Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Умирающая однотрубная система отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2, 3, 4
инж323
В бывшей ГДР? А в Москве в типовушках стояли с тех самых совейских времен трехходовые,хоть и регулировали вручную(чаще их не крутили регулируя объемом проветривания). А балансовые на стояки ... в типовушках давления хорошо увязывали- не нужны балансовые там. А основная масса СО типовушек с конвекторами и воздушным клапаном на них, с кожухом как понимаете(и 105 потому тут возможно в СО). Т.е. средний уровень массовых систем таки выше, чем в той же ГДР.
Ратман
Цитата(jota @ 31.7.2013, 12:32) *
Термостаты для ЕЦ на однотрубной с принудительной циркуляцией - это извращение, которое к тому же делает сопротивление стояка переменным, что сразу уничтожает преймущества стабильности. Единственный приемлемый вариант - трёхходовые термостатные клапана, т.е. органично заменяется клапан двойной регулировки, оставляя все характеристики неизменными. Но они значительно дороже проходных и поэтому у вас их не ставят....

Ну да, вариант трехходового не плох... Но все-таки, во-первых термостатические клапаны для однотрубных систем делают с пониженным сопротивлением. Во вторых, есть еще варианты с перемычкой, уменьшающей "переменчивость" системы...
Цитата(jota @ 31.7.2013, 12:32) *
В бывшей ГДР оставили однотрубки, но поставили 3-ходовые термостаты. А на стояки вместо диафрагм регуляторы расхода.

Ну ведь ничего, работают однотрубки wink.gif
Цитата(jota @ 31.7.2013, 12:32) *
Теперь скажите, что немцы - попуасы....

Я не могу сказать про немцев попуасы они или нет, поскольку плохо знаком с их "школой" проектирования. Вполне возможно, что у них также как и у нас, 10% знают, что делают, остальные 90% знают, что "все остальные делают также" и "всегда так делали". Во всяком случае от немецкой средней школы не в восторге (племянник там учится).. Даже от их системы умножения я просто в шоке smile.gif
Цитата(jota @ 31.7.2013, 12:32) *
Можно экономить на мелочах, теряя в целом....

Так я ж и пытаюсь сказать, что ничего особо не экономим и не теряем..
Цитата(jota @ 31.7.2013, 12:32) *
Ну и потом, все испорчены бывшими неадекватными ценами на энергоресурсы и никогда экономия небыла ранее приоритетом. Но времена меняются, цены растут, энергии уже нехватает, надо менять отношение....

Тут опять же спорный вопрос smile.gif Насчет цен на энергоресурсы smile.gif. Никто точно не знает, какие цены на них адекватны wink.gif
Vano
Тут прозвучало есть дешевое социальное жилье.
Нет его в стране - начинается от нескольких лямов и заканчивается в космосе.
На фоне этой цены поквартирки пшик.
И жильцы этого дешевого условно жилья обычно занимаются устройством стяжки.
Егор
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.7.2013, 7:16) *
Это из какой рекламы про "более экономичную двухтрубку" почерпнуты сведения?

имел ввиду эксплуатацию - однотрубка всегда качает максимальный расход, и, если ёй столько тепла не нать, просто возвращает это тепло обратно. двухтрубка, же просто не забирает тепло, если ей это тепло не нужно.

по капзатратам конечно однотрубка экономичнее - лично делали сравнительные сметы на однотрубку и поквартирную двухтрубку для одного и того же дома - по материалам двухтрубка дороже не на много, по монтажу же двухтрубка дороже в несколько раз
инж323
Все вопли о умирании звучат только из за одного пункта ФЗ261- учет квартирный. Только вот.. ну поставили вы его и что? отопление общих мест всё равно оплачивать же. И потом- тратить такую массу денег на ловлю "блох" и "капель" до миллилитра, а потом округленно до тонны платить по общедомовому(мунусуя квартирные потребления) за отопление общедомовых площадей?
Эт что б сосед заплатил за отопление своей квартиры на 100 рублей больше и потом весь дом оплатит по общедомовому счетчику на эти 100 рублей меньше и эту уменьшенную на 100 руб. сумму поделят на все квартиры дома пропорционально, то мы наставим счетчиков на очень не одну тысячу рублей. Вопрос то решаем с приемлимой точностью установкой только домового учета, и все. Зачем до "миллилитра" учет? Что б заставить поменять СО на новые(с кучей арматуры и "блескучих штучек", воплей и хлопот по переустройству) и появления рынка закупателей штучек?Смени старую на ту же СО из новых тех же материалов(или почти таких же)- и ведь СО как ранее ршала проблему комфортных условий в помещениях, так и снова будет решать.
Стакан за сто лет практически не изменился(граненый, который типа Мухина придумала), так и что, из него пить нельзя , поскольку учета установленного в нем нет?
Егор
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 14:06) *
На фоне этой цены поквартирки пшик.

1. кредит уменьшившийся хотя бы на лям может спасти фирму от банкротства, а прибыль директора в дополнительный лям с дома может существенно поднять его настроение
2. поквартирка критична к качеству монтажа, а у нас в провинции солвосочетание "качественный монтажник" немного режет слух и вызывает улыбку
KGP1
Цитата(Егор @ 31.7.2013, 14:10) *
имел ввиду эксплуатацию - однотрубка всегда качает максимальный расход, и, если ёй столько тепла не нать, просто возвращает это тепло обратно. двухтрубка, же просто не забирает тепло, если ей это тепло не нужно.

Действительно, такой аргумент катит в Дании, где температура теплоносителя на вводе постоянная и в отопительный и неотопительный период. Да и климат помягче, чем в России. Да в РФ была и существует в 99% система качественного регулирования, которая изменяет отпуск теплоты в зависимости от темп. нар возд. естественно при постоянном расходе в системах. Именно такой способ регулирования обеспечивает гарантированно стабильные(указаные для проектирования) гидравлические режимы на вводах потребителей. И заметьте при этом не требует дополнительного оборудования (РПД) и запаса напора для их работы. Современные схемы АИТП с однотрубными СО, могут регулировать теплопотребление, сохраняя постоянный расход в т/сети, используя избыточное тепло для подогрева воды и снижая общий расход на ввод.
Но имеется мнение, что в двухтрубке максимального расхода не может быть больше при одинаковой тепловой наргузке. Но это лишь в теории. На практике введение доп. сопротивления для ее балансировки требует насос большего напора. А неидельная балансировка, ее изменение при эксплуатации: засор, загрязнение; ошибки проектировщиков и монтажников требует дополнительных расходов.
Vano
Цитата(инж323 @ 31.7.2013, 14:17) *
Все вопли о умирании звучат только из за одного пункта ФЗ261- учет квартирный. Только вот.. ну поставили вы его и что? отопление общих мест всё равно оплачивать же. И потом- тратить такую массу денег на ловлю "блох" и "капель" до миллилитра, а потом округленно до тонны платить по общедомовому(мунусуя квартирные потребления) за отопление общедомовых площадей?

Проблема решена у электриков.
Поквартирный учет давно же введен и оплата жильцы за освещение общих мест.
И с отоплением все привыкнут.
KGP1
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 15:01) *
Проблема решена у электриков.
Поквартирный учет давно же введен и оплата жильцы за освещение общих мест.
И с отоплением все привыкнут.

Вот только затраты на это совершенно разные. Сейчас э/счетчик 500р и один на квартиру, да и межповерчный 15лет и и надежность выше на несколько порядков. А теплосчетчик? Ну ладно, если это распределитель тепла, е если средство измерения, то добровольно принудительная привычка, что-то "не ice".
lovial
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 14:01) *
Проблема решена у электриков.
Поквартирный учет давно же введен и оплата жильцы за освещение общих мест.
И с отоплением все привыкнут.

Возможно. Но квартир с 4-мя и более вводами не встречал... Да и "блохи" у электриков жирнее - если в квартире месяц никто не живет - и платить ничего не надо. А за отопление, хошь-не хошь, а плати... Некоторым людям очень сложно объяснить, что если он не жил в квартире последние полгода, то за отопление плата начисляется все равно...
Итого за пару месяцев отсутствия в квартире можно "отбить" счетчик электроэнергии. За сколько можно и можно ли "отбить" теплосчетчик - не знаю, считать надо... Причем, учитывая теплоемкость стен и перегородок, суточными ограничениями температуры ничего почти не "наловишь"...
Vano
Цитата(KGP1 @ 31.7.2013, 15:11) *
Вот только затраты на это совершенно разные. Сейчас э/счетчик 500р и один на квартиру, да и межповерчный 15лет и и надежность выше на несколько порядков. А теплосчетчик? Ну ладно, если это распределитель тепла, е если средство измерения, то добровольно принудительная привычка, что-то "не ice".

Несколько порядков выше - квартирный счетчик тепла 50 000?
И это не 500 рублей - актуальны многотарифные а они по акции со скидкой 3 700 рэ. http://www.mnogotarifnik.ru/online/
Так и стоимость эл энергии в доле коммунальных платежей ниже чем тепла, если не в сочах.
инж323
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 15:01) *
Проблема решена у электриков.
Поквартирный учет давно же введен и оплата жильцы за освещение общих мест.
И с отоплением все привыкнут.

Не привыкнуть. Поскольку суть потребления очень разная. Электру потребляет человек, включая приборы свои. А отапливать надо дом и помещения независимо от присутствия или желания\нежелания человека. И это очень разные в сущности своей вещи. Электра сродни водоснабжению, тут аналогия приемлима и с ГВС/ХВС учет не вызывает противостояния и разночтения, кроме слива воды при ремонте(домовый прошло, а слив вполне может быть из за халатности эксплуатации, а не реально необходимой мерой для ремонта).
И путать в одно эти разные вещи , сознательно или не сознательно- грубейшая ошибка.
Это как Байденоский Эрмитаж. Нарушив законы РФ, накупил акций на деньги привлеченные. И его на том словили,хоть он и типа бился с воровством из организаций(акции которых покупал.). Только вот он хочет про воровство вопить, а тема совсем другая. Тема: теперь он, как заведомонарушавший закон РФ, должен из своих средств вернуть деньги людям ему их давшим. И этих денег у него нет, потому и хочет, что их возвращала страна, законы которой он осмысленно нарушал.
Vano
Цитата(lovial @ 31.7.2013, 15:13) *
Некоторым людям очень сложно объяснить, что если он не жил в квартире последние полгода, то за отопление плата начисляется все равно...
Итого за пару месяцев отсутствия в квартире можно "отбить" счетчик электроэнергии. За сколько можно и можно ли "отбить" теплосчетчик - не знаю, считать надо... Причем, учитывая теплоемкость стен и перегородок, суточными ограничениями температуры ничего почти не "наловишь"...

Люди могут на машине несколько месяцев не ездить и на даче не появляться, но налог, оплату за стоянку и в СНТ взносы платят.
А кто сказал, что надо счетчики отбивать? Подключать не будут без счетчика и всё - с электрой все привыкли за сто лет - за сто лет и с теплом привыкнут.
Vano
Цитата(инж323 @ 31.7.2013, 15:22) *
Не привыкнуть. Поскольку суть потребления очень разная. Электру потребляет человек, включая приборы свои. А отапливать надо дом и помещения независимо от присутствия или желания\нежелания человека. И это очень разные в сущности своей вещи. Электра сродни водоснабжению, тут аналогия приемлима и с ГВС/ХВС учет не вызывает противостояния и разночтения, кроме слива воды при ремонте(домовый прошло, а слив вполне может быть из за халатности эксплуатации, а не реально необходимой мерой для ремонта).
И путать в одно эти разные вещи , сознательно или не сознательно- грубейшая ошибка.

А что тут путать энергоресурс как любой учитывается счетчиком.
Про не пользуешься и плати также и с техобслуживанием, ремонтом.
Не нравиться жить по правилам в многоквартирным - добро пожаловать в свой загородный.
andrey R
Цитата(ssn @ 31.7.2013, 10:56) *
ноль конкретики.
разве диалог такого содержания нормален?:
- вы все плохие специалисты
- почему?
- потому что я так считаю и мы все делаем не так.

Не-е... smile.gif Вы плохие специалисты, патамушта не видите в её словах конкретики, хотя она, как тот суслик - в наличии biggrin.gif

Татьяна Удальцова
Ой, сколько интересного я о себе узнала...
Цитата
престарелой, шибко умной "леди"

Ну я и не скрываю, что "престарелая" - сама писала - "старушка божий одуванчик". Но лучше быть престарелой и умной, чем "молодым, длинноногим, политически грамотным" (С) болванчиком.

Цитата
Татьяна типа супер-пупер инженер

"Типа супер-пупер" - это домыслы. Я просто инженер, с положенными инженеру знаниями.
Цитата
Мол,лентяи,горе-инженеры,читайте книги

Да, да, читайте.

Цитата
и заграница всех обманывает, втюхивая арматуру аборигенам.

Арматуру втюхивает замечательную. К арматуре претензий нет. Претензии к мозгам.

Цитата
Мировой еврейский заговор,не иначе...

Ну, понесло...

Цитата
По существу могла бы сказать:"так мол и так,диаметры в однотрубке и скорость выбираем исходя из принятого расхода воды

Это в "песочнице" такие вопросы надо задавать и там ждать разжевывания элементарных вещей.

Специально для мастера Jota:

Цитата
Двухтрубная, поквартирная система даёт свободу и независимость.

Но ведь и однотрубная поквартирная система даст гигантам мысли свободу и независимость. А пишут про мертвость однотрубки как класса

Цитата
Двухтрубная стояковая система в этом смысле хуже, чем поквартирная и устойчивость требует дополнительных мер.

Но ведь их как раз двухтрубные стояковые и внедряют. А "дополнительные меры" в России, совсем не то, что например, в Дании. Это там "Купят новый насос и поставят когда нужно, а не заранее". Купить можно в ближайшем магазине.
А в России это не так-то просто. Выход из строя насоса где-нибудь в отдаленной местности - ситуация чрезвычайная. То же относится к теплообменникам и прочему оборудованию. Пусть наши ИТП дороже - зато надежней.

Цитата
В бывшей ГДР оставили однотрубки, но поставили 3-ходовые термостаты. А на стояки вместо диафрагм регуляторы расхода. Теперь скажите, что немцы - попуасы....

Конечно же нет. Немцы очень умные люди. Они не стали ломать всё, а выпускают специальную качественную арматуру именно для однотрубных систем. И регуляторы расхода вместо диафрагм - хорошо. Все рады их появлению.

Цитата
Вопрос то решаем с приемлимой точностью установкой только домового учета, и все. Зачем до "миллилитра" учет? Что б заставить поменять СО на новые(с кучей арматуры и "блескучих штучек", воплей и хлопот по переустройству) и появления рынка закупателей штучек?

Вот именно - чтобы заставить покупать. Не мытьем, так катаньем. Тут и про "мертвость" однотрубок приплели. И про необходимость автоматики на каждом ОП, и про обязательный учет. Полагаю, что всё это не бесплатно - просто так наши ничего не делают.

Вообще-то папуасов я зря обидела. Вряд ли они на такие "шедевры" способны:
"однотрубка всегда качает максимальный расход, и, если ёй столько тепла не нать, просто возвращает это тепло обратно. двухтрубка, же просто не забирает тепло, если ей это тепло не нужно".
Вот, он - язык "специалиста". То ли ещё будет, ой-ей-ей...
KGP1
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 15:19) *
Несколько порядков выше - квартирный счетчик тепла 50 000?

Да с установкой на два ввода где-то и поболе потянет.
Ратман
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 14:24) *
Люди могут на машине несколько месяцев не ездить и на даче не появляться, но налог, оплату за стоянку и в СНТ взносы платят.
А кто сказал, что надо счетчики отбивать? Подключать не будут без счетчика и всё - с электрой все привыкли за сто лет - за сто лет и с теплом привыкнут.

Цитата(Vano @ 31.7.2013, 14:30) *
А что тут путать энергоресурс как любой учитывается счетчиком.
Про не пользуешься и плати также и с техобслуживанием, ремонтом.
Не нравиться жить по правилам в многоквартирным - добро пожаловать в свой загородный.

Vano в этих двух постах есть противоречие... Т.е. налоги и взносы (назовем их платежами, не зависящими от человека) это нормально... А за ресурсы жителя квартиры в многоквартирном доме, значит, нужно платить по счетчику (потому как они, якобы зависят от потребителя)?
Не согласен с Вашей точкой зрения.
Потребление тепла крайне мало зависит от потребителя, в отличие от электричества. А зависит, преимущественно от температуры наружного воздуха. Пропорциональный учет (даже просто тупо - по площади), по моему мнению, для данного случая совершенно справедлив!
Так что, имхо, эти требования на законодательном уровне о необходимости поквартирного учета - это всего лишь та же вода на мельницу производителей и торговцев...
Vano
Цитата(KGP1 @ 31.7.2013, 15:39) *
Да с установкой на два ввода где-то и поболе потянет.

А Вам зачем на два ввода в квартиру?
Речь ведем за поквартирку.

Цитата(Ратман @ 31.7.2013, 15:46) *
Vano в этих двух постах есть противоречие... Т.е. налоги и взносы (назовем их платежами, не зависящими от человека) это нормально... А за ресурсы жителя квартиры в многоквартирном доме, значит, нужно платить по счетчику (потому как они, якобы зависят от потребителя)?
Не согласен с Вашей точкой зрения.
Потребление тепла крайне мало зависит от потребителя, в отличие от электричества. А зависит, преимущественно от температуры наружного воздуха. Пропорциональный учет (даже просто тупо - по площади), по моему мнению, для данного случая совершенно справедлив!
Так что, имхо, эти требования на законодательном уровне о необходимости поквартирного учета - это всего лишь та же вода на мельницу производителей и торговцев...

Таки нет противоречия.
Электру потребляют приборы владельца.
Тепло квартира владельца.
Какая разница кто от кого зависит - платит владелец.
Владеешь плати - пока другой модели общества не построили -если построят,то и будет по другому.
И это холодильники то с утра перед уходом на работу не отключают.
KGP1
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 15:52) *
А Вам зачем на два ввода в квартиру?
Речь ведем за поквартирку.

Так 261 ФЗ не только для СО с поквартирной разводкой, но на МКЖД построенных во времена СССР. Хотя таких, тогда действительно было относительно мало.
инж323
Вано, так за "квартирку"? Так и положите в вестибюле стояк однотрубный и трехходовый автоматический на ответвлении в квартиру и одной веткой однотрубной(как узел приборный в однотрубной СО) пройдите по квартире. Разница лишь в сопротивлении требуемом для такого подключения. Вот и учет возможен, и "все зависит от тебя",но и однотрубка вышла. Так вы о чем? В терминах попутались, или просто удобней закупать вагонам блестящие штучки?
Ратман
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 14:52) *
Таки нет противоречия.
Электру потребляют приборы владельца.
Тепло квартира владельца.
Какая разница кто от кого зависит - платит владелец.
Владеешь плати - пока другой модели общества не построили -если построят,то и будет по другому.
И это холодильники то с утра перед уходом на работу не отключают.

Вопрос не в том- платить или не платить... Понятное дело - ПЛАТИТЬ!
Вопрос в том, почему в одном случае- необходимо платить по понятному тарифу, а в другом - обязательно по индивидуальному счетчику?
Если потребитель может выбрать- потребить ему чего-то больше или меньше, то да, логично считать, сколько именно он потребил... А если выбрать он не может, то какой смысл в этих дорогостоящих подсчетах? Единственный смысл в этих поквартирных счетчиках, который вижу, это в том, чтобы именно "заработать" на этих дорогостоящих подсчетах.
Машинист
Так как раз на МКЖД постройки времён СССР можно отбрехаться - нет технической возможности, и баста.
А с новыми что? Проектируешь - значит уже не скажешь "нет возможности", изволь создать её. А можно не создавать её, возможность такую?
инж323
А обоснуйте затраты по 30тыров на квартиру капитальные в свете разности для каждого из владельцев квартир в оплате тепла на отопление в несколько сотен,но в сумме всё равно не более показаний общедомового. Обосновывать с учетом владения госва частью муниципальных квартир. Как цифры не подгоняй под соответствие ФЗ261, все равно не выходит экономии, а есть непонятная трата для уточнения "этого миллилитра",но за десятки тысяч рублей.
Допустим- мы втроем скидываемся на водку за 300 рублей. Но при розливе понимаем, что стаканчики разнятся в пределах 10-20 грамм у каждого, и вот приходит третий и всего за 30 тыров нам предлагает установить счетчик на стакан. Мы с вами купим такой счетчик? Мы вообще дойдем до магаза за той водкой то за 300 рублей не увлекшись спорами? Дойдем, ибы быстро покрутим этому челу с счетчиком у виска пальцем и купим водку.
Wiz
Цитата
Допустим- мы втроем скидываемся на водку за 300 рублей. Но при розливе понимаем, что стаканчики разнятся в пределах 10-20 грамм у каждого, и вот приходит третий и всего за 30 тыров нам предлагает установить счетчик на стакан. Мы с вами купим такой счетчик? Мы вообще дойдем до магаза за той водкой то за 300 рублей не увлекшись спорами? Дойдем, ибы быстро покрутим этому челу с счетчиком у виска пальцем и купим водку.

Это все правильно, но это все философия, которая хороша на кухне за бутылкой...
Вопрос в том как объяснить эту философию экспертизе, если при принятии тех. решений вновь проектируемых жилых объектов необходимо выполнение требование этого ФЗ в части устройства поквартирного учета.
Vano
Цитата(инж323 @ 31.7.2013, 16:04) *
Вано, так за "квартирку"? Так и положите в вестибюле стояк однотрубный и трехходовый автоматический на ответвлении в квартиру и одной веткой однотрубной(как узел приборный в однотрубной СО) пройдите по квартире. Разница лишь в сопротивлении требуемом для такого подключения. Вот и учет возможен, и "все зависит от тебя",но и однотрубка вышла. Так вы о чем? В терминах попутались, или просто удобней закупать вагонам блестящие штучки?

Не я в спорах что лучше однотрубка или двухтрубка не участвую принципиально.
Вот и возможен учет.
И чем дальше в лес, тем более возможен.
lovial
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 14:24) *
Люди могут на машине несколько месяцев не ездить и на даче не появляться, но налог, оплату за стоянку и в СНТ взносы платят.

ИМХО, более корректный пример: за время стоянки из бака улетучивается топливо, и через неделю - пустой бак... В общем, в отоплении принцип "Бери или плати" как нигде применяется...
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 14:24) *
А кто сказал, что надо счетчики отбивать? Подключать не будут без счетчика и всё - с электрой все привыкли за сто лет - за сто лет и с теплом привыкнут.

Привыкнут, да. Найдут вторую работу, влезут в новый кредит.... Может, и цель такая - чтобы привыкли и не возмущались?
Vano
Цитата(lovial @ 31.7.2013, 17:18) *
ИМХО, более корректный пример: за время стоянки из бака улетучивается топливо, и через неделю - пустой бак... В общем, в отоплении принцип "Бери или плати" как нигде применяется...
Привыкнут, да. Найдут вторую работу, влезут в новый кредит.... Может, и цель такая - чтобы привыкли и не возмущались?

При покупке новой квартиры покупка счетчика будет так критична? 10 000 на фоне нескольких лямов?
Ведь с существующей квартире установка счетчика необязательна, или не так?
Ратман
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 16:30) *
При покупке новой квартиры покупка счетчика будет так критична? 10 000 на фоне нескольких лямов?
Ведь с существующей квартире установка счетчика необязательна, или не так?

Вопрос не в том- критично это или нет, а вопрос - зачем вообще? Тем более, если это приводит к дополнительным расходам...
Тут 10 000, там 10 000 "вот те и пол ляма"...
Даже элементарно - самое важное в квартире - площадь... Счетчик нужно поставить, например, в шкафу... Для шкафа нужно место.. Рядом со шкафом ничего особо не поставишь, ибо нужен доступ.. Вот и ушел квадратный метр площади..
инж323
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 17:30) *
При покупке новой квартиры покупка счетчика будет так критична? 10 000 на фоне нескольких лямов?
Ведь с существующей квартире установка счетчика необязательна, или не так?

При покупке(а вы её еще не осуществляли похоже) итак хватит расходов "вдруг всплывших чуть ли из неоткуда". Итак на СМР накручено столько, что затраты в 3-4 раза превышают суммы самого СМР, потому и квартиры по многие лимоны стоят. И снова тут расписывать этот расклад лень уже. Одного 214 Фз хватило что б стоимость в 2 раза сразу увеличилась, а лазейка для обмана дольщиков не закрытой осталась.
Vano
Цитата(инж323 @ 31.7.2013, 18:00) *
При покупке(а вы её еще не осуществляли похоже) итак хватит расходов "вдруг всплывших чуть ли из неоткуда". Итак на СМР накручено столько, что затраты в 3-4 раза превышают суммы самого СМР, потому и квартиры по многие лимоны стоят. И снова тут расписывать этот расклад лень уже. Одного 214 Фз хватило что б стоимость в 2 раза сразу увеличилась, а лазейка для обмана дольщиков не закрытой осталась.

Без теплосчетчика не куплю biggrin.gif
Так и я о том же - сам СМР меньшую часть в стоимости квартиры.
И стоимость теплосчетчика будет незаметна на фоне большей части, как сейчас незаметна стоимость двух водомеров и одного шланга пожар тушить.

Цитата(Ратман @ 31.7.2013, 17:48) *
Вопрос не в том- критично это или нет, а вопрос - зачем вообще? Тем более, если это приводит к дополнительным расходам...
Тут 10 000, там 10 000 "вот те и пол ляма"...
Даже элементарно - самое важное в квартире - площадь... Счетчик нужно поставить, например, в шкафу... Для шкафа нужно место.. Рядом со шкафом ничего особо не поставишь, ибо нужен доступ.. Вот и ушел квадратный метр площади..

А у Вас такого вопроса относительно электросчетчика и водомеров не возникает?
Место для них нужно, например в шкафу электросчетчик поставить.
Для шкафа место нужно и тп.
Вот и ушел тот же квадратный метр.
А что поставил общедомовой учет и каждый за электру платит по количеству прописанных жильцов.
И за воду также.
Ратман
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 17:09) *
А у Вас такого вопроса относительно электросчетчика и водомеров не возникает?
Место для них нужно, например в шкафу электросчетчик поставить.
Для шкафа место нужно и тп.
Вот и ушел тот же квадратный метр.
А что поставил общедомовой учет и каждый за электру платит по количеству прописанных жильцов.
И за воду также.

Эх, Vano, я же уже несколько раз вам объяснял, почему электричество и воду считать рационально, а тепло - нет... mellow.gif
Vano
Цитата(Ратман @ 31.7.2013, 18:12) *
Эх, Vano, я же уже несколько раз вам объяснял, почему электричество и воду считать рационально, а тепло - нет... mellow.gif

Рационально ВСЁ считать, что может сосед стырить.
А тепло он может стырить - темы тут через одну про радиаторы во всю стену, отопление лоджий, теплые полы.
Оно вам надо за соседа платить?
Ратман
Цитата(Vano @ 31.7.2013, 17:16) *
Рационально ВСЁ считать, что может сосед стырить.
А тепло он может стырить - темы тут через одну про радиаторы во всю стену, отопление лоджий, теплые полы.
Оно вам надо за соседа платить?

Ну то есть он своими перестройками нагреет свое помещение не до 20-22*С, а до 30*С и потратит на это тепло дома? Будет ходить по квартире в трусах и майке и изображать Канары? smile.gif
ЗЫ. Отопление лоджий, исходя из личного опыта, - это все-таки редкое явление... Хотя с другой стороны, если отапливается лоджия, значит отпадает необходимость отопления примыкающей к ней комнаты wink.gif И если делают отапливаемой лоджию, то тепловую изоляцию на ней тоже ума хватает сделать...
Kult_Ra
Цитата(Егор @ 31.7.2013, 14:10) *
Цитата
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.7.2013, 7:16) *
Это из какой рекламы про "более экономичную двухтрубку" почерпнуты сведения?

имел ввиду эксплуатацию - однотрубка всегда качает максимальный расход, и, если ёй столько тепла не н(д)ать, просто возвращает это тепло обратно. двухтрубка, же просто не забирает тепло, если ей это тепло не нужно.
На кого рассчитана эта Ваша, Егор, заведомая "утверждающая" ложь, дезинформация? Вы пишите про то, о чём вообще понятий не имеете. Вы дискредитируете подобными изречениями нашу профессию да весь портал АВОК! blink.gif


Дискредитация (от фр. discréditer «подрывать доверие») — умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия. Один из приёмов недобросовестной конкуренции.

Vano
Цитата(Ратман @ 31.7.2013, 18:26) *
Ну то есть он своими перестройками нагреет свое помещение не до 20-22*С, а до 30*С и потратит на это тепло дома? Будет ходить по квартире в трусах и майке и изображать Канары? smile.gif
ЗЫ. Отопление лоджий, исходя из личного опыта, - это все-таки редкое явление... Хотя с другой стороны, если отапливается лоджия, значит отпадает необходимость отопления примыкающей к ней комнаты wink.gif И если делают отапливаемой лоджию, то тепловую изоляцию на ней тоже ума хватает сделать...

1. Именно так.
2. С умом как раз проблемы. И площадь остекления больше. И потери будут больше и стояк наверняка изуродуют.
Kult_Ra
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.7.2013, 7:16)
Цитата
В бывшей ГДР оставили однотрубки, но поставили 3-ходовые термостаты. А на стояки вместо диафрагм регуляторы расхода. Теперь скажите, что немцы - попуасы...
Конечно же нет. Немцы очень умные люди. Они не стали ломать всё, а выпускают специальную качественную арматуру именно для однотрубных систем. И регуляторы расхода вместо диафрагм - хорошо. Все рады их появлению.
Зачем называть немцев попуасами? Они априори все ассы! Да, здесь "папуасы" ни при чём, не при делах. Системы отопления были в ГДР, реализованые по советской технологии. Даже здесь, на АВОК, я фото лет пять назад размещал квартиры из Фрайбурга (был как-то там в гостях у родичей) - трёхходовой с термоголовкой фирмы Herz.

Да ладно уж. Времена меняются. Я учился и курсовые делал двухтрубные. Прорабом работал год - монтировали двухтрубные Потом четыре года флота. Стал после службы работать в Промпроекте - уже только однотрубные.

И так до распада СССР, когда уже страна РФ распахнула свои гос.кошельки для досужих .. ешьте, мол, вволю и не обляпайтесь - за наши ресурсы учите нас быть капиталистами ... Имеем нынче то, что имеем.

jota
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.7.2013, 14:35) *
Специально для Jota:
Но ведь и однотрубная поквартирная система даст гигантам мысли свободу и независимость. А пишут про мертвость однотрубки как класса
Но ведь их как раз двухтрубные стояковые и внедряют. А "дополнительные меры" в России, совсем не то, что например, в Дании. Это там "Купят новый насос и поставят когда нужно, а не заранее". Купить можно в ближайшем магазине.
А в России это не так-то просто. Выход из строя насоса где-нибудь в отдаленной местности - ситуация чрезвычайная. То же относится к теплообменникам и прочему оборудованию. Пусть наши ИТП дороже - зато надежней.

Не могу не ответить очаровательной женщине, умнице и музыканту. smile.gif
Если промышленно выпускались бы узлы однотрубного подключения, можно рассматривать и этот вариант, но только если возможен обход по периметру квартиры, т.е. кольцо. Это так называемые кольца Лаарс и использовались в США с 1942 г. в высотках. Но как обойти кольцом плинтусовой разводкой двери? Т.е. сразу появляются дорожные трудности, которые потребуют ресурсы. В результате - где выгода?...а нет её, кроме принципов, конечно....
А вот дальше, уповать на то, что Россия лапотная, куды ей... насоса купить негде.... Не бойтесь, если есть деньги, обязательно появятся сервисные конторки, у которых эти насосы будут. И если заключить договор на сервисное обслуживание, то и приедут и заменят за пару часов.
В той же Дании владелец дома даже не знает для чего насос нужен - у него есть телефон. И это нормально - каждому своё и это своё хоть небольшое дело делается профессионально. Этих денег, которые тратятся на накопление огромного количества металла в подвалах домов, хватило бы на сервисное обслуживание и ещё осталось бы на цветы и дитям на мороженное... biggrin.gif
Что до того, что сейчас много дебилов, так это ...... количество дурней почти постоянное. Это Вы поумнели, накопили опыт, а вспоминаете времена, когда все вокруг казались очень умными. Деревья тоже были тогда большими.... biggrin.gif
Ошибки в проектах были и тогда. Типовые серии жилых домов только со временем стали нормальными. А когда в 70-х годах начали П-образную однотрубку провал был на провале. Я сам был мастером и бегал с 3 копеечными монетками и дрелью - делали диафрагмы в муфтовые краны и пытались оживлять стояки. А потом, будучи ГИПом пару месяцев, круглыми сутками исправляли проект Гипростромаша реконструкции ДСК, а это не левая контора - это был лидер проектирования строительной индустрии в СССР ну и так далее. Мне когда-то тоже казалось, что вокруг много умных и профессиональных людей. Но с возрастом чот они стали попадаться всё реже и реже, а дурни бестолковые всё чаще и чаще.... Пока не понял, - люди те же, я - изменился. И на этом успокоился... smile.gif , чего и Вам желаю. И ещё желаю, чтоб смотря в зеркало Вы бы говорили: я самая красивая и самая умная....из тех кого знаю... smile.gif
Kult_Ra
Цитата(jota @ 1.8.2013, 1:53) *
Ошибки в проектах были и тогда. Типовые серии жилых домов только со временем стали нормальными. А когда в 70-х годах начали П-образную однотрубку провал был на провале. Я сам был мастером и бегал с 3 копеечными монетками и дрелью - делали диафрагмы в муфтовые краны и пытались оживлять стояки.
Ну это (с 3 коп) Ваша (и не только) шутка. smile.gif laugh.gif

Предугадать в проекте шайбу на стояк невозможно - не буду даже уточнять почему, десятки факторов тому причина. Это сегодня у наладки есть способ (и инструменты) какой стояк и как нужно "прижать", а тогда была доступна"ориентация" только на ощуп обратной врезки стояка.

Не копейка с дрелью допомога, а обычный болт и термометр, да кольцевой зазор для создания гидравлического равенства стояков - про такой кустарный метод балансировки тех времён здесь рассказывал (лет пять назад):


... Можно предложить иную идею регулирования потоков жидкости - по типу как есть такие "натекатели". Если примерно по такому принципу устроить арматуру автоматики вместо по сути обычного вентиля "закрыть-открыть" регулировать потоки введение цилиндрического тела. Меняя диаметр и длину стержня (сечение и длину кольцевого зазора) ....
... меняется сопротивление не «открыть/закрыть» как обычный вентиль, а длиной кольцевого зазора.


Было тогда "осмысливание" прошлого опыта из СССР - как на "шабашке" втроем за субботу и воскресение "отшайбировали" жилой дом (4 подъезда), каждый заработав свой месячный оклад.
Ну и "идея" эта не только для стояков независимо от схемы присоединения ОП (посл, парал.), но и контуры внутри двухтрубного стояка.

Вообще регулирование системы по обратной температуре из стояка идеально получится только в случае честного подбора поверхности нагрева ОП.
Татьяна Удальцова
Цитата(jota @ 1.8.2013, 2:53) *
А вот дальше, уповать на то, что Россия лапотная, куды ей... насоса купить негде.... Не бойтесь, если есть деньги, обязательно появятся сервисные конторки, у которых эти насосы будут. И если заключить договор на сервисное обслуживание, то и приедут и заменят за пару часов.
В той же Дании владелец дома даже не знает для чего насос нужен - у него есть телефон. И это нормально - каждому своё и это своё хоть небольшое дело делается профессионально. Этих денег, которые тратятся на накопление огромного количества металла в подвалах домов, хватило бы на сервисное обслуживание и ещё осталось бы на цветы и дитям на мороженное... biggrin.gif

Ну, Вы сравниваете! Вся Дания имеет территорию 43 тыс. км2 - это половина территории даже нашей маленькой области. Причем территория "цивилизованная", обжитая, с дорогами и коммуникациями. Там можно и телефоном воспользоваться. Да в Дании и температура в январе 0 градусов, а не минус 40.

А посмотрите на Росиию - около четверти, а может и больше живет на "северном завозе". Это значит, что раз в год, за пару месяцев надо завезти абсолютно всё, необходимое для жизни. Что забыли или не успели - не будет ещё год. Уже случалось, что столичные чиновники срывали завоз - типа заключайте сервисные контракты, звоните по телефону - завезут. Ага, завезут, если никакого транспорта нет. Кстати, как раз был случай с датской фирмой - заключила контракт, не посмотрев на карту.

Но, даже если взять не отдаленные территории, а центральную часть, то всё не просто. Когда объект строится, открыто финансирование и есть деньги. Вот тогда можно сделать что угодно - в том числе хоть многократное резервирование. Объект сдан - больше не будет ни копейки. Бюджетному учреждению (школа, детсад и т.п.) дается минимум, чтоб не сдохли. Никаких "вызвонить насос из Дании" тут и быть не может.

Или даже просто жилой дом. Вот я у себя в доме председатель ТСЖ. Когда пробила капремонт в доме (5% жильцы, остальное государство) заменила всё, на что хватило выделенных денег. Включая ИТП с учётом, автоматикой и насосами. Даже насос "хранящийся на складе" (сама его и храню). Потому что теперь лет 50 денег не будет. А собрать с жильцов можно только копейки - на что-то всем понятное. Ну, типа подходы к дому опутать "егозой" на сварке и заминировать.

Вот бы дура я была, если бы наслушалась советов либеральных экономистов - "нельзя омертвлять вложения"!

И даже если деньги "в принципе есть", в России никак нельзя полагаться на договоры "сервисного обслуживания". Договоры-то заключить можно, и деньги возьмут, и даже кое-что по мелочи сделают. Но если окажется, что при минус 40 градусов у меня выйдет из строя единственный насос на подмесе или "откачке", тут никакой договор не поможет. Окажется, что именно сейчас именно такого насоса нет. И в Москве на складе нет. Надо из Дании везти. Через месяц, может быть, будет. И так практически во всем - даже там, где сервис должен работать как часы - например в ремонте автомобилей. Нет какой-то хреновины на складе - жди.

Так что уж давайте каждый своим умом жить. Мы будем насосы и водоподогреватели резервировать, омертвлять вложения. А вы тоталитарные АЭС из строя выводите, "хрущевки" и "брежневки" по программе реновации жилья советской постройки "способной вывести из кризиса всю экономику Литвы" реновируйте. Вроде бы несколько домов немцы-гастарбайтеры уже "реновировали"?

jota
Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.7.2013, 14:35) *
А "дополнительные меры" в России, совсем не то, что например, в Дании. Это там "Купят новый насос и поставят когда нужно, а не заранее". А в России это не так-то просто. Выход из строя насоса где-нибудь в отдаленной местности - ситуация чрезвычайная. То же относится к теплообменникам и прочему оборудованию. Пусть наши ИТП дороже - зато надежней.


Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.8.2013, 6:08) *
Ну, Вы сравниваете! Вся Дания имеет территорию Так что уж давайте каждый своим умом жить. Мы будем насосы и водоподогреватели резервировать, омертвлять вложения.

А вы тоталитарные АЭС из строя выводите, "хрущевки" и "брежневки" по программе реновации жилья советской постройки "способной вывести из кризиса всю экономику Литвы" реновируйте. Вроде бы несколько домов немцы-гастарбайтеры уже "реновировали"?

Про Данию начали Вы.
Давайте отдельно смотреть на Россию и отдельно на Москву, Питер, большие города. Страна огромная - часть света, а стандарты одинаковые что в столице, что на окраине, куда "самолёты не летают и не ходят поезда"...... .
А мы да, со стороны очень смахиваем на идиотов. Только опять же, мы - это не все. Есть они, те кто принимет решения, мы - те, кто приспосабливает свою жизнь и работу под их решения. Так что проблемы у нас с вами те же, только раскрашены по-разному. Люди то у нас теже, что и были.....
Но хочется жить по-человечески, а для этого стараюсь хотя бы начать мыслить позитивно. "...сначала мысль, потом слово, потом дело..." - главное, чтоб это было у одного и того же человека. biggrin.gif
Егор
Цитата(Kult_Ra @ 31.7.2013, 18:39) *
На кого рассчитана эта Ваша, Егор, заведомая "утверждающая" ложь, дезинформация?

это не ложь
ssn
Цитата(Егор @ 1.8.2013, 13:46) *
это не ложь

да все в порядке. не переживай. местная администраия поддерживает курс на безоговорочную веру в критические высказывания без особой доказательной базы. все ок.
форум, че...
Егор
нужна доказательная база? их есть у меня

Цитата("Опубликовано в журнале AВОК №1/2008")
О проектировании современных систем отопления в многоэтажных зданиях жилого и общественного назначения
В. Н. Карпов, главный специалист АО «Моспроект», ведущий специалист по проектированию систем отопления

Существуют и другие преимущества однотрубных систем: меньшая стоимость, большая простота заготовок, возможность унификации деталей системы, легкость монтажа и т. п., что в настоящее время не так актуально, но тоже имеет свое значение.
Обладают эти системы и недостатками. Основной из них – это то, что в том случае, если помещение перегрето и термостат закрылся, теплоноситель минует отопительный прибор не остывая. В этом смысле можно сказать, что однотрубная система не экономит, а не дает перерасходовать тепло. В течение отопительного сезона существуют такие периоды, когда температура на улице 18–20 °С, а система отопления работает потому, что завтра будет опять –5 °С и отключать систему нецелесообразно. Можно назвать такой режим режимом минимум. При этом режиме все термостаты могут быть закрыты, а теплоноситель из подающей линии перетекает в обратную, почти не остывая. Это крайне нежелательное явление, если источником теплоснабжения является ТЭЦ. Отсутствие массовых нареканий на это со стороны теплоснабжающих организаций при том, что в Москве построены тысячи однотрубных систем отопления с термостатами (все типовые жилые дома последнего времени), можно объяснить только тем, что эти явления краткосрочны и происходят при относительно высоких наружных температурах.
Еще одной особенностью однотрубных систем является то, что расход теплоносителя в системе мало зависит от степени открытия термостатов. Если в режиме максимум (все термостаты открыты) расход воды по стояку принять за 100 %, то расход по замыкающим участкам может быть 80 %. В режиме минимум (все термостаты закрыты) расход воды по замыкающим участкам несколько увеличится и общий расход по системе может достигать 90 %. С достаточной степенью правдоподобия можно сказать, что расход воды в однотрубных системах – величина постоянная.


В отличие от однотрубных систем, двухтрубные системы напрямую экономят тепло. В том случае, если помещение перегрето, термостат уменьшает или прекращает доступ теплоносителя в прибор. Если теплоноситель, который не поступил в прибор, попадет в прибор соседнего помещения, то он перегреет это помещение и термостат этого помещения прикроется. Таким образом, излишний теплоноситель из циркуляции исключается. В режиме минимум в двухтрубную систему поступает теплоноситель, циркулирующий только по нерегулируемым стоякам (лестничные клетки, лифтовые холлы, межквартирные коридоры). В этом отношении двухтрубные системы более прогрессивны, чем однотрубные.

какая уж тут дискредитация, если это всё в жернале АВОК и написано?
Kult_Ra
Цитата(jota @ 1.8.2013, 11:07) *
Про Данию начали Вы.
Давайте отдельно смотреть на Россию и отдельно на Москву, Питер, большие города. Страна огромная - часть света, а стандарты одинаковые что в столице, что на окраине, куда "самолёты не летают и не ходят поезда"...... .
А мы да, со стороны очень смахиваем на идиотов. Только опять же, мы - это не все. Есть они, те кто принимет решения, мы - те, кто приспосабливает свою жизнь и работу под их решения. Так что проблемы у нас с вами те же, только раскрашены по-разному. Люди то у нас теже, что и были.....
Но хочется жить по-человечески, а для этого стараюсь хотя бы начать мыслить позитивно. "...сначала мысль, потом слово, потом дело..." - главное, чтоб это было у одного и того же человека. biggrin.gif
Дания или Литва - не суть, менталитет там уже не нашинский. И в быту и в проектировании.
Цитата
Владелец дома не знает вообще есть ли там насос - взял телефон и позвонил и его "обслужат" через пять мин..
Круто живут, зараза, время жизни на мелочи жизни не тратят! biggrin.gif

Вам прежде часто писал ранее в таких случаях - страна наша большая и много в ней чудес. Есть Сочи и есть лес. На тысячи км с морозом за 40 и без дорог. Москитов много на душу населения, а телефона нет.

Вы советы даете, к примеру про ИТП и начинку систем, сюда исходя из своих как бы литовских или датских возов можностей, а у нас всё ещё длится "переходной период" - затянувшийся прыжок в капитализм на бескрайних просторах.

Да, некоторые наши соотечественники искренне завидуют и Литве и Дании и иншим Европам - свобода, мол, там на каждом углу их жаждет встретить. А мы тут живём как собака на сене - сам не гам, и другим не дам! Страна большая и богатая, а население - ютится в основном. Но не все так мысли свои строят - многим наш дом роднее, даже если он внешне невзрачен и все для уюта (почти) делается своими руками.

Европа несёт нам бытовой комфорт? Пусть несёт и наживается на этом тоже.

Свои вот эти однополые браки и прочие "изыски", как своё ноу-хау нехай при себе хранят навечно и нам не навязывает.
ssn
мне думается что минус с перепуском тёплой воды мимо радиатора в тёплое время это реально является минусом только при элеваторной схеме подключения. если в ИТП насосная схема, какая разница какая температура вернулась из СО. В наружные сети всеравно уёдет как надо, согласно графика.
Kult_Ra
Цитата(Егор @ 1.8.2013, 14:15) *
нужна доказательная база? их есть у менякакая уж тут дискредитация, если это всё в жернале АВОК и написано?
Каждый из прочитанного выносить что-то особенное, своё...

Карпов пишет "сказать, что однотрубная система не экономит, а не дает перерасходовать тепло" - не экономит тепло. Экономит трубы, металл. Если свой котел, то тепло возвращается в котел и надо топлива меньше будет затратить. Двухтрубка тоже лишнее возвращает в котёл.

Если термостат перекинил чать носителя через байпас, следующему походу ОП тоже больше тепла не требо и он также сброить тепло через свой байпас. и т.п - как и в двухтрубной системке.

А вот когда от ТЭЦ, то обе системы недоберут тепло. Нужно тогда погодорегулируемая температура теплоносителя.. Вы у Карпова это меж строк разве не видите? tongue.gif Не доОхладишь теплоноситель от сети - штраф плати!

Вообще-то термостат в ней при её "рождении" не был потребен. Сегодня он пока как форточка для ленивого, если без счётчика.
Уже здесь писал. Навязанное нахально при перестройке обременение на однотрубку. Эти они (западные фирмы) их в своё время и погубили. А без этой чепухи последовательное соединения чудо!

---
С Карповым да, не конкурировал никогда ещё с советских времён, даже на совещаниях разных не встречались - моспроектовские институты к Госстрою и СантехНИИпроекту вроде как отношения не имели, никогда и его работы у нас не котировались и не применялись.

Прочите слова ещё раз Карпова с мыслью про термостат - это термостат делает последовательное подключение не уклюжим и частично теряющим свои преимущества. Да, термостат здесь как корове седло. Карпов это пишет меж слов.
Так его, термостат, для этого сюда и запихали - и денежку срубили и наши технологии уничтожили, заставив свои покупать.

У термостат два назначения -
создать гидравлическое равенство для ОП - они в разных контурах.
ограничить расход и уменьшить его, если пользователь желает вмешаться в процесс, то есть взять управления температурой на себя. Значит должен быть избыток поверхности нагрева ОП и резерв тепла у источник.
Август
сколько должно пройти лет, шоб перестать смотреть за бугор и начать плотно заниматься своим хояйством в своих условиях. здесь на форуме пример про школу приводился с системами "СССР" и "Европейский вариант" - очень яркий пример. так вот если провести опрос тех самых потребителей этих школ, то результат будет вполне предсказуемый.

Kult_Ra +100!!!
инж323
Егор, вам лень вникнуть в вами же размещенный текст? Скажите, как будет и кто экономить тепло, если в однотрубной СО закрыты половина(например) термостатов системы, и аналогичное в двухтрубной СО. Регклапан прикроет сетевой расход по обратке? Насос получит "сигнал свыше" и почему то сможет в таком режиме работать? И наложите это на Московскую схему теплоснабжения, когда после ЦТП идет 120\70 и потом добивается до расчетного 95\70 элеваторами на каждую СО (подьезд типовушки).
Кстати и не сочтите за труд, подскажите- а какую серию домов типовых имел ввиду Карпов(коль вы его так хорошо поняли), в которой термостаты есть и ОП не конвектора с воздушным ручным клапаном, и элеватор стоит 120\90\70? Номер серии подскажите.
Эт не трогая, что МП 1 почти не имеет не "привязок" кварталов, а что либо нетиповое( т.е. проектируемое сызнова, а не выполнение привязки типового проекта), а потому и очень "не поток" двухтрубок. Даже обрезка типовых серий по этажам очень не новое проектирование , а все же чуть ли не привязка, поскольку делается в очень сжатых возможностях для какой то другой схемы, отличной от принципа от первоначально предполагавшейся.
Всё вышенаписанное не есть умаление профуровня Карпова и неприятие его мнения, которое кстати не есть распоряжение для кого либо здесь.
Kult_Ra
Незакончил словами мысль:

У термостат два назначения -
  • создать гидравлическое равенство для ОП - они в разных контурах. В однотрубных стояках это не нужное совсем - обременение, диверсия! blink.gif Контур один на все ОП.
  • ограничить расход и уменьшить его, если пользователь желает вмешаться в процесс, то есть взять управление температурой на себя.
Значит должен быть избыток поверхности нагрева ОП и резерв тепла у источник - хозяину погреться за свои денежки захотелось.
Расход при последовательном соединении уже ограничили расчётом малого циркуляционного кольца.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.