Цитата(Se_Sib @ 3.8.2015, 15:53)

В чем заключается кошмар софта?
На какие вопросы не может ответить Шнайдер?
Скажу так!!!!
Все очень и очень плохо!!! Софт настолько перегружен и запутан, что просто кошмар а использование 4-х программ для программирования просто выбешивает. еще нужно соблюсти правильность действий. глюк на глюке множество функций и их назначение вообще не известны и не понятны.
Шнайдер же в свое время не может ответить на некоторые вопросы уже месяц. И так вот одни из них. В инструкции на контроллер в разделе 5.3 описано системное меню контроллера .... а вот как в него попасть .... указать забыли ... 3 недели теребил Шнайдер в итоге ответ - там ошибка и меню там нет.
вроде и ладно нет так нет ... а вот тут еще один косяк контроллера - если вдруг села батарейка или вы вскрывали контроллер чтоб до дип переключателей добраться чтоб адрес сменит то тут сюрприз часики более не инициализируются... как исправить .. а вот тут и нужно системное меню...
тоже три недели ждал ответа .. итог воспользуйтесь для выставления часов программой Divice ... ну просто "очень удобно". Далее просят люди что скады стряпают Modbus table и тут упс ... 1-е нельзя сделать просто сплошную таблицу нужно сгенерить 6 и кажная в своем формате .. однообразия нет.
но даже не это главное а ктонить пробовал опросить по Modbus TCP например AI3 с модуля расширения 2 или еще какого который по Can подключен ..... и какой же у него адре ... Шнайдер пока так и не ответил хотя уже всех там на уши поставил. забегая вперед скажу что в этой ерунде только FC3 Modbus
и там очень много проблем...
задать значение на AO = 10В при включении (по умолчанию не получилось на прямую) хотя все вроде как нужно сделали (может очередной глюк софта) пришлось пока программно сделать...
в стандартном FBD блоке CTD и CTU (счетчики) входы счетчика без триггеров пока это поняли потеряли 2 дня. просто удаляя блоки в FBD нужно не забыть удалить переменные создаваемые для них в отдельном разделе.
Короче сама ЖЕЛЕЗКА, с технической стороны наверное хороша НО без нормальной прошивки, удобного софта для разработки, и вменяемой поддержке .... дрянь редкая (рекомендую не связываться ищите замену)
и да если кому поможет вот - (только Шнайдер об этом еще пока не знает)
ModBus каналов ввода/вывода для модулей расширения ТМ171Каналы AI: базовый адрес ведущего модуля %IW1.0 = 8336 [R]
адреса ведомых модулей %IW11.Х = %IW1.0 + 16 + Х (%IW11.3 = 8336 + 16 + 3 = 8355) [R]
Каналы DI: базовый адрес ведущего модуля %IX0.0 = 8192 [R]
адреса ведомых модулей %IX10.Х = %IX0.0 + 32 + Х (%IX10.6 = 8192 + 32 + 6 = 8230) [R]
Каналы AO: базовый адрес ведущего модуля %QW0.0 = 8448 [RW]
адреса ведомых модулей %QW10.Х = %QW0.0 + 16 + Х (%QW10.0 = 8448 + 16 + 0 = 8464) [R]!
Каналы DO: базовый адрес ведущего модуля %QX1.0 = 8528 [RW]
адреса ведомых модулей %QX11.Х = %QX1.0 + 16 +Х (%QX11.2 = 8528 + 16 + 2 = 8546) [R]!
Примечания: узнать обозначение переменной ( %IX10.2) можно узнать – программа SoMachine HVAC – Application > вкладка Project > раздел Global Shared\Mappings > View Properties переменной канала.
Контроллер имеет 1-Based адресацию. Если используется OPC или SCADA не имеющая настройки типа адресации – используйте смещение (-1) в адресе канала.
Сетевой адрес ModBus ведущего модуля 255 (0xFF) по умолчанию (не все системы могут использовать данный сетевой адрес т.к. он является зарезервированным)
В контроллере реализованы только FC3 (Holding register) и FC13 (Programm)
[R] – только чтение, [RW] – чтение запись
И я так понимаю что пользователь Se_Sib - представитель Шнайдер. простите если обидел
и додавлю еще одно ...
НИКАК нельзя назвать это новым продуктом, ни по каким параметрам разве только что у Шнайдера появилась новая позиция в номенклатуре.
не по схемным решениям устройства ни по программной реализации (софт на уровне начала 2000-х). Купили у Еливиль.