Цитата(evzheniya @ 6.7.2007, 12:01)

1. п.6.3 "при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях III и IVa степени огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины - на 5 л/с(одна струя)" Я не вижу здесь ничего о IIIа, здесь в общем про III, значит надо...
2. Трехэтажная пристройка - на третьем этаже офисные помещения и душевые, выход отдельный на улицу, отдельной лестницей, с общим складом не сообщается; на втором этаже - маленький склад, имеющий выход в большой склад. Т.о. связаны только 1 и 2 этаж с общим складом, с третьим этажом не сообщаются.
3. Спасибо за полезные странички

1. п.6.3.* выглядит так: "В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии с табл.2 установлена необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по табл.2, следует увеличивать:
при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/с (одна струя);
при применении в ограждающих конструкциях зданий IVа степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов - на 5 л/с (одна струя) для зданий объемом до 10 тыс. м ; при объеме более 10 тыс. м дополнительно на 5 л/с (одна струя) на каждые последующие полные или неполные 100 тыс. м объема.
Требования настоящего пункта не распространяются на здания, для которых в соответствии с табл.2 внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать."
Судя по всему, Вы пользуетесь старым СНиПом, раз у Вас п.6.3 без звезды. Вы должны пользоваться измененным СНиПом 2.04.01-85*
2. Сходите к своим архитекторам и посоветуйтесь насчет выделения 3 этажа противопожарными стенами 1 типа. Вот как-то так интуитивно, все же лучше сделать на третьем этаже пожаротушение. Поговорите с архитекторами все же.
3. Пожалуйста.