Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высокое давление в трубопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
Сергей Гутман
Danil, большая просьба, перенесите свой вопрос в песочницу, там ответят.
Dubov
Я тему к сожалению до конца не осилил, но по существу вопроса высказываюсь, во второй половине темы наверно ничего нет.
Некогда считать цифры, но навскидку...
При отделении продувочного расхода мы не имеем права открытием задвижки снизить давление в охлаждающем коннтуре, по крайней мере необходимо проверить насосы на возможность работы с меньшим напором в сети.
Поэтому если сопротивление отводящего трубопровода повлияет на работу контура, то потребуется достаточно сильно прикрывать сбросную задвижку, чтобы поддерживать давление в контуре. При этом, закрытием задвижки вводится большОе местное сопротивление и 8 атм. превращаются к выходу из трубопровода в мизер, для гашения которого достаточно обыкновенной камеры.
Нет повода для беспокойства из-за высокого давления.
Vict
Цитата(Danil @ 12.4.2010, 13:05) *
А еще проще поставьте на насос чистотник...
а еще проще, для начала научитесь писать правильно...


Цитата(Dubov @ 12.4.2010, 13:19) *
Некогда считать цифры, но навскидку...

Нет повода для беспокойства из-за высокого давления.
blink.gif

ПС. в мусорке теме место давно!
Dubov
Цитата(Vict @ 12.4.2010, 17:26) *
blink.gif


Поправлюсь.

Нет повода для беспокойства по поводу высокого давления в месте сброса продувочного расхода.
Vict
и я поправлюсь - в дурдоме место теме...
Dubov
Цитата(Vict @ 12.4.2010, 17:26) *
blink.gif


В чем проблема? Есть задвижка - регулируемое местное сопротивление.
Чтобы не оказывать влияния на контур (по давлению) продувочным расходом, потери в задвижке + потери в трубопроводе должны соответствовать давлению в контуре (я не буду конкретизировать, по контуру мало информации).
Далее подбираем трубопровод с вменяемыми скоростями движения воды (есть требования СНиП по скорости в напорном трубопроводе). Получим малые потери в трубопроводе (далеко не 8атм), остальные потери обеспечиваем регулировкой задвижки.
Поэтому, на выходе из трубопровода давления не будет.

Или проще:
Зачем в сбросной трубе держать 8атм? я причин не вижу...
инж323
"остальные потери обеспечиваем регулировкой задвижки.
Поэтому, на выходе из трубопровода давления не будет."

На этой задвижке получить такие потери?
biggrin.gif
А впрочем, какая разница, как и чем менять(шайба, РД, балансировочник, еще что нибудь, сам диаметр трубы в пределах допустимых скоростей) характеристику сети. Согласиться ли характеристика насоса с этим, не уползет с желаемых 160 кубов?
Непотерянное давление высотой струи себя покажет. Фонтан.
Dubov
Цитата(инж323 @ 12.4.2010, 18:35) *
Непотерянное давление высотой струи себя покажет. Фонтан.


Фонтана нет.
Хуже когда открытие сбросной задвижки перераспределяет потоки, уменьшает давление в сети, насос (если он центробежный) уходит вправо от зоны рабочей характеристики, увеличивается мощность и потребляемый ток, срабатывает защита и насос отключается.
Danil
Vict да на тебе лица нет.
Если бы я хотел проверить орфографию, к вам бы не обратился.
Но если вас это сильно задевает, поставьте 2 и попробуйте свои силы
в начальных классах средней школы. Может у вас получится и таких как
я станет меньше. Желаю удачи, попутного ветра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.