Алексей211
4.12.2012, 20:18
Хотелось бы убедится в правильности, что бак надо накачать на давление которое в системе.
Как это сделать. Может вместе расчитаем, какие данные нужны для расчета.
alexius_sev
4.12.2012, 21:05
отсоединяете бак , залили воды на 20-40% бака, закрыли кран, и качаем до давления Нвысота стистемы+5 метров, то есть подвал до 2 этажа 3+3+3+5=14 мВст это примерно 1,4 бара. Слили воду, и присоединились
Крестьянин
5.12.2012, 5:26
А если вы статическое давление держите 1,8 бар, то качайте бак на это давление. Позавчера как стати была заявка по однотипной проблеме, завоздушился второй этаж. Проверил бак - давления недостаточно, подпитку держат на 2 бар., накачал бак до 2 бар., всё заработало, вчера проверил - всё в норме.
Алексей211
5.12.2012, 20:45
Высота системы от пола в подвале где стоит котел и до верха последнего радиатора на 2 этаже
получается 6,5 метров +5 получаем 11,5 метра,
тобиш равно 1,15 Bar. Правильно я понимаю.
Бак качаем отсоединенным от системы, только зачем воды набирать 20-40%. непонял.
Крестьянин
6.12.2012, 7:15
Качайте пустой бак на давление, которое у вас будет поддерживаться подпиткой. Потом набирайте систему и вперёд.
Алексей211
7.12.2012, 18:39
Всем привет.
Вчера снял фильтр опять забит коричневой слизью.
Отдал химикам на анализ эту слизь. Предварительно сказали: биологического происхождения, где-то застой в системе,
давай думать: а застой-то есть.
Стояки по теплым полам идут на второй этаж ( с учетом будущих полов) а теплый пол только в подвале и на первом этажах,
Вот и застой и второе ТП я не включал давно, автоматику только вчера купил.
Думаю со слизью прблема оттуда вылазит.
И последнее.
В расширительном баке установил давление 1,5 Bar. Также и в системе.
Теперь ждем. О результатах отпишу.
Цитата(jota @ 3.12.2012, 9:04)

Похоже, что работает система на низких температурах. Слизь и газы может быть результатом развития анаэробных бактерий при температурах ниже 65*С.
Вода при этом имеет неприятный запах канализации.
Если так, то надо промыть не только фильтр, но и всю систему и заполнить свежей водой. Не работать на низких температурах в котле. Лучше ставить смеситель после котла, а в самом котле вода должна быть не ниже 70*С - 75*С для дезинфекции.
Цитата(Алексей211 @ 7.12.2012, 17:39)

Вчера снял фильтр опять забит коричневой слизью.
Отдал химикам на анализ эту слизь. Предварительно сказали: биологического происхождения, где-то застой в системе,
давай думать: а застой-то есть.
Замерз?

, Или все хорошо, но можно было и сообщить. Мы же ждем как "Дом-2"
Алексей211
13.12.2012, 8:00
Всем привет.
3 дня полет нормальный, воздуха нет.
На 4,5 день начинает появлятся воздух, смотрел позавчера в 3 радиаторах немного, пшик 3-5 сек. и все.
Видимо опять придется фильтр смотреть.
Работает вся система радиаторы, ТП, и бойлер.
Температура на котле по манометру от 60-78 в этих пределах.
Крестьянин
13.12.2012, 11:00
Давление система как держит? Я имею в виду на одном уровне, после того как вы подпитали её или есть колебания вправо - влево.
Алексей211
13.12.2012, 13:07
Всем привет.
Давление накачал 1.5 бар.
если воздух не выпускать неделю поднимется на 1.6 бар. и так по наростающей.
Крестьянин
17.12.2012, 19:26
Скорее всего бак расчитан на вашу систему неверно. И ещё два вопроса: 1. Какого цвета у вас бак? 2. Ваша система имеет автоматическое регулирование по температуре или работает постоянно в одном режиме?
Цитата(Алексей211 @ 13.12.2012, 12:07)

Давление накачал 1.5 бар.
если воздух не выпускать неделю поднимется на 1.6 бар. и так по наростающей.
Так и должно быть. С нагревом давление будет увеличиваться до определённого предела. А Вы как хотели?
Алексей211
18.12.2012, 8:24
Бак красного цвета.
Температура в автоматическом режиме 60-78.
котел протерм 40 PLO.
alexius_sev
18.12.2012, 8:53
Цитата(Алексей211 @ 13.12.2012, 9:00)

Всем привет.
3 дня полет нормальный, воздуха нет.
На 4,5 день начинает появлятся воздух, смотрел позавчера в 3 радиаторах немного, пшик 3-5 сек. и все.
Видимо опять придется фильтр смотреть.
Работает вся система радиаторы, ТП, и бойлер.
Температура на котле по манометру от 60-78 в этих пределах.
Ставьте автоматические
воздухоотводчики! Есть такие, которые похоже как краны Маевского (что было предложено давным давно)
Цитата(jota @ 17.12.2012, 22:29)

Так и должно быть. С нагревом давление будет увеличиваться до определённого предела. А Вы как хотели?
Да ,но с остыванием-должно уменьшаться!?
А Лёха говорит,что по нарастающей.
Значит газообразование всё-равно происходит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.