Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Решение проблемы. Завоздушивание 2 этажа.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Страницы: 1, 2
Алексей211
Хотелось бы убедится в правильности, что бак надо накачать на давление которое в системе.
Как это сделать. Может вместе расчитаем, какие данные нужны для расчета.
alexius_sev
отсоединяете бак , залили воды на 20-40% бака, закрыли кран, и качаем до давления Нвысота стистемы+5 метров, то есть подвал до 2 этажа 3+3+3+5=14 мВст это примерно 1,4 бара. Слили воду, и присоединились
Крестьянин
А если вы статическое давление держите 1,8 бар, то качайте бак на это давление. Позавчера как стати была заявка по однотипной проблеме, завоздушился второй этаж. Проверил бак - давления недостаточно, подпитку держат на 2 бар., накачал бак до 2 бар., всё заработало, вчера проверил - всё в норме.
Алексей211
Высота системы от пола в подвале где стоит котел и до верха последнего радиатора на 2 этаже
получается 6,5 метров +5 получаем 11,5 метра,
тобиш равно 1,15 Bar. Правильно я понимаю.
Бак качаем отсоединенным от системы, только зачем воды набирать 20-40%. непонял.
Крестьянин
Качайте пустой бак на давление, которое у вас будет поддерживаться подпиткой. Потом набирайте систему и вперёд.
Алексей211
Всем привет.

Вчера снял фильтр опять забит коричневой слизью.
Отдал химикам на анализ эту слизь. Предварительно сказали: биологического происхождения, где-то застой в системе,
давай думать: а застой-то есть.
Стояки по теплым полам идут на второй этаж ( с учетом будущих полов) а теплый пол только в подвале и на первом этажах,
Вот и застой и второе ТП я не включал давно, автоматику только вчера купил.
Думаю со слизью прблема оттуда вылазит.
И последнее.
В расширительном баке установил давление 1,5 Bar. Также и в системе.
Теперь ждем. О результатах отпишу.


jota
Цитата(jota @ 3.12.2012, 9:04) *
Похоже, что работает система на низких температурах. Слизь и газы может быть результатом развития анаэробных бактерий при температурах ниже 65*С.
Вода при этом имеет неприятный запах канализации.
Если так, то надо промыть не только фильтр, но и всю систему и заполнить свежей водой. Не работать на низких температурах в котле. Лучше ставить смеситель после котла, а в самом котле вода должна быть не ниже 70*С - 75*С для дезинфекции.



Цитата(Алексей211 @ 7.12.2012, 17:39) *
Вчера снял фильтр опять забит коричневой слизью.
Отдал химикам на анализ эту слизь. Предварительно сказали: биологического происхождения, где-то застой в системе,
давай думать: а застой-то есть.

Alex10
Замерз? blink.gif , Или все хорошо, но можно было и сообщить. Мы же ждем как "Дом-2" rolleyes.gif
Алексей211
Всем привет.

3 дня полет нормальный, воздуха нет.
На 4,5 день начинает появлятся воздух, смотрел позавчера в 3 радиаторах немного, пшик 3-5 сек. и все.
Видимо опять придется фильтр смотреть.
Работает вся система радиаторы, ТП, и бойлер.
Температура на котле по манометру от 60-78 в этих пределах.
Крестьянин
Давление система как держит? Я имею в виду на одном уровне, после того как вы подпитали её или есть колебания вправо - влево.
Алексей211
Всем привет.
Давление накачал 1.5 бар.
если воздух не выпускать неделю поднимется на 1.6 бар. и так по наростающей.
Крестьянин
Скорее всего бак расчитан на вашу систему неверно. И ещё два вопроса: 1. Какого цвета у вас бак? 2. Ваша система имеет автоматическое регулирование по температуре или работает постоянно в одном режиме?
jota
Цитата(Алексей211 @ 13.12.2012, 12:07) *
Давление накачал 1.5 бар.
если воздух не выпускать неделю поднимется на 1.6 бар. и так по наростающей.

Так и должно быть. С нагревом давление будет увеличиваться до определённого предела. А Вы как хотели?
Алексей211
Бак красного цвета.
Температура в автоматическом режиме 60-78.
котел протерм 40 PLO.
alexius_sev
Цитата(Алексей211 @ 13.12.2012, 9:00) *
Всем привет.

3 дня полет нормальный, воздуха нет.
На 4,5 день начинает появлятся воздух, смотрел позавчера в 3 радиаторах немного, пшик 3-5 сек. и все.
Видимо опять придется фильтр смотреть.
Работает вся система радиаторы, ТП, и бойлер.
Температура на котле по манометру от 60-78 в этих пределах.

Ставьте автоматические воздухоотводчики! Есть такие, которые похоже как краны Маевского (что было предложено давным давно)
ТГСВ
Цитата(jota @ 17.12.2012, 22:29) *
Так и должно быть. С нагревом давление будет увеличиваться до определённого предела. А Вы как хотели?

Да ,но с остыванием-должно уменьшаться!?
А Лёха говорит,что по нарастающей.
Значит газообразование всё-равно происходит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.