Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: запуск Данфосс VLT Micro Drive FC 51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Pawel
Если у вас по часовой стрелке частотник раскручивается нормально на полные обороты, то при чем здесь ПЧ, проблема с вентилятором, надо определиться какое направление вращения правильное и если уж он не может раскрутиться в правильном направлении, то явно причина не в ПЧ.
Suvuy
Зависает на 7Гц а ошибки случаем W12 не выдает?
Проверьте не раскручивается ли выключенный вентилятор потоком воздуха в обратном направлении.
malder
Ошибки не выдает, но адаптацию не могу пройти, пишет превышен ток, номер ошибки не помню.Утверждение верное, он действительно может вращаться из-за разрежения в помещении. Но все же странно, почему он по часовой то раскручивать? И еще момент -обнаружил, что патенциометр не регулирует частоту, хотя все настройки для этого заданы. Хэлп!?
Suvuy
Если он раскручивается разряжением в обратном направлении (по часововй стрелке) то частотник без проблем его раскрутит в обратном направлении (подхватит).
Адаптация не пройдет если двигатель вращается.
Для работы потенциометра на LCP панели проверяйте параметры 6-80[1], 6-81[0], 6-82[50], 3-16[21].
malder
Спасибо. Есть люди которые четко и коротко отвечают.
О своих результатах сообщу, как только дойду до месте... Удачи.
dolrup
Мудрецы!
Подскажите пожалуйста колхознику по FS 51?
В ручном режиме Меню состояния -текущий параметр 34 Гц, а хотелось-бы видеть %
в главном меню есть 16-15, но при переводе в Статус опять Гц - чего надо сделать???
Спасибо авансом....
По самые по...
Цитата(dolrup @ 17.3.2016, 3:11) *
...
Подскажите пожалуйста колхознику по FS 51?
В ручном режиме Меню состояния -текущий параметр 34 Гц, а хотелось-бы видеть %
в главном меню есть 16-15, но при переводе в Статус опять Гц - чего надо сделать???
...

Ничего не сделаете! Жостко прописано..
Можно 303 (задание максимум) установить 100, но дурь полная..
serge197a
Скорее всего у вас 100%- это 50Гц.
так, что нужно напрячься и считать в уме.
примерная формула:
fгц*2=f%
Suvuy
Цитата(dolrup @ 17.3.2016, 2:11) *
Мудрецы!
Подскажите пожалуйста колхознику по FS 51?
В ручном режиме Меню состояния -текущий параметр 34 Гц, а хотелось-бы видеть %
в главном меню есть 16-15, но при переводе в Статус опять Гц - чего надо сделать???
Спасибо авансом....

Нужно переходить на Автомат.
Перемычка 12-18 клеммы - пуск. Теперь при нажатии кнопки Авто тоже будет запускатся.
И выставить источник задания с LCP резистора (если он есть) (парр. 3-14[21],15[0],16[0]). В режиме Авто можно выбирать индикацию в % от задания и многое другое кнопками вверх/вниз.
mr_Frodo64
Цитата(malder @ 18.2.2016, 7:22) *
Спасибо. Есть люди которые четко и коротко отвечают.
О своих результатах сообщу, как только дойду до месте... Удачи.

ДалЁко пошел........
dolrup
Serge197a
Suvuy
Весьма признателен за грамотное разъяснение моей проблемы.
В автоматическом режиме отказывается долго работать (производство с круглосуточной работой оборудования)
P.S Теперь понятно почему назвали частотник... Если-бы выводил инфо % то назвали-бы процентником blink.gif blink.gif
Suvuy
Цитата(dolrup @ 18.3.2016, 1:08) *
В автоматическом режиме отказывается долго работать (производство с круглосуточной работой оборудования)


Так может стоит решить эту проблему. Ведь частотнику по сути все-равно должно быть в каком режиме работать. Он шо в том шо в том будет работать безпрерывно круглосуточно и без выходных и отпуска.
serge197a
А какова причина остановки?
Какая ошибка высвечивается?
bashka
Цитата(dolrup @ 18.3.2016, 9:08) *
Serge197a
Suvuy
Весьма признателен за грамотное разъяснение моей проблемы.
В автоматическом режиме отказывается долго работать (производство с круглосуточной работой оборудования)
P.S Теперь понятно почему назвали частотник... Если-бы выводил инфо % то назвали-бы процентником blink.gif blink.gif

если отказывается работать, значит на то есть причины: перегрев двигателя, перегрев инвертора и т. д. Какую ошибку выдает частотник?
Tyrist
Подскажите чайнику можно ли через VLT Micro Drive FC 51 запустить однофазный насос для скважин спс
MadMAx76
Здравствуйте. Есть проблема - существует частотник Danfoss mc-051 и 4х киловатный водяной насос. Задача - подключить к системе датчик давления ПД-100, чтобы поддерживать давление в системе 3 атмосферы. Как это сделать, если можно схемку и настройки ПЧ.
MaratBaev
Подскажите пожалуйста с проблемам VLT Micro Drive FC 51 ,у меня с ручной управлением норм работает а с автоматической скорость не ускоряется. Двигатель 3х фазный 2.2кв
ogolota
здравствуйте колеги. напомните пожалуйста как 42 клемму в реле превратить? в настройках понятно 42 клемму преключить на цифровой выход, далее настраиваем событие, но чет не понятно как оно будет работать, т.е. с чем замыкаться. 5'40 уже занято, нужнен еще один релейный выход.
klimak
Цитата(ogolota @ 4.4.2016, 21:30) *
здравствуйте коллеги. напомните пожалуйста как 42 клемму в реле превратить? в настройках понятно 42 клемму переключить на цифровой выход, далее настраиваем событие, но чет не понятно как оно будет работать, т.е. с чем замыкаться. 5'40 уже занято, нужен еще один релейный выход.

"т.е. с чем замыкаться" смотри схему на стр. 137 (руководство пользователя) клеммы 42-выход, 55 общий
Vitekkzkz
Здравствуйте . помогите с проблемой. Включают частотник выходит ошибка Отказ Fieldbus w34. Что делать
Suvuy
Вам крупно повезло. Вам попался частотник с коммуникационным модулем стоимость коего сопоставима с еще одним небольшим ЧП.. Вы что его стянули гдето?

Ну а если серьезно: если ЧП стоит в системе управления и подключен к контроллеру, то смотрите проблему там.
А если вы запускаете частотник отдельно, и никакая связь с контроллером вам не нужна, то не обращайте внимания. Или читайте мануал как вытянуть из него этот модуль расширения, потому как именно он выдает эту ошибку, так как не может установить связь с контроллером.
AnatolDv
Доброго дня. Как не искал, так и не нашел ответ. Вопрос простой. Частотник VLT Micro FC 51, на 1,5 кВт, однофазное (~220) питание. Двигатель вентилятора 400 Вольт (3ф), без возможности коммутации обмоток - звезда, на 50 Hz; 1,24 кВт. Обеспечит ли он полноценную работу двигателя. Проще, даст ли он 3 фазы по 380 В.? Ну вы поняли о чем я.
Спасибо.
Сергей Валерьевич
Цитата(AnatolDv @ 20.5.2016, 5:33) *
Доброго дня. Как не искал, так и не нашел ответ. Вопрос простой. Частотник VLT Micro FC 51, на 1,5 кВт, однофазное (~220) питание. Двигатель вентилятора 400 Вольт (3ф), без возможности коммутации обмоток - звезда, на 50 Hz; 1,24 кВт. Обеспечит ли он полноценную работу двигателя. Проще, даст ли он 3 фазы по 380 В.? Ну вы поняли о чем я.
Спасибо.

Даст, только 3х220... ну а потери считайте сами..
AnatolDv
Цитата(Сергей Валерьевич @ 20.5.2016, 14:43) *
Даст, только 3х220...

Спасибо. Я так и думал.
А то мне тут "спецы" втирают, что мол работать будет на полную и от 220! Может я, как новичок в частотных преобразорвателях, что то не догоняю? Хотя, практически проверил, принудительным увеличением частоты - ток растет, а обороты не увеличиваются. Законы электротехники никто не отменял. smile.gif Т.е. как не крути, напруги не хватает. Другое дело, если бы была возможность переключить обмотки на треугольник, но это не мой случай.
Изначально было сомнение, ведь в частотнике ни каких "умножителей" нет, а значит максимум - 3 х 220, как ни крути.
Буду менять на частотник с 3-х фазным входом.
LordN
ну, бывают частотники и со степ-апом по постоянному току, но это такая экзотика..
а точно движок не позволяет переключение Y/D ?
AnatolDv
Цитата(LordN @ 21.5.2016, 1:42) *
а точно движок не позволяет переключение Y/D ?

Точно. Заводская конструкция. В потроха без кувалды не залезишь. wink.gif
AndreyStr
Цитата(AnatolDv @ 20.5.2016, 11:00) *
Спасибо. Я так и думал.
А то мне тут "спецы" втирают, что мол работать будет на полную и от 220! Может я, как новичок в частотных преобразорвателях, что то не догоняю? Хотя, практически проверил, принудительным увеличением частоты - ток растет, а обороты не увеличиваются. Законы электротехники никто не отменял. smile.gif Т.е. как не крути, напруги не хватает. Другое дело, если бы была возможность переключить обмотки на треугольник, но это не мой случай.
Изначально было сомнение, ведь в частотнике ни каких "умножителей" нет, а значит максимум - 3 х 220, как ни крути.
Буду менять на частотник с 3-х фазным входом.



1. частотник будет работать, двигатель будет работать от 220 на звезде....но только не в полном режиме ... и как следствие обмотки будут перегреваться.

Варианты при невозможности переключения движка на 220 по треугольнику у вас масса

а) сказать заказчику,что ошибочка вышла... и все решение оставляет за собой заказчик (если заказчик облажался/ если организация - то искать крайнего и валить все него)
б) поменять двигатель
с) поменять частотник на 3ф (нет возможности подвести 3 фазы - найдите или наймите электриков, что уже стены покрашены и потолки натянуты - в кабель канале )
д) подождать пока сгорит движок, поменяете движок потом
AnatolDv
Цитата(AndreyStr @ 21.5.2016, 16:20) *
...но только не в полном режиме ...
...
с) поменять частотник на 3ф

Спасибо за рекомендации. Все это понятно. Движок пару дней поработал на 3 х 220. Токи не задирал, чтобы не гробить. В принципе, 70% от своей полной производительности движок работал.
Но всё привожу на круги своя. Частотник меняю на 3-х фазный. Как говорят, практика - критерий истины.
Всем спасибо за отклик и внимание. wink.gif
rookbox
Коллеги!
Прошу помочь, в ситуации.
Поставил частотник danfoss vlt micro drive 5,5 kw. трёхфазник на вентилятор (приточка). 400В, 3-ф 50h, 11A, 5.5 квт
Настроил по буклету, выставил значения движка по шильдику.

Далее проблема такая: Частотник на 50 Hz в заводских настройках, выдаёт расход по воздуху 3000 м3/ч, ток по каждой фазе 3,7 А.

Когда соединяю провода на прямую (без ПЧ).....вентилятор выдаёт расход 14 000 м3/ч. ток по каждой фазе 8-9А.

Чего в этом частотнике не так, почему ПЧ режет параметры, не выдаёт номинальный расход при 50hz???

прошу Вас помогите!


Сергей Валерьевич
Цитата(rookbox @ 9.6.2016, 14:05) *
Коллеги! Прошу помочь, в ситуации. Поставил частотник danfoss vlt micro drive 5,5 kw. трёхфазник на вентилятор (приточка). 400В, 3-ф 50h, 11A, 5.5 квт Настроил по буклету, выставил значения движка по шильдику. Далее проблема такая: Частотник на 50 Hz в заводских настройках, выдаёт расход по воздуху 3000 м3/ч, ток по каждой фазе 3,7 А. Когда соединяю провода на прямую (без ПЧ).....вентилятор выдаёт расход 14 000 м3/ч. ток по каждой фазе 8-9А. Чего в этом частотнике не так, почему ПЧ режет параметры, не выдаёт номинальный расход при 50hz??? прошу Вас помогите!
что то напрашивается - а в ту ли сторону крутит?
По самые по...
Цитата(rookbox @ 9.6.2016, 13:05) *
Коллеги!
...

Чего в этом частотнике не так, почему ПЧ режет параметры, не выдаёт номинальный расход при 50hz???

прошу Вас помогите!


Частоту 50Гц правильно задай и выводи показания выходной частоты на дисплей.
rookbox
в ту сторону. На всас.
Если бы крутил не в ту сторону, то работал бы на выхлоп!

Цитата(По самые по... @ 9.6.2016, 17:50) *
Частоту 50Гц правильно задай и выводи показания выходной частоты на дисплей.


Хм....в том то и вопрос....частота стоит 50 hz. А по факту не выдаёт расход. Раскручивал частоту посильнее, так смог до 56hz разогнать.
Suvuy
У вас вентилятор крутится не в ту сторону при работе от частотника. При неправильном чередовании фаз вентилятор качать в обратную сторону не будет! Будет качать в ту же сторону, только расход будет меньше, и ток будет меньше. Вам человек сказал сразу проблему. Просто перекиньте фазу на ВЫХОДЕ частотника. Если перекинете на входе ничо не изменится.
Blade runner
Цитата(rookbox @ 9.6.2016, 18:15) *
в ту сторону. На всас.
Если бы крутил не в ту сторону, то работал бы на выхлоп!

Иногда здравый смысл подводит.
rookbox
Цитата(Suvuy @ 9.6.2016, 23:05) *
У вас вентилятор крутится не в ту сторону при работе от частотника. При неправильном чередовании фаз вентилятор качать в обратную сторону не будет! Будет качать в ту же сторону, только расход будет меньше, и ток будет меньше. Вам человек сказал сразу проблему. Просто перекиньте фазу на ВЫХОДЕ частотника. Если перекинете на входе ничо не изменится.


Чуйка подсказывала, что это так. Но мнение спецов хотелось тоже услушать. Спасибо! Попробую отпишусь!
rookbox
Спасибо! Коллеги!. Фазы перекинул и пошёл полёт в норме!! ))
Pref777
Коллеги вопрос
FCD 322 software ver1.44/3.01 работает , а FCD 322 software ver1.58/3.03 по Profibus не работает
Ошибок не выдаёт просто стоит
Может кто в курсе
Спасибо
mr_Frodo64
Так может ПЧ и не знает, что должен по нему управляться?!? ;-)
Pref777
может и так а чё делать
Suvuy
Цитата(Pref777 @ 7.7.2016, 19:59) *
может и так а чё делать

перезалить параметры с того что работает на тот что не работает.
Spellfox
Всем доброго времени суток.

Помогите пожалуйста разобраться с ЧП - подключил к fc51 двигатель АИР71В2 на 1.1КВт, забил параметры, сделал адаптацию, пытаюсь настроить управление двигателем полностью с LCP. При нажати на hand on двигатель стартует на максимальных оборотах и не запоминает значения установленные потенциометром с панели, т.е. пока крутишь ручку потенциометра скорость регулируется от 0 до 50гц, но при отпускании двигатель снова раскручивается до 50Гц. Из-за какой настройки это может быть ? Min\max скорости всезде забиты 0\50гц . Вроде уже всё перепроверил несколько раз, сбрасывал в заводские настройки и настраивал заново, никак не могу понять в чём проблема.
Suvuy
У вас включен ПИ регулятор. нужно всего лишь в 1-00 выставить "разомкнутый контур" [0]. и вроде все.

хотя в ручном режиме он не должен работать, но проверьте. И еще как вариант - расшатанный резистор на ЛЦП панели.
Pref777
Коллеги вопрос
FCD 322 software ver1.44/3.01 работает , а FCD 322 software ver1.58/3.03 по Profibus не работает
Ошибок не выдаёт просто стоит
Может кто в курсе
Спасибо

перезалить параметры с того что работает на тот что не работает.

Так не катит
вбили руками нет эфекта
Spellfox
Цитата(Suvuy @ 8.7.2016, 17:58) *
У вас включен ПИ регулятор. нужно всего лишь в 1-00 выставить "разомкнутый контур" [0]. и вроде все.

хотя в ручном режиме он не должен работать, но проверьте. И еще как вариант - расшатанный резистор на ЛЦП панели.



1-00 естественно установлен в speed open loop [0]. Попробую заказать внешний потенциометр, может действительно в нём проблема.
MASTAK
Добрый день, коллеги.
Сделал проектик на микриках 8шт мощность 0,75кВт напряжение 380в.
настраиваю пч, появилось несколько вопросов.:
- функция быстрого стопа(экстренный стоп), нашел только quick stop inverse в группе параметров 5-1, можно запрограммировать на любой вход. Кроме этого параметра есть что, то более человеческое, а не стоп с инверсией?
- функции определения ошибок, очень удивили. Подключил двигатель запустил, отключил одну фазу- пч около 30 секунд думал и предупреждал что отсутствует одна из фаз двигателя, потом только выдал аварию. Это касается и остальных аварий, долго что он думает и по отсутствию фазы на питающей линии.
Можно как то этот процесс ускорить или это все из-за того, что мотор не нагружен был?
- после сработки аварии я попытался сбросить через цифровой вход аварию, смог это сделать только после перезапуска питания пч и повторной подачей сигнала на вход сброс, клемма 27.
По этому вопросу в мануале написано, что аварии с блокировкой только так и сбрасываются... хотелось бы знать может всетаки есть такая функция.

Suvuy
- Функция быстрый стоп инверсный - это просто быстрый стоп, а инверсия относится ко входу, то-есть кнопка нормально замкнутая. так что это вполне нормальный вариант wink.gif.
- по поводу времени срабатывания ошибок, по обрыву фазы на двигателе канечно да, 30 сек многовато, но по обрыву фазы на входе частотник может и не выключится, если мощности хватит вытянуть на двух фазах... и сработает в итоге тепловая перегрузка частотника.
- по поводу сброса ошибки. как раз тепловая перегрузка двигателя или частотника сбросится может без выключения питания. а вот обрыв фазы сбросится не может, потому что подразумевается что проблема в силовой части (подключение двигателя, замыкание на землю) и нужно чтото предпринять для ее устранения. а чтобы чтото предпринять, нужно отключить питание. в описании ошибок вроде в руководстве по проектированию к каждой ошибке такого рода есть примечание, что она сбрасывается только после выключения питания.
MASTAK
Цитата(Suvuy @ 13.7.2016, 22:55) *
- Функция быстрый стоп инверсный - это просто быстрый стоп, а инверсия относится ко входу, то-есть кнопка нормально замкнутая. так что это вполне нормальный вариант wink.gif.
- по поводу времени срабатывания ошибок, по обрыву фазы на двигателе канечно да, 30 сек многовато, но по обрыву фазы на входе частотник может и не выключится, если мощности хватит вытянуть на двух фазах... и сработает в итоге тепловая перегрузка частотника.
- по поводу сброса ошибки. как раз тепловая перегрузка двигателя или частотника сбросится может без выключения питания. а вот обрыв фазы сбросится не может, потому что подразумевается что проблема в силовой части (подключение двигателя, замыкание на землю) и нужно чтото предпринять для ее устранения. а чтобы чтото предпринять, нужно отключить питание. в описании ошибок вроде в руководстве по проектированию к каждой ошибке такого рода есть примечание, что она сбрасывается только после выключения питания.

Спасибо. Я так и предположил, своим ответом вы внесли ясность. Но вот как заставить это убожество быстро отрабатывать на аварийные ситуации это вопрос? Заклинивание вала двигателя аналогично, обрыву фазы двигателя- определение в течении 30 секунд. Это уж совсем печально.
По самые по...
Цитата(MASTAK @ 14.7.2016, 8:11) *
... Но вот как заставить это убожество быстро отрабатывать на аварийные ситуации это вопрос? Заклинивание вала двигателя аналогично, обрыву фазы двигателя- определение в течении 30 секунд. Это уж совсем печально.


Во-первых: убожествА - это в данном случае те люди, которые эксплуатируют данные устройства, забывая ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ограничения, которые необходимо строго соблюдать. Поголовная техническая безграмотность, отсутствие строгой технической дисциплины при эксплуатации устройств-приводов, отсутствие профилактических мероприятий для поддержания ресурса работы моторов и механики, отсутствие должного надзора со стороны такого же безграмотного руководства - вот, в принципе, основные причины сбоев и выхода из строя оборудования.

По поводу 30 секунд задержки - это не страшно для механики, которую эксплуатируют оболтусы. Электронная аппаратная защита силовых ключей частотника работает мгновенно и хорошо справляется с крайними перегрузками.
Тепловая электронная защита (косвенная защита) дает достаточное ВРЕМЯ для завершения кратковременных перегрузок.
Существуют электродвигатели с установленными детекторами тепловых перегрузок. Так и применяйте их, подключайте к ПЧ (Motor Thermal Protection - 1-90)! Ведь если заклинивание - это технологически неизбежный процесс, то и двигатели должны устанавливаться с соответствующими защитными элементами по перегреву
Suvuy
Ну, грубо говоря, у других везде работает, у вас тоже будет работать и ничего плохого не случится.
А если подробней. что случается если пропадет фаза на двигателе с частотником.. ну будет он пытаться крутить его, но токи то, по тем двум фазам что остались будут в пределах нормальных там.. 110% от заданного тока. А что бы было если б был пускатель? - ток был бы какой? 3х - 5х кратный?. То же самое при заклинивании двигателя. Частотник по факту не выдает на двигатель больших токов, потому ничего плохого случится не может. Ну конечно если ошибку постоянно не сбрасывать, а при возникновении проблемы заняться сразу ее решением (я об перегрузке двигателя)
По поводу тепловой перегрузки двигателя почитайте еще параметр 1-90.
варяг19
здравствуйте! подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб заработала ПУ вроде все правильно подключил на ЧП danfoss micro drive в щите стоит контроллер danfoss universe 6! клеммы 12 и 18 замкнул перемычкой с щита подключил клеммы 50 и 53! вроде система начинает работать но нагрузка 0,098кВ,а частота 1,4гц,одна сила тока как и на двигателе 8,2.

все настройки в норме посмотрел у частотника! на hand on работает нормально но тока когда отключаешь мозги котроллера
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.