Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энергоаудит без приборов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Страницы: 1, 2
zabexpert
Кстати, я сейчас разрабатываю алгоритм работы с бюджетниками в условиях энергосервиса, так вот эти записи в журналах-одно из немногого, что хоть как то приблизит к внедрению энергоменеджмента в бюджетную среду.
Vin_il
Цитата(tpa2009 @ 25.10.2012, 14:19) *
0,2 - это как правило в диапазоне -40 до 20°С. При более высокой температуре погрешность 0,3 - 0,4 - 0,5°С. до Кроме погрешности прибора есть еще погрешность измерений. Меряется. как правило, температура поверхности труб. Фактическая погрешность измерений при этом составляет как для инфракрасных приборов, так и для контактных несколько градусов. Для пирометров - из-за свойств поверхности, для термопар - из-за того, что они участвуют в системе теплопередачи стенка трубы - окружающая среда и температура спая всегда немного ниже, чем контролируемой поверхности. Еще есть распределение потока внутри трубы. В общем, при малом перепаде температур результаты (как разность показателей в двух точках) очень неточны.

Есть методика, приводил выше... она просто так разработана?
На основе этой методики и проводим измерения для ОЦЕНКИ тепловых потерь (никто же неговорит о 100% гарантии точности).
Используются накладные датчики сопротивления, заявленная погрешность производителя 0,2% в диапазоне до 100°С.
Другой прибор имеет 0,2% до 60°С и 0,5% до 150°С.
Но мы все равно проверям сначала соответствие показаний датчиков с данными термопреобразователей теплосчетчика, то есть перед измерениями сначала ставим датчики в месте установки термопреобразователя и сверяем показания. Датчики закрываем теплоизоляцией, чтоб исключить влияние внешних факторов. Так вот разница обычно не между показаниями теплосчетчика и датчиком не превышает 0,2-0,3°С. (влияют как раз распределение потока, теплопередача стенки и термопасты датчика).
Далее принимаем, что погрешности работают одинаково, то есть если теплосчетчик и датчик врут, то врут в одну сторону (можете пинать, говорить, что не прав, ничего доказывать не буду))).

Для примера, объект:
Котельная, есть теплосчетчик. Теплотрасса от котельной до первой развилки 1050 метров, диаметр труб 219мм.
Прокладка теплотрассы наружная пол метра над землей. Теплоизоляция (только без смеха)) деревянный короб, заполненный опилками. Тепловизор дефектов не показывает, очевидно, конечно что потери бешеные (чисто качетсвенно), короб имеет большую площадь и рассеивает тепло равномерно.
Так вот в среднем (за час измерений) разница составила 2,0°С при расходе 110 т/ч и температуре по теплосчетчику 67,5°С и наружной температуре -10°С (практически среднесезонные условия). Получается потери на участке 0,22 Гкал/ч (+-10..17%), по нижнему диапазону погрешности на метр трубы получается примерно 175 ккал/чм. По нормативу приказа 325 минэнерго потери для 219 диаметра в пределах 35-60 ккал/чм. Получается в среднем 4 кратная разница.
На этом же объекте в самой удаленной точке температура подачи составляла 50°С (это при подаче на котельной 67,5°С), но там расходы уже другие, мы не измеряли. Но опять же если смотреть качетсвенно, то результат на лицо.

Вы попробуйте..., по крайней мере данная оценка тепловых потерь куда точнее, нежели считать тепловые потоки с поверхности теплоизоляции по результатам тепловизионки.

На сетях с хорошей теплоизоляцией результат может и будет смазан погрешностью измерений, но там и нет смысла тогда ничего мерить.
Смысл измерений будет только при разработке мероприятий по замене теплоизоляции для определения более точного экономического эффекта, то есть на изношенных тепловых сетях, в иных случаях конечно проще принять по нормативам.
Const82
Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 9:53) *
Есть методика, приводил выше... она просто так разработана?

Эта методика подразумевает использование лабораторных термометров, при этом ожидаемое снижение температуры на измеряемом участке должно быть порядка 2°.

Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 9:53) *
Используются накладные датчики сопротивления, заявленная погрешность производителя 0,2% в диапазоне до 100°С.
Другой прибор имеет 0,2% до 60°С и 0,5% до 150°С.

Что за прибор?
Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 9:53) *
Но мы все равно проверям сначала соответствие показаний датчиков с данными термопреобразователей теплосчетчика, то есть перед измерениями сначала ставим датчики в месте установки термопреобразователя и сверяем показания. Датчики закрываем теплоизоляцией, чтоб исключить влияние внешних факторов. Так вот разница обычно не между показаниями теплосчетчика и датчиком не превышает 0,2-0,3°С. (влияют как раз распределение потока, теплопередача стенки и термопасты датчика).

Какая "конструкция" закрывающей изоляции? Материал. Хомутами крепите?


tpa2009
Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 9:53) *
Есть методика, приводил выше... она просто так разработана?
На основе этой методики и проводим измерения для ОЦЕНКИ тепловых потерь

Не смешите меня. Пункт 2.3.4 (на котором эта методика и основана) как выполняете?

По примеру. Да, на длинных надземных участках с плохой изоляцией замерить потери можно. На длинных подземных участках с любой изоляцией - уже затруднительно. На коротких участках и при разборе теплоносителя - уже невозможно. У нас разница в 2°С получалась на трехкилометровом надземном участке с более или менее нормальной теплоизоляцией стекловатой. Результаты расчета потерь были близки к нормативным. А у Вас они естественно от нормативных отличаться будут, так как нормативы короб, заполненный опилками, не предусматривают почему-то )))).

Да, и правда, что за прибор? Я с термопарами точность 0,2 видел только в диапазоне до +20°С. Запостите ссылку на описание, интересно.
tehno2
Цитата

Цитата
Не часовые, ежедневные. Вроде о них разговор шел. Я же привел пункт упомянутых Вами РД, где ведение журналов с ежедневной записью показаний является обязательным. А часовые - это котельные, насосные, печи и т.п., где есть операторы. А если не можете представить, могу пару фоток зданий выслать, для визуализации. У нас такие журналы есть практически в каждом бюджетном учреждении. Впрочем, судя по всему, мы живем в разных странах ))))). Не думал, что в Подмосковье такой бардак. В Москве, кстати, мы обследовали ряд учреждений, ежедневные журналы записи показаний счетчиков там тоже ведутся.


Спрошу с другой стороны. Зачем потребителю бюджетному ежедневный учет ЭЭ. Ежемесячный понятно - счета каждый месяц приносят и он обязан предоставлять данные. Ежедневные-то зачем? И где это нормируется и для каких целей. Только не говорите что для целей анализа электропотребления.
tpa2009
Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 9:53) *
Смысл измерений будет только при разработке мероприятий по замене теплоизоляции для определения более точного экономического эффекта, то есть на изношенных тепловых сетях, в иных случаях конечно проще принять по нормативам.

А не проще для мероприятий просто посчитать потери через стенки с учетом режима работы сети в старых и новых условиях? Ну, еще по тепловизионке можно фактическое R уточнить (то есть не считать потери от наружной стенки, а именно по средней температуре трубы или участка оценить R изоляции). Так расчет эффекта намного точней будет, чем через фактические потери в сетях.
Цитата(tehno2 @ 26.10.2012, 12:25) *
Зачем потребителю бюджетному ежедневный учет ЭЭ.

Понятия не имею, зачем они их ведут. Но для анализа сильно помогает - скачки, провалыв, пики и т.д.
Vin_il
Цитата(tpa2009 @ 26.10.2012, 12:01) *
Да, и правда, что за прибор? Я с термопарами точность 0,2 видел только в диапазоне до +20°С. Запостите ссылку на описание, интересно.

http://www.stroypribor.ru/produkt/catalog/temperat/temperatura_65.html
http://www.stroypribor.ru/produkt/catalog/...plpotok_54.html
http://www.technoac.ru/product/20-izmerite...1-thau-205.html
http://www.technoac.ru/product/20-logger/305-is-203-3.html


Цитата(tpa2009 @ 26.10.2012, 12:01) *
А у Вас они естественно от нормативных отличаться будут, так как нормативы короб, заполненный опилками, не предусматривают почему-то )))).

Поверьте теплотрассы с провисшей минераловатной теплоизоляцией ничем не лучше, чем приведенная в моем примере.

Цитата(tpa2009 @ 26.10.2012, 12:01) *
Не смешите меня. Пункт 2.3.4 (на котором эта методика и основана) как выполняете?

Почему вы считаете что методика основана на п.2.3.4? По мне так основана на физическом смысле.
За основу взят принцип приведенный в методике, в предыдущем посте отмечал, что механизм проведения испытаний упрощен именно для ОЦЕНКИ тепловых потерь в рамках энергоуадита, то есть для собственных расчетов, а не для сдачи надзорным органам.
Основная проблема, да согласен, это точность при малом перепаде температуры. На тех учатсках, где перепад составляет 2 град. проблем не вижу. Даже если будет погрешность, то она ожидаема и окончательные значения могут быть приняты по нижнему диапазону.
Сопротивление теплопередаче измеряют и расчитывают тоже с погрешностью 15-20%, и ничего стройнадзор принимает.

Цитата(tpa2009 @ 26.10.2012, 12:01) *
По примеру. Да, на длинных надземных участках с плохой изоляцией замерить потери можно. На длинных подземных участках с любой изоляцией - уже затруднительно. На коротких участках и при разборе теплоносителя - уже невозможно. У нас разница в 2°С получалась на трехкилометровом надземном участке с более или менее нормальной теплоизоляцией стекловатой. Результаты расчета потерь были близки к нормативным.

Так про длинные участки и речь. Про короткие не было ни слова в моем посте.
А при подземной прокладке тепловые камеры чем не устраивают, там зачастую даже лучше: есть нормальные штуцера под КиП.
Цитата(tpa2009 @ 26.10.2012, 12:01) *
У нас разница в 2°С получалась на трехкилометровом надземном участке с более или менее нормальной теплоизоляцией стекловатой. Результаты расчета потерь были близки к нормативным.

А если теплоизоляция нормальная то нет и смысла измерять, тогда ясно по нормам.

Я же не заставляю никого, просто привожу вариант определения тепловых потерь, когда есть соответсвующие условия.
Просто предлагаю проверить, при проведении той же тепловизионки, много времени не займет.

Даже чисто качественно данные по температурам теплоносителя в разных точках системы позволяют сделать определенные выводы об эффективности теплоизоляции и работы теплосетей, а это практически никто не делает.
Зато на термограммах показывают светящиеся места теплоизоляции, когда и по фотографиям места разрушения видно не хуже.


Const82
Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 14:07) *

Вы привели ссылку на погружной датчик, как им пользоваться в реальности - штуцеров то нет на большинстве ответвлений, приходится пользоваться накладными, а у них погрешность выше.
Vin_il
Цитата(Const82 @ 26.10.2012, 14:58) *
Вы привели ссылку на погружной датчик, как им пользоваться в реальности - штуцеров то нет на большинстве ответвлений, приходится пользоваться накладными, а у них погрешность выше.

Смотрите внимательнее, накладные стройприборовкие. Там погрешность правда (как оказывается не %, а в градусах) завялена производителем 0,2 град. (самому то правда не верится )) ), но тем не менее.
tpa2009
Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 14:07) *
Почему вы считаете что методика основана на п.2.3.4? По мне так основана на физическом смысле.

Видите ли, суть методики - создание рециркуляции с работой теплоисточников только на компенсацию потерь в сети и достижение стационарного режима. Это как раз сделано для того, что бы при таком незначительном падении температур на результаты не влияли внешние факторы, потребители и т.п. Ну а формулы q=cG(t2-t1) - это лишь расчетное обеспечение методики, но ни в коем мере не она сама. Что бы использовать формулу q=cG(t2-t1), достаточно знать курс физики средней школы, рассматриваемая методика здесь ничего принципиально нового не вносит. Вообще, нельзя из методик брать только то, что нравится (или выполнение чего тебя не слишком затрудняет). Надо или полностью методики выполнять, или в противном случае на нее не ссылаться.

Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 14:07) *
Сопротивление теплопередаче измеряют и расчитывают тоже с погрешностью 15-20%, и ничего стройнадзор принимает.

Тут немножко другое. Погрешность измерения температур не есть погрешность определения потерь. Есть так называемая теория эксперимента и оценка погрешности результатов измерений. Если упрощенно, то например погрешность двух значений температур 80 +/-0,2 и 60 +/-0,2. Погрешность разности температур (80-0,2) - (60+0,2) = 20 +/-0,4, т.е. 2%. А если температуры 62 +/-0,2 и 60 +/-0,2, то погрешность разности 2 +/- 0,4, т.е. 20%. Ну а если возьмем не "стройприбор", а Testo, который дает следующий данные для большинства контактников:

Погрешность ±0.2 °C (-25 … +40 °C)
±0.3 °C (+40.1 … +80 °C)
±0.5 °C (в ост. диапазоне)

то погрешность при разности температур в 1°С уже будет 60%.

Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 14:07) *
Так про длинные участки и речь. Про короткие не было ни слова в моем посте.

Я отвечал на вопрос "А как вы предлагаете определять фактические тепловые потери по теплосетям?"

Цитата(Vin_il @ 26.10.2012, 14:07) *
А при подземной прокладке тепловые камеры чем не устраивают, там зачастую даже лучше: есть нормальные штуцера под КиП.

Вопрос не в самих измерениях, а в том, что потери при подземной прокладке намного меньше. И падение температуры тоже.

Опять же, я не против измерений. Просто надо адекватно оценивать точность результатов и необходимость их проведения. Об определении фактических потерь в тепловых сетях есть много публикаций, не только мое мнение. В принципе, там везде выводы похожие. В большинстве случаев лучше считать, а не мерять.
tehno2
Цитата
Понятия не имею, зачем они их ведут. Но для анализа сильно помогает - скачки, провалыв, пики и т.д.

Я понял. Вы за границей живете. Другого объяснения не нахожу.
timmy
Просто где-то шпыняют за расхлябанность, а где-то нет. Где шпыняют, там учет хорошо поставлен и все нужные записи имеются. Для них и аудит обойдется дешевле, потому что большую часть данных можно из рабочих журналов и показаний приборов учета достать. И с документами там всё в порядке. А где раздолбаи процессом руководят, там и схему сетей актуальную с трудом найти можно. А иногда и вовсе достают с антресолей папку типа с документацией, а там от документов разве что штамп нормально читается, все остальное выцвело. Для таких товарищей приходится предусматривать большой объем экспериментов и анализов. Это дорого и муторно. И как правило малополезно.
tpa2009
Цитата(timmy @ 28.10.2012, 1:28) *
Это дорого и муторно. И как правило малополезно.

Да, это тоже ньюанс. У Заков, которым это все нужно, как правило, есть приборы, журналы, и т.д. и т.п. Там измерять в принципе нечего. А у которых ничего нет, им, как правило, всё до лапочки, в том числе и энергоаудит. Что-то там делать сверх составления бумажки-паспорта смысла нет, всё равно использоваться ничего не будет и никому это реальное состояние и мероприятия не нужны.
tehno2
Цитата(tpa2009 @ 28.10.2012, 3:13) *
А у которых ничего нет, им, как правило, всё до лапочки, в том числе и энергоаудит. Что-то там делать сверх составления бумажки-паспорта смысла нет, всё равно использоваться ничего не будет и никому это реальное состояние и мероприятия не нужны.

С этим трудно не согласиться.
kvm_auditor
Цитата(tpa2009 @ 28.10.2012, 5:13) *
Да, это тоже ньюанс. У Заков, которым это все нужно, как правило, есть приборы, журналы, и т.д. и т.п. Там измерять в принципе нечего. А у которых ничего нет, им, как правило, всё до лапочки, в том числе и энергоаудит. Что-то там делать сверх составления бумажки-паспорта смысла нет, всё равно использоваться ничего не будет и никому это реальное состояние и мероприятия не нужны.

+100 Обследуем садики одного ГорУО. Дык вроде все в одном управлении, а живут как в разных государствах. Где заведующая пошустрее, там и живут хорошо. А по поводу сбора сведений вооще хохма: оказывается они все находятся в областной АСУ "Энергоучет", и выкатить сведения делов на 10 мин. Однако некоторые мурыжили нас около месяца с исходными данными. rolleyes.gif
Konstantin59
А у меня обратная ситуация, Заказчик хочет тепловизионное обследование в рамках энергоаудита, но он лицо подневольное, позвонил в наше краевое министерство энергетики, причем лично министру, а министр ему и говорит, что обследование должно быть, но экономию средств на энергоаудите ни кто не отменял, поэтому делать ПАСПОРТ, а тепловизионное обследование пусть где-нибудь в другом месте делают. Сейчас мы с Заказчиком лихорадочно ищем нормативку, что-бы показать: тепловизионка обязательна. И вот парадокс в документах моего СРО инструментальное обследование, это определение температурно-влажностных характеристик помещения, а все остальное - дополнительные телодвижения.
tpa2009
Цитата(Konstantin59 @ 29.10.2012, 22:17) *
Сейчас мы с Заказчиком лихорадочно ищем нормативку, что-бы показать: тепловизионка обязательна.

И не найдете. Согласно нормативам тепловизионка обязательна только для зданий, вводимых в эксплуатацию. Более того, и министр прав. Для расета мероприятий, впрочем как и заполнения других форм паспорта тепловизионка совершенно бесполезна, так как, что вполне резонно и заметил министр, не позволяет получит количественные данные о величине потерь, необходимые для расчета мероприятий.
timmy
Ему тепловизионка зачем нужна? Он срочно хочет что-то сменить сославшись на результаты обследования чтоли? Ну так и пускай он вам его закажет. Если такое обследование слишком дорого стоит, то вы можете выборочно заснять некоторые интересные участки и потом ему эти снимки отправить с каким-нить изумленным письмом типа "мы тут у вас немного побаловались с тепловизором и нас очень сильно смущает полученное"... Дальше пусть ваши коммерсанты выдумывают, что там вас смущает и к каким страшным последствиям может привести отказ от выполнения тепловизионки, да еще с учетом сезонных скидок. Короче вы должны активно испугать тамошнее начальство, чтоб вам оперативненько выплатили нужное. И хоть заобследуйтесь потом.
Konstantin59
Просто деньги ему могут выделить только на ПАСПОРТ, а он наивный, хочет еще и полезное что-то от этого получить!
timmy
Так начните делать паспорт, а потом сделайте "открытие", что нужна еще и тепловизионка. Скажите наконец толком - нафига вашему заку это нужно?
tpa2009
Цитата(Konstantin59 @ 1.11.2012, 21:22) *
Просто деньги ему могут выделить только на ПАСПОРТ, а он наивный, хочет еще и полезное что-то от этого получить!

Тут или объясните, что тепловизионка совершенно бесполезна, или сделайте ему подарок - потратьте час личного времени и отщелкайте здание снаружи. Можно потратить еще еще час и отщелкать внутри. Я не понимаю, какие такие особенные деньги нужны на эту тепловизионку? Если, конечно, не десятки и сотни объектов, тогда да, по времени затратно будет.

Цитата(timmy @ 1.11.2012, 21:35) *
нафига вашему заку это нужно?

Думает, что энергоадуит - это цветные картинки. И без этих картинок ему безумно жалко потраченных денег.
timmy
Мож ему для дела картинки нужны. Принесет начальнику тепловизионку с иллюминацией утечек и спросит - мож лучше поменяем?
Dede
Цитата(tpa2009 @ 2.11.2012, 10:25) *
Думает, что энергоадуит - это цветные картинки. И без этих картинок ему безумно жалко потраченных денег.

какой-то дурак придумал и решил, что энергоаудит=тепловизионка и наверное лекции об этом написал, потому как уж много техзаданий попадается, где эту тепловизионку суют куда надо и не надо, плюс могу поспорить, что фирму, не имеющую в своем парке тепловизора не примут в СРО.
Это дурака, я надеюсь, отыщу smile.gif

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.