ПС вопрос выше про МСХ и МСК
В принципе решение его вопроса в теме есть, ИМХО не смогли его найти т.к. оно разбросанно по разным сообщениям.
Цитата
Добрый день. Прошу Вас помочь в решении проблемы программирования контроллеров МСХ20В (2 шт) устанновленных на чиллерах (2 шт) поставщик NED. (к ним обращались, но что то они пока не могут никак помочь)
На объекте установлен шкаф диспетчеризации ШД-1. Для диспетчеризации используется интерфейс RS-485.
Проблема заключается в следующем:
1. В данных контроллерах отсутствует плата RS-485.
2. В обеих чиллерах контроллеры имеют один и тот же адрес №10.
Как один из вариантов: предполагалось дополнительно установить МСХ06D для связи по CAN шине с MCX20B (предварительно изменив один из адресов). А далее MCX06D связывался бы уже по RS-485 со шкафом диспетчеризации.
1. По поводу RS-485 в контроллерах МСХ.
За RS-485 в контроллерах МСХ (кроме МСХ06С), а так же во всех контроллерах на основе МСХ
(АК-РС351,551, 651 и т.д) отвечает отдельная плата
Фото платы можно найти в сообщении
307 ссылка.
Плата легко вытаскивается из контроллера, ее можно переставлять из одного контроллера в другой.
И даже один из старожилов форума изготавливал эти платы самомтоятельно.
Цитата(kosmos440o @ 20.3.2019, 22:30)

Я даже делал свои платки для установки в контроллеры, до сих пор работают на объекте...
К сожалению Danfoss эти платы отдельно не продает. (у них нет заказного номера)
(Совет для бережливых если у Вас на объекте контроллер с RS-485 и его там не используют,
можно вытащить из него платку RS-485 в хозяйство "шоб було" мало ли где пригодится

)
2. Оболочка для написания программ устроенна так что Модбас там есть всегда, независимо от
того есть плата в контроллере или нет. (от него конечно можно избавиться, но это надо специально делать)
Поэтому обычно достаточно добавить в контроллер плату RS-485 и с ним можно будет связываться по Modbus.
Адреса переменных...
а)узнать у поставщика
б) найти методом подбора (тем более что есть примерные области)
смотрите 190 и 191 сообщения темы (сылка)в) если Ваша программа соответствует одной из программ от поставщика (Danfoss)
перепрошить контроллер
По вопросу чиллера
На чиллер есть две программы от производителя (Danfoss) скорее всего с вероятностью 80% у Вас одна из них
1. Для обычных чиллеров (в том числе и на винтовых компрессорах)
2. Для чиллеров с компрессорами TURBOCOR
Из всего выше сказанного
вариант А решения вопроса
Найти платку RS-485 в контроллер (можно у
kosmos440o спросить или еще где)
Спросить у поставщика таблицу адресов Модбас или
перепрошить в контроллер ПО от Danfoss
Во вложении инструкции на ПО чиллеров от Danfoss
ПО универсальное поэтому его будет необходимо сконфигурировать в программе MCXShapе
(она бесплатная и она же используется для прошивки контроллеров)
Как ею пользоваться есть в инструкции, скачать инструкцию и ПО можно
по этой ссылке там же есть и разные стандартные программы для контроллеров.
Или у официального производителя Danfoss
Вот отсюда, но тут нужно регистрироваться и ждать доступаЕсть еще вариант Б решения вопроса (он у Вас упоминается)
с использованием контроллера MCX06D в качестве шлюза CAN-RS485
он будет описан ниже.
Сам Danfoss рекомендует для чиллеров использовать вариант Б с шлюзом CAN-RS485
Т.к. напрямую с контроллером чиллера обмен будет слишком медленным и ненадежным, это вольный перевод