Только не последовательно, а параллельно. Измерительный ток датчика температуры слишком мал для сухих контактов термостата или любого реле, см. "ток смачивания".
Соответственно термостат или реле при заморозке должны замыкать контакты.
Кз на входе датчика обратной воды для RLU - это такая же угроза заморозки, всё хорошо работает.
Хороший надёжный контроллер. Много букв в руководстве, это да.
Соответственно термостат или реле при заморозке должны замыкать контакты.
Кз на входе датчика обратной воды для RLU - это такая же угроза заморозки, всё хорошо работает.
Хороший надёжный контроллер. Много букв в руководстве, это да.
Нет, именно последовательно. Из соображений надёжности термостат по воздуху разрывает контакт в случае угрозы замерзания. Либо при обрыве кабеля. Тогда ПЛК распознаёт это, как обрыв датчика.
