-по знакомству,можно сказать предварительно для себя......я так понял что тест с иск.дымом на таких объемах не имеет место быть-ну а если тепловизор поломался(((((??


Требования к воздухопроницаемости обычного склада (не склада-холодильника) довольно амбициозные. Обычно 2-3 куб.м/кв.м*ч уже хорошо. RETROTEC Q4E (14000 куб.м./ч) вполне справится. Всё-таки постарайтесь взять тепловизор в аренду. Это будет эффективнее и надёжнее. Дымогенератор я не исключаю из списка, но его одного недостаточно для такой площади поверхности.
tigradus
Цитата(n50 @ 26.3.2013, 11:29) *
Требования к воздухопроницаемости обычного склада (не склада-холодильника) довольно амбициозные. Обычно 2-3 куб.м/кв.м*ч уже хорошо. RETROTEC Q4E (14000 куб.м./ч) вполне справится. Всё-таки постарайтесь взять тепловизор в аренду. Это будет эффективнее и надёжнее. Дымогенератор я не исключаю из списка, но его одного недостаточно для такой площади поверхности.

n50 спасибо за ответ
Yaroslav_vp
Цитата(n50 @ 26.3.2013, 12:29) *
Требования к воздухопроницаемости обычного склада (не склада-холодильника) довольно амбициозные. Обычно 2-3 куб.м/кв.м*ч уже хорошо. RETROTEC Q4E (14000 куб.м./ч) вполне справится. Всё-таки постарайтесь взять тепловизор в аренду. Это будет эффективнее и надёжнее. Дымогенератор я не исключаю из списка, но его одного недостаточно для такой площади поверхности.



Тут же вопрос: какова должна быть воздухопроницаемость для склада-холодильника?