Kot 11
Зная, что максимальное расстояние от унитаза до стояка не должно превышать 1 м.
Какими нормами и документами можно это подкрепить? У меня в проекте унитаз расположен на расстоянии 8 м от стояка. Я говорю ГИПу, что так нельзя - будет срывать гидрозатвор. Он сказал покажи документ или нормы, где это написано, а раз их нет значит 8 м до стояка это нормально.
Заранее спасибо.
alexandrpjatkov
Цитата(Kot 11 @ 30.5.2012, 13:06) *
Зная, что максимальное расстояние от унитаза до стояка не должно превышать 1 м.
Какими нормами и документами можно это подкрепить?
Заранее спасибо.

Никакие нормы это не регламентируют...
А как вы поступите в случае если будет несколько унитазов на одном ответвлении от стояка? Расстояние от последнего унитаза до стояка будет явно больше одного метра?
Цитата(Kot 11 @ 30.5.2012, 13:06) *
У меня в проекте унитаз расположен на расстоянии 8 м от стояка. Я говорю ГИПу, что так нельзя - будет срывать гидрозатвор. Он сказал покажи документ или нормы, где это написано, а раз их нет значит 8 м до стояка это нормально.

Скажите ему, что чем больше трубопровод канализации, идущий по помещению-тем выше вероятностьт что на этом трубопроводе возникнет засор (Будут проблемы с эксплуатацией).
Dmitry_vk
Цитата(Kot 11 @ 30.5.2012, 11:06) *
Зная, что максимальное расстояние от унитаза до стояка не должно превышать 1 м.
Какими нормами и документами можно это подкрепить? У меня в проекте унитаз расположен на расстоянии 8 м от стояка. Я говорю ГИПу, что так нельзя - будет срывать гидрозатвор. Он сказал покажи документ или нормы, где это написано, а раз их нет значит 8 м до стояка это нормально.
Заранее спасибо.

А почему будет срывать гидрозатвор? Вы расчет сделали?
l-nikolaev
Цитата(Kot 11 @ 30.5.2012, 11:06) *
Зная, что максимальное расстояние от унитаза до стояка не должно превышать 1 м.
Какими нормами и документами можно это подкрепить? У меня в проекте унитаз расположен на расстоянии 8 м от стояка. Я говорю ГИПу, что так нельзя - будет срывать гидрозатвор. Он сказал покажи документ или нормы, где это написано, а раз их нет значит 8 м до стояка это нормально.
Заранее спасибо.


Где Вы взяли этот 1 м? huh.gif

8 м. многовато конечно, особенно если унитаз единственный сантехприбор на лежаке. и уклон получается весьма приличный (грубо: 2 см/м на 8 м. даст 16 см поднятия лежака). Гидрозатвор не срывает.
alexandrpjatkov
Цитата(Kot 11 @ 30.5.2012, 12:06) *
Я говорю ГИПу, что так нельзя - будет срывать гидрозатвор.

Кстати против срывов гидрозатвора можно еще и вентиляционный клапан применить.
Dmitry_vk
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.5.2012, 12:55) *
Кстати против срывов гидрозатвора можно еще и вентиляционный клапан применить.

Сначала лучше определиться будет ли срыв
alexandrpjatkov
Цитата(Dmitry_vk @ 30.5.2012, 15:14) *
Сначала лучше определиться будет ли срыв

Это понятно. Просто я сказал- на случай, если срыв гидрозатвора все таки подтвердится.
Skorpion
Срыва не будет. Водяная "пробка" в начале участка растечётся и вода пойдет по лотку трубы, а сверху - воздух.
SVKan
Унитаз должен стоять на полу, а не на постаменте.
Восемь метров длины трубы дадут увеличение высоты на 16см...
Dmitry_vk
Цитата(SVKan @ 31.5.2012, 6:30) *
Унитаз должен стоять на полу, а не на постаменте.
Восемь метров длины трубы дадут увеличение высоты на 16см...

Согласен.
По СП 40-107-2003 можно 8см (i=0,01).
Постамента может и не быть, например, уходит в стяжку или унитаз с вертикальным выпуском через перекрытие, вариантов много, исходников мало...
А вообще лучше рядом стояк - бесспорно, просто разные случаи могут быть.
Ivan.k
Цитата(Dmitry_vk @ 31.5.2012, 8:57) *
Согласен.
По СП 40-107-2003 можно 8см (i=0,01).
Постамента может и не быть, например, уходит в стяжку или унитаз с вертикальным выпуском через перекрытие, вариантов много, исходников мало...
А вообще лучше рядом стояк - бесспорно, просто разные случаи могут быть.

Зачем такие сложности -покупайте импортный унитаз с горизонтальным выпуском. Выпуск там высоко расположен и постамент не понадобиться
BUG87
Цитата(Skorpion @ 31.5.2012, 0:28) *
Срыва не будет. Водяная "пробка" в начале участка растечётся и вода пойдет по лотку трубы, а сверху - воздух.


вентиляция

Лично я делал бы вентиляцию обязательно !!
Young
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 11:09) *
вентиляция

Лично я делал бы вентиляцию обязательно !!

даже у не вентилируемого стояка высотой один метр, Ду100, пропускная способность - 6,3л/с, а тут отводная труба от одного (!) унитаза, какая вентиляция, вы о чем?
BUG87
Цитата(Young @ 1.6.2012, 12:16) *
даже у не вентилируемого стояка высотой один метр, Ду100, пропускная способность - 6,3л/с, а тут отводная труба от одного (!) унитаза, какая вентиляция, вы о чем?


Ну не знаю! Реально срывался гидрозатвор от поддона длина-10м. Ду 50!
Установка вент клапана (или лишние 8 м трубы) явно не сильно удорожит систему! Я бы ставил не задумываясь!
В принципе решать автору!
Dmitry_vk
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 12:36) *
Ну не знаю! Реально срывался гидрозатвор от поддона длина-10м. Ду 50!

Тут надо всю систему целиком анализировать, не факт, что всему виной именно длина трубы от поддона.
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 12:36) *
В принципе решать автору!

Автор подзабил на всех сочувствующих и примкнувших.
Цитата(Dmitry_vk @ 31.5.2012, 8:57) *
...исходников мало...

Чтоб устраивать дебаты, нужно больше информации про всю систему, желательно со схемкой. А пока ни о чем разговор.

Dima_UA
так для раздумия
Цитата
5.40 Для запобігання самосифонуванню гідравлічних затворів санітарно-технічних приладів, розташо-ваних на значному віддаленні від каналізаційного стояка, в усіх випадках, коли добуток ухилу (вираженого у мм/м) трубопроводу на його довжину перевищує висоту гідравлічного затвору цього приладу, необхідно встановлення вентиляційного клапана на початку цього трубопроводу (за напрямком руху стоків).
Young
Dima_UA, вы бы перевели, лично я не осилил.
BUG87
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2012, 13:17) *
так для раздумия


Таки да! очень хорошо про все это в европейских нормах есть!
Dmitry_vk
Цитата(Young @ 1.6.2012, 13:24) *
Dima_UA, вы бы перевели, лично я не осилил.

Так это для раздумия, а не для перевода biggrin.gif
BUG87
Цитата(Young @ 1.6.2012, 13:24) *
Dima_UA, вы бы перевели, лично я не осилил.


Я переводчиком гугл перевел

Для предотвращения самосифонуванню гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположена-ных на значительном удалении от канализационного стояка, во всех случаях, когда произведение уклона (выраженного в мм / м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, необходимо установление вентиляционного клапана на начале этого трубопровода (по ходу движения стоков).
Dmitry_vk
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 13:26) *
Таки да! очень хорошо про все это в европейских нормах есть!

Если бы вы привели номер EN или EC, я был бы счастлив...
Dmitry_vk
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 13:27) *
Я переводчиком гугл перевел

Для предотвращения самосифонуванню гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположена-ных на значительном удалении от канализационного стояка, во всех случаях, когда произведение уклона (выраженного в мм / м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, необходимо установление вентиляционного клапана на начале этого трубопровода (по ходу движения стоков).

А вообще интересная закономерность, ушли полностью от диаметра и расхода
Если брать 10мм/м х 8м=80мм, нужно найти унитаз с затвором 80мм и все, украинским нормам соотвтествуем.
Young
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 12:27) *
Я переводчиком гугл перевел

спасибо, не сообразил smile.gif
SVKan
Цитата(Dmitry_vk @ 31.5.2012, 11:57) *
Постамента может и не быть, например, уходит в стяжку или унитаз с вертикальным выпуском через перекрытие, вариантов много, исходников мало...

Угу, тогда еще думать куда трубу внизу девать. Такое счастье под потолком обычно никому не не нужно...

Цитата(Dmitry_vk @ 31.5.2012, 11:57) *
А вообще лучше рядом стояк - бесспорно, просто разные случаи могут быть.

Ну на самом деле не так уж много таких случаев когда реально требуется относить стояк аж на 8 метров. Это что же за сортир то такой?
Dmitry_vk
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 13:36) *
А вообще интересная закономерность, ушли полностью от диаметра и расхода
Если брать 10мм/м х 8м=80мм, нужно найти унитаз с затвором 80мм и все, украинским нормам соотвтествуем.

Оно скорее всего так и есть 80мм, если не больше, при отметке низа выпуска 130-140мм низ гидрозатвора почти до пола минус толщина стенки.

Цитата(SVKan @ 1.6.2012, 13:44) *
Угу, тогда еще думать куда трубу внизу девать. Такое счастье под потолком обычно никому не не нужно...
Ну на самом деле не так уж много таких случаев когда реально требуется относить стояк аж на 8 метров. Это что же за сортир то такой?

В квартирах однозанчно не надо, но много еще разных видов помещений и нестандартных ситуаций. Автор не уточнил, что за объект.
А при реконструкции порой каких только чудес не встретишь.
BUG87
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 13:28) *
Если бы вы привели номер EN или EC, я был бы счастлив...


Номер привести могу))
Конкретно про то , что сейчас обсуждаем это EN 12056-2:2000
В принципе по ВК идут

EN 12056-1
EN 12056-2:2000
EN 12056-3
EN 12056-4
EN 12056-5

К сожелению, у нас на работе только печатный вариант, а сканером владеет секретутка))
поэтому выложить ничего не могу
Dima_UA
Цитата(Young @ 1.6.2012, 12:24) *
Dima_UA, вы бы перевели, лично я не осилил.

Young, извените, но у меня нет прав и полномочий официального перевода государственных норм wink.gif
а так гУгл в помощь....перевод уже дали здесь
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 12:28) *
Если бы вы привели номер EN или EC, я был бы счастлив...

ДБН В 2.2-24:2009 Высотные здания

Но по СНиП 2.04.01-85 можна делать отдельные выпуски от приборов и длина выпуска канешно могла быть и больше 8 м, и никаких вентиляционных устройств не предусматривалось
BUG87
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 13:36) *
А вообще интересная закономерность, ушли полностью от диаметра и расхода
Если брать 10мм/м х 8м=80мм, нужно найти унитаз с затвором 80мм и все, украинским нормам соотвтествуем.


А почему 10 мм/м , а не 20 мм/м ??
Dmitry_vk
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 14:28) *
А почему 10 мм/м , а не 20 мм/м ??

Цитата(Dmitry_vk @ 31.5.2012, 8:57) *
По СП 40-107-2003 можно 8см (i=0,01).

Чугунину сейчас редко кто использует, скорее всего РР.
Цитата(BUG87 @ 1.6.2012, 14:25) *
Номер привести могу))
Конкретно про то , что сейчас обсуждаем это EN 12056-2:2000
В принципе по ВК идут
EN 12056-1
EN 12056-2:2000
EN 12056-3
EN 12056-4
EN 12056-5
К сожелению, у нас на работе только печатный вариант, а сканером владеет секретутка))
поэтому выложить ничего не могу

И на том спасибо! Я счастлив biggrin.gif
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2012, 14:25) *
Young, извените, но у меня нет прав и полномочий официального перевода государственных норм wink.gif

Чётко cool.gif
Nasosnik25
Тоже нет прав и полномочий переводить с Инглиша. Выкладываю эл.копию британского СНиПа по внутрянке ВК))).
Возвращаясь к теме топика - установить один унитаз на лежаке 8 метров согласно евронормативке можно, но уклон должен быть 18 мм/м. Табл.6 (стр.19) Gravity drainage systems inside buildings.
Dmitry_vk
Цитата(Nasosnik25 @ 1.6.2012, 15:30) *
Возвращаясь к теме топика - установить один унитаз на лежаке 8 метров согласно евронормативке можно, но уклон должен быть 18 мм/м. Табл.6 (стр.19) Gravity drainage systems inside buildings.

Буржуины проклятые mad.gif
Братья-славяне намного более лояльны rolleyes.gif
А серьезно, бегло посмотрел в инете, табл. 6 только для системы 3, а что за системы надо еще поискать
Nasosnik25
следующая таблица про вентилируемые, но там аналогично про унитазики.
BUG87
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 15:36) *
Буржуины проклятые mad.gif
Братья-славяне намного более лояльны rolleyes.gif
А серьезно, бегло посмотрел в инете, табл. 6 только для системы 3, а что за системы надо еще поискать


Страница 10))
Могет быть вы поймете? Я , просто, относил все к первой системе
Dmitry_vk
Могет быть, но уже не сегодня dry.gif
Young
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2012, 13:25) *
Young, извените, но у меня нет прав и полномочий официального перевода государственных норм wink.gif

дык мы вроде на форуме, а не в суде, чтоб права и полномочия роль играли. Попросил вольного перевода, не более.
Цитата
18. Данный форум является русскоязычным. Официальный язык общения - русский. Запрещается писать полностью сообщения на других языках.
Для правильного понимания сообщения, в некоторых случаях, при необходимости возможно цитирование иноязычного текста. Автор сообщения должен сопроводить такую цитату переводом на русский язык, если слово или цитата не является общеизвестной.

Цитата(Nasosnik25 @ 1.6.2012, 14:30) *
Тоже нет прав и полномочий переводить с Инглиша. Выкладываю эл.копию британского СНиПа по внутрянке ВК))).
а вот за это - большое спасибо! clap.gif если есть другие подобные документы на иностранном языке было бы очень интересно их посмотреть bestbook.gif
Dima_UA
Young, не обижайтесь....я про гугл тоже в последнюю очереть подумал
Young
Цитата(Dima_UA @ 1.6.2012, 15:50) *
Young, не обижайтесь....я про гугл тоже в последнюю очереть подумал

biggrin.gif да вы что, какие обиды
BUG87
Так все-таки если обратно вернуться к нашим баранам, то как определять тип системы по EN?
Я так перевел , что 1-ая система - это наполнение трубопроводов 50%
что 2-ая система - это наполнение трубопроводов 70%
что 3-ая система - это наполнение трубопроводов 100%
, а 4-ая - это К1+ К4......11
Хотя , по логике таблиц видимо это не так
Nasosnik25
Возвращаясь к баранам....был неправ насчет возможности установки СтартТопикУнитаза....в соответствии с евронормами длина лежака не более 4 м. (система №1, т.к. наполнение не более 50%).

Но в аннотации (п.4.2.) к определению вышеупомянутых систем написано:

The systems may be divided into four system types, although there are variations in detail within
each system type [hence the need to refer to the national and local regulations and practice listed in
annex A (informative)].

Вольный перевод:

Системы могут делиться на 4 типа, хотя могут быть варианты в каждой этой системе (и, следовательно сверяйтесь, ребята, со своими национальными и региональными стандартами и смотрите приложение А для информации).

Кто хорошо знает Инглиш - исправте если что не так переведено.В приложении А ссылки на национальные нормы десятка европейских стран (России нет) и в некоторых для расчетов принимается только система №1.
Dmitry_vk
Цитата(Nasosnik25 @ 1.6.2012, 18:06) *
Возвращаясь к баранам....был неправ насчет возможности установки СтартТопикУнитаза....в соответствии с евронормами длина лежака не более 4 м. (система №1, т.к. наполнение не более 50%).

Согласен, по евронормам в этом случае нужен вентиляционный клапан и можно до 10м при минимальном уклоне 0,5% (таблица 8).
Евронормы много что отдают на местное усмотрение, наши нормы не запрещают.
Alex_
Правильные нормативы у нас были:
Нерасчетные уклоны канализации Ду100 принимать 0,02; Ду50 - 0,03; Ду40 - 0,04.
За точность фразы не ручаюсь, но как-то так. Отступаешь от цифр - обоснуй расчетом.
На трубе Ду100 можно и 0,004 позволить (при расходе 16 кубов/час и наполнении 80%).
Единственный унитаз - совсем другое дело. Если хотите каждые полгода (или чаще) с тросом к владельцу унитаза ездить, делайте уклон 0,005. 0,01 тоже не спасает.
Dmitry_vk
Цитата(Alex_ @ 4.6.2012, 10:56) *
Если хотите каждые полгода (или чаще) с тросом к владельцу унитаза ездить, делайте уклон 0,005. 0,01 тоже не спасает.

Возможно не совсем правильно выразился.
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 23:14) *
Согласен, по евронормам в этом случае нужен вентиляционный клапан и можно до 10м при минимальном уклоне 0,5% (таблица 8).

Это просто констатация евронорм.
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 23:14) *
Евронормы много что отдают на местное усмотрение, наши нормы не запрещают.

А это о том, что местные нормы нередко главнее евронорм, и руководствоваться нужно именно ими. Наши нормы СНиП и СП не ограничивают длину трубопровода от унитаза до стояка. Предлагать уклон 0,005 я даже и не думал.
Цитата(Alex_ @ 4.6.2012, 10:56) *
Правильные нормативы у нас были:
Нерасчетные уклоны канализации Ду100 принимать 0,02; Ду50 - 0,03; Ду40 - 0,04.
За точность фразы не ручаюсь, но как-то так. Отступаешь от цифр - обоснуй расчетом.
...
Единственный унитаз - совсем другое дело....

Так если у нас единственный унитаз, почему бы не взять участок как расчетный?
Тут Скорпион выкладывал расчеты в Экселе (спасибо ему огромное), вот что получается для 1 унитаза:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Если брать по минимальным скорости и наполнению (0,7 и 0,3), то единственно правильный вариант - уклон 0,01. При СНиПовском 0,02 получаем скорость в норме, а наполнение меньше минимального.
Но опять же не факт, что унитаз у нас единственный, тема получилась большая, а топикстартер сгинул rolleyes.gif
Nasosnik25
А почему унитаз на участке единственный прибор? А руки помыть где?
Dmitry_vk
Цитата(Nasosnik25 @ 4.6.2012, 14:40) *
А почему унитаз на участке единственный прибор? А руки помыть где?

1. Потому что речь шла только об унитазе biggrin.gif
2. А тут вариантов много:
а) там же;
б) не пачкать;
в) бороться и искать умывальник cool.gif
Young
Цитата(Nasosnik25 @ 4.6.2012, 14:40) *
А почему унитаз на участке единственный прибор? А руки помыть где?

он может быть и не единственный, но одновременная работа и унитаза и раковины при этом же унитазе очень маловероятна wink.gif
Dmitry_vk
Цитата(Young @ 4.6.2012, 15:13) *
он может быть и не единственный, но одновременная работа и унитаза и раковины при этом же унитазе очень маловероятна wink.gif

При раздельном санузле в "час пик" весьма вероятна
Евгения571
Спасибо за таблицу гидрорасчёта.
Помогите мне, пожалуйста, советом: делаем перепланировку нежилого здания в гостиничные "квартиры" и, как водится, у Заказчика проекта нет! Ситуация следующая: Расстояние от крайнего унитаза до кан. стояка 16м, на один стояк нагружено 9 унитазов, 9 умывальников и 9 кухонных моек двумя гор. трубами ф100 в стояк. Все приборы на 2-м этаже 2-хэтажного здания.
Моё предварительное решение: 1) Уклон принять 0,01, превышение будет 160мм на 16м. 2) Сделать дополнительных 2 фановых стояка у крайних квартир. 3) Фасонину сделать "косыми" деталями. Правильно ли будет это??? И, может кто с ходу знает, какой высоты гидрозатвор у унитазов с гор. выпуском?
Очень жду ответа.
инж323
Москва, кт "Волгоград" ул. Ташкентская. В подвале санузел для посетителей кинотеатра, в ряд 10 унитазов, в "Ж" всего 20 в две линии, а в "М" кажется 18 в две линии и писуары еще, колво умывальников не помню(голубые все цветом тогда были, дифсит, отечественные понятно). Потом задвижка с приводом и в магистраль. Санузел этот в подвале. Когда запускали пробовали смывать 5-6 штук из стоящих в одной линии- ф100 поглотила, сифоны не сорвало. Нормативная база проекта была на момент 87года, сдача осень 88, под октябрьские. Как там сейчас -не скажу. Пьедесталов под унитазами не было.
Mut4b0r
Высота гидрозатвора унитаза указана в ГОСТ 13449-2017 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний. H=60-75 мм. Если следовать вышеизложеннуму тексту, при уклоне в 0,02, удаление от стояка не должно превышать 3-х метров, в противном случае, требуется установка вентклапана.
Dima_UA
еще бы разрисовать эти углы поворота двумя отводами по 45 градусов.....красота получится, и еще и душ.поддом на ней