Сергей А. Ефремов
так может он уже идет, 2 кг болше нормы влил, чет меня никак не прорубит что там внутри происходит
DDAVID
На 4 кубика нужен расход 6000м3
Кубики должны стоять плечом к плечу и без зазоров, чтоб все 6000 проетали через них, а не по боку.
Расположение носом в зад погубит компрессор того, кому в зад дуют.(на фото не понятно, во всяком случае не увидел)
Капилярки лучше выдрать и поставить ТРВ, если возникнет желание реверсануть систему, то параллельно трв обратный клапан с вырезанной капиляркой (реверсивный трв дороже)
Заправить заводскую дозу и по таблице вывести перегрев, может придется и переохлаждение подогнать.
В общем, правильно собранная система - минимум усилий при наладке и эксплуатации.
Ваш же шедевр вас же и заи.ет, если уже не заи.ал wink.gif
Сергей А. Ефремов
Цитата(DDAVID @ 21.7.2014, 21:35) *
На 4 кубика нужен расход 6000м3
Кубики должны стоять плечом к плечу и без зазоров, чтоб все 6000 проетали через них, а не по боку.
Расположение носом в зад погубит компрессор того, кому в зад дуют.(на фото не понятно, во всяком случае не увидел)
Капилярки лучше выдрать и поставить ТРВ, если возникнет желание реверсануть систему, то параллельно трв обратный клапан с вырезанной капиляркой (реверсивный трв дороже)
Заправить заводскую дозу и по таблице вывести перегрев, может придется и переохлаждение подогнать.
В общем, правильно собранная система - минимум усилий при наладке и эксплуатации.
Ваш же шедевр вас же и заи.ет, если уже не заи.ал wink.gif

пока норм, до 22 фрикул, а при 23 гайки не обмерзают и до 31 работают только два горшка, я о другом спрашивал