Цитата(HeatServ @ 6.2.2014, 11:33) *
Советские калориферы автоматить одно удовольствие, обвязал, защиты включил, запустил - радуйся.

На мой взгляд они надежнее медных и по свойствам материалов и по конструкции. rolleyes.gif
А что такое эффективность и в каких еденицах измеряется, применительно к калориферам до сих пор не пойму.
Если в кВт/кг то это абсурд. Мне всеравно сколько он весит.
Татьяна Удальцова
Цитата
В советские годы были известны схемы и с количественным и с качественным регулированием,
другое дело что распространение получили схемы с качественным регулированием, и это понятно, теплоноситель был перегретым, не то что ныне, да и дешевле она и проще в исполнении. Кстатии переохлаждение теплоносителя характерно и для схем с качественным регулированием (циркуляционный насос в узле регулирования), это уж закон физики, теплопроизводительность калорифера регулируется температурой теплоносителя при постоянном расходе.
Уставка термостата +30 приведет к аварийной остановке приточки в переходный период.

Допустим имеем приточку на 1000м3/ч установленную в Москве, для нее расчетная теплопроизводительность калорифера составит 15 кВт при расчетном перепаде температуры воздуха 46гр. (20-(-26)). Расчетный расход теплоносителя при этом равен 520л/ч. В переходный период года, при 0гр. наружной температуры потребная теплопроизводительность - 6,66 кВт, температурный перепад теплоносителя(воды) составит 11гр. а среднелогарифмический перепад температур вода-воздух, по сравнению с расчетным, упадет в 15/6,66 = 2,25 раза
Расчетный среднелогарифмический перепад температур для воды 95/70 и воздуха -26/20 равен 80гр., следовательно при 0гр воздуха он равен 80/2,25=35,5гр. Несложно вычислить что тогда на калорифер приходит 60гр, а в обратке будет 39гр.
А теперь посчитаем какая будет обратка в случае переразмеренного на 70% теплообменника:
Среднелогарифмический перепад температур в переходный период уменьшится в 1,7 раза и составит 23,6гр.
Температурный перепад по воде не изменится - 11гр. тогда в подающей будет - 40гр. в обратке 29гр.
Сработает аварийная остановка ВС. Температура в обратке снизилась на 10гр.

Подобный расчет можно сделать и для калорифера включенного по схеме количественного регулирования, если принять во внимание что коэффициент теплопередачи находится в прямопропорциональной зависимости от квадрата массового расхода теплоносителя. Почему переразмер - явление фатальное, да потому что менять надо теплообменник. Никакая автоматика не закроет проблему.

Рано или поздно калорифер замерзнет, и причиной будет переразмер а поводов много: несоблюдение температурного графика, неверный подбор клапана, шлам в трубках, удаленное расположение узла регулирования при отсутствии реле задержки, выход из строя насоса. Кроме того надо принимать во внимание что проток по трубкам колорифера не одинаков, а рвется как известно там где тоньше.


Всё верно по сути. За исключением "среднелогарифмической разности". Это для однорядной установки одного калорифера. При многорядной установке большое значение имеет схема движения воды по рядам. Она может быть прямоточная (вход воды в 1-й ряд по движению воздуха, выход из последнего), противоточная (вход в последний ряд по движению воздуха, выход из первого) и перекрестная (параллельное подключение рядов). Темпратуры воды на выходе для каждой из этих схем определяются по-разному.

Где-то на форуме есть наша программа ruAirHeater - с ее помощью можно промоделировать работу любой установки. Можно и насосную схему имитировать - т.е. постоянный расход воды через калорифер. А в справке к программе есть методика расчета.

Цитата
А что такое эффективность и в каких еденицах измеряется, применительно к калориферам до сих пор не пойму.


Это зависит от того, какой смысл вложил автор методики. В той, которую мы используем (подробно исследовано в трудах Е.Минина) это безразмерная величина, зависяшая от числа единиц переноса тепла, отношения водяных эквивалентов сред и схемы движения теплоносителей. Грубо говоря - "энергетический кпд" установки, показывающий какая доля тепла греющей среды может быть передана нагреваемой среде в конкретных условиях.
испытатель
Цитата(JJJJ @ 6.2.2014, 10:56) *
Допустим имеем приточку
Расчетный среднелогарифмический перепад температур для воды 95/70 и воздуха -26/20 равен 80гр., следовательно при 0гр воздуха он равен 80/2,25=35,5гр. Несложно вычислить что тогда на калорифер приходит 60гр, а в обратке будет 39гр.
А теперь посчитаем какая будет обратка в случае переразмеренного на 70% теплообменника:
Среднелогарифмический перепад температур в переходный период уменьшится в 1,7 раза и составит 23,6гр.
Температурный перепад по воде не изменится - 11гр. тогда в подающей будет - 40гр. в обратке 29гр.
Сработает аварийная остановка ВС. Температура в обратке снизилась на 10гр.


Ну эти фокусы с многословием мы хорошо знаем. С каких таких пирожков Вы сразу и условия и тип калорифера подтасовали. Да я Вам на фиксированной температуре обратки настрою приток и будет меняться только температура подачи теплоносителя- для переразмеренного даже поле регулирования шире. Контроллер приточки будет поддерживать температуру воздуха, а контроллер ЧРП смесительного насоса - температуру обратки, с периодом интегрирования вдвое большим чем период интегрирования процесса регулирования температуры притока. Не морочте голову. Сейчас можно сделать все с помощью электроники. При недостаточном оснащении - да, возможны проблемы.
JJJJ
Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.2.2014, 14:10) *
Всё верно по сути. За исключением "среднелогарифмической разности". Это для однорядной установки одного калорифера. При многорядной установке большое значение имеет схема движения воды по рядам. Она может быть прямоточная (вход воды в 1-й ряд по движению воздуха, выход из последнего), противоточная (вход в последний ряд по движению воздуха, выход из первого) и перекрестная (параллельное подключение рядов). Темпратуры воды на выходе для каждой из этих схем определяются по-разному.

Где-то на форуме есть наша программа ruAirHeater - с ее помощью можно промоделировать работу любой установки. Можно и насосную схему имитировать - т.е. постоянный расход воды через калорифер. А в справке к программе есть методика расчета.



Это зависит от того, какой смысл вложил автор методики. В той, которую мы используем (подробно исследовано в трудах Е.Минина) это безразмерная величина, зависяшая от числа единиц переноса тепла, отношения водяных эквивалентов сред и схемы движения теплоносителей. Грубо говоря - "энергетический кпд" установки, показывающий какая доля тепла греющей среды может быть передана нагреваемой среде в конкретных условиях.

Разумеется среднелогарифмическая разность температур по разному считается для разных схем взаимного движения теплоносителей в теплообменнике. Но мы имеем дело с конкретным теплообменником - калорифером.
Для отечественных калориферов КВБ, КСК - костромского завода или ВНВ движение теплоносителей всегда перекрестное, независимо от количества рядов(трубки всех рядов ввальцованы или вварены в одну трубную доску). Буржуйские медно-алюминиевые по моему тоже впаяны все ряды в один коллектор, но уже точно не помню. Таким образом мы имеем дело с перекрестно-точными теплообменниками, и для них вполне конкретная форула расчета среднелогарифмической разности температур. Схем с последовательным подключением базовых теплообменников по воде я не рассматриваю как экзотические.
Спасибо за инфу по программе, поищу, пригодится для общего развития.
Цитата
В той, которую мы используем (подробно исследовано в трудах Е.Минина) это безразмерная величина, зависяшая от числа единиц переноса тепла, отношения водяных эквивалентов сред и схемы движения теплоносителей. Грубо говоря - "энергетический кпд" установки, показывающий какая доля тепла греющей среды может быть передана нагреваемой среде в конкретных условиях.

У вас часто звучит "мы", откройте секрет, где вы работаете?
А по существу "доля тепла" это коэффициент теплопередачи (Вт/м2*К). А он состоит в свою очередь из двух коэффициентов теплоотдачи, которые не зависят от материала из которого изготовлен теплообменник а исключительно от конструкции и качества поверхности при равных скоростях движения теплоносителей, и одного коэффициента теплопроводности, доля которого в коэффициенте очень мала. Вывод: коэффициенты теплопередачи и соответственно "доли тепла" у медно-алюминиевого теплообменника и у биметалического (сталь-алюминий) примерно одинаковы. И уж во всяком случае у манагеров нет оснований рекламировать медно-алюминиевые как высокоэффективные. Можно говорить только насколько они легче и меньше.
Цитата
это безразмерная величина, зависяшая от числа единиц переноса тепла, отношения водяных эквивалентов сред и схемы движения теплоносителей

Похоже вы имеете ввиду так называемый параметр теплообменника из докторской Е.Я. Соколова?
Да идея хорошая, позволяет расчитывать переменные режимы теплообменников по известному параметру, который присваивается теплообменнику производителем после испытаний. Но он годится только для инженерных расчетов, потому как "плывет" при изменении режимов течения теплоносителей.
JJJJ
Цитата(испытатель @ 6.2.2014, 14:19) *
Ну эти фокусы с многословием мы хорошо знаем. С каких таких пирожков Вы сразу и условия и тип калорифера подтасовали. Да я Вам на фиксированной температуре обратки настрою приток и будет меняться только температура подачи теплоносителя- для переразмеренного даже поле регулирования шире. Контроллер приточки будет поддерживать температуру воздуха, а контроллер ЧРП смесительного насоса - температуру обратки, с периодом интегрирования вдвое большим чем период интегрирования процесса регулирования температуры притока. Не морочте голову. Сейчас можно сделать все с помощью электроники. При недостаточном оснащении - да, возможны проблемы.

Ничего я не подтасовывал. blink.gif
Просто выполнил расчет.
Сами то не пробовали посчитать? dry.gif
испытатель
Передайте спасибо за ruAirHeater , тем кто вложил свой труд в ее создание. Оч. много времени уже такая помощница сэкономила. Спасибо не намажешь конечно, но и при проектировании сегодня используют привязанный контент к программам производителей ПВУ и приточек, а ruAirHeater больше для проверки существующих. Сегодня (так уж сложилось) на 95% предпочитают использовать модульные ПУ...
Татьяна Удальцова
Цитата
Для отечественных калориферов КВБ, КСК - костромского завода или ВНВ движение теплоносителей всегда перекрестное, независимо от количества рядов

Это внутри одного калорифера. А калориферы могут в несколько рядов устанавливаться, обычно от 1 до трех, хотя иногда сдуру и шесть рядов могут поставить. Я не имею ввиду всякую офисную мелочевку.
Цитата
У вас часто звучит "мы", откройте секрет, где вы работаете?

"ТамГдеНадо" работаю. Сразу во многих местах. А "мы" это наша старая команда. В частном случае, применительно к расчетам, пользователи системы ruCAD, куда программа входит.
Цитата
А по существу "доля тепла" это коэффициент теплопередачи (Вт/м2*К). А он состоит в свою очередь из двух коэффициентов теплоотдачи, которые не зависят от материала из которого изготовлен теплообменник а исключительно от конструкции и качества поверхности при равных скоростях движения теплоносителей, и одного коэффициента теплопроводности, доля которого в коэффициенте очень мала. Вывод: коэффициенты теплопередачи и соответственно "доли тепла" у медно-алюминиевого теплообменника и у биметалического (сталь-алюминий) примерно одинаковы.

Нет, не так. Но термин "эффективность" каждый может толковать по-разному.
Цитата
Похоже вы имеете ввиду так называемый параметр теплообменника из докторской Е.Я. Соколова?

Я не знаю, именно ли из докторской Соколова это. Во всяком случае методика универсальная, относится ко всем видам теплообменников и теплоносителей, у Соколова в "Теплофикация и тепловые сети" также упоминается. В его интерпретации это "безразмерная тепловая нагрузка водоподогревателя" или "удельная тепловая нагрузка на единицу меньшего эквивалента расхода...". В "Соколове" издания 2001 года это формула 4.6 и далее её расшифровка. Соколов не пишет, что это его формула, у него ссылки на три источника.

Цитата
Да идея хорошая, позволяет расчитывать переменные режимы теплообменников по известному параметру, который присваивается теплообменнику производителем после испытаний. Но он годится только для инженерных расчетов, потому как "плывет" при изменении режимов течения теплоносителей.

Да нет же. От производителей там участвуют только коэффициенты теплопередачи в виде формулы с параметрами "от производителя". Ну и нас интересуют именно инженерные расчеты. С теоретическими режимами (ламинарным, что ли?) пусть ученые балуются.

Цитата
ruAirHeater больше для проверки существующих

Найдите кожффициенты для забугорных калориферов, добавьте в базу данных и любой можно считать. И почемы только для существующих? Почитайте в справке "Недостатки традиционной методики". Да и вообще уже много лет как применяются типовые компоновки. Называйте хоть модульными, хоть как. И любую такую компоновку можно проверить на разные режимы. изменить режим - дело одной секунды. И сразу обнаруживается удивительное - калориферы, подобранные "по Староверову" или "по Сантехпроекту" могут оказаться неработоспособными в нерасчетных условиях. Установка только проектируется? Так выберите компоновку и проверьте. Не понравилось - еще вариант и т.д.
Const82
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 20:56) *
Да никто не запрещает. Есть теперь и хорошие кожухотрубники. Но все-таки объективно пластинчатые удобнее - и габариты несравненно меньше и эксплуатация. Начистились у нас трубок 4-метровыми шарошками, по нескольку сотен в секции. Поэтому и применяют "или пластинчатые".

Ну как удобнее. Технологии должны соответствовать уровню и возможностям эксплуатации.
Был недавно на объекте. Стоят там пластинчатые ТО. Эксплуатация по старым кожехотрубным ностальгирует. Вода плохая, забивает за год. Старые спокойно чистили, а это сложно - прокладки дорогие, чистить тяжело. Уйти от воды - не получается.
испытатель
Цитата(Const82 @ 6.2.2014, 19:26) *
Ну как удобнее. Технологии должны соответствовать уровню и возможностям эксплуатации.
Был недавно на объекте. Стоят там пластинчатые ТО. Эксплуатация по старым кожехотрубным ностальгирует. Вода плохая, забивает за год. Старые спокойно чистили, а это сложно - прокладки дорогие, чистить тяжело. Уйти от воды - не получается.

Да химией нужно... химией. Парни вы порвете этот теплообменник через две-три разборки.
Const82
Цитата(испытатель @ 6.2.2014, 23:48) *
Да химией нужно... химией. Парни вы порвете этот теплообменник через две-три разборки.

Там Зипов нет и пол котельной якобы утилизировано, дабы не заморозить людей когда эта энергоэффективное оборудование вылетать начинает. А химия денег стоит. А ставку слесаря эффективные пока не догадались сократить и на аутсорс отдать. Так что слесарь есть.
JJJJ
Цитата
Это внутри одного калорифера. А калориферы могут в несколько рядов устанавливаться, обычно от 1 до трех, хотя иногда сдуру и шесть рядов могут поставить. Я не имею ввиду всякую офисную мелочевку.

Это воздухоохладитель был в 6 рядов, rolleyes.gif
Их как правило от 8 до 12 рядов ставят, но все параллельно по воде
а значит классический случай перекрестноточного теплообменника.
Цитата
Нет, не так. Но термин "эффективность" каждый может толковать по-разному.

Вот потому я и думаю что энергоэффективный теплообменник в большей степени рекламный ход чем физика.
Цитата
Я не знаю, именно ли из докторской Соколова это. Во всяком случае методика универсальная, относится ко всем видам теплообменников и теплоносителей, у Соколова в "Теплофикация и тепловые сети" также упоминается. В его интерпретации это "безразмерная тепловая нагрузка водоподогревателя" или "удельная тепловая нагрузка на единицу меньшего эквивалента расхода...". В "Соколове" издания 2001 года это формула 4.6 и далее её расшифровка. Соколов не пишет, что это его формула, у него ссылки на три источника.

Возможно мы о разных формулах говорим. Я в сущности уже плохо помню его работу, хотя много сходится. Например отношение водяных эквивалентов, параметр теплообменника. У Соколова это выглядит так:
Ф=KF/C*√(Gгр.*Gнагр.), этот параметр остается практически неизменным для данного теплообменника,
и по задумке автора должен быть паспортной характеристикой. С его помощью можно рассчитывать переменные режимы работы ТО. В сущности работа революционная, и отвечает на главный вопрос данной темы, т.е. позволяет самому рассчитывать ТО а не перепоручать это манагерам. Почему не получила распространение не знаю. rolleyes.gif
Azatot
Менеджеры умеют считать ТО, а инженеры не умеют ))
Машинист
Цитата(Azatot @ 7.2.2014, 10:16) *
Менеджеры умеют считать ТО, а инженеры не умеют ))

Вот и ответ на вопрос, почему инженеры получают меньше менеджеров )))
испытатель
А еще у инженеров частенько грязь под ногтями бывает.
Kult_Ra
Теплообменник пластинчатый, Как избежать мухлежа продавцов железяк

Как избежать - да бежать быстрее продавца, иного нет у нас шанса. Иметь побольше представления, знать и уметь бы пользоваться тем, что знаешь. smile.gif
---

На АВОКе про Барановского уже были слова. Что-то он "нахимичил" на эту тему.

Н. В. Барановским были выполнены обстоятельные исследования пластинчатых теплообменников, которые применяют в пастеризационных установках в качестве нагревателей и охладителей.

Барановский Н.В. Пластинчатые и спиральные теплообменники DJVU. В книге изложены основы теории, расчёта и конструирования пластинчатых и спиральных теплообменников для химической и пищевой промышленности.

Барановский Н. В., Коваленко Л. М., Ястребенецкийй А. Р. Пластинчатые...
Основные виды пластинчатых теплообменников. Разборные пластинчатые теплообменники. … Методы экспериментального исследования теплоотдачи в пластинчатых теплообменниках.
--
Комплексное исследование интенсификации теплообмена в высокоэффективных пластинчато-ребристых теплообменниках нового поколения

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat
---


Безопасная эксплуатация водяных нагревателей воздуха зимой в системах вентиляции. Автор: Ф.И. АНДРОНОВ, технический директор ООО «ВЕЗА»

Разрушение калорифера льдом и водой Разрушение элементов калорифера (рис. 1­-5) может происходить двумя способами. Первый и самый очевидный - прямой разрыв трубок, коллекторов или коллекторных крышек льдом при замерзании воды. Второй способ менее очевидный - это разрушение элементов калорифера давлением воды, вытесняемой льдом из уже замерзших участков калорифера. Разрушение калорифера во втором случае происходит не сразу, а после достижения определенного давления воды, вытесненной льдом

... конструкции калориферов, известные со времен СССР:
так называемые КсК со стальными ВНВ113, реже нержавеющими ВНВ-123, совсем редко ВНВ-143 с медными трубками; и наиболее современные и популярные в наше время медно-алюминиевые импортного и отечественного производства ВНВ-243.
Калориферы ВНВ-243 всегда построены на медных трубках и имеют возможность свободного выбора шага оребрения ±0,1 мм. Старые нагреватели ВНВ113, наоборот, не имеют возможности свободно определять шаг оребрения из-за конструкции трубок с накатным оребрением.
Индексация ВНВ-XYZ принята ГОСТ и не привязана к какой-то конкретной фирме, здесь параметр Х - тип конструкции, 1 - спирально оребенные трубы или 2 - пакет пластин на пучке трубок. Параметры Y и Z - материалы трубок и пластин, очевидно что Y = 3 - это алюминий.

Различия между старой конструкцией ВНВ-113 и новой ВНВ243 состоят в тепловой инертности, способе распределения теплоносителя и вариантности набора конструктивных решений, обеспечивающего минимальный запас поверхности нагрева. Конструкции ВНВ-243 склонны размораживаться по второму способу, ВНВ-113 - преимущественно по первому.
Причина такой склонности связана с меньшими относительными объемами и большей упругостью трубок у ВНВ-243.
sergoo
чтобы избежать мухлежа можно подобрать у разных фирм (ридан, альфа лаваль ...)
если получатся примерно равные типоразмеры, площади, гидр.потери, то значит бойлер подобран плюсминус нормально.
в расчётных листах (не опросных) есть такой показатель как процент запаса по поверхности или как-то так.
Для нормальных условий достаточно 10-15% (так как у вас используется химочищенная водичка).
Ну и не мешало бы провести не только "расчетный" режим, но и "поверочный".
испытатель
Цитата(sergoo @ 8.2.2014, 19:43) *
Ну и не мешало бы провести не только "расчетный" режим, но и "поверочный".

Стесняюсь спросить - а это чо такое?
Татьяна Удальцова
Цитата
Стесняюсь спросить - а это чо такое?

А о чем тут 60 постов написали? Ну, надо было написать не "не только "расчетный" режим, но и "поверочный", а " не только "расчетный" расчет, но и "поверочный"

Есть конструктивный расчет - подбор теплообменника по расчетным расходам и температурам на входе и выходе - на расчетный режим. Подобрали с каким-то запасом и успокоились. Но в жизни расчетный режим может быть только случайно, а все остальное время аппарат работает в нерасчетных режимах. И неизвестно, как он себя в них поедет.

Поэтому надо делать поверочные расчеты, которые могут быть для разных температур на входе. Но и для расчетного режима выяснится, какие на самом деле у выбранной модели будут температуры на выходе, как этот самый "запас" повлияет. Иногда получаются удивительные результаты. Кроме того, надо и на разные "точки излома" просчитать, да на летний период.

И бывают режимные расчеты, при которых выполняется то же, что и для поверочных, но на большее количество вариантов. В основном, чтобы ответить на вопросы типа "а что, если...".
jota
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.2.2014, 12:21) *
И бывают режимные расчеты, при которых выполняется то же, что и для поверочных, но на большее количество вариантов. В основном, чтобы ответить на вопросы типа "а что, если...".

Это называется симуляция режимов. Нормальные производители в программе подбора дают программу симуляции для желающих поиграться в нестандартные ситуации. Hexcalc - такую возможность даёт.
Никогда не доверяю менеджерам подбирать оборудование...... smile.gif
испытатель
Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.2.2014, 11:21) *
А о чем тут 60 постов написали? Ну, надо было написать не "не только "расчетный" режим, но и "поверочный", а " не только "расчетный" расчет, но и "поверочный"

Есть конструктивный расчет - подбор теплообменника по расчетным расходам и температурам на входе и выходе - на расчетный режим. Подобрали с каким-то запасом и успокоились. Но в жизни расчетный режим может быть только случайно, а все остальное время аппарат работает в нерасчетных режимах. И неизвестно, как он себя в них поедет.

Поэтому надо делать поверочные расчеты, которые могут быть для разных температур на входе. Но и для расчетного режима выяснится, какие на самом деле у выбранной модели будут температуры на выходе, как этот самый "запас" повлияет. Иногда получаются удивительные результаты. Кроме того, надо и на разные "точки излома" просчитать, да на летний период.

И бывают режимные расчеты, при которых выполняется то же, что и для поверочных, но на большее количество вариантов. В основном, чтобы ответить на вопросы типа "а что, если...".

Если Вы так витиевато о термине введенным Г.И. Сапрыкиным в своих стптьях типа "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.
то это свободное творчество в этимологии технических терминов. Поверка - это по сути "сличение на соответствие" и применительно к теплообменникам субъективно-высокопарное.
Симуляция и эмуляция режимов в технике для обычных инженеров более понятна. Мое скромное предложение - вывести теплообменники за рамки эпоса и относится к ним более утилитарно.
HeatServ
Цитата(испытатель @ 9.2.2014, 18:11) *
Если Вы так витиевато о термине введенным Г.И. Сапрыкиным в своих стптьях типа "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.
то это свободное творчество в этимологии технических терминов. Поверка - это по сути "сличение на соответствие" и применительно к теплообменникам субъективно-высокопарное.
Симуляция и эмуляция режимов в технике для обычных инженеров более понятна. Мое скромное предложение - вывести теплообменники за рамки эпоса и относится к ним более утилитарно.
Если мы считаем какой-нибудь пластинчатый на вентиляшку это одно, если это какой-нибудь пароводяной бойлер с ТЭЦ, то тут уже ценник может зашкалить, поэтому и делается поверочный расчёт.
Татьяна Удальцова
Цитата
о термине введенным Г.И. Сапрыкиным в своих стптьях типа "О поверочных расчётах теплообменников", опубликованной в журнале: "Новости теплоснабжения" № 5 за 2008г.

Термин "поверочные расчет" использовался задолго до рождения Сапрыкина.
испытатель
Забавный момент - появилась тема для обсуждени, сделал несколько кликов на тему пластинчатый теплообменник и у меня броузер давай шпарить рекламу он-лайн расчетов ПТО и теоретических основ. типа http://sondex.su/raschet_teploobmennika, хотя у меня оч. много программ и так от производителей. Из любопытства - позырил и ОПА - вот они коффициенты, зависящие от типа пластин, учитывающие накипеобразование...
sergoo
Цитата(испытатель @ 11.2.2014, 8:44) *
вот они коффициенты, зависящие от типа пластин

а что за коэффициенты? для Нуссельта чтоли? для коэф-та гидравлического сопротивления?
Ulrih
-
Лыткин
Пользуюсь примерной прикидкой для водоводяных ТО - на 1 м3 нагреваемой воды необходимо 1 м2 поверхности нагрева.
Ulrih
Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.2.2014, 7:00) *
Эти, что ли? (фото 1) Или этот? (фото 2). Так они вообще-то белые и пушистые "после литры выпитой". Просто работа такая.

Чтобы "человеческий фактор" не мешал - надо самому подбирать ТО. А уж их дело - продать то, что нужно.


Так это изначально было - "мягкое проникновение". Ридан означает Россия И Дания. Типа так доверия больше.


Эти люди очень давно в Ридане не работают, тем более фото 2 вообще с Урала и был, по сути, случайным человеком.
yaver
Как инженер-расчётчик пластинчатых теплообменников могу действительно подтвердить, что существует проблема доверия к корректности расчётов теплообменников. К сожалению рынок и конкуренция ни к чему хорошему ни приводит и приходится "мухлевать". Пластинчатые теплообменники просто идеально подходят к "мухлежу", т.к. расчёт теплообменника основывается на известных формулах, но в них присутствуют характеристики пластин, которые могут быть умышлено "улучшены". с таким явлением очень часто сталкиваюсь при проверке расчётов фирм-конкурентов. Можете не обращать внимание на запас поверхности - в тендере эта цифра будет просто цифрой, не имея под собой ничего.

Если кто-то хочет узнать какая примерно площадь теплообменника должна быть на конкретную задачу без "мухлежа" или просто проверить чей-то расчёт - обращайтесь. Я лицо не заинтересованное smile.gif Могу проверить расчёты фирм Ридан, Функе, Трантер (РосСвеп).

Могу проконсультировать о методах и принципах проверки теплообменника на адекватность расчёта.
Taboshar
Есть такая организация AHRI - ассоциация инженеров, работающих в области HVAC. У них есть стандарт AHRI 400, подтверждающий соответствие теплообменной поверхности необходимым параметрам. В принципе, все основные производители пластинчатых теплообменников - Лаваль, ГЕА, Трантер и т.д. имеют теплообменники, отвечающие этому стандарту. Требуйте, чтобы ваш поставщик считал ваш теплообменник в соответсвии со стандартом AHRI 400 - и будет вам счастье. При сомнении - отправляете расчёт на электронный ящик AHRI - и получаете независимое заключение о честности данного расчёта.
Ulrih
Цитата(yaver @ 12.8.2014, 7:30) *
Если кто-то хочет узнать какая примерно площадь теплообменника должна быть на конкретную задачу без "мухлежа" или просто проверить чей-то расчёт - обращайтесь. Я лицо не заинтересованное smile.gif Могу проверить расчёты фирм Ридан, Функе, Трантер (РосСвеп).

Могу проконсультировать о методах и принципах проверки теплообменника на адекватность расчёта.


Интересно по каким критериям вы делаете анализ? Коэффициент? Но ведь у разных производителей будет разное значение, порой до 2-3 раз. Например Трантер в исполнении Росвэпа, при некоторых параметрах показывает под 10 000 в Вт.

Ну и гляньте вот этот расчёт.
sergoo
Цитата(Ulrih @ 14.8.2014, 14:18) *
Интересно по каким критериям вы делаете анализ? Коэффициент? Но ведь у разных производителей будет разное значение, порой до 2-3 раз. Например Трантер в исполнении Росвэпа, при некоторых параметрах показывает под 10 000 в Вт.

Ну и гляньте вот этот расчёт.

а что за типоразмер (производитель) ?
Лыткин
Цитата(Ulrih @ 14.8.2014, 14:18) *
Интересно по каким критериям вы делаете анализ? Коэффициент? Но ведь у разных производителей будет разное значение, порой до 2-3 раз. Например Трантер в исполнении Росвэпа, при некоторых параметрах показывает под 10 000 в Вт.

Ну и гляньте вот этот расчёт.

Непонятно в каких единицах К теплопередачи (ккал или кВт)? Это и есть самое главное в расчёте можно написать любую величину К, но есть законы физики и тепломассообмена их не перепрыгнешь.
Ulrih
Цитата(sergoo @ 14.8.2014, 14:51) *
а что за типоразмер (производитель) ?


А какое это имеет значение? К тому же специалисты по внешнему виду уже определили, я думаю.

Цитата(Лыткин @ 15.8.2014, 4:42) *
Непонятно в каких единицах К теплопередачи (ккал или кВт)? Это и есть самое главное в расчёте можно написать любую величину К, но есть законы физики и тепломассообмена их не перепрыгнешь.


Похоже, что коэф. в Вт.
yaver
Цитата(Ulrih @ 14.8.2014, 13:18) *
Интересно по каким критериям вы делаете анализ? Коэффициент? Но ведь у разных производителей будет разное значение, порой до 2-3 раз. Например Трантер в исполнении Росвэпа, при некоторых параметрах показывает под 10 000 в Вт.

Ну и гляньте вот этот расчёт.


Площадь теплообмена подобрана достаточно адекватно.
Хороший и запас и коэффициент загрязнений (если нагреваемая вода - обычная сетевая).
Единственный момент - скорость пара на входе в теплообменник порядка 160 м/с (при Ду соединений 50 мм - 2 дюйма). Для такого давления это большое значение. Рекомендуемая скорость составляет до 40 м/с. соответственно и Ду соединений на входе теплообменника не менее 100 мм.

Из-за такого высокого значения скорости пара на входе в теплообменник будут значительные потери давления пара на входном участке. соответственно и температура конденсации будет уже ниже 115 град.

Меня сильно смущают адекватность указанных расчётных потерь давления 0,1 бар по пару. Расчёты по другим производителям при Ду 50 показывают потери давления порядка 30 кПа.

Рекомендую подобрать теплообменник на базе пластины с соответствующим Ду не менее 100 мм.


Цитата(Ulrih @ 14.8.2014, 13:18) *
Интересно по каким критериям вы делаете анализ? Коэффициент? Но ведь у разных производителей будет разное значение, порой до 2-3 раз. Например Трантер в исполнении Росвэпа, при некоторых параметрах показывает под 10 000 в Вт.


Критерии анализа расчёта теплообменника:
1. Площадь теплообмена.
2. Коэффициент теплопередачи "чистый", "грязный".
3. Коэффициент термосопротивления загрязнений.
4. Скорость сред в каналах теплообменника.
5. Скорость сред в соединениях теплообменника.
6. Максимальный межпластинный зазор (учитывается в зависимости от рабочих сред).
7. Материальное исполнение теплообменника (в зависимости от агрессивности рабочих сред).
Ulrih
Цитата(yaver @ 15.8.2014, 7:44) *



Спасибо за анализ. Скорость только не 160, 106 указана. Там, кстати, ещё и в канеле скорость за 100 получается. Меня в такой скорости напрягает возможные проблемы с прочностью и износом пластин, тем более, что заложена толщина 0,4 мм.
Rio444
Уточните у того, кто Вам считал, что пластины действительно 0,4 мм. Сдается мне, что по факту всё-таки 0,5 мм.
И порекомендуйте пересчитать на 9-м типоразмере))))

P.S. коэффициент теплопередачи в W/m2*K
Ulrih
Цитата(Rio444 @ 19.8.2014, 11:35) *
Уточните у того, кто Вам считал, что пластины действительно 0,4 мм. Сдается мне, что по факту всё-таки 0,5 мм.
И порекомендуйте пересчитать на 9-м типоразмере))))

P.S. коэффициент теплопередачи в W/m2*K



Это не нам считали. А по факту, я допускаю, что эти деятели могут и 304 поставить wink.gif. 9-ка погоду не делает, смотрим на Ду100.