LordN
6
crm00168
6 мм2
По самые по...
Цитата(Usmon @ 11.10.2018, 14:07) *
Здравствуйте! Подключаю печь 6кВт в сауне, 1 фаза, до щита 20м, какое сечение выбрать? По правилам 4мм2, по паспорту печи 6мм2


Два по 4 кв.мм. из меди. Ток то более 27А! Да жара!
LordN
у меня на 3ф 9кВт лежит 5*4,0
straus
Цитата(Usmon @ 11.10.2018, 14:07) *
Здравствуйте! Подключаю печь 6кВт в сауне, 1 фаза, до щита 20м, какое сечение выбрать? По правилам 4мм2, по паспорту печи 6мм2

Производители берут большой запас. Причина проста: до сауны может быть и 100 метров кабеля, и больше. Поэтому берут запас на падение напряжения - системы автоматики на саунах нынче умные, отключаются по провалу напряжения ниже 10 %. Вот и хотят не выйти за пределы этого значения с учётом всей предыдущей сети (а не только кабеля к сауне).
Usmon
Подключил 3х6мм2, но теперь гудит Выключатель автоматический IEK Home В А47-29 1 полюс 32 А, нормально ли это?
straus
Да, автоматы IEK под нагрузкой гудят. Поставь нормальный и забудь.
Usmon
Цитата(straus @ 2.11.2018, 16:10) *
Да, автоматы IEK под нагрузкой гудят. Поставь нормальный и забудь.

Спасибо! посоветуйте какой поставить?
Электрик говорит нагрузка предельная 6кВт, для 32А вот и гудит...
Аспект
6 кВт = 6000 Вт. Нагрузка чисто активная , cos fi = 1,0. Iр = 6000 Вт / 220 В = 27,3 А.

Автомат по номинальному току подобран правильно.
straus
Цитата(Usmon @ 2.11.2018, 17:14) *
Спасибо! посоветуйте какой поставить?
Электрик говорит нагрузка предельная 6кВт, для 32А вот и гудит...

ABB (кроме серии BMS)
Legrand
Schneider Electric (кроме серии EZ)
Merlin Gerin
Moeller
Eaton
ABL Sursum
ETI
SEZ
SIEMENS
hager

Любого нормального производителя. Я назвал европейских, но у японцев и корейцев тоже есть достойные изделия, например Mitsubishi.
Если совсем туго с деньгами - китайский CHINT достаточно адекватен.

Собственно, чуть-чуть гудеть под нагрузкой теоретически может любой автомат (вибрирует сердечник соленоида), но именно чуть-чуть. У IEK это уж слишком громко, там сердечник болтается как дерьмо в проруби, если разобрать и посмотреть. Хотя IEK конструкцию не сам разрабатывал, старые модели содраны с древних Schneider, современные с древних Merlin Gerin, но видимо так сдирали. Как там у Жванецкого - "общим видом овладели, теперь мелочей не надо пропускать".
w985
Автору поста: ГОСТ 31996-2012. «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ». Там длительно допустимые токи, которых придерживаются производители кабелей. ПУЭ в этом плане менее точно-там завышенные токи. При мощности свыше 1000кВт(кВА) ставят ТП (КТП). Желательно потребителей большой мощности размещать ближе к ТП и считать центры нагрузок. Если потребитель далеко от центра нагрузок, получаются большие сечения.
maminsiberjak
Прежде всего, необходимо учитывать, что при использовании кабеля на пределе его возможностей жилы кабеля нагреваются на несколько десятков градусов. Приведенные на рисунке 1 величины тока предполагают нагрев жил кабеля до 65 градусов при температуре окружающей среды 25 градусов. Если в одной трубе или лотке проложено несколько кабелей, то вследствие их взаимного нагрева (каждый кабель нагревает все остальные кабели) максимально допустимый ток снижается на 10 – 30 процентов.

Также максимально возможный ток снижается при повышенной температуре окружающей среды. Поэтому в групповой сети (сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников) как правило, используют кабели при токах, не превышающих значений 0,6 – 0,7 от величин

V.klyuev
Спасибо за программу. Буду изучать.
kumarchuk
Цитата(4yk4a @ 2.10.2006, 10:57) *
1)ПУЭ
2)программка вроде неплохая тут есть http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable

только ПУЭ я считаю )) программа мягко говоря не очень
nagaevd
Спасибо, думаю не стану изучать ПУЭ
mackz
Автору поста: ГОСТ 31996-2012. «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ». Там длительно допустимые токи, которых придерживаются производители кабелей. ПУЭ в этом плане менее точно-там завышенные токи. При мощности свыше 1000кВт(кВА) ставят ТП (КТП). Желательно потребителей большой мощности размещать ближе к ТП и считать центры нагрузок. Если потребитель далеко от центра нагрузок, получаются большие сечения. ремонт айфон ремонт apple техники зажигалки
O6uda
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно.
Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный.
На такой простой задачке застрял=)
Runner B
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 17:16) *

А напряжение какое ?
Kotlovoy
Качество звука значения не имеет?
Runner B
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 17:16) *
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно.
Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный.
На такой простой задачке застрял=)

88.5 мм.кв.
Runner B
Калькулятор
https://www.escortpro.ru/page/support/wire_...mp;current_t=30
straus
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 16:16) *
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно.
Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный.
На такой простой задачке застрял=)

Недостаточно исходных данных. Для распределённой системы озвучивания применяется передача на повышенном напряжении. За рубь ежом это 70 или 100 вольт, у нас 30 или 120 или 240 вольт. Здесь придётся выбирать 240, и всё равно сечение кабеля будет большим.
А зачем такая большая мощность? Для покрытия каждого расстояния в 120 метров обычно хватает рупорного громкоговорителя 10ГРД на 10 Вт, и он будет работать не на полную мощность. Итого 200 Вт вместо 1000.
Александр_Air
Цитата(maminsiberjak @ 21.7.2019, 23:44) *
Прежде всего, необходимо учитывать, что при использовании кабеля на пределе его возможностей жилы кабеля нагреваются на несколько десятков градусов. Приведенные на рисунке 1 величины тока предполагают нагрев жил кабеля до 65 градусов при температуре окружающей среды 25 градусов.


Это если жилы кабеля выполнены из чистой меди.
А не из медного металлолома.
Аспект
Потери напряжения на последнем динамике ΔU% определяются по формуле:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла, где

Р- мощность динамика в кВт;
L- расстояние от источника питания до динамика в метрах;
s- сечение жилы кабеля;
c- коэффициент.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В формуле:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
- удельная проводимость материала жилы провода, м/Ом*мм2
Сумма моментов сосчитал, PL=1260 кВт*м
Зная напряжение, допустимую величину потери напряжения на последнем динамике, можно посчитать минимальное сечение жилы кабеля.
menofcourage98
Какое оптимальное сечение провода для квартиры с духовым шкафом, стиралкой, ну там... приборы само-собой в кухне и в комнате. Без полов с подогревом.
Аспект
Цитата(menofcourage98 @ 21.7.2020, 12:08) *
Какое оптимальное сечение провода для квартиры с духовым шкафом, стиралкой, ну там... приборы само-собой в кухне и в комнате. Без полов с подогревом.


Для информативного, полного ответа мало информации в вопросе.

Какое у вас отопление?
Какая у вас плита на кухне? Электрическая или газовая?

Для квартиры электропроводку не делают одной линией; минимум 3 линии. По нашим нормам проводка выполняется трехпроводным медным кабелем (трехжильным проводом с двойной изоляцией); минимальное сечение жилы ввода -2,5 мм2.
К розеткам спуски не менее 2,5 мм2; магистраль может быть 4 мм2.
Для освещения сечение жилы 1,5 мм2. ПУЭ не допускает применения провода меньшего сечения в жилых домах.


straus
Цитата(menofcourage98 @ 21.7.2020, 12:08) *
Какое оптимальное сечение провода для квартиры с духовым шкафом, стиралкой, ну там... приборы само-собой в кухне и в комнате. Без полов с подогревом.

Какая договорная (разрешённая) мощность от электросетей? Какой номинал аппарата защиты на этажном щите?
Взводатор
Цитата(O6uda @ 6.7.2020, 16:16) *
Добрый день, коллеги!
Прошу помочь освежить память в выборе сечения кабеля на линии, в которой потребители подключены последовательно.
Имеется: линия 2500м, 20 динамиков мощностью 50Вт, интервал установки 120м, потребитель однофазный.
На такой простой задачке застрял=)


Понимаю, что этот вопрос уже неактуален, но все же:

http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ - расчет распределенной линии\
Подставляем все необходимые данные для 120м участка и жмет "Добавить узел". И так 20 раз. Получается, что при 240В нужно стартовать с 35мм2 и закончить 4мм2