zmey
Ок.
8000*700/3600=1,55кгц. Я лично не сталкивался с прямым подключением счетчика на такую мощность. Счетчики подключ через трансформаторы тока, а странсами эти 1,55 кгц делим на коэфф трансфрмации. Ну а потом ПО АСКУЭ обратно умножает полученные данные на этот коэф
SCADAMaster
Цитата(ealaj @ 29.9.2012, 0:57) *
В стандартном исполнении у них свой протокол и есть свой софт, но мы заказывали для подключения к scada с протоколом ModBus.

Возможно данная информация окажется полезна пользователям Пульсаров с протоколом Modbus.
По Modbus у данных счетчиков можно передавать не только текущие данные, но и архивные. В Modbus Universal MasterOPC входит готовая конфигурация для данного счетчика, с поддержкой чтения всех типов архивов.
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Можно также поддержать опрос любого другого устройства чей протокол известен, в том числе и счетчики HIK. Это проще и быстрее, чем разрабатывать собственный ОРС с нуля.