водяная приточка
Гость_boris
9.4.2005, 23:40
как мнение насчет саморегулирующегося кабеля для подогрева калорифера
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:34 )
по мне так важнее чтобы приточка не замерзла и не утопила помещение,а то вздрагиваеш слушая прогноз погоды.
Ну так может им сделать приточку небольшую без подогрева в помещение
где небольшая вытяжка. А автоматика типа :
приточка= ОN если
(небольшая_вытяжка = ОN) and (большая_приточка=OFF )
А скажут - дует, так Вы не Гудвин. Быстрее включайте отопление.
Но это по деньгам как с аварийным нагревом. Решать на местности.
Гость_boris
9.4.2005, 23:45
еще по теме в начале болтанку можно уменьшить ограничив пределы регулирования привода
Гость_boris
9.4.2005, 23:47
все смонтировано решается задача защиты от замерзания при любых условиях
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:40 )
как мнение насчет саморегулирующегося кабеля для подогрева калорифера
Да я черырьмя руками "ЗА" .Тока почитать бы про этого зверя.
Чем кормить, какой уход.
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:47 )
все смонтировано решается задача защиты от замерзания при любых условиях
А фильм "Послезавтра" смотрели ?
Гость_boris
9.4.2005, 23:52
смотрел
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:45 )
еще по теме в начале болтанку можно уменьшить ограничив пределы регулирования привода
Не догнал. Это ограничение угла поворота на приводе ?
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 00:52 )
смотрел
А для таких условий решится задача ?
Гость_boris
10.4.2005, 0:00
еще вариант прикалдырить небол.вентилятор чтоб вдувал из помешения
Гость_boris
10.4.2005, 0:01
под землей всегда тапло будет еще долго(радиоактивный распад)
Гость_boris
10.4.2005, 0:03
или заменить сотрудников на представителей северных народов
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:00 )
еще вариант прикалдырить небол.вентилятор чтоб вдувал из помешения
Из какого помещения ?
Гость_boris
10.4.2005, 0:05
да ограничить механически
Гость_boris
10.4.2005, 0:07
из того же приточка смонтирована под подшивным потолком
Гость_boris
10.4.2005, 0:09
логика работы-нет давления воды-датчик-вкл.вентилятора или подогрева.только не вижу датчиков в продаже
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:05 )
да ограничить механически
Кого ограничить механически ?
Кстати по поводу фильтра. У меня там наборная установка была,
А фильтр 1000х500, крышкой вниз под потолком. Там такая крышка,
что мало непокажется. Холодный воздух просто падал вниз.
До калорифера не доставал.
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:07 )
из того же приточка смонтирована под подшивным потолком
Из помещения или В помещение ?
Гость_boris
10.4.2005, 0:20
ограничить угол поворота у этого привода есть возможность.желательно чтобы система сама справлялась с угрозой замерзания,мененджерам по барабану они только видят работает или нет со словами за что мы платили.ладно что строители которые заморозили оказались людьми честными сами признались
Гость_boris
10.4.2005, 0:23
из помещения по типу рециркуляции
Гость_boris
10.4.2005, 0:39
спасибо за информацию пошел спать
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:23 )
из помещения по типу рециркуляции
Извените, карточка кончилась.
Так если сифонит в приточку, то это значит где-то в группе сообщающихся помещений за борт вытягивает, и рециркуляция
здесь даст эффект только из помещений не сообщающихся.
Но тогда там должна быть хотя бы форточка.
Кстати насчет кабеля, а его если на калорифер намотать, он
не сильно аэродинамику ухудшит ?
Вообще, тему "Обмерзание калорифера через неплотый клапан при ОБЕСТОЧЕНОЙ приточке" можно на <ВЕНТИЛЯЦИЮ и КОНДЕРЫ> вынести
и послушать народ.
Очередная рацуха. Клапан на ответвлении в помещение на участке между наружной решеткой и основным клапаном, работающий
так сказать в "противофазе" с основным клапаном. А основной
уплотнить чем-нить. Или просто в стене клапан.
Тут или сквозит где-то, или неспать спрокойно и ездить калориферы паять.
Автоматчик
21.4.2005, 16:14
Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 )
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
Заменить контроллер на СИ-34
Цитата(Автоматчик @ Apr 21 2005, 17:14 )
Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 )
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
Заменить контроллер на СИ-34
Или на ТРМ-33
Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 )
А этот злополучный регулятор и привод DAN1.N попробуйте обменять на привод 0..10 V.
Напомню, что злополучный регулятор это AQUA 24T/D.
Появился новый объект. С учетом всего вышесказанного решено применить регулятор AQUA24А1/D и привод DMN1.2N (=0-10В).
Защита реализуется на термостатах DBET-19 и DBTF.
Вопрос: как осуществить полное открытие клапана при срабатывании любого из термостатов?
Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику

.Работать будет? И привод и вся система?
Гость_Анатолий
31.5.2005, 10:22
К Victory:
Мой Вам совет: забудте про аквы, берите Corrigo L-10. Он(контроллер) по датчику обратки активно борется с черезмерным охлаждением калорифера.
А если уж совсем хорошо- капилярным термостатом после калорифера "рвите"
цепь этого датчика.Все остальное - остановка вент.,открытие клапана сделает контроллер.
С уважением,
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 10:23 )
берите Corrigo L-10.
Я не могу
Он дорогой и мы тогда в денежки не влезем.
а насчет рвать цепь датчика -
И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?
Цитата
Напомню, что злополучный регулятор это AQUA 24T/D.
Появился новый объект. С учетом всего вышесказанного решено применить регулятор AQUA24А1/D и привод DMN1.2N (=0-10В).
Защита реализуется на термостатах DBET-19 и DBTF.
Вопрос: как осуществить полное открытие клапана при срабатывании любого из термостатов?
Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику .Работать будет? И привод и вся система?
Многие приводы 0-10 В позволяют на управляющий вход подавать 24 VAC от термостата. При этом клапан полностью открывается. Узнайте есть ли у Вашего привода такая возможность. Мы так делали на Сименсе.
Гость_Анатолий
31.5.2005, 11:56
Victory: "И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?"
НИЗЗЯ не ставить!
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 11:57 )
НИЗЗЯ не ставить!

Объясните, пожалуйста, почему.
Чего будет?
Гость_Анатолий
31.5.2005, 12:30
Victory:Чего будет?
Будет автомобиль без 1-го колеса.
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 12:31 )
Victory:Чего будет?
Будет автомобиль без 1-го колеса.

Ездили мы на таком

- пока мимо проезжающие не остановили - НЕ ЗАМЕЧАЛИ!
А если серьёзно - почему нельзя?
А если вместо датчика повесить простое сопротивление (д-к TG-K330 --> ~10к) и в его цепь контакт от термостата? при разрыве контакта сопротивление ОЧЕНЬ увеличивается, регулятор воспринимает это как понижение температуры и открывает клапан.
Гость_Анатолий
31.5.2005, 12:46
Давайте по порядку:
1. К какому устройству заменяем датчик обратки на резистор?
2. Зачем?
1.Устройство - регулятор AQUA24A1F/D.
2.Датчик защиты от обмерзания TG-D130( простите-обшиблась

)
(0-30С, 0С-15кОм, 30С-10кОм, 32евро).
Если вместо него поставить обычный резистор (10кОм, немножко меньше евро) контроллер думает, что температура 30С. При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан.
И еще вопрос - датчики температуры подсоединяются обычным кабелем или нужен экранированный?
Гость_Анатолий
31.5.2005, 13:28
"При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан."
Может быть, не пробовал. Xoтя, думаю, будет просто гореть авария и УСЕ.
Кабель можно и простой, но кто их АКВ этих знает. У Corrigo есть фильтр на входе аналоговогых сигналов.
Попробую на сопротивлении. Датчик поставить всегда успеем ^_^
Вопрос номер следующий - как на приводе 0-10В организовать прогрев калорифера?
Гость_Анатолий
31.5.2005, 14:15
Прогрев:
В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пуск/стоп будет

), подаете на привод(через контакты реле) 10в постоянки из цепочки резистор-стабилитрон

. Калорифер стоит "под парами" и ждет
Да, Victory, а где Вы обитаете?
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 14:16 )
Прогрев:
В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пуск/стоп будет

), подаете на привод(через контакты реле) 10в постоянки из цепочки резистор-стабилитрон

. Калорифер стоит "под парами" и ждет
Да, Victory, а где Вы обитаете?
А схему можно (с номиналами если можно) - серьезно я схемотехникой не занималась и параметры вряд ли подберу.
Уважаемые господа, какой-то странный у Вас подход к решению задачи!
Ведь если Вам Ваш контроллер не позволяет реализовать нужный алгоритм не проще ли посмотреть другой, может даже более дешевый!
А то получается так: покупаем штаны на карлика, а потом идем в ателье и перешиваем их на великана, а так как денег не хватает, то думаем чем же заменить материал, бумагой или картоном. Извините, за излишнею эмоциональность, но ведь это так.
Чтобы не быть голословным предлагаю следующие решения:
1. Контроллер ТРМ-33, www.owen.ru
Стоит 4720 в розницу + 3 датчика по 300-400 рублей.
привод с 3-точечным управлением.
Контроллер в дежурном режиме сам будет поддерживать тем-ру обратки, и как следствие не допустит размораживания.
2. Контроллер LOGO 5v + блок для аналоговых датчиков+2датчика РТ-100 - комплект 200 евро в розницу
www.eneg.ru
в КОНТРОЛЛЕРЕ есть ПИД регулятор, можно реализовать как 3-точечное управление, так и 0..10В
Алгоритм работы Вы сами задаете.
3. Построить систему управления вообще на термостатах, как на механических, так и на электронных.
Например: 2ТРМ-1 www.owen.ru
4. Построить систему на любом одноконтурном регуляторе с ШИМ на выходе для 3-точечного привода, тогда срабатывания любого из термостатов (на обратке или по воздуху) приведет к 100% открытию крана.
например ТРМ12 www.owen.ru стоит в розницу 2242 руб.
Все данные решения испробованы мной лично и работают.
to Victory
вы бы хоть описание аквы этой прочитали чтоли...
1. стоянка - есть в той акве вход которой надо замкнуть( или разомкнуть, не помню щас) когда вент выключен, и аква будет держать в обратке +25.
2. если надо предпусковой прогрев - это можно сделать двумя, как минимум, способами: первый - взять привод возд.заслонки с доп.контактами и через контакты скоммутировать вход привода на +10В (их можно взять прям с той же аквы), так, чтоб когда привод начинает движение - вход привода по воде переключался б на +10В, а по открытию возвращался б на место.
тоже самое можно сделать релюхой времени, с функцией задержка включения...
нафига разрывать цепь датчика в обратке? ничивонепанимаю... разорвете - аква провалится в аварию, достать её оттель можно будет тока кнопочкой на ейной морде, оно Вам надо?
а ваще - начинать надо с подбора т/о и обвязки, с этим народ давно уже мается неподетски. переразмерят, а потом репы чешут - че эт защита по обратке рубится...
Цитата
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда -
подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией:
Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE),
привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D.
проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
Из той жетемы : все то же самое только вмество аквы - коряга. Хотелосьбы задать вопрос - а кто - нито налаживает параметры теплоносителя?
Уважаемые дамы и господа.
Обсуждение контроллера СИ-34 перенесено
сюда.
Модератор.
А по-моему на Aqua не сделать приемлемыми по деньгам средствами корректный зимний запуск. Применение реле времени, принудительно подающее 10в на привод, ничего не даст: когда реле отпустит, регулятор уже давно будет думать, что воздух сильно перегрет и на выходе управления клапаном будет висеть 0в и он (клапан) начнет немедленно закрываться. В 99% случаев это приведет к тревоге по замерзанию. Та же проблема существует и с упоминавшимся Corrigo.
Только плавное снижение сигнала управления температурой дает положительные результаты, а это на релейных схемах не реализовать.
В других контроллерах применяются различные алгоритмы. Например, как вариант, временное повышение уставки и плавное ее снижение к норме за некоторое время. Может все-же поменять контроллер стоит? В результате скорее всего будет дешевле.
А подключить термостат в разрыв датчика температуры обратной воды по-моему можно (в Corrigo приходится с помощью термостата подменять датчик Тобр. резистором - иначе тревога по неисправности датчика, а защитные функции не работают). А то, что кнопкой придется тревогу сбрасывать, так это не плохо - может хоть это заставит кого-нибудь подойти к установке и попробовать разобраться с проблемой.
Да какая разница на чем, аква или коряга... для аквы нужны быстрые привода и нормальные седельные клапан, а не привода от воздушных заслонок нахлабученные на 3 х ходовики с неизвестной характеристикой. для коряги ещё проще у старой л 10 нужно только чтоб вода была в порядке на новых предусмотрен алгоритм запуска...
Анатолий1
16.6.2006, 13:58
А про алгоритм запуска нельзяль по подробнее.
Цитата
А про алгоритм запуска нельзяль по подробнее.
При запуске клапан открывается на 100...есть задержка вентилятора .... ну и несмотря на устаовленную температуру регулирует медлено прикрывая клапан.
Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 22:35 )
НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ.
Трехпозиционный закон на воде работает и есть не просит

4 года без аварий больше чем на 20 объектах. Кстати Арктика тоже его применяет, заказывали у нас такие контроллеры пару месяцев назад.
Цитата(AlexC @ Jul 2 2006, 12:15 )
Трехпозиционный закон на воде работает и есть не просит :) 4 года без аварий больше чем на 20 объектах. Кстати Арктика тоже его применяет, заказывали у нас такие контроллеры пару месяцев назад.
+1 Поддерживаю...
про контроллеры марки называть не буду (думаю поисковики подскажут), но есть дешёвые, простые в эксплуатации (всего один параметр - желаемая температура), всё остольное - полный автомат. защиты - так же существуют (в несколько эшелонов - автомат). Сам видел - при коротком притоке и биениях котла в 18-20 градусов, погрешность на выходе в 1,5 градуса... Выходы (если однофазный вентилятор) - прям с платы, ничего больше не треба.. входов по защитам - штук 6-8 (от пожарки до копилярки)... плата 150*100 мм где то., выносной пульт с ЖК..
с уважением
(круглый)