Водяной
10.11.2016, 14:43
Спускники можно указать для наглядности и текста добавить. Материал труб подписать (либо в записке)
valen_tain
10.11.2016, 14:51
ну это конечно, в рабочке все будет. эту схемку я для наглядности сделал.
спасибо за помощь!
Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 11:34)

Как-то так ?
да
valen_tain
10.11.2016, 15:18
Я правильно понял, это делается для работоспособности одного полукольца при аварии на другом ?
Водяной
10.11.2016, 17:41
Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 15:18)

Я правильно понял, это делается для работоспособности одного полукольца при аварии на другом ?
да
valen_tain
11.11.2016, 10:27
я понял. спасибо за помощь.
Здравствуйте.
Прошу помощи.
Внутренний противопожарный водопровод жилого здания (13 этажей) 2х2,5 л/с.
1. Верно ли расставлены задвижки?
2. Для данного случая при выполнении гидрорасчета весь расход 5,2 л/с учитывать при прохождении полукольца? Или рассчитывать полукольцо (от насосов до ремонтной задвижки в верху стояка) с расходом 2,5 л/с ?
1) установлены нормально
2) весь для полукольца
PS: кольцо напорное после насосов я бы убрал, лишнее оно, не даёт никакой пользы.
я бы сделал кольцо по подвалу, после стояков еще перемычку, а на насосах убрал.
Цитата(Водяной @ 12.1.2017, 11:32)

1) установлены нормально
2) весь для полукольца
PS: кольцо напорное после насосов я бы убрал, лишнее оно, не даёт никакой пользы.
Спасибо. Кольцо уберу.
Цитата(Dima_UA @ 12.1.2017, 13:33)

я бы сделал кольцо по подвалу, после стояков еще перемычку, а на насосах убрал.
Спасибо.
Кольцо по подвалу пустить не могу, с местом очень плохо. Потому и сделала дополнительное кольцо после насосов (перемычка). Как я понимаю, она, все таки, лишняя.
Добрый день!
Помогите разобраться пжл)
Противопожарный раздельный водопровод. Более 12 ПК. Посмотрите схемку условную-приусловную)))
Как правильно подключить на ответвлении ПК? нужно закольцевать тупики, или может к каждому ПК прокинуть по трубе отдельно?
Terz_AUPT
19.4.2017, 12:24
Цитата(Y@rVik @ 3.4.2017, 14:23)

Добрый день!
Помогите разобраться пжл)
Противопожарный раздельный водопровод. Более 12 ПК. Посмотрите схемку условную-приусловную)))
Как правильно подключить на ответвлении ПК? нужно закольцевать тупики, или может к каждому ПК прокинуть по трубе отдельно?
От кольца кидайте отдельные трубы к каждому ПК. Кольцевать их не нужно.
Я бы убрал байпас на вводе или перемычку на кольце - на мой взгляд бессмысленное дублирование затворов. Но это лично мое предвзятое отношение к байпасам, т.к. замена затвора на байпасе - это отключение всей системы, к тому же есть разделительная задвижка в колодце. Но аксакалы нашего дела могут не оценить =)
Уваж. форумчане! Есть ряд концептуальных вопросов касаемо ВПВ. Прошу тех.поддержки)
1. У меня 16 ПК. И все-таки 1 или 2 ввода? Кольцевание сети? В СП 10 нет требований.
СП 30.13330.2012 не распространяется на ВПВ. Делает кто-нибудь 1 ввод? проходит такое?
Подключение ПК10,11,12 или три трубы от кольца тянуть?
2. На вводе пластик, далее переход на сталь. Можно ли защитить пластиковую трубу конструктивно и чем?
3. Трубы ВПВ можно ли прокладывать параллельно с трубами отопления, на одном кронштейне?
Ferdipendoz
2.5.2017, 14:33
Бардак в нормативке. На мой взгляд, конечно два ввода надо. По-дурацки разделили СНиП на СП 30 и СП 10, нестыковочки такие остались.
А зачем защищать пластиковую трубу? У вас в категорийном (А, Б, В) помещении ввод выполнен?
Насчёт ПК 10-12 - я думаю, что возможно на одном ответвлении разместить их, как у вас показано, но мне интересно, что другие форумчане думают по этому поводу.
По прокладке на одном кронштейне - я не вижу противопоказаний. Если это имеется в виду опора многорядная, для нескольких трубопроводов - почему бы и не быть кому-то из них водой, а кому-то отоплением?
А зачем защищать пластиковую трубу? У вас в категорийном (А, Б, В) помещении ввод выполнен?
Здание - склад. Категория - В.
На счет ввода думаю пока 1 оставить и Заказчику объяснить ситуацию, пусть будет готов. У меня раздельный противопожарный водопровод. Если бы объединяла с хоз-питьевым, то точно бы 2 ввода сделала. Проект не экспертный и замечание может выставить инспектор, который будет проверять. Еще думаю письмо во ВНИИПо написать что ли
Sindarkon
8.5.2017, 18:41
Цитата
СП 30.13330.2012 не распространяется на ВПВ.
Технически ВПВ начинается от запорной арматуры на вводах в здание. Так два ввода по СП30 с вас точно затребуют.
Цитата
Подключение ПК10,11,12 или три трубы от кольца тянуть?
Оставляйте как есть.
Цитата
Можно ли защитить пластиковую трубу конструктивно и чем?
Почему не перешли на сталь под землёй?
Зашивайте минватой или делайте кирпичную коробку.
Цитата
Трубы ВПВ можно ли прокладывать параллельно с трубами отопления, на одном кронштейне?
См. СНиП 3.05.05-84.
Ferdipendoz
9.5.2017, 18:01
Цитата(Sindarkon @ 8.5.2017, 20:41)

См. СНиП 3.05.05-84.
А зачем технологический снип?
Может, СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети"?
Sindarkon
10.5.2017, 8:16
Можно и там посмотреть.
Спасибо за ответы!
Открыла новую редакцию СП10 (еще не вступил в силу) и там все ответы на вопросы. Добавили требования к кольцу и к количеству вводов (более 12 ПК). Можно делать ВПВ из пластика. Можно прокладывать трубы ВПВ с отоплением.
Заказчик говорит, что у них есть здание в котором больше 12 ПК и там 1 ввод. Пока задали вопрос инспектору, который предписания написал.
В земле переходить на сталь не хочется, чтобы труба не гнила там.
Ferdipendoz
13.5.2017, 13:01
Не страшно недействующий и несуществующий документ использовать?
Sindarkon
14.5.2017, 22:50
Цитата
В земле переходить на сталь не хочется, чтобы труба не гнила там.
Экструдированный полиэтилен, битумная лента, цементно-песчаная смесь... Есть куча вариантов изоляции, при которых труба продержится дольше здания.
Ferdipendoz
15.5.2017, 7:50
Термоусаживающейся лентой замотайте. Хорошее трёхслойное покрытие
Добрый день! В случае, когда по нормам требуется две струи, следовательно два разных стояка. Верно ли данное решение? Или к каждому крану от магистрали требуется вести трубу?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИ сразу хотел поинтересоваться по поводу диафрагм. Объясните , пожалуйста, доходчиво, как они подбираются? То есть провел гидравлический расчет наиболее нагруженной и удаленной площади, определил требуемый напор. И что дальше? Спасибо!
Желательно, чтобы шкафы с ПК , орошающими один участок, не стояли слишком близком друг от друга. Иначе при пожаре вблизи шкафов ни одним нельзя воспользоваться.
Диаметр отверстия диафрагмы или подбирается по номограмме из СНиП 2.04.01-85, или определяется расчётом.
https://yadi.sk/i/6fC5y15e3PryPt
Цитата(BTS @ 20.11.2017, 17:19)

Желательно, чтобы шкафы с ПК , орошающими один участок, не стояли слишком близком друг от друга. Иначе при пожаре вблизи шкафов ни одним нельзя воспользоваться.
Диаметр отверстия диафрагмы или подбирается по номограмме из СНиП 2.04.01-85, или определяется расчётом.
https://yadi.sk/i/6fC5y15e3PryPtТо есть я не могу подвести в один шкаф, способный вместить два ПК, два стояка?А почему нельзя ни одним воспользоваться? И слишком близко это насколько?
Номограмму видел, спасибо, больше интересовал алгоритм, как определять действительный напор у ПК?
Цитата(shaykh @ 20.11.2017, 18:01)

То есть я не могу подвести в один шкаф, способный вместить два ПК, два стояка?А почему нельзя ни одним воспользоваться? И слишком близко это насколько?
Номограмму видел, спасибо, больше интересовал алгоритм, как определять действительный напор у ПК?
Два ПК в одном шкафу-это спаренный ПК(см. СП10,4.1.12). Если шкафы рядом, то при пожаре вблизи от них жарко и дымно и у первого, и у второго. Но формально, в нормативах, запрета ставить рядом нет.
Фактический напор определяется гидравлическим расчётом.
jiexawcr
22.11.2017, 20:31
Лучше не вешать на 1 врезку 2 ПК, стоящих рядом. Ремонтопригодность страдает - части здания остаются без пожаротушения. При этом ФЗ 384 ст7 п7 говорит, что "организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания", то есть косвенно утверждается ВПВ в соответствии с СП 10 должен быть вместе со зданием и вводится в процессе его строительства, в процессе эксплуатации тоже должен работать, ст35 подкрепляюет это. Таким образом при ремонте не должно быть зон без пожаротушения, постоянно.
Косвенно об этом говорит и кольцевание. зачем оно еще тогда нужно, если пол кольца вырубается и пол здания нечем тушить?
По нормальному 2 рядом стоящих ПК нужно или "перекрёстно" подключать к разным полукольцам (верхний рисунок приложения) - типичная схема стояков жилья или на 1 полукольцо с установкой запорной арматурой между врезок на тушении одной и той же зоны (нижний рисунок). Такая схема оставляет всегда на всей площади хотя бы 1 рабочий ПК.
ПС замечание по монтажу ВПВ на строящемся объекте по ФЗ 384 всего раз выписали, ГСН в ленобласти. запустили в течении 30 дней и сняли замечание :/
Схемы с 2 ПК на 1 врезке в кольцо (от shaykh например) спокойно проходят экспертизу и технадзоры принимают, но возможно раз на раз не приходится.
Здравствуйте! Тоже хочу проконсультироваться: Делаю хозяйственно-противопожарный водопровод в производственном здании. Через все здание проходит транзитом водопровод (по периметру площадки-закольцован). В реконструируемом здании расход на пожар 2х5л/с. Иногда направление движения воды в транзитном водопроводе меняется. Какие ошибки в схеме?(схема условная)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Нюра546 @ 14.9.2018, 12:42)

Здравствуйте! Тоже хочу проконсультироваться: Делаю хозяйственно-противопожарный водопровод в производственном здании. Через все здание проходит транзитом водопровод (по периметру площадки-закольцован). В реконструируемом здании расход на пожар 2х5л/с. Иногда направление движения воды в транзитном водопроводе меняется. Какие ошибки в схеме?(схема условная)
Нажмите для просмотра прикрепленного файладва ввода в кольцо здания должно быть . 12 ПК, так ещё и две струи...
а у Вас один ввод
hochu_vse_znat'
23.7.2019, 16:58
Добрый день! Раскритикуйте, пожалуйста, мою схему противопожарки ? Что то я с кольцевание сомневаюсь... внизу, вверху колцевать или и там и там...да чтоб еще оно свою функцию выполняло... а то смотрел схемы... много видел колец, на одном полукольце стояки врезаны а другое пустое. т.е. оно что есть что его нет получается... ну, судя по установленным задвижкам.
jiexawcr
23.7.2019, 17:32
снизу можно не кольцо делать, а просто две ветки. ветки уже закольцованы должны были быть у ввода. но и так сойдет
я бы не стал на верху кольцо делать. просто перемычки между ближайшими стояками, но снизу между ними разделительные задвижки. но и так сойдет

ПС на нижнем кольце перед левым нижним стояком задвижка лишняя. либо дальше между стояков ее разместить или убрать вообще
hochu_vse_znat'
23.7.2019, 19:30
Цитата(jiexawcr @ 23.7.2019, 17:32)

снизу можно не кольцо делать, а просто две ветки. ветки уже закольцованы должны были быть у ввода. но и так сойдет
я бы не стал на верху кольцо делать. просто перемычки между ближайшими стояками, но снизу между ними разделительные задвижки. но и так сойдет

ПС на нижнем кольце перед левым нижним стояком задвижка лишняя. либо дальше между стояков ее разместить или убрать вообще
Понятно, ещё вопросы появились)))
1.А если бы я от этого кольца внизу пустил не 6 стояков а 3? И на каждом стояке на этаж поставил бы не по одному а по 2 или 3 крана ? По идее можно же так я думаю ?
2. если на стояке их получится больше 12 штук? Вроде тоже ничего? Сверху кольцо то есть, все закольцовано...
3. А если меньше 12 кранов на стояке, можно перемычки или кольцо как у меня не делать сверху ?
4. Не совсем понял на счёт кольцевания сразу на вводе. Как это выглядит? Ввод с перемычкой как у меня... И куда кольцо то пошло?
5. Является ли кольцом эта сеть, если такая же перемычка в насосной есть, от него два ввода, и перемычка в корпусе, которая показана у меня?
1. в сп 10 описаны допущения по установке спаренных кранов и струй с разных стояков.
2. раньше в снипе было при числе этаже вроде более 7 и тупиковом стояке по центру требовалась задвижка, сейчас ограничений нету.
3. тоже думаю можно, но что вы сэкономите? а вот в случае, если пожарник посчитает что нельзя...
4. вы в п5. пишете, что в насосной есть кольцевание вводов, значит вы можете выключить полукольцо, оставив второе под давлением.
5. не очень понял вопроса, но сеть у вас кольцевая

и трубы не важно в насосной или нет, если кольцуют значит кольцуют. покажите на схеме насосную, лучше с пометками.
hochu_vse_znat'
24.7.2019, 10:16
Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 9:29)

1. в сп 10 описаны допущения по установке спаренных кранов и струй с разных стояков.
2. раньше в снипе было при числе этаже вроде более 7 и тупиковом стояке по центру требовалась задвижка, сейчас ограничений нету.
3. тоже думаю можно, но что вы сэкономите? а вот в случае, если пожарник посчитает что нельзя...
4. вы в п5. пишете, что в насосной есть кольцевание вводов, значит вы можете выключить полукольцо, оставив второе под давлением.
5. не очень понял вопроса, но сеть у вас кольцевая

и трубы не важно в насосной или нет, если кольцуют значит кольцуют. покажите на схеме насосную, лучше с пометками.
вот что я имею в виду на счет кольца... перемычка в насосной, НВК 2 коллектора, плюс перемычка в корпусе... получается вроде бы кольцо...см. вложение. или обязательно кольцо делать в корпусе? как было на предыдущей схеме
jiexawcr
24.7.2019, 10:54
я бы поверху "подкову" развернул. оно как то правильнее будет гидравлике, а в эксплуатации больше "гибкости".
а что вас смущает в кольце понизу? цена вопроса копейки. лучше ее сделать, вместо перемычки на вводе непосредственно в корпус.
hochu_vse_znat'
24.7.2019, 11:06
Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 10:54)

я бы поверху "подкову" развернул. оно как то правильнее будет гидравлике, а в эксплуатации больше "гибкости".
а что вас смущает в кольце понизу? цена вопроса копейки. лучше ее сделать, вместо перемычки на вводе непосредственно в корпус.
не смущает... сама суть важно. я пытаюсь в общем разобраться а не в каком то случае конкретном. Всякое может быть? будет оно все-таки кольцом или нет?)))) то что я обвел облаком? делается ли так?
а вот кольцо внизу как у меня было на первой схеме ... я понял вы как-то по-другому хотели? можете гдето в паинте хоть нарисовать? или могу в автокаде скинуть... чтото не очень пойму как еще кольцо делать
Львиное сердце
29.7.2020, 16:06
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, с замечаниями московской экспертизы!
У меня детский сад. Всего ПК 7 шт. Система объединённая хоз питьевая противопожарная.
Эксперт сделал замечание: соединить пожарные стояки с водоразборными для обеспечения циркуляции и сменности.
В СП 10 п.4.1.11 вроде как соединять надо если 6 этажей и выше, разве нет?
Я понимаю садик, и если надо сделаю. Но как по нормам?
Заранее спасибо.
jiexawcr
29.7.2020, 16:45
Цитата(Львиное сердце @ 29.7.2020, 16:06)

Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, с замечаниями московской экспертизы!
У меня детский сад. Всего ПК 7 шт. Система объединённая хоз питьевая противопожарная.
Эксперт сделал замечание: соединить пожарные стояки с водоразборными для обеспечения циркуляции и сменности.
В СП 10 п.4.1.11 вроде как соединять надо если 6 этажей и выше, разве нет?
Я понимаю садик, и если надо сделаю. Но как по нормам?
Заранее спасибо.
замечание возможно и не правомерно, но правильно. шесть этажей шестью этажами, но вот соединение питьевых и не питьевых водопроводов не допускается, а в тупиковых стояках В2 будет как раз не питьевая вода, ведь там не обеспечивается 0,1м/с?...
по нормальному второе предложение пункта нужно было выносить в отдельный пункт, но такого нет. в текущей формулировке на чертеже ошибки нет...
хотя с объединенными не сталкивался почти, может что и путаю.
Львиное сердце
29.7.2020, 16:53
jiexawcr, Спасибо за мнение!
я бы закольцевал по верху
Львиное сердце
30.7.2020, 9:42
Цитата(Dima_UA @ 30.7.2020, 8:33)

я бы закольцевал по верху
Только В2 или с В1?
Просто из за соображения правильности?) Понимаю)
Львиное сердце
30.7.2020, 10:15
Как то так получается...
А тот стояк В2, который только в пищеблок идёт на 1-й этаж, тоже соединить с В1?
Хотя это у же не стояк, подъём...
jiexawcr
30.7.2020, 10:30
Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:15)

А тот стояк В2, который только в пищеблок идёт на 1-й этаж, тоже соединить с В1?
Хотя это у же не стояк, подъём...
поливочные краны и мусорки десятилетиями порой висят без протока с длиной труб по 5-20м и проблем вроде нет.
где то конечно ими пользуются, но в основном не задействованы. так что на 1 кран нет смысла кольцевать и не большая беда.
ПС если уж вы по верху кольцуете все стояки, тогда наверное есть смысл водопроводные снизу не подключать?
Львиное сердце
30.7.2020, 10:50
Цитата(jiexawcr @ 30.7.2020, 10:30)

поливочные краны и мусорки десятилетиями порой висят без протока с длиной труб по 5-20м и проблем вроде нет.
где то конечно ими пользуются, но в основном не задействованы. так что на 1 кран нет смысла кольцевать и не большая беда.
ПС если уж вы по верху кольцуете все стояки, тогда наверное есть смысл водопроводные снизу не подключать?
Спасибо.
Да, есть смысл...
Но я просто не понял, как соединить В2 с В1 по другому... Диаметры разные... Переходы городить... Один в один, как то стрёмно смотрелось...
jiexawcr
30.7.2020, 11:08
Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:50)

Спасибо.
Да, есть смысл...
Но я просто не понял, как соединить В2 с В1 по другому... Диаметры разные... Переходы городить... Один в один, как то стрёмно смотрелось...
не ну я то не критиковал решение, просто если уж есть возможность так соединить, то стояки В1 снизу не нужно подключать, так как по гидравлике все равно стояки пожарки избыточны.
про закольцовку на совмещенке с год-два назад было горячее обсуждение спецов с противоположными мнениями по ее диаметру

поищите тут или в водопроводе. но если вас ничто не ужимает, то "лучше" как я описал - меньше потерь по длине и гарантирована сменность. в зависимости от АР может где-то даже "сэкономите" на подвальной разводке. если ужимают, но не сильно - то в диаметр стояка В1, если сильно ужимают - в диаметр по расчету на сменяемость (нужно как то обосновать скорость там 0,1м/с).
если не будете делать кольцо по верху и закольцовку в диаметр стояка, то снизу все равно можно стояки В1 обрезать, сэкономите отсечную арматуру.
ПС кстати замечание все таки обосновано, но не до сформулировано, если будете бодаться, то могут так поставить: на участках трубопроводов, подающих воду питьевого качества, не обеспечивается сменяемость (скорость менее 0,1м/с).
Львиное сердце
30.7.2020, 11:47
jiexawcr, Спасибо, за консультацию!
вот в посте 95 я бы так закольцевал. если хотите с верхней разводкой, то все равно по низу тогда придется кольцевать....не вижу разницы, тем более напоры небольшие
Львиное сердце
2.8.2020, 12:59
Цитата(Dima_UA @ 1.8.2020, 11:40)

вот в посте 95 я бы так закольцевал. если хотите с верхней разводкой, то все равно по низу тогда придется кольцевать....не вижу разницы, тем более напоры небольшие
Спасибо за ответ и поддердку)
DEXTER8112
16.12.2021, 18:23
Добрый вечер. Можно вот так схему В2 закольцевать? Недавно начал заниматься ВК. Красным цветом это стояки на верхний этаж. Закальцовка подвальном помещении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.