Цитата(Alex_ @ 4.6.2012, 10:56)

Если хотите каждые полгода (или чаще) с тросом к владельцу унитаза ездить, делайте уклон 0,005. 0,01 тоже не спасает.
Возможно не совсем правильно выразился.
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 23:14)

Согласен, по евронормам в этом случае нужен вентиляционный клапан и можно до 10м при минимальном уклоне 0,5% (таблица 8).
Это просто констатация евронорм.
Цитата(Dmitry_vk @ 1.6.2012, 23:14)

Евронормы много что отдают на местное усмотрение, наши нормы не запрещают.
А это о том, что местные нормы нередко главнее евронорм, и руководствоваться нужно именно ими. Наши нормы СНиП и СП не ограничивают длину трубопровода от унитаза до стояка. Предлагать уклон 0,005 я даже и не думал.
Цитата(Alex_ @ 4.6.2012, 10:56)

Правильные нормативы у нас были:
Нерасчетные уклоны канализации Ду100 принимать 0,02; Ду50 - 0,03; Ду40 - 0,04.
За точность фразы не ручаюсь, но как-то так. Отступаешь от цифр - обоснуй расчетом.
...
Единственный унитаз - совсем другое дело....
Так если у нас единственный унитаз, почему бы не взять участок как расчетный?
Тут Скорпион выкладывал расчеты в Экселе (спасибо ему огромное), вот что получается для 1 унитаза:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЕсли брать по минимальным скорости и наполнению (0,7 и 0,3), то единственно правильный вариант - уклон 0,01. При СНиПовском 0,02 получаем скорость в норме, а наполнение меньше минимального.
Но опять же не факт, что унитаз у нас единственный, тема получилась большая, а топикстартер сгинул