Вот я конкретно ответил на Ваш вопрос
Спасибо

1. Где больше скапливается ила и осадка в септике или Ау, что чаще надо обслуживать?
2. Если по обслуживанию АУ есть множество видео рекламщиков, то по обслуживанию септиков нет ни слова, как именно его обслуживать, сколько ила удаляется и чем?
3. Вы часто говорите о лжи рекламщиков, но разве эрлифты эти не работают, не поднимают ил для дальнейшей его переработки с целью увеличения времени до обслуживания?
4. И почему они врут о возможности обслуживания самостоятельно смешенного септик+АУ? Понятно, что АУ камера будет почти не работать, но сейчас не об этом.
2. Если по обслуживанию АУ есть множество видео рекламщиков, то по обслуживанию септиков нет ни слова, как именно его обслуживать, сколько ила удаляется и чем?
3. Вы часто говорите о лжи рекламщиков, но разве эрлифты эти не работают, не поднимают ил для дальнейшей его переработки с целью увеличения времени до обслуживания?
4. И почему они врут о возможности обслуживания самостоятельно смешенного септик+АУ? Понятно, что АУ камера будет почти не работать, но сейчас не об этом.
1. В септике - осадок, в АУ - ил. В септике осадок медленнее перерабатывается бактериями. Ил же перерабатывает загрязнения быстрее, но и больше наращивает собственную массу.
Удаление осадка из септика - один раз в год или реже. Из АУ - мелкими порциями, но часто. Как часто и насколько мелкими - зависит от конструкции АУ. Если производитель говорит, что в АУ вообще нечего удалять, это значит, что она ничего и не чистит.
2. Обычно илососом или ручным поршневым насосом. Из-под уровня стоков. Сигналом к необходимости удаления служит достижение осадком определенного уровня. Проверяется высоконаучным тыканьем в септик длинной палкой
3. Работают. Ил поднимают. Вопрос - куда поднимают, где эта дальнейшая переработка происходит в их конструкции?
4. Самостоятельно можно обслуживать всё. Вопрос квалификации. Септик вообще не надо обслуживать. Раз в несколько лет выкачали осадок - и всё. АУ же требует регламентных работ.