Цитата(Денис Владимирович @ 22.8.2011, 0:53)

Спасибо! На это-то сантехники как раз и жаловались. Вентиль заказчик хочет поменять на седельный двухходовой. Но возможно придётся запускать систему и с этим вентилем. Трубы перед вентилем и после вентиля сужаются, это не ухудшает проток? Может быть при покупке нового вентиля его лучше взять ориентируясь на максимальный диаметр трубы, а сужения убрать?
Уважаемый Денис Владимирович, я так понимаю, что с автоматикой вы столкнулись впервые? Постараюсь провести небольшой ликбез применительно к вашей конкретной ситуации.
1) Вентиль подбирают не по диаметру трубы а по параметрам калорифера и теплоносителя. Если конкретнее, нужно знать паспортный расход теплоносителя через калорифер, падение давления в калорифере и перепад давления теплоносителя в сети. Дальше эти данные подставляются в стандартную таблицу от производителя клапанов. У разных производителей эти таблицы отличаются, так что вам нужно заранее решить, какой клапан вы покупаете. И находят не присоединительный размер клапана, а его Kvs, параметр определяющий расход в зависимости от перепада давления.
2) Остаточный проток для клапанов 3DS по паспорту не превышает 5%. Но это для нового клапана. При эксплуатации, если недостаточная очистка воды и есть твердые взвеси, остаточный проток может возрастать. Но не критично. Более того, в наших климатических условиях остаточный проток может быть весьма полезен. И многие эксплуататоры даже просят организовать его принудительно. Проще при остановке машины всегда поддерживать калорифер тёплым, чем давать ему остывать до критической точки и потом распахивать клапан на 100%. Второй режим почти наверняка приведёт к завышению обратки.
3) Поддержка обратки в ТРМ133 не отличается от алгоритма в ТРМ33. Они вообще отличаются только корпусами и возможностью 133 поддерживать датчики сторонних производителей. То есть, поддержка идёт в лимитирующем режиме. И когда контроллер начинает регулировать воду, то Т канала гуляет как угодно. Ну и про "купил - заменил" забудьте сразу. Там необходимо прописывать ручками пару десятков параметров. А настройка ПИДов, это уж точно не для электрика, пусть и самого грамотного. И как последний аргумент, стоящая сейчас Aqua имеет аналоговый выход управления клапаном. А ТРМ133 рассчитан на подключение трехточечного привода. И желательно, на 230V. Я не говорю, что ТРМ плох. Из всех известных мне контроллеров он имеет лучший для наших реалий заводской алгоритм контроля обратки. Но его наладка требует опыта, знаний и терпения. ПИД трехточки весьма нетороплив и на его настройку уходит гораздо больше времени. Хотя и работает он потом стабильнее.