Irina yt
Добавлю, что На ВСЕ ветки ставлю баланировочные. В малых простых зданиях - ручные, в остальных - автоматические
Usach
Уважаемая Irina! Я Вам одын умный весчь скажу - только Вы не обижайтесь! laugh.gif
"учитывать гравитационный напор" в системах НОРМАЛЬНО спроектированных и работающих в реальности (а не где-нибудь в матрице) на самом деле не нужно... почему? ... объясняю...
Представьте себе: у Вас дом «высотой» 45 метров... в том смысле, что самый верхний трубопровод (разводка по чердаку) — на 45 метрах... Вы заполняете дом водой.... получили столб жидкости 45 метров... ну — вроде воздуха нет — можно включать циркуляцию... но система — не надёжная (потому как «дышит» из-за разной температуры, а соответственно — разной плотности)... и Вы — следуя указаниям СНиП - «докачиваете» в систему ещё 5 метров... «верх + 5 метров» получается... а вот — хрена в борщ!!... laugh.gif реальные системы работают нормально только при «верх+15 метров»... я долго пытался понять — почему 5 метров не хватает.... помог случай... я запускал подпиточную станцию без расширительного бака... у неё вместо мембранного бака — крашенная бочка... а на «морде лица» выведены показания датчика давления... в реальном времени... вот так и разобрался... на самом деле — всё оказалось просто до безобразия.... возвращаясь к нашим 45 метрам... чтоб слить енти 45 метров — там реально надо сливать... приличные литры воды... а чтоб сбросить те «докаченные» 5 метров, которые «верх + 5 метров» - оказывается достаточно только систему «тронуть»... дернуть... дренаж тронуть... да что угодно... при любом движении с трубопроводом, эти «докаченные» 5 метров — слетают махом... и система сразу хватает воздух... т. е. пока подпитка «прочухает», пока эти 5 метров «докачает» - система уже воздух хватанула... чисто из натурных измерений, за время переходного процесса: (сброс давления-включение подпитки-заполнение до сброшенного давления), давление в системе реально падает на очко... да на самом деле — как я на шкафу наблюдал — давление "на глазах" сразу на очко падает всегда!!... т. е. «докачка рухается» на 10 метров — реально при любом чихе... пока система «расчухает» утечку и ея компенсирует... поэтому и не «верх + 5 метров», а «верх +5 метров+10 метров»... т. е. 10 метров — на переходные процессы....
Чисто теоретически, наличие большого мембранного бака и небольшой по протяженности системы — и таких проблем не будет... я с этим согласен... но натурных замеров не проводил... у меня ИТП «поголовно» без мембранников... бабло экономят, сволочи...
Как это связано с Вашими вопросами? В реально (а не «на бумаге») работающих системах, слесарь приедет — сбросит стояк — уедет... через два часа приедет - сбросит стояк — уедет... через четыре часа приедет — покроет кучеряво всех этих п... проектантов — поднимет давление в обратке на очко — и уедет жить спокойно.... Поэтому при расчете динамических потерь можете забить... э-э-э … т. е. забыть про «статику», потому что она в реальных домах «задрана» относительно расчетной и ей уже абсолютно «фиолетово» на всякие «флюиды» связанные с плотностями, остыванием и прочей научной дребеденью... реальные системы «болеют» совсем другими проблемами... а поскольку статика там «задрана» и стоит как у молодого, то и при расчёте систем, можно ограничится только динамикой... при условии, что статика будет заложена правильно - «верх +15 метров».... да и даже если заложена будет неправильно — всё равно нет смысла « учитывать гравитационный напор», потому что система «уже» нерабочая будет... но — совсем не из-за Вашего расчета...
P.S. на самом деле — для тепломехаников — это хоть какая-то проблема... а вот для ВК-шников — это просто приговор: там систему ВСЕГДА «дергают» (краны открывают), а мембранного бака там никогда нет!... при этом в СНиПе им приказано закладывать «верх + 2-3 метра»... для душей с сеточками - «верх + 5 метров»... и всё!!... а объяснить им, что трубы — не резиновые, а в напорном трубопроводе избыточное давление слетает «махом» - нереально... тепломеханики то хоть что-то понимают.... про расширительные баки... laugh.gif

Как первооткрыватель эффекта падения избыточного давления связанного с переходными процессами в напорных и циркуляционно-напорных гидравлических системах жилищно-коммунального хозяйства (а в действующих нормативах данный эффект не описан и — что более важно — не учтен в виде требования компенсации напора на время переходных процессов), торжественно обзываю открытый мной эффект «очко Усача»! laugh.gif laugh.gif
Irina yt
Спасибо
про 5 м "из СНиПа" не понятно - у нас (РБ) действует СНБ 4.02.01-03. Либо я его еще плохо знаю, либо тут такой фразы нет. только что просмотрела-не нашла.
В любом случае - 15м относятся к статике (заполнение и подпитка), так? т.е. меня это интересует только в тепловом узле /узле ввода и т.п.
Вопрос изначально был в том, что, ГОВОРЯТ, что системы см. пост №46) не рабочие. Или "плохо рабочие".
А я не могу понять почему, ведь
"...если Вы возьмете ту же систему "пустите" по двум 5-ти этажкам - то получите те же 7-10 метров потерь...или по 10-ти 3-х этажкам...потому что длина тр-дов и кол-во приборов - не меняется" (Ваш пост №44)
т.е. они должны быть такими-же работоспособными, как горизонтальные такой же длины без скачков.

"в системах НОРМАЛЬНО спроектированных и работающих в реальности (а не где-нибудь в матрице)"
В этом и вопрос: чем ненормальны системы с перепадами (завоздушивание взяла на заметку), и,
ОСОБЕННО НЕПОНЯТНО!, вот такие системы:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

(при всем моем непонимании - читаю форум и признаю, что проблемы, похоже, есть. Но вот не могу понять почему они есть и как их избежать)
Usach
системы "не рабочие" бывают по двум причинам: первая: "не топят!" из-за неправильно подобранного насоса; вторая - постоянно воздушит (циркуляция встаёт - дом остывает). Последний случай - из-за наличия воздушных ловушек ("хорбатого" трубопровода laugh.gif), или из-за постоянного "провала" статики (воздух хватает)... енти беды (обе) чисто теоретически - лечатся автоматическими воздухоотводчиками... чисто практически - это как костыли безногому... помогает, но эффект - минимальный... фигня, короче... не работают оне постоянно... ибо дерьмецом забиваются легко и просто... поэтому единственно реальный способ - профилактика... чтоб не приходилось долго и безъуспешно "болезнь" лечить - надо заниматься её профилактикой... т.е. надо изначально разводку так проектировать, что б воздушники не понадобились... воздушник - это когда ну ва-а-аще никак!! т.е. мера исключительно вынужденная... а если - "норма жизни" - то фтопку такие системы... потому что они - "нерабочие"...
очевидно, об ентом речь и идёт...
Irina yt
1. с "горбатыми" системами и забивающимися воздушниками понятно, буду стараться, только вот ведь в любой системе уклоны есть, соответственно и воздушники...
2. Согласно Вашим рассуждениям те системы, которые прикреплены к моему посту №53 - вполне работоспособные?

В других темках на форуме есть рассуждения о гидравлической неустойчивости и разрегулировании систем. Только я, наверное, не доросла до таких материй
Usach
Я, конечно понимаю, что ето - комиксы... но хотелось бы понять - ЭТО планировалось как схема, или как чертеж?
приборы в виде "полёта фантазии" расставлены, или там конкретные отметки (привязки) есть? хде окна? это - привязка к стоякам? да и вообще - это какая разводка то? горизонтальная?
P.S. уклоны - для слива воды из приборов... если система под давлением - причем здесь уклоны? Вы хоть вверх ногами батарею поставьте - из неё все равно ничего не выльется... если система под давлением - "работают" воздушники и "не работают" уклоны... если наоборот - то наоборот соответственно... laugh.gif
Irina yt
все вышеприведенное "в виде полета фантазии" без привязок, отметок и др. Но я действительно хотела делать похожие системы. правда не сделала. поискала свои наброски, но не нашла. приблизительно набросала с отм. (магистраль под потолком первого этажа на отм.+4.500; ОП 1-ого этажа на отм.0.000; ОП 2-ого этажа на оти.+5.000):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Была бы она работоспособна?

Уклоны - для слива воды из системы; но верхние точки, с которых "начинается" уклон - чем не "горб", в котором может собираться воздух? ставим воздушник, который, по Вашим словам, имеет свойство забиваться грязью
Kult_Ra
Гравитационная составляющая - переменная по часам суток и сезона за весь сезон отопительный период, потому что меняется температура теплоносителя (качественное регулирование). Но тепло гидравлический расчёт производится только на одну конкретную и самую неблагоприятную наружную температуру.

Гравитационная составляющая вычисляется в зависимости от разности высот "центр охлаждения" и "центр нагрева" и разности "объёмных весов теплоносителя". В зачёт рекомендуют "учебники и практики СССР" брать только 40%.

"центр охлаждения" - это ОП, но по разному для проточных подключений и для "с байпасом".
"центр нагрева" - это либо котел, либо "обратная магистраль ТП, если от ТС".

Обычно в расчётных программа от пользователя требуют подобную информации (при табличной форме подач) или программа самостоятельно их генерирует (при расчёте с чертежа).
Irina yt
Цитата(Kult_Ra @ 10.1.2014, 15:58) *
Гравитационная составляющая - переменная по часам суток и сезона за весь сезон отопительный период, потому что меняется температура теплоносителя (качественное регулирование). Но тепло гидравлический расчёт производится только на одну конкретную и самую неблагоприятную наружную температуру.

Гравитационная составляющая вычисляется в зависимости от разности высот "центр охлаждения" и "центр нагрева" и разности "объёмных весов теплоносителя". В зачёт рекомендуют "учебники и практики СССР" брать только 40%.

"центр охлаждения" - это ОП, но по разному для проточных подключений и для "с байпасом".
"центр нагрева" - это либо котел, либо "обратная магистраль ТП, если от ТС".

Этот расчет у меня проблем не вызывает. Проблема в том, что по моим расчетам (с учетом гравитационного давления по учебникам) система должна работать без проблем. По расчету системы в программе - нет вопросов, система как система, должна работать. Но вот говорят мне, что не будет работать и все тут, без объяснений. Я пытаюсь найти ответ здесь, на форуме - так будет работать, или не будет? И тоже никто мне не сказал еще: "Не переживай, будет работать без проблем, если правильно посчитаешь "по учебнику". Но и понятного подтверждения, почему не будет, тоже никто не дал

Цитата(Kult_Ra @ 10.1.2014, 15:58) *
Обычно в расчётных программа от пользователя требуют подобную информации (при табличной форме подач) или программа самостоятельно их генерирует (при расчёте с чертежа).

Я в 1-ю очередь хочу понимать что делаю. Тот, кто может сам посчитать, тот и в программе посчитает. А вот наоборот - не факт.
Kult_Ra
Внимательно смотрел (и видел) предлагаемые Вами конструктивные решения прежде, чем изложить свои слова ранее. Ваше отношение к делу - "и с душой и с умом", мне нравится.

Моё мнение - варианты будут работать, дисбаланс при изменении гравитационной составляющей за эксплуатационный "гасится" автоматикой. Нужно чтоб насосное давление в системе было значительно больше гравитационной составляющий. Это значит, мню, желательно низкотемпературные системы. И обязательно свои конструкции надо проверять расчётом.
К знаниям треба добавить пон_имание.
Перепад на участке, да равен R * l + Z, но и плюс-минуc He.

Врезаться в стояк рискованно, я бы избегнул такого "решения". Все деление- слияние потоков распределяют расход пропорционально проводимости. А один прибор внизу это как "гидравлическая дырка" при любых He, которую нужно заткнуть шайбой или настройкой арматуры у ОП.

Дерзайте и жизнь Вас поправит, если что не так случится. Будет личный опыт. Ваш опыт, а не чужой. Желательно всегда инициировать "обратную связь" со своими объектами и на стадии "Пуск наладка, регулировка" и "эксплуатация".

Природа придумала "болезни" и Природа же имеет от них "лекарства". За одного битого дают кучу небитых!
Irina yt
Спасибо
Цитата(Kult_Ra @ 10.1.2014, 17:34) *
Врезаться в стояк рискованно, я бы избегнул такого "решения". Все деление- слияние потоков распределяют расход пропорционально проводимости. А один прибор внизу это как "гидравлическая дырка" при любых He, которую нужно заткнуть шайбой или настройкой арматуры у ОП.

Это про схему 2 в посте №53? То же самое ведь можно сказать и о горизонтальной ветке (рис.1)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вспомнила еще один вопрос. Мне сказали не делать так, как на рис.2, а заменить тем, что на рис.3. Я думаю, что схему 2 проще настроить (3 радиатора в ряд проще увязать, чем 6?)
А про опыт - понимаю, конечно, но все равно страшно. Главным образом, потому что особо никто не проверяет то, что я делаю (хорошо, если вообще посмотрит). Обратную связь буду стараться налаживать. Спасибо
Kult_Ra
Конструировать желательно стремиться бы так, чтоб система уже была увязана без арматуры.
Увязка - создание гидравлического равенства потребителям. Или по иному - донести (по трубам) до каждого сотрудника именно его зарплату.

Но "закон автомодельный" таков, что при делении потоков квадраты расходов распределяются автоматически пропорционально проходимости-проводимости. И задача конструктора - заставить их конструктивно распределится не произвольно, а по потребностям в тепле помещений. Так?

Без арматуры - это искусство. А "искусство" по древне русски это "опыт" (из "кусания" добыто). Наличие "арматуры на любой вкус" позволяет конструктору иметь меньше этого "искусства". Арматура регулировочная удобна тогда, когда конструктивно "увязать" не получается - есть типа "непреодолимые исключения". Удачно (и не затратно) расставить арматуру - тоже некий опыт (искусство). Удачно - это чтоб наладчики добились регулировки СО без замены или добавки/удаления арматуры..

Ваш рис один можно увязать "настройками (комби)термовентилей". Если типа коттедж. Но проще отказаться от такого решения в "крупной системе здания". Тут получается как бы "увязываются (зарплата распределяется)" два "стояка" - из одного "узла" и из трёх "узлов" (сотрудников).
Случай 2 - два стояка с примерно равными нагрузками и возможно обойдутся автоматическим распределением расходов с допустимой погрешностью.
Три - случае проектный лучше против 1 и 2
--

1. Потребитель - абстрактный (ранее посчитанная система, калорифер и пр.) или ОП (отопительный прибор).
2. Узел обвязки потребителя - трубы и арматура для управления теплосъёмом.
3. Узлы образуют "стояки" (если вертикальные или скажем грубо "лежаки", если они горизонтальные), соединены межстояковыми трубами последовательно - "однотрубные" стояки или параллельно - двухтрубные стояки. Стояки имеют "ноги" - холодную и горячую (узел управления стояком).
4. Группа стояков образуют ветку (с помощью межветочных магистралей). Бывают "тупиковые" и "попутные".
5. Ветки с помощью межветочных магистралей формируют СО. И управляется их "работа" из ТП (теплового пункта).
Irina yt
Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 11:06) *
Конструировать желательно стремиться бы так, чтоб система уже была увязана без арматуры.
...
Без арматуры - это искусство. А "искусство" по древне русски это "опыт" (из "кусания" добыто). Наличие "арматуры на любой вкус" позволяет конструктору иметь меньше этого "искусства". Арматура регулировочная удобна тогда, когда конструктивно "увязать" не получается - есть типа "непреодолимые исключения". Удачно (и не затратно) расставить арматуру - тоже некий опыт (искусство). Удачно - это чтоб наладчики добились регулировки СО без замены или добавки/удаления арматуры..


Пожалуй, сейчас Вы мне ответили на мой 1-й вопрос. В университете особое внимание уделялось именно арматуре. Об увязке без арматуры упоминалось только как "ну, вот раньше шайбы были, но сейчас даже подумать об этом страшно". Поэтому у меня и мысли не было, чтобы стараться увязать систему без арматуры, а, считая систему с балансовыми и термостатическими, не могла понять - в чем проблема.

Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 11:06) *
Ваш рис один можно увязать "настройками (комби)термовентилей". Если типа коттедж. Но проще отказаться от такого решения в "крупной системе здания". Тут получается как бы "увязываются (зарплата распределяется)" два "стояка" - из одного "узла" и из трёх "узлов" (сотрудников).
Случай 2 - два стояка с примерно равными нагрузками и возможно обойдутся автоматическим распределением расходов с допустимой погрешностью.
Три - случае проектный лучше против 1 и 2

А вот тут не поняла. 1 рис.-лучше отказаться (не одинаковые "стояки" сложнее увязать); 2 рис. - норм.(?);
3 рис.-лучше? почему?
Мои рассуждения: рис.3: если условно принять,что нагрузки на ОП одинаковые, то невязка между первым и последним ОП будет = потерям давления "по стояку" от 1-ого ОП до последнего (5 участков подачи+5 уч. обратки)
рис. 2: при тех же условиях максимальная невязка только 2 участка подачи+2обр.. Т.е. схема на рис.2 должна быть лучше??
Kult_Ra
3 рис.-лучше - он проще, так как вообще исключает меж стояковую "невязку".
2 рис. - норм. (Почти норм. против рис 1.) Да, если оба не "однотрубно" и либо "попутно" оба либо оба "тупиково" по движению теплоносителя организованы. Но и них есть в потенциале "увязка стояков меж собой"

"Увязка" как правило двух уровневая:
  1. Контуров внутри стояка с параллельным подключением ОП;
  2. Контуров через стояки

-----

КомбиИзделия - эти термовентили позволяют все увязочные контуры привести к одному уровню (от ввода), не зависимо от их стояковой принадлежности.
Irina yt
рассматривала все три случая, как увязку внутри одного стояка...
Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 13:41) *
КомбиИзделия - эти термовентили позволяют все увязочные контуры привести к одному уровню (от ввода), не зависимо от их стояковой принадлежности.

Совсем не поняла
Kult_Ra
"Увязка", как правило, двух уровневая:

  1. Контуров внутри стояка с параллельным подключением ОП; (разницу "гасят" настройки термовентиля).
  2. Контуров через стояки; разницу меж стояков гасят балансировочные вентили или регуляторы расхода (и давления).


Это как Вы будете исчислять "гасимый настройками термостата напор" - или учитывая только разницу меж контуров внутри стояка или сколько приборов (ОП, параллельно включенных), столько и контуров, вычисляем меж всеми ними разницу как "гасимый настройками термостата напор". А на стояки тогда ничего не ставить не требуется.

Иногда, таким образом, можно обойтись (простейшие СО) одним уровнем - фирмы предлагают для этой цели ставить у ОП "комби" клапаны (с терморегулятором). У них более расширенный диапазон по расходам (по Kv). Можно попробовать увязать и обычным, простейшим любой фирмы. Все ж решает "располагаемый напор" и прочие "шашни".

Цитата(Irina yt @ 11.1.2014, 14:59) *
рассматривала все три случая, как увязку внутри одного стояка...
Это и есть типа "одноуровневая увязка" не зависимо от стояковой принадлежности ОП. Но как Вас поймут наладчику? Вы должны им дать шанс понять и такой замысел Вашего проекта. Так?

Цитата(Irina yt @ 11.1.2014, 14:59) *
Совсем не поняла
Каждый из прочитанного, услышанного, увиденного выносит что-то особенное, своё!
Irina yt
Цитата(Kult_Ra @ 11.1.2014, 14:44) *
Это и есть типа "одноуровневая увязка" не зависимо от стояковой принадлежности ОП. Но как Вас поймут наладчику? Вы должны им дать шанс понять и такой замысел Вашего проекта. Так?

для каждого элемента с преднастройкой, в т.ч. для термостатических клапанов, указываю настройку на схеме
JJJJ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.8.2013, 3:39) *
Я объясняю физический смысл, без понимания которого невозможно работать, а не то, как считает валтек или кто-то еще. Без понимания физического смысла никакая программа не поможет, что наглядно демонстрирует автор ветки.

+1
Irina yt
Совсем в тупике.
1-й вопрос были вызван не этим объектом, но я предполагала, что подобные ситуации будут и здесь.
Есть несколько помещений 40-70 м2. С двух сторон ворота. Категория В1. Теплопотери 1,5-2,5 кВт в каждом (через кровлю и пол). В большом складе и в цехе воздушное отопление, но в этих четырех помещениях воздушного отопления не будет (решено не мной)
И ничего другого мне в голову не приходит:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что можно здесь придумать?
Само здание 180х70м и имеет с разных сторон антресоли, вставки и пристройки, поэтому система отопления большая "паукообразная". Это только одна ветка. Все ветки уравниваются между собой автоматическими балансовыми.
Спасибо
JJJJ
Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 13:36) *
Совсем в тупике.
1-й вопрос были вызван не этим объектом, но я предполагала, что подобные ситуации будут и здесь.
Есть несколько помещений 40-70 м2. С двух сторон ворота. Категория В1. Теплопотери 1,5-2,5 кВт в каждом (через кровлю и пол). В большом складе и в цехе воздушное отопление, но в этих четырех помещениях воздушного отопления не будет (решено не мной)
И ничего другого мне в голову не приходит:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что можно здесь придумать?
Само здание 180х70м и имеет с разных сторон антресоли, вставки и пристройки, поэтому система отопления большая "паукообразная". Это только одна ветка. Все ветки уравниваются между собой автоматическими балансовыми.
Спасибо

А Склад и цех - В1?
Может рециркуляцию из склада во встроенные помещения организовать?
Конечнов воздушном отоплении учесть дополнительные мощности.
Можно рассмотреть вопрос ифракрасных панелей(мощности то небольшие).
Irina yt
Спасибо
склад и цех В1
рециркуляция- а как это сделать? просто гонять воздух из склада в эти помещения и обратно? Вентилятор все равно, наверное, нужно в отдельном помещении ставить? категория В1
При водяные панели думала, но сама, честно говоря, никогда о них не слышала, только здесь, на форуме читала. Заикнулась начальнице - она не поняла о чем я. Может, если бы я сама сделала, то и нормально, но я сама боюсь.
Поясните, пожалуйста, про рециркуляцию-как это можно сделать?
JJJJ
Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 14:10) *
Спасибо
склад и цех В1
рециркуляция- а как это сделать? просто гонять воздух из склада в эти помещения и обратно? Вентилятор все равно, наверное, нужно в отдельном помещении ставить? категория В1
При водяные панели думала, но сама, честно говоря, никогда о них не слышала, только здесь, на форуме читала. Заикнулась начальнице - она не поняла о чем я. Может, если бы я сама сделала, то и нормально, но я сама боюсь.
Поясните, пожалуйста, про рециркуляцию-как это можно сделать?

Сделать то несложно, но талько сначала надо уяснить допускается ли рециркуляция?
Надо в СНиП лезть, на память не помню, а лень.
А как сделать вы сами написали. rolleyes.gif
Kult_Ra
Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 17:36) *
Совсем в тупике.
Это только одна ветка. Все ветки уравниваются между собой автоматическими балансовыми.
Вы учли интересны не всех будущих "участников":- При эксплуатации будут проблемы с опорожнением системы.

Ветки как-то не принято увязывать меж собой - создается гидравлическое равенство стоякам независимо от их веточной принадлежности.
ТО, что названо вами "веткой" надо рассматривать как двухтрубный стояк со "стойкой" (при двустороннем присоединении ОП в узле).
Irina yt
Цитата(JJJJ @ 15.1.2014, 18:34) *
Сделать то несложно, но талько сначала надо уяснить допускается ли рециркуляция?
Надо в СНиП лезть, на память не помню, а лень.
А как сделать вы сами написали. rolleyes.gif

Поискала в СНБ - вроде допускается (позже еще начальницу спрошу-я вентиляцию, можно сказать, не делала). В любом случае (даже если в этой конкретной ситуации нельзя) вопрос как это сделать: температуры в помещениях одинаковые (+16)
Irina yt
Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 21:08) *
Вы учли интересны не всех будущих "участников":- При эксплуатации будут проблемы с опорожнением системы.

Хорошо понимаю. Только мне кажется - здесь вообще ничьи интересы не учтены. Вопрос-как сделать?
Цитата(Kult_Ra @ 15.1.2014, 21:08) *
Ветки как-то не принято увязывать меж собой - создается гидравлическое равенство стоякам независимо от их веточной принадлежности.
ТО, что названо вами "веткой" надо рассматривать как двухтрубный стояк со "стойкой" (при двустороннем присоединении ОП в узле).

Наверное, я не совсем правильно понимаю терминологию (Ваш пост №62).
Цитата(Irina yt @ 15.1.2014, 17:36) *
Само здание 180х70м и имеет с разных сторон антресоли, вставки и пристройки, поэтому система отопления большая "паукообразная".

Здание большое, длины веток (в моем понимании) очень разные (одна вставка возле самого теплового пункта; другая в противоположном углу (здание180х70-это без пристроек); одна на 0,000; другая на +10,800; нагрузки очень разные. Поэтому увязываю внутри веток (опять же, в моем понимании) термостатическими. Между ветками-автоматическими балансовыми. На рис представлена только одна ветка (в моем понимании)
Kult_Ra
Цитата(Irina yt @ 16.1.2014, 10:23) *
Хорошо понимаю. Только мне кажется - здесь вообще ничьи интересы не учтены. Вопрос-как сделать?

Наверное, я не совсем правильно понимаю терминологию (Ваш пост №62).

Здание большое, длины веток (в моем понимании) очень разные (одна вставка возле самого теплового пункта; другая в противоположном углу (здание180х70-это без пристроек); одна на 0,000; другая на +10,800; нагрузки очень разные. Поэтому увязываю внутри веток (опять же, в моем понимании) термостатическими. Между ветками-автоматическими балансовыми. На рис представлена только одна ветка (в моем понимании)
Понимаете верно - ваша "ветка" и есть "стояк двухтрубный с двухсторонним узлом".
Сделайте узел односторонним и сразу узреете "двухтрубный стояк" и поводка это и "опуск" и сама подводка. При двустороннем - "опуск" это стойка (несет общий расход на два ОП и обратку от обоих), а "подводка" так и есть подводка к ОП. Все ж предельно просто как мир.

(Информация про двухтрубный стояк со стойкой взята отсюда, посмотрите подробности)
Irina yt
Не представляю, как системы таких здания можно увязать без арматуры.((
Kult_Ra
Если вы будете рассматривать именно "ветка из стояков с проточным двусторонним узлом", то не имеете право сказать, что, мол, стояк (из одного узла) двухтрубный или однотрубный. И система ваша станет уже однотрубной! Правда? Да, прав я. smile.gif

Все названия "элементов"= это только жаргон. В натуре есть только приборы (потребители), трубы да арматура.

Цитата(Irina yt @ 16.1.2014, 12:05) *
Не представляю, как системы таких здания можно увязать без арматуры.((
То что назвали веткой по сути "стояк".
Ставьте арматуру на "ноги" стояка и будем вам "гидравлическое равенство стояков - увязка" независимо от веточной принадлежности. Ветка же - группа таких стояков со стойкой.
Irina yt
Спасибо) Вроде понятно. И увязываю я, судя по всему, правильно. Только не нравится мне такая схема (и из-за проблемного опорожнения системы в т.ч.). Поэтому и вопрос: чем можно заменить?
mixail-proekt
Цитата(JJJJ @ 13.1.2014, 12:36) *
+1

+100