1 - не надо идиализировать автоматы - в случае с нормальной системой на ручниках - с регулировкой расхода - у вас "перерасходы" на первых приборах. С автоматами - на последних - тоесть вы получите тот же перерасход - если у вас закроются первые радиаторы по ветке. или же для "петли "техельмана" - у вас пойдет перерасход для всех радиаторов. - это ацкий бред бред бред.
2 - идеализировали - и создали какую то пугашку из за этих "перерасходов" - да нифига этого нет - при правильной регулировке - у вас среднеотопительный перегрев выйдет дай бог 5-6%.
У вас старые дома перегреваются при низких температурах снаружи из за тупорыло построенных систем с "отсечками/засечками" на ГВС. И из за того что при "надобности" теплоносителя в 35-45С - на батареи фигчит 70С.
Устраивают истерику из непонятно чего.
Норм на принимали, по факту в 90% случаев головки не ставят, а без них - это обычная статическая система.
Отлично себе проектирую общий автомат на этаж - нафиг не надо поквартирный.
Если вы не завышаете радиаторы в сумашедшие разы - система у вас будет регулироваться в сумме дай бог на 15% - И если на общем насосе есть контроль давления и он сбросит хотя бы часть избытка давления. То в среднем по палате у вас перерасход не будет больше 7-8% расхода.
ЛЮБОЙ тип регулятора не избавить вас полностью от перерасхода. - НО катострофы это в реальных домах спроектированных без конских запасов - проблемы не составит.
Схемы с общи автоматом - эксплуатация просто обожает (если не воруют мембраны варварским методом).
В системах с конскими запасами - там да - там лажа на лаже.
Перезаложат по итогу радиаторов на 40-50% - соотвественно избыток пытаются гасить головками - и соотвественно у вас гидравлика плавает не на 15% - а на все 50-60% .....
И вот эти головняки вы пытаетесь ловить автоматами - а у них крышу сносить начинает.
Изначально разберитесь с пониманием СЕЗОННОГО процесса - а потом занимайтесь обожествлением автоматов.
Слышали б вы меня на семинарах