Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.12.2012, 13:55)

Здрасте, приехали. Чем температура выше, тем губка может больше в себя впитать - это абсольтная влажность. Более теплый, относительно, на первой ступени, воздух может больше вобрать в себя влаги, чем менее теплый, а уже после догрева относительная влажность изменится, т.к. изменилась температура, а абсолютная останется прежней. Таким образом повышая температуру первой ступени на выходе имеем увеличение да хоть какой влажности, хоть абсолютной, хоть безабсольтной. Если было сухо, то становится влажно. Это похоже на историю как я в свое время налоги учил, там тоже главное моржу с прибылью не перепутать.
Вы я вижу не то что маржу с моржой перепутали, но и свои собственные слова путаете.
Вы что раньше писали -
" Ставите датчик на вытяжку: сухо-увеличить температуру после увлажнитедя, влажно-уменьшить."
Ключевое слово здесь "ПОСЛЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ". То есть вы писали о нагреве воздуха на ВТОРОЙ СТУПЕНИ.
После увлажнителя воздух никакой влаги в себя уже не вберет, сколько вы его не грейте, ибо увлажнитель остался позади. Увеличивая температуру вы только уменьшите относительную влажность. Абсолютная влажность останется той же.
А что вы пишете сейчас? -
"Здрасте, приехали. Чем температура выше, тем губка может больше в себя впитать - это абсольтная влажность. Более теплый, относительно, на первой ступени, воздух может больше вобрать в себя влаги, чем менее теплый, а уже после догрева относительная влажность изменится, т.к. изменилась температура, а абсолютная останется прежней. Таким образом повышая температуру первой ступени на выходе имеем увеличение да хоть какой влажности, хоть абсолютной, хоть безабсольтной. "
Ключевое слово здесь - "ПЕРВОЙ СТУПЕНИ". То есть теперь вы уже ведете речь о повышении температуры воздуха "ПЕРЕД УВЛАЖНИТЕЛЕМ". Вы нормальный человек? Между словами ПЕРЕД и ПОСЛЕ, ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ разницу понимаете ли??? Или для вас это все одно и то же? И воздух хоть где нагревай - влажность его повысится, да?