PROMETEY_125
Привет уважаемые специалисты!
Прошу помощи!
Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие
как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла?
картинку прилагаю
Putivets
Как давно выполнялась промывка системы?
PROMETEY_125
батареи снималися летом и промывалися- с этим порядок
стояки горячие, верхний этаж батареи горячие
только нижние не тянут
PROMETEY_125
на фото указаны где стоят пробковые краны
с помощью их можно отрегулировать стояк?
jota
Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 10:56) *
на фото указаны где стоят пробковые краны
с помощью их можно отрегулировать стояк?

Нет!
Странно если они ещё проворачиваются....
В ветхозаветные времена в резьбовое соединение крана вставлялась шайба - 3копеечная монета с рассверленной дыркой.....для балансирования стояка.
PROMETEY_125
шайб нет - это точно
а пробковые вентиля поворачиваются
просто они стоят не на всех батареях
можно ли ими отрегулировать стояк?
или ставить на все батареи термоголовки?
испытатель
А элементарно - идентичную схему присоединения по этажам почему не применили. Сцепка без Маевского (а уклон)?!
Длина сцепки - не более 1600 мм! Как выполнен крест на развилке 1 этажа (Через муфту или сваркой "захреначили")?
У Вас не греет, а Вы про термоголовки спрашиваете?
jota
Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 13:36) *
шайб нет - это точно
а пробковые вентиля поворачиваются

Я понял, что система не новая, проработала много лет и первый этаж встал в этом году после промывки.
Обычно в 2трубных системах с нижней разводкой не греют верхние этажи. У вас наоборот. Попробуйте закрыть верхние радиаторы сколько сможете и проверьте, начнут ли греть нижние. Если начнут и если начнут но слабо, значит после промывки осталось достаточно грязи, чтоб заткнуть краны, подводки и др. узкие места на нижнем этаже. Вся грязь системы оседает на дне нижних приборов. Для того, чтобы её вычистить применяется механическая очистка стальными вращающимися щётками, затем химией. Сомневаюсь, что ваша промывка была такой. Практика показала, что заросшие многолетними осадками чугунные радиаторы дешевле заменить на новые, чем качественно промыть.
У нас на это есть специализированные фирмы, которые восстанавливают радиаторы с полной разборкой по секциям, промывкой и сборкой с новыми прокладками и ниппелями.... имеется и подменный фонд. Сдаёшь грязный, получаешь чистый и испытанный....
испытатель
Цитата(jota @ 5.1.2011, 20:36) *
Вся грязь системы оседает на дне нижних приборов.

С чего бы это вдруг, в двухтрубке, грязь второго этажа попадала в ОП первого этажа - против хода воды что ли.
Только не злитесь сразу, а подумайте.
PROMETEY_125
Испытателю

крест выполнен через крестовину на резьбе
не греют батареи!
а про термоголовки- может с помощью их выравнить распределения тепла по радиаторам


jota


соседние стояки и этот одновременно промывалися
и кроме этого топяться остальные нормально
а этот не равномерно
испытатель
Из личного опыта и по теории - Скорость теплоносителя в двухтрубке ниже чем в однотрубке. Зарастание более интенсивное. Если трубы на первом этаже вваривали, а не устанавливали на муфтах, нужно проверить затекание в стыке.
При наличии подтеков в стыке от сварки во внутрь, там проход мог капитально закоксоваться. Это Очень вероятно, если принять во внимание, что второй этаж сцепку протягивает, а низ и одну батарею не тянет.
PROMETEY_125
вся система собрана на резьбе
msi
Цитата(PROMETEY_125 @ 5.1.2011, 8:54) *
Привет уважаемые специалисты!
Прошу помощи!
Чугунные радиаторы 1 этажа холодные, на втором горячие
как отрегулировать стояк по равномерному распределению тепла?
картинку прилагаю

У Вас верхняя гидравлическая цепь просто закорачивает систему. Вся водичка напрямую хлещет через нижнюю раздатку приборов. Даже нескольких десятков Па на прибор не наберется. Поджимать надо верх.
Кстати, Испытатель прав, пробки, - они случаются иногда.
tiptop
Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) *
У Вас верхняя гидравлическая цепь просто закорачивает систему.

В двухтрубной каждый отопительный прибор "закорачивает систему". smile.gif
PROMETEY_125
Цитата(msi @ 6.1.2011, 3:40) *
. Поджимать надо верх.




как это сделать?


samatehnik
Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 3:30) *
как это сделать?

На втором этаже,на крайние приборы врезаете регулировочную арматуру,с её помощью сокращаете проток,через...
И что это даст? Может перемычка,где на втором этаже врезана?
Скажите Прометей,-а обратный стояк с второго этажа насколько:"горячий"?
samatehnik
Цитата(msi @ 6.1.2011, 1:40) *
Поджимать надо верх.

Куда,ещё поджимать? Первый этаж итак не греет.Тут,скорей из-за отсутствия перемычки верхние приборы забирают всё тепло.
PROMETEY_125
Цитата(samatehnik @ 6.1.2011, 7:05) *
Скажите Прометей,-а обратный стояк с второго этажа насколько:"горячий"?



стояк обратки на втором этаже в полу проложен
а стояки по 1 этажу открытого исполнения
прямая горячее чем обратка


дополнительная информация
стояки - 25
подводка к радиаторам 1 этажа - 15
подводка 2 этажа - 20

PROMETEY_125
мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж
там сопротивление меньше
а на 1 не идет так как там 15 труба
можно выполнить настройку отопления по стояку прижимая краны пробковые на радиаторах 2 этажа?
опыта пока маловато
думаю что на будущие поставить регуляторы температуры на радиаторах проблемных стояков
решить этот вопрос?
samatehnik
Где были мои глаза?С просони ничего не разобрал(принял за однотрубку).Конечно подожмите второй этаж.Удачи!
PROMETEY_125
все нормально
спасибо за участие
msi
Цитата(tiptop @ 6.1.2011, 1:51) *
В двухтрубной каждый отопительный прибор "закорачивает систему". smile.gif

Ну да, конечно. Потому и регуляторы обязательны.
msi
Цитата(PROMETEY_125 @ 6.1.2011, 8:15) *
мое мнение-вода уходит вся на 2 этаж
там сопротивление меньше
а на 1 не идет так как там 15 труба
можно выполнить настройку отопления по стояку прижимая краны пробковые на радиаторах 2 этажа?
опыта пока маловато
думаю что на будущие поставить регуляторы температуры на радиаторах проблемных стояков
решить этот вопрос?

Пробковые краны не есть хорошо. Это запорная арматура, а не регулирующая.
Конечно, Вам надо ставить на все приборы терморегуляторы.
Кроме того, мне не по душе то, что на втором этаже подача внизу. Перенести бы ее на верх приборов, процентов 10-15 по теплоотдаче сразу добавилось бы.
испытатель
Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояке присоединение должно быть идентичным.
PROMETEY_125
"Попробуйте пересоеденить. А вообще на одном стояке присоединение должно быть идентичным. "



а подводку какой трубой выполнить?
если на 2 этаже 20 труба
а на 1 этаже 15 трубой
стояк 25труба

Цитата(msi @ 6.1.2011, 16:49) *
Кроме того, мне не по душе то, что на втором этаже подача внизу. Перенести бы ее на верх приборов, процентов 10-15 по теплоотдаче сразу добавилось бы.



почему подача снизу?
сплошной линией показана подача
а пунктирной линией обратка причем она в полу запрятана.
испытатель
Если муфты крестовые установлены, то их замена - проблема. Поэтому присоединяйте тем же диаметром, а дальше переход д15/Ду20
PROMETEY_125
значит 20 трубой? как еа втором
а может 15 трубой и регуляторы поставить на 1 и 2 этажах
tiptop
Там что, естественная циркуляция ?
испытатель
Для установки регуляторов требуется определенный "запас" по циркуляционному перепаду давлений, а у Вас его, похоже нет.
инж323
Чертеж неохота рассматривать,но неужели не ясно, что там не пробкосальниковые у приборов, а нечто с высоким КМС стоит, типа двойной регулировки. Могло подбить, могло штырек упорный снести при усердном кручении, могло... вариантов хватает. Раскрутить и смотреть. А может и сменить их на терморегулируещее что то- уж по месту и возможностям с желаниями. Но скорее подбило у крана.
Жаль попа у радиатора занята подводкой- можно б было неплохо промыть просто протоком в каналью прибор этот. Но мусор точно лег- был бы "нехороший" гидравлический косяк, так сразу б не грел прибор- значит привнесен недавно, это он. Мусор.
PROMETEY_125
они промыты уже летом

Цитата(tiptop @ 7.1.2011, 15:43) *
Там что, естественная циркуляция ?




да элеваторный узел
инж323
Цитата(PROMETEY_125 @ 7.1.2011, 17:16) *
они промыты уже летом





да элеваторный узел

Мыть и промыть- совсем две разные вещи.
Тем более, если в следующей строчке элеваторную схему отопления считают системой с естественной циркуляцией.
CNFHSQ
Чудес не бывает, где-то забито.
PROMETEY_125
батареи промыты по отдельности под давлением 6 атм.
на соседних стояках 1 этажа батареи топяться (промывалися одновременно)
а этот стояк на фото не топиться по 1 этажу !
samatehnik
Цитата(PROMETEY_125 @ 8.1.2011, 6:20) *
батареи промыты по отдельности под давлением 6 атм.
на соседних стояках 1 этажа батареи топяться (промывалися одновременно)
а этот стояк на фото не топиться по 1 этажу !

Так вы пробовали поджимать второй этаж,или нет? Если поджимали,а первый не "пошёл",то- CNFHSQ Дата Вчера, 18:03
Чудес не бывает, где-то забито.
PROMETEY_125
праздники пока не пробывали
соседние стояки аналогичные они нормально греют


на счет забито где то - стояк нормально греет и по прямой и по обратке, остаються патрубки
в них что ли дело?
Артем Самара
100% забита подводка к радиаторам первого этажа. Тем более что промывалась не система, а отдельно радиаторы.

Все остальные предположения про заниженный диаметр и неправильное подключение это домыслы, ибо при чистой подводке батареи хоть как то бы но грелись, здесь по заверениям автора они не греют вообще.
PROMETEY_125
заменили нижнию глухую гайку на радиаторе на проходную с вентилем
шланг подсоединили
закрыли стояк обратки и через подачу даванули - радиатор заработал а потом поставили на циркуляцию
через некоторое время опять остыли
инж323
Правильно сделали что остыли. Прямым током вы и не пробъете. А при увеличении перепада через оставшуюся млую дырочку промываемый расход будет,но при расчетном перепаде опять расход будет малым и прибор будет холодным.
Если так мыли всю остальную систему, то и ждать от неё много не стоит. Процедуры проведены, деньги оплачены и это и есть результат. А вы ждали результатом промытую систему?
Раскрутите двухходовый на этой подводке- там засор и не майте себя загадками.
tiptop
Цитата(PROMETEY_125 @ 8.1.2011, 13:10) *
закрыли стояк обратки и через подачу даванули

А что ж потом ещё и через обратку не даванули ?
PROMETEY_125
ок пробуем
l-nikolaev
скорей всего ксяк в районе трубопроводов д15 (забиты до безобразия) вызвано вероятнее всего тем, что "при царе горохе" заузили 1-й этаж (что-б не перегревался), трубы д15 "заросли" из-за малой скорости теплоносителя. Летом промыли радиаторы,, на 2-м этаже д20 то-же промылись (так как через них промывали (сливая воду на1-м этаже или в подвале). а д15, 1-го этажа остались заросшие (может до кучи еще и попало чего...)

Выход: заменить нахрен трубы на 1-м этаже с переобвязкой радиаторов, не так их там и много., больше слов чем делов.
PROMETEY_125
ок пробуем
samatehnik
PROMETEY_125 дружище,как Вам не стыдно,Вы с пятого числа,так ничего не предприняли.
Некоторые,между прочим,уже пару-тройку дней в этом году отработали.А Вы всё-"ок попробуем".Там делов то на 15 минут.Зачем задавать вопросы,получая-ответы и нифига при этом не делать?
PROMETEY_125
двухходовой заменен на вентиль бронзовый Ду15 на подводке подачи 1 этажа
все равно остывают радиаторы 1 этажа на этом стояке
подводки читые
инж323
А зачем меняли его?. ВЫ сами крутите или слесарь у вас есть?
PROMETEY_125
слесаря поменяли при промывке батареи
Артем Самара
А на первом обе ветки не греют?
Случаем подводку ду15 в крестовину не "насквозь" ввернули? Так что она вылезла в противоположный штуцер, либо уперлись трубы друг в друга?

Цитата(PROMETEY_125 @ 9.1.2011, 10:41) *
слесаря поменяли при промывке батареи

Так это летом еще что ли? При пуске отопления грязи несет будь здоров.
Разбирайте вентиль, промывайте обе нитки, и подачу и обратку.
PROMETEY_125
там все чисто - вчера проверили
инж323
Как не переспрашивай автора,но так и толком не добиться инфы неискаженной.
Автор, вам кто уже из ваших местных уже не обхоживает на предмет- заплатите и я вам сделаю,но не скажу отчего у вас не греет?
Сопротивления вентиля не хватит для работы в двухтрубкеи установления в ней устойчивой циркуляции,но и его хорошо подбивает грязью.А вы все ссылаетесь на некие промывки летом. Как вы сейчас определили, что у вас там чисто? Слесари сказали или вы сами видели? И фото если сможете, то разместите- как с старым краном(хоть и другую подводку,но что б именно такой же кран был как ранее стоял. И эту негреющую с вентилем , поставленным летом.)