Цитата(Blackout @ 20.1.2014, 1:00)

Связь с контроллером осуществляется через т.н. MFA (Machine Fine Address): каждой точке данных для связи с диспетчеризацией отвечает какой-то адрес из MFA. При этом они бывают аппаратные, с номерами от 0...59, специальные 60...63 и пользовательские, для EYR203 контроллера это 64...127. Так вот, показания температурных датчиков, состояния аналоговых выходов, а также дискретных входов и выходов всегда находятся по одним и тем же адресам, а ручное управление реализуемо средствами всё тех же аппаратных адресов без дополнительных программных блоков.
Перефразируя, для нерасширяемых контроллеров Sauter контроллер может обмениваться состояниями входов/выходов с диспетчеризацией и без залитой программы.
Про адреса интересная информация, где бы ещё такой информации найти? Я так понимаю это можно найти в мануале на CaseFBD.
Цитата из pd92507r -"novaFlex содержит рабочую программу. Она считывает через каждые 150 мсек. все входы,
обрабатывает параметризованные модули, обновляет выходы, и через дополнительный мо-
дуль novaNet организует обмен данными с другими станциями или с компьютерами визуализа-
ции. Любая программная адаптация novaFlex (контуры регулирования и параметры) осуществ-
ляется через сеть novaNet. Данные хранятся в памяти, которая питается от батареи. Срок
службы батареи не менее 10 лет"
То-есть программа все таки есть в модуле

.. Для этого на нем и установлена одна eprom на панельке, а вторая панелька предназначена для установки eprom в которую и сохраняется пользовательская программа.
А Я думал, что раз eprom стоит, то все пучком, оказывается должно быть установлено два epromа

Что за подстава?