Kliver
Здравствуйте.

Прошу консультации - как использовать термостат защиты от замерзания Alco TS1-C0P, у него есть обогрев мембраны - см. последнюю страницу, Fig. 1d http://www.emersonclimate.com/europe/Produ...N_TS1_65050.pdf

Но как этот термостат так хитро подключить в цепи автоматики, чтобы этот обогрев был всегда запитан?

Благодарю!
gusenok
Подскажите почему в качестве датчика защиты от замораживания используется именно термостат? неужели технологии не позволяют заменить его на аналоговый датчик температуры с соответствующим чувствительным элементом?
LordN
Цитата(gusenok @ 5.6.2018, 19:19) *
Подскажите почему в качестве датчика защиты от замораживания используется именно термостат? неужели технологии не позволяют заменить его на аналоговый датчик температуры с соответствующим чувствительным элементом?

скорость реакции мала у аналога.
ts_s
Цитата(gusenok @ 5.6.2018, 19:19) *
Подскажите почему в качестве датчика защиты от замораживания используется именно термостат? неужели технологии не позволяют заменить его на аналоговый датчик температуры с соответствующим чувствительным элементом?

Если свет отключили как твои датчики работать будут?
Lex
Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 13:27) *
Если свет отключили как твои датчики работать будут?

Разве в темноте датчики не работают?
ts_s
Цитата(Lex @ 11.10.2021, 8:55) *
Разве в темноте датчики не работают?

без электичества нет конечно
Lex
Цитата(ts_s @ 11.10.2021, 18:38) *
без электичества нет конечно

Так без электричества и вентилятор не работает... и насос... и привод клапана на воде...
только грустный термостат щёлкает... только зачем?
ts_s
Цитата(Lex @ 12.10.2021, 8:31) *
Так без электричества и вентилятор не работает... и насос... и привод клапана на воде...
только грустный термостат щёлкает... только зачем?

это смотря как запитано, у нас вентиляционная по 2м линиям питается
Lex
Цитата(ts_s @ 13.10.2021, 19:58) *
это смотря как запитано, у нас вентиляционная по 2м линиям питается


тогда к чему этот пассаж?

Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 13:27) *
Если свет отключили как твои датчики работать будут?
yozik
Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 9:27) *
Если свет отключили как твои датчики работать будут?

smile.gif
вобще то там есть правильный ответ
Цитата(LordN @ 5.6.2018, 18:01) *
скорость реакции мала у аналога.

ну и площадь контролиоуемая у термостатов больше (по всей длинне капилляра)
ts_s
На самом деле самое правильное когда термостат устанавливается на самом низшем уровне автоматизации - буквально на днях сам столкнулся - ECL 300 (карта С14) завис (замечал, что бывает такое, например, когда сварка где-то неподалеку) хорошо термостат стоит отдельно на питании контактора вентилятора. Сработал и отключил.
Пытался термостат подключать непосредственно к ECL (там есть такая возможность либо термостат КП61 либо Пт1000) так автоматика, конечно отключает, но есть запаздывание 2-3 секунды после того, как сработал термостат, потому решил ограничиться датчиком температуры на калорифере.
Ashihara
Цитата(ts_s @ 3.1.2022, 8:39) *
На самом деле самое правильное когда термостат устанавливается на самом низшем уровне автоматизации - буквально на днях сам столкнулся - ECL 300 (карта С14) завис (замечал, что бывает такое, например, когда сварка где-то неподалеку) хорошо термостат стоит отдельно на питании контактора вентилятора. Сработал и отключил.
Пытался термостат подключать непосредственно к ECL (там есть такая возможность либо термостат КП61 либо Пт1000) так автоматика, конечно отключает, но есть запаздывание 2-3 секунды после того, как сработал термостат, потому решил ограничиться датчиком температуры на калорифере.


Все нормальные люди термостат ставят на физическую защиту (в разрыв старта вентилятора и открывания заслонки, например) + оповещение контроллера на его вход.
kosmos440o_v2
Что-то после смены насосов на одном объекте системы начинают уходить в заморозку при t притока 25C. Подозреваю, что меняли от балды и на самое недорогое, так как насосики стоять маленькие даже на 10-15 тысяч кубов расхода воздуха. Посоветуйте пожалуйста программу, в которой по мощности калорифера можно рассчитать насос. Хочу проверить расчётами свои подозрения.
AI 155
Для подбора насоса мощности калорифера недостаточно.
kosmos440o_v2
Цитата(AI 155 @ 11.12.2023, 20:40) *
Для подбора насоса мощности калорифера недостаточно.

И что делать?
AI 155
В личку написал