Доброго всем времени суток. Имеется вопрос в тему.
Есть настенный двухконтурный газовый котел Bosch Gaz 2000W WBN 2000-24 CR, который греет радиаторный контур и БКН Aquastic AQ IND100FC. Принципиальная схема обвязки прилагается.
Со слов заказчика проблема в следующем… При включении ГВС идет сначала теплая вода и почти сразу холодная. Для того, чтобы вода шла более горячая, необходимо котел включать на полную мощность (на момент моего присутствия на котле было 40°).
Естественно по-другому быть и не может. Котел работает на два потребителя одновременно, с одинаковой температурой. БКН не нагревает ГВС до нужной температуры.
Если не залазить в электронику котла, видятся такие варианты – вариант 1_1; 1_2.
При этом котел работает на полную мощность. Радиаторы поддерживают заданную температуру через трехходовой клапан. БКН включается/выключается по термодатчикам. На лето радиаторный контур отключается шаровыми кранами. При этом беспокоит работа самого котла. Не будет ли при такой схеме частого тактования, особенно в межсезонье?
Возможно можно было бы рассмотреть вариант 1_3, с ТА самого малого объема. При этом котел, нагрев ТА, может спокойно отключиться. И включиться только когда радиаторный контур использует все тепло ТА. Но, наверное, менее 200 л ТА не существует, а с местом установки бочки большой емкости у заказчика проблема.
Рассматриваю еще два варианта – 2 и 3.
Радиаторный контур работает просто от котла. БКН, при необходимости, запитывается через трехходовой клапан или своим насосом термодатчиками. Но здесь как-то надо будет при включении БКН заставить котел выйти на необходимый температурный режим. Для этого уже нужно будет лезть в сам котел. А там уже я вообще нихренашеньки не соображаю. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет по этому поводу?