Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружная сеть водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Страницы: 1, 2
Роман1995
Цитата(aminopower @ 20.3.2025, 10:22) *
п. 5.3.11 СП 399.1325800.2018

"Компенсирующая способность трубопроводов может быть повышена за счет введения дополнительных поворотов, спусков и подъемов." Так если я все правильно понял, то я зажимаю участок 2 НО, считаю удлинения на этом участке и думаю как компенсировать их либо компенсаторами либо отводами под 90 градусов.

Цитата(Aerl @ 20.3.2025, 10:37) *
А чем П образный не устраивает я все понять никак не могу?

В некоторых местах мало места,. Почитал в интернете сильфоные экономят место и материал, поэтому их и решил.
Хитрый Лис
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 13:12) *
А кто какие сильфонный компенсаторы использовал для ПЭ трубы и как их крепили?

Совершенно не рекомендую использовать сильфонники с ПЭ трубами. Помимо того что с обоих сторон необходимо будет ставить на ПЭ трубах направляющие опоры чтобы трубы давили именно вдоль оси сильфонника, иначе его перекосо...., у него очень большое усилие на сжатие, ПЭ трубе будет проще изогнуться в сторону или выгнуться дугой на прямом участке, чем сжать сильфонник.
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 20.3.2025, 10:46) *
В некоторых местах мало места,. Почитал в интернете сильфоные экономят место и материал, поэтому их и решил.


и безбожно текут. И да, выше правильно написали

П образный компенсатор не только в горизонтальной плоскости сделать можно
svoroponov
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18349 можно посмотреть , но не понял как работает этот он-лайн по расчёту.

ООО НПП «Хортум» компенсаторы и многое по ним с полезными таблицами

https://dwg.ru/dnl/10689 но тут нужно просто зарегистрироваться если что . Полезный документ как и сам сайт . По прокладке трубопроводов документ и типовым решениям при этом
Там и ещё можно поискать нужное для вас .Может пригодиться. Форум (сайт ) работает очень давно , чисто российский .
forrte
Цитата(svoroponov @ 20.3.2025, 15:07) *
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18349 можно посмотреть , но не понял как работает этот он-лайн по расчёту.

ООО НПП «Хортум» компенсаторы и многое по ним с полезными таблицами

https://dwg.ru/dnl/10689 но тут нужно просто зарегистрироваться если что . Полезный документ как и сам сайт . По прокладке трубопроводов документ и типовым решениям при этом
Там и ещё можно поискать нужное для вас .Может пригодиться. Форум (сайт ) работает очень давно , чисто российский .


Так это всё для стальных трубопроводов, есть предизолированный полиэтилен, там другие решения.
Роман1995
Цитата(Хитрый Лис @ 20.3.2025, 10:47) *
Совершенно не рекомендую использовать сильфонники с ПЭ трубами. Помимо того что с обоих сторон необходимо будет ставить на ПЭ трубах направляющие опоры чтобы трубы давили именно вдоль оси сильфонника, иначе его перекосо...., у него очень большое усилие на сжатие, ПЭ трубе будет проще изогнуться в сторону или выгнуться дугой на прямом участке, чем сжать сильфонник.

А что вы обычно используете для ПЭ труб?
Хитрый Лис
Цитата(Роман1995 @ 21.3.2025, 7:55) *
А что вы обычно используете для ПЭ труб?

К счастью я не делаю наземную прокладку водопровода. Просто с сильфонниками на пластиковых трубах столкнулся с очень печальными последствиями.
Поэтому самокомпенсация наше всё.
Роман1995
Цитата(Aerl @ 20.3.2025, 11:41) *
и безбожно текут. И да, выше правильно написали

П образный компенсатор не только в горизонтальной плоскости сделать можно

А елси у меня участок 320 м, практически прямой, углы поворота 168 +-10 градусов, компенсатор некуда поставить , кроме сильфонных нет вариантов?
Хитрый Лис
Цитата(Роман1995 @ 21.3.2025, 8:41) *
кроме сильфонных нет вариантов?

П-образник вертикально. Под спинку стойки. Если сделать несколько то посчитать и подъем то можно будет сделать пару метров вверх.
Aerl
Цитата(Роман1995 @ 21.3.2025, 5:41) *
А елси у меня участок 320 м, практически прямой, углы поворота 168 +-10 градусов, компенсатор некуда поставить , кроме сильфонных нет вариантов?


Я же дал подсказку, а Хитрый лис написал в лоб.
Роман1995
Цитата(Хитрый Лис @ 21.3.2025, 9:00) *
П-образник вертикально. Под спинку стойки. Если сделать несколько то посчитать и подъем то можно будет сделать пару метров вверх.

Вы имеете в виду идти по прямой отводом вверх п образный компенсатор и потом выхожу снова по оси трубы, под вверх опору? Как на рисунке примерно

Цитата(Aerl @ 21.3.2025, 9:08) *
Я же дал подсказку, а Хитрый лис написал в лоб.


Я разобраться пытаюсь вот и задаю вопросы
Хитрый Лис
Цитата(Роман1995 @ 21.3.2025, 14:55) *
Как на рисунке примерно

Да
Роман1995
Цитата(Хитрый Лис @ 21.3.2025, 13:09) *
Да

Доброе утро, еще хочу уточнить. Я ставлю компенсатор между двумя НО, и зажимаю горизонтальный его участок. Габариты компенсатор: горизонтальный участок 10 диаметров трубы, а вертикальные : L(k)= 25√(d ΔL), где d – наружный диаметр трубы, а ΔL – удлинение трубы на участке между двумя НО, все верно?
Дружок
Есть СП 527.1325800.2023 "Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения из полимерных предварительно изолированных труб. Правила проектирования и монтажа"
Там есть требования к разным видам укладки трубопровода и расчетам.
Хитрый Лис
Цитата(Дружок @ 24.3.2025, 15:27) *
Есть СП 527.1325800.2023 "Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения из полимерных предварительно изолированных труб. Правила проектирования и монтажа"
Там есть требования к разным видам укладки трубопровода и расчетам.

Да тут уже несколько раз упоминали и СП 399.1325800.2018, там тоже есть расчеты.
Роман1995
Цитата(Дружок @ 24.3.2025, 13:27) *
Есть СП 527.1325800.2023 "Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения из полимерных предварительно изолированных труб. Правила проектирования и монтажа"
Там есть требования к разным видам укладки трубопровода и расчетам.

Так как я в этом вопросе новичок, я изучаю и задаю уточняющие вопросы людям которые в этом вопросе понимают лучше меня. Ничего плохого в этом не вижу

Цитата(Хитрый Лис @ 24.3.2025, 13:40) *
Да тут уже несколько раз упоминали и СП 399.1325800.2018, там тоже есть расчеты.

.
Дружок
Полимерная труба в изоляции, с греющим кабелем - это СП 517.1325800
Есть разница междуполимерными напорными трубами (СП 399.1325800) и трубами в изоляции.
aminopower
Цитата(Дружок @ 24.3.2025, 17:36) *
Полимерная труба в изоляции, с греющим кабелем - это СП 517.1325800

Да, СП527.1325800.2023 больше заточен под надземную прокладку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.