Цитата(Странная Белка @ Aug 1 2006, 17:36 )
Канальный кондиционер может работать только с 30% подмесом свежего воздуха. Это максимум.
Встречаю периодически такого рода ограничения, причем цифра колеблется от 10 до 30%.
Пытался найти эту цифру не в красочном каталоге, не со слов , а в технических описаниях. Не нашел. Если кто сможет это сделать, буду признателен.
Применяю канальные блоки для охлаждения приточного воздуха, вентилятор и фильтр демонтирую. Работают.
Прошедшая жара научила-для предельных режимов ставить регулировку приточного вентилятора по температуре притока (заказчик был недоволен, что при 35 на улице приток 25).
Если вернуться к ограничениям-есть предельные режимы работы кондиционера по наружной (CDB) и внутренней (CWB) температуре. Если параметры воздуха, входящего в канал охлаждения внутр. блока не выходят за эти ограничения, то глубоко фиолетово, какова там доля наружного воздуха.
На рисунке ограничение по внутренней температуре для постоянной работы 23гр. CWB. Это, к примеру, 30 гр 55%. А режим пуска аж 28 гр. CWB, причем время пускового режима не оговорено нигде.