mark52
rolleyes.gif helpsmilie.gif Как влияет температура "обратки" на режим теплоснабжения? Плохо - кому? почему? В чем суть перегревов? bleh.gif clap.gif bestbook.gif
Altelega
Шо опять то???
Физическая суть перегрева, то что система или тепловой узел работает неправильно, не отлажена автоматика, неисправны клапана, или не сбалансирована система отопления. Для тепловой сети может "повредить" гидравлический режим... при сильном запущении. Замерзнет или один абонент с неисправным узлом или другие в концах тепловой сети, короче угрожает бесперебойной работе теплоснабжения.
Также это повышенные тепловые потери, возрастает нагрузка...
АНТИ
Цитата(Altelega @ 12.2.2013, 8:20) *
Шо опять то???
Физическая суть перегрева, то что система или тепловой узел работает неправильно, не отлажена автоматика, неисправны клапана, или не сбалансирована система отопления. Для тепловой сети может "повредить" гидравлический режим... при сильном запущении. Замерзнет или один абонент с неисправным узлом или другие в концах тепловой сети, короче угрожает бесперебойной работе теплоснабжения.
Также это повышенные тепловые потери, возрастает нагрузка...

И вопрос- то в том: как влияет перегрев на режим теплоснабжения? Ответы, КПД, выработка эл/энергии - этов Все болтовня! Меня интересует, как вести режим теплоснабжения в городе, ведь системы отопления, тепловые пункты , да и жилье далекИ от идеала! Вот в чем вопрос, надо зажимать, ненадо зажимать, или бабахнуть расходы в два раза превышающие расчетные, да и молчек. А температуру при этом немного снизить. Решений много, а ответов от Вас - 0%
LordN
Теплоснабжающая организация торгует джоулями. С доставкой. Джоуль, это такой продукт, что если его не забрали в первый раз,то он уже потерян. А потерянное продать не возможно.
Altelega
Цитата
ли бабахнуть расходы в два раза превышающие расчетные, да и молчек.
Как раз это и нарушит гидравлеческий режим, располагаемый напор "упадет"... у первой половины потребителей то будет это превышение расхода с перегревом, а вот ближе к концу тепловых сетей уже не будет...
Так Вы совсем ничего не описываете сути проблемы. Из обрывков разных тем, мне показалось у вас теплоснабжение с пониженной температурой работает, людям не хватает тепла? Или что?

А насосная и теплосеть сможет удвоенный расход "бабахнуть"? Это ведь уже другой гидравлический режим, вроде бы... другие давления на вводах..

ЗЫ ну и сам источник с удвоенной скоростью подогревать huh.gif

Цитата
Решений много, а ответов от Вас - 0%
Решение должно быть верный, а вопрос полным smile.gif

ЗЗЫ просто размышления... не слесарево это дело rolleyes.gif
KGP1
Цитата(АНТИ @ 12.2.2013, 7:49) *
И вопрос- то в том: как влияет перегрев на режим теплоснабжения? Ответы, КПД, выработка эл/энергии - этов Все болтовня! Меня интересует, как вести режим теплоснабжения в городе, ведь системы отопления, тепловые пункты , да и жилье далекИ от идеала! Вот в чем вопрос, надо зажимать, ненадо зажимать, или бабахнуть расходы в два раза превышающие расчетные, да и молчек. А температуру при этом немного снизить. Решений много, а ответов от Вас - 0%

Вопрос слишком общий, чтобы дать короткий ответ. В каждой СЦТ свои проблемы. Основные, на мой взгляд - это возможности теплоисточника обеспечить тепловую нагрузку с соблюдением температурного графика, а второе состояние тепловой сети, по которой передается теплота. Температурные графики отпуска теплоты в каждой климатической зоне свои. Поскольку Вы ведете речь о существующей СЦТ, то построена она точно не во времена демократии. А потому при проектировании и строительстве СЦТ существовал стандартный т/граф, например 150/70. Если схема присоединения потребителей зависимая, то у потребителя для снижения температуры в СО до 95оС установлен гидроэлеватор, который при условии отпуска теплоты по графику 150/70 обеспечивал т/граф в СО 95/70. По присоединенной наргузке и т/граф расчитывались и расходы теплоносителя и ним выбирались диаметры трубопроводов т/с. Но как известно, для экономии ресурсов т/граф не выдерживали, а в последние глды вообще перешли на т/граф со срезкой у нас например 105оС, т.е. температура отпускаемого с теплоисточников теплоносителя не превышала 105оС. Для того чтобы не замерзнуть в морозы потребитель увеличил площадь ОП. Плюс со временем появились доп нагрузки. Безусловно, что для покрытия нагрузок расход т/с, вырос в несколько раз. Гидравлика поехала в разные стороны. Для улучшния теплоснабжения удаленных от ТЭЦ районов перекладывают т/с с увеличением диаметра. У ближайших к ТЭЦ потребителей из/за высокого расхода перетоп и высокая обратка.
Так, что дело не в перетопе, а точнее не перетоп влияет на теплоснабжение, а ситуация в которой теплоснабжение оказалось заложником. Выход тут может быть следующий. На ввод потребителя должен подаваться теплоноситель с параметрами, обеспечивающими комфортную температуру в жилом помещении. Теплота как товар, за который отвечает продавец, должен быть качественный у потребителя. Какая при этом обратка потребителю все равно - это не его проблемы.
HeatServ
Цитата(LordN @ 12.2.2013, 7:59) *
Теплоснабжающая организация торгует джоулями. С доставкой. Джоуль, это такой продукт, что если его не забрали в первый раз,то он уже потерян. А потерянное продать не возможно.
Т.е. то, что вернулось в котельную с обратным теплоносителем аннигилировало?
LordN
Цитата
Т.е. то, что вернулось в котельную с обратным теплоносителем аннигилировало?
и сколько раз вы его будете вращать? smile.gif
Бойко
Цитата(LordN @ 12.2.2013, 7:59) *
Теплоснабжающая организация торгует джоулями. С доставкой. Джоуль, это такой продукт, что если его не забрали в первый раз,то он уже потерян. А потерянное продать не возможно.


Прошу прощения. Вот это и есть основной парадокс/заблуждение/диверсия. Просто "джоулей" полно вокруг каждого дома... и на халяву... rolleyes.gif

Существенен температурный уровень этого "джоуля". Т.е. эксергия превышение "джоуля" над уровнем анергии. Логично предположить, что объективная ценность (не цена) "джоуля" растет с ростом его температуры (меньше транспортные расходы, поверхности теплообмена и т.д.). К большому сожалению у нас цена/тариф на "джоуль" не отражает ценность...и стоит одинаково, что при 10*, что при 150*.
испытатель
Цитата(LordN @ 12.2.2013, 5:59) *
Теплоснабжающая организация торгует джоулями. С доставкой. Джоуль, это такой продукт, что если его не забрали в первый раз,то он уже потерян. А потерянное продать не возможно.

Ну это Вы погорячились blink.gif
Вот как то так понятнее будет? http://www.teplopunkt.ru/articles/0001_lai_izm.html
LordN
господа инженера, не придирайтесь к несущественным деталям, пожалуйста.. smile.gif
A.R.
Цитата(АНТИ @ 12.2.2013, 6:49) *
И вопрос- то в том: как влияет перегрев на режим теплоснабжения? Ответы, КПД, выработка эл/энергии - этов Все болтовня! Меня интересует, как вести режим теплоснабжения в городе, ведь системы отопления, тепловые пункты , да и жилье далекИ от идеала! Вот в чем вопрос, надо зажимать, ненадо зажимать, или бабахнуть расходы в два раза превышающие расчетные, да и молчек. А температуру при этом немного снизить. Решений много, а ответов от Вас - 0%

"Разруха не в клозетах, а в головах" (профессор Преображенский).
Когда КПД, недовыработку электроэнергии, повышение тепловых потерь, увеличение затрат на перекачку - болтовнёй называют, грустно становится.
Да бабахните расходы в два (а можно и в три) превышающие расчётные. Поэксперементрируйте. РазвалИте уж до конца то, что у Вас ещё от СЦТ осталось.
Книги читать при этом не обязательно. Всякие там Аше, Копьёвы, Соколовы, Зингеры и Громовы слишком уж заумно пишут. mad.gif
А по делу (для тех кто в теме): может надо как в Дании?
Там теплосчётчики вообще без температурных датчиков. Плату за тепло в м3 исчисляют. Представляете какие у них обратки? Не знаю только во всей ли Дании, но в некоторых городах - точно.
Бойко
Цитата(A.R. @ 13.2.2013, 9:19) *
"Разруха не в клозетах, а в головах" (профессор Преображенский).
Когда КПД, недовыработку электроэнергии, повышение тепловых потерь, увеличение затрат на перекачку - болтовнёй называют, грустно становится.
Да бабахните расходы в два (а можно и в три) превышающие расчётные. Поэксперементрируйте. РазвалИте уж до конца то, что у Вас ещё от СЦТ осталось.
Книги читать при этом не обязательно. Всякие там Аше, Копьёвы, Соколовы, Зингеры и Громовы слишком уж заумно пишут. mad.gif
А по делу (для тех кто в теме): может надо как в Дании?
Там теплосчётчики вообще без температурных датчиков. Плату за тепло в м3 исчисляют. Представляете какие у них обратки? Не знаю только во всей ли Дании, но в некоторых городах - точно.


По первой части согласен полностью. И такой/"менеджерский" подход приобретает всеобщий характер.

По поводу Дании. Там системы централизованного теплоснабжения
1. По закону бесприбыльны.
2. Находятся в коллективной собственности самих потребителей.
3. Управление и развитие осуществляется органами местного самоуправления (потребителями) через нанятый ими персонал. Персонал на зарплате. "Случайная" прибыль (платежи - издержки) идет на снижение тарифа в следующий период.
4. В Дании мощная законодательная база по энергетике ВоЩе и теплоснабжению, выверенная региональная (в такой "мелкой" стране) система разного уровня субсидий.
5.В Дании защищен экспортными пошлинам/субсидируется отечественный производитель энергетического оборудования.
Попробуйте в Дании продать хоть гвоздь для нужд энергетики.... Это станет предметом рассмотрения на очень высоком уровне.
6. Масштабы тепловых сетей (за исключением нескольких) несравнимы с нашими. По сути, это индивидуальные/квартальные/поселковые сети.
7. В Дании с прошлого века законодательно запрещены котельные мощностью больше 1 Мвт без эл. генерирующей надстройки.
8. В Дании сети, в основном, "пассивные" .... т.е. не предназначены/не имеют целью создание "требуемого" расп. напора у потребителя (он сам "забирает" сколько надо).
9. В Дании нет понятия "График центрального качественного регулирования по отопительной/совмещенной нагрузке"
.....
Дергают....
A.R.
Цитата(Бойко @ 13.2.2013, 10:02) *
По первой части согласен полностью. И такой/"менеджерский" подход приобретает всеобщий характер.

По поводу Дании. Там системы централизованного теплоснабжения
1. По закону бесприбыльны.
2. Находятся в коллективной собственности самих потребителей.
3. Управление и развитие осуществляется органами местного самоуправления (потребителями) через нанятый ими персонал. Персонал на зарплате. "Случайная" прибыль (платежи - издержки) идет на снижение тарифа в следующий период.
4. В Дании мощная законодательная база по энергетике ВоЩе и теплоснабжению, выверенная региональная (в такой "мелкой" стране) система разного уровня субсидий.
5.В Дании защищен экспортными пошлинам/субсидируется отечественный производитель энергетического оборудования.
Попробуйте в Дании продать хоть гвоздь для нужд энергетики.... Это станет предметом рассмотрения на очень высоком уровне.
6. Масштабы тепловых сетей (за исключением нескольких) несравнимы с нашими. По сути, это индивидуальные/квартальные/поселковые сети.
7. В Дании с прошлого века законодательно запрещены котельные мощностью больше 1 Мвт без эл. генерирующей надстройки.
8. В Дании сети, в основном, "пассивные" .... т.е. не предназначены/не имеют целью создание "требуемого" расп. напора у потребителя (он сам "забирает" сколько надо).
9. В Дании нет понятия "График центрального качественного регулирования по отопительной/совмещенной нагрузке"
.....
Дергают....

Всё верно.
Согласен полностью.
Только способ стимулирования потребителей снижать обратку интересным показался.
За превышение штрафовать ведь нормальным считается.
А за снижение стимулировать?
Altelega
Цитата
На ввод потребителя должен подаваться теплоноситель с параметрами, обеспечивающими комфортную температуру в жилом помещении. Теплота как товар, за который отвечает продавец, должен быть качественный у потребителя. Какая при этом обратка потребителю все равно - это не его проблемы.
Если источник не соблюдает договор, потребитель тоже имеет право... НО обратка это только потребителя хозяйство. При нашем государственном регулировании И поставщик И потребитель должен соблюдать правила. Если что-то "далекИ от идеала", нужно это исправить.

В рыночной экономике, без госэ. регулирования, "подстройка" происходит сама собой - неэффективное использование энергии приводит к росту тарифу на него, что в следующем снижает его использование... и т.д.

в нашем гос.регулировании "вы роете себе могилу" если будете следовать только прихотям населения и ничего не делая для повышения эффективности.... и люди в долги залезут и тсо/эсо вместе с ними.... ИМХО!

ЗЫ А потом на верхнем уровне власти говорят "все потери на людей скинули, тарифы растут". потому что народ так попросил? потому что никто ничего не сделал, или сделал неверно.

лично мое мнение...

Цитата
Да бабахните расходы в два (а можно и в три) превышающие расчётные. Поэксперементрируйте. РазвалИте уж до конца то, что у Вас ещё от СЦТ осталось.
согласен.

ЗЗЫ
прим - "прихотям населения" не давать все больше и больше тепла на кв.метр, а жилье нужно хорошо утеплить, отремонтировать, устранить неполадки и т.п.

.. у нас скоро по счетчикам будут рассчитыватся напрямую.. жду... даже интересно, что будет. ...
Altelega
Извините, вчера немного погорячился sport_boxing.gif

Между потребителем и ресурсо снабжающей организацией должен быть договор. И в нем должны быть примерно такие строки
Цитата
К обязанностям энергоснабжающей организации относится подача абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором теплоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.

При этом абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Если договор не соблюдается, то и порядка не будет... форс-мажор...

Кстати, здесь есть примерный договор теплоснабжения http://www.consultant.ru/law/hotdocs/22831.html#.URxDvh19DY8

Привлек внимание этот пункт:
Цитата
9.3. Исполнитель несет ответственность, в том числе за действия потребителей, предусмотренные пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, которые повлекли нарушение установленных настоящим договором показателей качества и объемов коммунального ресурса, в том числе нарушение температуры возвращаемого теплоносителя.

в правил предоставления коммунальных услуг -
Цитата
35. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
 в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
 г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
 д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
 е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.

Я это назвал "прихотями населения" в предыдущем посте. Вот мне интересно, как быть, если потребитель самовольно увеличил нагрузку... К примеру, прошлой зимой дом хорошо перезимовал, по договорной нагрузке на отопление, и график температурный соблюдался. Не знаю, что там летом делали... Но в эту зиму при той же договорной нагрузке (расходу теплоносителя) дом идет с обраткой ниже графика, и далее начались жаловаться - мол, дайте больше тепла! (пара квартир мерзнет) Ну, прибавили в узле по температуре, пока обратка в график не "вписалась".. при этом расход уже получился на 80%... ладно, один дом из всех, а если у всех такие "запросы" начнутся???

Думаю нужно исправлять эти неполадки. Из "далеки от идеала" сделать "близко к идеалу"... как-то так...

имхо rolleyes.gif
A.R.
Цитата(Altelega @ 14.2.2013, 4:42) *
... Из "далеки от идеала" сделать "близко к идеалу"... как-то так...

Золотые слова.
Бойко
Цитата(Altelega @ 14.2.2013, 5:42) *
Извините, вчера немного погорячился sport_boxing.gif

...
Я это назвал "прихотями населения" в предыдущем посте. Вот мне интересно, как быть, если потребитель самовольно увеличил нагрузку....


Читать на ночь ПТЭ ТЭ... начать с п. 9.2.1., а потом весь mad.gif

Бойко
Цитата(A.R. @ 13.2.2013, 11:51) *
....
За превышение штрафовать ведь нормальным считается.
А за снижение стимулировать?


Да! Но практически у нас штрафы за превышение Т2 не применяются... Суды.. волокита..

По поводу стимулирования снижения Т2..
Тут два..
1. Снижение Т2 до нормативных значений.
2. Снижение Т2 ниже нормативного графика.

Я поэтому и спрашивал о многоставочных тарифах у Вас. Понял, что их нет. А обсуждается?

Расчет за "кубы" возможен...
Я уже писал, что мне больше нравятся так наз. "Бич" тарифы...

Если абонент завышает Т2... тогда применяются повышающие коэфф. к тарифу, а если снижает Т2, то понижающие.
При этом, по всем абонентам сети сумма "надбавок" к тарифу=сумме "скидок".
Т.е. такое мероприятие не требует значимых/существенных вложений, а теплоснабжающая организация может иметь профит от снижения Т2.
KGP1
Цитата(Бойко @ 14.2.2013, 10:25) *
Я уже писал, что мне больше нравятся так наз. "Бич" тарифы...

Если абонент завышает Т2... тогда применяются повышающие коэфф. к тарифу, а если снижает Т2, то понижающие.
При этом, по всем абонентам сети сумма "надбавок" к тарифу=сумме "скидок".
Т.е. такое мероприятие не требует значимых/существенных вложений, а теплоснабжающая организация может иметь профит от снижения Т2.
Ув. Бойко, если затраты на мероприятия по снижению Т2 и причем не малые несет потребитель, а профит от снижения Т2 - ТСО, то что-то здесь не так. Да, и основания для "Бич" тарифов сомнительные. Если при высокой Т2 растут потери при возврате теплоносителя, то у ТСО плохая изоляция т/сети и потребитель здесь не причем. Более теплый теплоноситель требует меньше топлива для подогрева. Интересно, кто-то считал убытки от высокой Т2?
A.R.
Цитата(Бойко @ 14.2.2013, 9:25) *
Я поэтому и спрашивал о многоставочных тарифах у Вас. Понял, что их нет. А обсуждается?

Нет, не обсуждается.
Наверное потому, что не актуально. Так как фактические температуры обратки на теплоисточниках всегда на 5-10 градусов ниже требуемых отопительным графиком.
Причина этого не одна. Это и широкое применение 2-х ступенчатой смешанной схемы подключения г.в. Это и постоянный контроль исправности регуляторов температуры и исполнительных механизмов с ежедневным анализом показанийй всех теплосчётчиков. Это и заложенные с запасом поверхности подогревателей отопления при переходе на независимую схему. Ну и, конечно, желание потребителей экономить и не переплачивать. Поэтому жалоба типа: "у меня в квартире +20, о чём вы там думаете?" принимается к исполнению с неменьшей скоростью, чем жалоба на недотоп.
Где-то так.
KGP1
Цитата(Бойко @ 13.2.2013, 11:02) *
8. В Дании сети, в основном, "пассивные" .... т.е. не предназначены/не имеют целью создание "требуемого" расп. напора у потребителя (он сам "забирает" сколько надо).
9. В Дании нет понятия "График центрального качественного регулирования по отопительной/совмещенной нагрузке"

А вот здесь можно подробнее. Если не ошибаюсь в Дании колич регулирование теплопотребления при постояной темп. отпускаемого теплоносителя =80оС, или не так?
A.R.
Цитата(KGP1 @ 14.2.2013, 10:43) *
... Если при высокой Т2 растут потери при возврате теплоносителя, то у ТСО плохая изоляция т/сети и потребитель здесь не причем. Более теплый теплоноситель требует меньше топлива для подогрева. Интересно, кто-то считал убытки от высокой Т2?

Так ведь при росте Т2 тепловые потери растут независимо от качества изоляции. От качества изоляции зависит только величина этого роста. Кроме того, есть ещё и затраты электроэнергии на перекачку и недовыработка электроэнергии на ТЭЦ.
Считался у нас неоднократно эффект от снижения температурного графика для разных источников. Не совсем то, но суть та же. Эффект был всегда. Другое дело, что иногда он был до смешного мал.
KGP1
Цитата(A.R. @ 14.2.2013, 12:07) *
Так ведь при росте Т2 тепловые потери растут независимо от качества изоляции. От качества изоляции зависит только величина этого роста. Кроме того, есть ещё и затраты электроэнергии на перекачку и недовыработка электроэнергии на ТЭЦ.
Считался у нас неоднократно эффект от снижения температурного графика для разных источников. Не совсем то, но суть та же. Эффект был всегда. Другое дело, что иногда он был до смешного мал.

Вот в этом и есть вся суть достижений по энергоэффективности в Риге: бабла вложи, а отдачи не жди. У нас тоже был реализован проект, так эффект мизерный и окупаемость лет 10-15. И какой дурак вложит деньги? У Вас видимо из-за малых объемов капвложений и риски небольшие, а переход на независимое присоединение СО к т/с - скорее кто-то личную выгоду поимел при заказе ТО(к стати одна из возможных целей посещаемых из РФ делегаций), чем прибыль от эффекта приих использовании.
Бойко
helpsmilie.gif
Цитата(KGP1 @ 14.2.2013, 11:43) *
Ув. Бойко, если затраты на мероприятия по снижению Т2 и причем не малые несет потребитель, а профит от снижения Т2 - ТСО, то что-то здесь не так. Да, и основания для "Бич" тарифов сомнительные. Если при высокой Т2 растут потери при возврате теплоносителя, то у ТСО плохая изоляция т/сети и потребитель здесь не причем. Более теплый теплоноситель требует меньше топлива для подогрева. Интересно, кто-то считал убытки от высокой Т2?


Снижение Т2 часто не требует существенных вложений. Дисциплина - соблюдение регламентов. Автоматизация и КИП. Гидравлическая регулировка. Четыре метра тубы и 2 задвижки для организации схем последовательного использования теплоносителя. У нас целиком промзоны сидели/сидят на обратке. Второй калорифер последовательно по воде и воздуху не требует ни особых денег ни особого ума.. Конечно, лучше это делать еще на этапе проектирования.

Мы тут уже много раз уже обсуждали... "Более теплый теплоноситель требует меньше топлива для подогрева."

Низкая обратка дает возможность теплоисточнику.... с когенерационными (ТЭЦ) все ясно, а котельным (кроме отмеченного) снизить и существенно потери с уходящими газами (g2).. но штука в том, что для этого надо вкладываться в "хвостовые" поверхности нагрева или переходить на схемы с теплофикационными экономайзерами и т.д.
У этих "гадов" ( rolleyes.gif A.R. не обижайтесь) рука терпит выхлоп котельной (60-70* )... это и есть профит низкой обратки для котельной (низкий график СО, низкий график сети, большой перепад температур Т1-Т2)...., а у нас?!

Корни этого дела, в том числе/в первую голову, законодательные... Тот "убогий" ФЗ 190 (о теплоснабжении) декларирует/гарантирует получение прибыли системой теплоснабжения в любом случае mad.gif

Он "закрепил" формулу тарифа как Тариф = издержки производства т/энергии + прибыль ТСО как % от издержек... обычно "справедливым" считают 6% к издержкам.....

Ну вот если убрать все бла, бла, бла про народ и энергосбережение... эффективный менеджмент, в полном соответствии с законодательством и исходя из максимизации прибыли... объективно заинтересован:
1. Увеличивать объем отпускаемой т/энергии, впихивать тепло потребителю... у нас в этом сезоне при 0* были Т1=125*.
2. Повышать потери на всех этапах (пока терпят надзорные органы, СМИ и "бабульки"/общественность).
3. Повышать объемы требуемого ремонта.

Любые действия по снижению легализованных издержек приносят ущерб владельцу. Снижают его прибыль.
KGP1
Цитата(Бойко @ 14.2.2013, 13:06) *
helpsmilie.gif

Снижение Т2 часто не требует существенных вложений. Дисциплина - соблюдение регламентов. Автоматизация и КИП. Гидравлическая регулировка. Четыре метра тубы и 2 задвижки для организации схем последовательного использования теплоносителя. У нас целиком промзоны сидели/сидят на обратке. Второй калорифер последовательно по воде и воздуху не требует ни особых денег ни особого ума.. Конечно, лучше это делать еще на этапе проектирования.

Мы тут уже много раз уже обсуждали... "Более теплый теплоноситель требует меньше топлива для подогрева."

Низкая обратка дает возможность теплоисточнику.... с когенерационными (ТЭЦ) все ясно, а котельным (кроме отмеченного) снизить и существенно потери с уходящими газами (g2).. но штука в том, что для этого надо вкладываться в "хвостовые" поверхности нагрева или переходить на схемы с теплофикационными экономайзерами и т.д.
У этих "гадов" ( rolleyes.gif A.R. не обижайтесь) рука терпит выхлоп котельной (60-70* )... это и есть профит низкой обратки для котельной (низкий график СО, низкий график сети, большой перепад температур Т1-Т2)...., а у нас?!

Корни этого дела, в том числе/в первую голову, законодательные... Тот "убогий" ФЗ 190 (о теплоснабжении) декларирует/гарантирует получение прибыли системой теплоснабжения в любом случае mad.gif

Он "закрепил" формулу тарифа как Тариф = издержки производства т/энергии + прибыль ТСО как % от издержек... обычно "справедливым" считают 6% к издержкам.....

Ну вот если убрать все бла, бла, бла про народ и энергосбережение... эффективный менеджмент, в полном соответствии с законодательством и исходя из максимизации прибыли... объективно заинтересован:
1. Увеличивать объем отпускаемой т/энергии, впихивать тепло потребителю... у нас в этом сезоне при 0* были Т1=125*.
2. Повышать потери на всех этапах (пока терпят надзорные органы, СМИ и "бабульки"/общественность).
3. Повышать объемы требуемого ремонта.

Любые действия по снижению легализованных издержек приносят ущерб владельцу. Снижают его прибыль.

Полностью согласен, но в этой же теме А.R. пишет, что вместе с ТО заменили и ОП с увеличением площади обогрева. Естественно, что сделай они теплые полы, то Т2 была бы еще ниже. Да, поставь у каждого потребителя тепловой аккумулятор, и среднесуточная Т2 при переменной нагрузке ГВС будет меньше. Автоматизация и КИП тоже не бесплатные. Да, безусловно, что использование потенциала обратки для обогрева неплохой вариант, но для массового внедрения также требует вложений, но поставщику это не выгодно, как Вы здесь сказали и так далее.
Снижение Т2 не актуально в наше время, да и политика в стране другая.
A.R.
Цитата(KGP1 @ 14.2.2013, 12:04) *
Вот в этом и есть вся суть достижений по энергоэффективности в Риге: бабла вложи, а отдачи не жди. ...

Не совсем понял сути замечания.
Последовательность событий у нас такая была: резкое повышение тарифов - массовые неплатежи и отказ множества потребителей от ТСО - установка 100% новых регуляторов г.в. вместо РР -установка 100% учёта для заинтересованности потребителей в экономии - ликвидация ЦТП для уменьшения издержек с установкой одного или нескольких ИТП в каждом доме - переход на погодозависимое регулирование остальных ИТП для уменьшения перетопов и связанных с эти затрат - модернизация теплосетей с перекладкой наиболее аварийных участков и ликвидацией участков не являющихся необходимыми - модернизация теплоисточников.
А на сниженный температурный график источники всегда только по факту гидравлической возможности такого снижения переходили. Специально для этого деньги никогда не вкладывались.

Цитата(Бойко @ 14.2.2013, 12:06) *
...У этих "гадов" ( rolleyes.gif A.R. не обижайтесь) рука терпит выхлоп котельной (60-70* )... это и есть профит низкой обратки для котельной (низкий график СО, низкий график сети, большой перепад температур Т1-Т2)...., а у нас?!


Да я и не обижаюсь.
Хочу только добавит, что конденсационный экономайзер уже практически необходимым элементом котельной становится.

Цитата(KGP1 @ 14.2.2013, 12:32) *
Полностью согласен, но в этой же теме А.R. пишет, что вместе с ТО заменили и ОП с увеличением площади обогрева. ..

Просто подогреватели рассчитывались с небольшим запасом поверхности и в домах реальные а не расчётные (95/70) графики выставлялись.
Выяснилось, что для обеспечения комфортных условий для большинства зданий советской постройки 80/60 или что-то близкое - в самый раз. Ну, а что при этом происходит с обраткой, сами понимаете.
Другое дело, что такого же эффекта и насосным смешением добиться можно было. Но приняли решение на независимую схему переходить. Тут похоже заинтересованность ТСО в уменьшении проблем с гидравликой проявилась.
Altelega
Цитата
Читать на ночь ПТЭ ТЭ... начать с п. 9.2.1., а потом весь
Ув.Бойко, я вас не понимаю, "в чей огород камень"? Потребителю читать ПТЭ?

Объясняю, Т1 график выдерживается, а вот Т2 стал ниже. Дом тот еще советский, зависимое элеваторное подключение, система открытая, график 95/70. Пока тепло на улице было - никаких жалоб. Я уж удивился, неужели весь дом ремонт сделал, какой же график в узле теперь держать... С холодами начались жалобы - несколько угловых квартир замерзают. Объясняю жильцам - ваш дом уже выработал расчетную нагрузку, если ее поднять, и если такая возможность есть, увеличится оплата у всего дома. Согласны? - Нам нужно тепло!
Короче, увеличили расход на 80%, только тогда Т2 вернулась в график, а следовательно должно быть на всех от.приборах (особенно конечных) выдерживается температура. Жалоб больше нет, Т1 и Т2 четко в графике... вот только расход теплоэнергии высокий.
А как быть то? Люди (только часть дома) замерзают ведь...

Привел здесь ссылку "о примерном договоре теплоснабжения" (между прочим от минрегиона!) и пункт, что "исполнитель также несет ответственность за неправомерные действия жильцов". А кто исполнитель то интересно? Что-то все молчат, не обратили внимание чтоли...
KGP1
Цитата(Altelega @ 14.2.2013, 14:17) *
Короче, увеличили расход на 80%, только тогда Т2 вернулась в график, а следовательно должно быть на всех от.приборах (особенно конечных) выдерживается температура. Жалоб больше нет, Т1 и Т2 четко в графике... вот только расход теплоэнергии высокий.
А как быть то? Люди (только часть дома) замерзают ведь...

Привел здесь ссылку "о примерном договоре теплоснабжения" (между прочим от минрегиона!) и пункт, что "исполнитель также несет ответственность за неправомерные действия жильцов". А кто исполнитель то интересно? Что-то все молчат, не обратили внимание чтоли...

Думаю, что в Вашем увеличилось потребление ГВС, а поскольку система открытая, то на ограничительном устройстве или грязевике возросло падение напора сопло заменили и все пошло.
Исполнитель - это ТСО.
испытатель
Цитата(Altelega @ 14.2.2013, 12:17) *
Привел здесь ссылку "о примерном договоре теплоснабжения" (между прочим от минрегиона!) и пункт, что "исполнитель также несет ответственность за неправомерные действия жильцов". А кто исполнитель то интересно? Что-то все молчат, не обратили внимание чтоли...

Это ужас. А Вы-то что проповедуете?
Бардак будет продолжаться до тех пор пока не будут прямые договора производителя энергии с потребителем! Законодательно утверждать посредника в продаже товара (энергия-товар)!! Да за это нужно руки отрубать. Законодательно формируется коррупционная схема...Особенно умилил пункт "Уведомлять потребителей о размере задолженности Исполнителя
за коммунальный ресурс." Т.е. потребители будут платить исправно, а "ресурсоснабжающая" компания будет милостливо сообщать - "А ваши денюжки не доходят...и скоро мы вас отключим за это"
Бред сивой кобылы все это!
Всех "ресурсоснабжающих" и "исполнителей" нельзя допускать к деньгам. Работают за процент- вот пусть его и получают от оплаты!
Altelega
Цитата
Думаю, что в Вашем увеличилось потребление ГВС, а поскольку система открытая, то на ограничительном устройстве или грязевике возросло падение напора сопло заменили и все пошло.
Исполнитель - это ТСО.
Нет, нагрузка именно на отопление. Я разделяю нагрузки на отопление и на гвс и циркуляцию. ГВС ни чем заметно не изменилось, и полагаю именно открытая схема позволяет так свободно варьировать с расходом (максимальной нагрузки гвс хватает с избытком) но вот сомневаюсь, что этим можно злоупотреблять.
У нас непонятно кто теперь исполнитель (ну по крайней мере - мне непонятно). Счета в этом году разделили, и жильцы платят как бы напрямую энергокомпании... вот тоже думаю, что теперь исполнитель = тсо, вот только не видно пока никого...

Цитата
Это ужас. А Вы-то что проповедуете?
Бардак будет продолжаться до тех пор пока не будут прямые договора производителя энергии с потребителем!..
Я тоже против посредников... Но лично я не увидел в документе такого, еще раз посмотрю... Мне, наоборот, кажется, что власти упорно ищут "крайнего" кто будет отвечать за "бардак". А все вокруг пытаются на попасть в определение этого "крайнего")) имхо!
Может "Исполнитель" это ЖЭУ? В многоквартирном доме... или нет? Вы об этом пишите, что "примерный договор" подразумевает еще одно лицо - "исполнителя"?
Бойко
Цитата(Altelega @ 14.2.2013, 14:17) *
Ув.Бойко, я вас не понимаю, "в чей огород камень"? Потребителю читать ПТЭ?

Объясняю, Т1 график выдерживается, а вот Т2 стал ниже. Дом тот еще советский, зависимое элеваторное подключение, система открытая, график 95/70. Пока тепло на улице было - никаких жалоб. Я уж удивился, неужели весь дом ремонт сделал, какой же график в узле теперь держать... С холодами начались жалобы - несколько угловых квартир замерзают. Объясняю жильцам - ваш дом уже выработал расчетную нагрузку, если ее поднять, и если такая возможность есть, увеличится оплата у всего дома. Согласны? - Нам нужно тепло!
Короче, увеличили расход на 80%, только тогда Т2 вернулась в график, а следовательно должно быть на всех от.приборах (особенно конечных) выдерживается температура. Жалоб больше нет, Т1 и Т2 четко в графике... вот только расход теплоэнергии высокий.
А как быть то? Люди (только часть дома) замерзают ведь...

Привел здесь ссылку "о примерном договоре теплоснабжения" (между прочим от минрегиона!) и пункт, что "исполнитель также несет ответственность за неправомерные действия жильцов". А кто исполнитель то интересно? Что-то все молчат, не обратили внимание чтоли...


Уважаемый Altelega! "в чей огород камень"? rolleyes.gif (в сторону) Камень в огород это фигня. В роли "Потребителя услуг" я начальнику котельной мозготрясение устроил, сломал члюсть, пару пальцев и ребер... ну и еще там по мелочам... на месяц в госпитале. А один из шрамов на моей морде лица от шайбы на сотку с хвостовиком... это я уже в роли начальника этой же котельной объяснял молодой мамаше с коляской причины "прохлады" в ее квартире... слушала, слушала, крутила эту шайбу в руках, а потом взяла ее за "хвост" и приложила меня пару/тройку (кто считал mad.gif ) раз в лоб/куда дотянулась... крепкая такая сибирячка.. Больно... 5 (ПЯТЬ) швов.. народ много лет потом ржал вспоминая.. Огород... rolleyes.gif Почти так все и было. Огород... mad.gif

Altelega! Вы очень обтекаемо описываете ситуацию. Если Вам интересны способы... каким образом легально поднять счета за отопление.. это одно. А если Вы хотите выяснить причину увеличения теплопотребления, то это несколько другое и более трудное из-за своей многовариантности.

Для начала. (Все здесь свои) Вы гарантируете, что график Т1 выполнялся? Не в момент посещения, а среднесуточные за месяц... И не при 0* "за бортом",а при Тнв близких к расчетным. И не на теплоисточнике, а у абонента... Вон Иркутскэнерго официально декларирует потери в сетях 21%. И при плечах у них по18км... какое это будет транспортное запаздывание. А Вы уверены, что у Вас нет верхней срезки графика? И Вы это можете доказать (не мне, а себе). Просто таких сетей считано на ВСЮ Россию...
Теперь располагаемые напоры перед элеватором... Они соответствуют расчетным для элеватора. Опять не в момент посещения, а..... (и доказать не мне, а себе). Чем и как измерено... метрологическая достоверность.

Как и чем зафиксировано увеличение расхода на 80!! %...

Теперь к "холодно в квартирах"... сколько, как измерено.. сколько было, а в других...
Низкая средневзвешенная обратка.. а с других стояков...?

А где тот, который подписывал Акт готовности к Зиме... промывки... регулировки...
А то сразу счет на отопление... rolleyes.gif
испытатель
Цитата(Altelega @ 14.2.2013, 13:14) *
Я тоже против посредников... Но лично я не увидел в документе такого, еще раз посмотрю... Мне, наоборот, кажется, что власти упорно ищут "крайнего" кто будет отвечать за "бардак". А все вокруг пытаются на попасть в определение этого "крайнего")) имхо!
Может "Исполнитель" это ЖЭУ? В многоквартирном доме... или нет? Вы об этом пишите, что "примерный договор" подразумевает еще одно лицо - "исполнителя"?

Да не я пишу, а в упомянутом Вами проекте черным по белому прописано.
Под лозунгом "коммунальная услуга по теплоснабжению потребителя" нельзя продавать товар производимый другими (котельной например).
Пусть включают в эту услугу, что угодно (ремонты, распределение тепла и пр.), вплоть до инвестиций во внутридомовые сети, но продавать энергию - это преступно. Повторюсь - продавать должен производитель товара или аффилированный орган нескольких поставщиков в одну сеть. А ТСО и т.н. "исполнители" (ТСЖ, ППЖ и пр.) пусть включают свою долю в тариф и получают ее из суммы проданного тепла со всеми прочими услугами. Не продает же логистическая компания доставляемый ею товар, почему в энергетике эти воровские схемы до сих пор прорабатывают?
Относительно экономической оценки перегревов - еще проще. Есть график, согласованный сторонами по договору. Если производитель тепла считает что появляются дополнительные издержки за счет перегрева, которые нужно оплачивать, то должна быть "обратка" в виде скидок, если теплоноситель более глубоко утилизируется. Никто никогда на это не пойдет. Поэтому разговор и расчеты- не имеют почвы. А вот административное наказание за перегревы (нерациональное использование теплоносителя) должны быть как в советское время, через энергонадзор., вплоть до угрозы отключения, если перегревы - "ни в какие ворота" и меры не принимаются.
Altelega
Если вкратце, основания - отчеты с прибора учета (насчет расходов и температур) и заявления жильцов (насчет похолодания)... Подробно трудно изложить.
В узле ничего из оборудования не изменялось, подготовка и промывка выполнялась, и регулировка производится. И замеры проводятся (по стоякам нет возможности, если только в квартирах), напора предостаточно (в т/с 40 метров, срезано РД до 20), дом совсем не в конце теплосети, с задержкой температуры и потерями там в пределах правил... вот в хвостах сети есть такие проблемы.

Вам мало показаний прибора? Причин не доверять ему нет, год назад поверен, колебания давлений на сужающих устройствах в узле тоже подтверждают изменения расхода. ФАКТ в том, что энергия к потребителю ушла! Можно конечно до последнего придираться ко всем параметрам качества... пока люди терпят. Если Т2 уже в узле ниже, то надо полагать и по стоякам она не сильно то выше...
Счетчик уже считает ФАКТ, от него и счета на отопление.

ЗЫ Рядом совершенно такой же дом стоит, советская типовая застройка, у него все как раньше осталось. Вот любопытно, жильцы этих домов общаются между собой... rolleyes.gif
Altelega
испытатель, в том же договоре по форме оплате описано, что потребитель может решить платить напрямую или через исполнителя. Поэтому, лично я не вижу факта перепродажи, если можно напрямую. При этом исполнитель все равно остается кто-то... Оно вообщем-то логично - технически тепловой контур МКД общий, узел один или несколько, и кто-то за этим должен следить. Или это будет та же тсо, или управляющая компания... это непонятно мне.
ТСО и ЭСО разные лица? теплосеть и источник?
испытатель
М-да...жаль что так и не поняли о чем говорил.
Altelega
?
...если не ошибаюсь, сетей-перепродавцов ликвидировали лет 10 назад, транспортировка уже в тарифе, сейчас есть гарантированный поставщик.
но договор заключается по границу, которая у сетей обычно трассовая задвижка в итп, а граница для каждого потребители по вентили отопительного прибора. И как я понимаю этот договор, должен быть исполнитель отвечающий за внутридомовую систему... От трассовой задвижки до каждого отопительного прибора. Вот кто это?
Altelega
Цитата
7.1. Стоимость коммунального ресурса рассчитывается по тарифам, установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
о государственном регулировании цен (тарифов), ...
Меня, как потребителя категории население, это успокаивает. Остальные категории мне по барабану, помоему (имхо) на них всегда "небалансы" скидывали... Никто не перепродает ресурс. Но кто-то должен заниматься "внутрянкой". Помоему в этом "новшество" этого договора...

ЗЫ
Административно наказывали при советской "нормативной" жизни. Властям не нужно повышения тарифов и роста долгов у населения, они административно давили на комунальщиков... Сейчас пытаются по другому "надавить".

имхо имхо имхо rolleyes.gif
KGP1
Цитата(Бойко @ 14.2.2013, 16:19) *
Altelega! Вы очень обтекаемо описываете ситуацию. .... если Вы хотите выяснить причину увеличения теплопотребления, то это несколько другое и более трудное из-за своей многовариантности.

Для начала. (Все здесь свои) Вы гарантируете, что график Т1 выполнялся? Не в момент посещения, а среднесуточные за месяц... И не при 0* "за бортом",а при Тнв близких к расчетным. И не на теплоисточнике, а у абонента... Вон Иркутскэнерго официально декларирует потери в сетях 21%. И при плечах у них по18км... какое это будет транспортное запаздывание. А Вы уверены, что у Вас нет верхней срезки графика? И Вы это можете доказать (не мне, а себе). Просто таких сетей считано на ВСЮ Россию...
Теперь располагаемые напоры перед элеватором... Они соответствуют расчетным для элеватора. Опять не в момент посещения, а..... (и доказать не мне, а себе). Чем и как измерено... метрологическая достоверность.

Как и чем зафиксировано увеличение расхода на 80!! %...

Теперь к "холодно в квартирах"... сколько, как измерено.. сколько было, а в других...
Низкая средневзвешенная обратка.. а с других стояков...?

А где тот, который подписывал Акт готовности к Зиме... промывки... регулировки...
А то сразу счет на отопление... rolleyes.gif

+1 Бойко. Мало инфы, чтобы сделать однозначный вывод о причинах увеличения теплопотребления.
Altelega
Причины можно найти при полном обследовании здания, поквартирно внутри и тепловизором снаружи. По крайней мере посторонних врезок после счетчика нет точно. Рассматривались только жалобы "на холод" в конкретных квартирах, замеры воздуха и осмотр приборов были только в них, плюс замеры с узла.
Это тепловая энергия (гвс отняли), куда она могла деться? В квартиры и через стены, окна, двери. Нужно обследование, если причину хотите найти.

Пока причины ищем, счетчик считает...
KGP1
Думаю, что разберетесь, было бы желание.
Altelega
Не знаю, не уверен. Специально поискал новости вне зоны доступа вот у нас, что-то похожее.
Цитата
Подрядившаяся организация не несет серьезной ответственности за качество коммунальных услуг, а только за пункты, указанные в договоре подряда.

Претензия была - обеспечить в квартире температуру не ниже 20 - обеспечили. То что с повышением мощности, теперь забота жильцов - они напрямую платят. Как-будто "бросили на произвол"... даже не знаю, как минимум "отмазались"...

В соседних новостях успокаивают К 15 марта в России должна быть создана сеть центров общественного контроля ЖКХ
mark52
ph34r.gif Тему я закинул серьезную. "Перегревы, перегревы". Обсуждения понравились, вот вопрос, который, может я и не озвучил, но подразумевал. Потребителю, (каждому из Вас) абсолютно по БА-РА_- БА_- НУ как осуществляется теплоснабжение?. Дома-тепло, из крана течет горячая вода - жизнь удалась! А перегревы - это может какой-то миф. Зачем с ним "бороться", да и с кем?. С потребителем, - он вроде оплачивает. Может, на насосных установить "погодоведомую" автоматику и на сколько превышает обратка с Ксм снижать Т3. Ведь превышение обратки означает, что у потребителя "жарко". А как потреблять тепло на ТП пусть сам ПОТРЕБИТЕЛЬ и определяет как и сколько взять тепла, а прибор учета все покажет. blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
tiptop
Цитата(mark52 @ 21.2.2013, 3:09) *
Может, на насосных установить "погодоведомую" автоматику и на сколько превышает обратка с Ксм снижать Т3. Ведь превышение обратки означает, что у потребителя "жарко"

Вот, и я тоже это предлагал десять лет назад. smile.gif

"держать постоянной величину, получаемую из обоих графиков - tпр(tнв) и tобр(tнв)"
Altelega
Цитата
Ведь превышение обратки означает, что у потребителя "жарко".

Не совсем так. Только как один из вариантов причины перегрева. Это может быть и неисправность.
Цитата
А как потреблять тепло на ТП пусть сам ПОТРЕБИТЕЛЬ и определяет как и сколько взять тепла, а прибор учета все покажет.

Дело в том, что у потребителя есть своя предельная потребляемая мощность отопительной системы, а у источника мощность выработанной энергии. Перегрев означает, что потребитель не смог использовать предоставленную энергию, он возьмет сколько сможет взять. Счетчик посчитает только потребленную, а остальное получается потери, куда их?
Цитата
Может, на насосных установить "погодоведомую" автоматику и на сколько превышает обратка с Ксм снижать Т3
У нас котельная и так работает по температурному графику (а где-то иначе?), и погодозависимая автоматика есть в ИТП некоторых домов. Но теплосеть, в случае перегрева, может "рубануть" ветку по давлению/расходу, если есть возможность... считаю должна быть взаимная ответственность, и у источника, и у потребителя.

Цитата
Зачем с ним "бороться", да и с кем?. С потребителем, - он вроде оплачивает.
Неэффективное энергопотребление. Потребитель не обязан оплачивать сверхпотери в сетях. Счетчик покажет потребленную энергию, за нее и заплатит потребитель. Борьба с перегревом = борьба с потерями энергии.

ЗЫ А куда потери? Если этим не заниматься, они "приживутся" в тарифах населения... имхо
A.R.
Цитата(Altelega @ 21.2.2013, 5:34) *
...Борьба с перегревом = борьба с потерями энергии.

ЗЫ А куда потери? Если этим не заниматься, они "приживутся" в тарифах населения... имхо

+1
Dede
Цитата(Altelega @ 21.2.2013, 7:34) *
ЗЫ А куда потери? Если этим не заниматься, они "приживутся" в тарифах населения... имхо

Хоть бы раз увидеть расчет потерь от завышенной обратки :-)
A.R.
Цитата(Dede @ 21.2.2013, 7:57) *
Хоть бы раз увидеть расчет потерь от завышенной обратки :-)

Располагаю кучей расчётов разного объёма (от прикидочных до бакалаврской работы и ТЭО).
Все касаются целесообразности/нецелесообразности снижения температурного графика на различных источниках.
Это не расчёты по завышению обратки, но суть та же: тепловые потери и затраты электроэнергии на перекачку.
Ну и сопровождающие это дело гидравлические расчёты, конечно.
Все отчёты на латышском языке. Если не лень переводить, могу выслать.
KGP1
Цитата(A.R. @ 21.2.2013, 9:07) *
Располагаю кучей расчётов разного объёма (от прикидочных до бакалаврской работы и ТЭО).
Все касаются целесообразности/нецелесообразности снижения температурного графика на различных источниках.
Это не расчёты по завышению обратки, но суть та же: тепловые потери и затраты электроэнергии на перекачку.
Ну и сопровождающие это дело гидравлические расчёты, конечно.
Все отчёты на латышском языке. Если не лень переводить, могу выслать.

Расчетов может быть и много, но только расчет потерь от высокой обратки, что - то не видел. Да, можно утверждать, что потери есть, особенно при воздушной прокладке т/с. Однако их величина зависит от способа прокладки и более всего от т/графика. При т/граф 150/70 Тср 120оС. При канальной прокладке какие потери от обратки, если рядом подающая труба и разность температур при теплопередаче от трубы к трубе минимальна.
Вот и посчитайте потери от высокой обратки, смешно, ей Богу. Потери в обратке - это потери ТСО. Так зачем, тогда ТСО снижает т/граф, увеличивая издержки на транспортировку и напрягает при этом потребителя?
За окном трубы магистральных т/с воздушка голые на протяжении 100м и ничего. Такие потери обычно не считают.
A.R.
Цитата(KGP1 @ 21.2.2013, 10:52) *
...1.Вот и посчитайте потери от высокой обратки, смешно, ей Богу.
2.Потери в обратке - это потери ТСО.
3.Так зачем, тогда ТСО снижает т/граф, увеличивая издержки на транспортировку и напрягает при этом потребителя?
4.За окном трубы магистральных т/с воздушка голые на протяжении 100м и ничего. Такие потери обычно не считают.



1. Нам не смешно, мы не богатые. Копейки считаем.
2. Никак нет. Это потери потребителя. Ибо закладываются в тариф.
3. В том и заключается задача расчёта. Определить, целесообразно ли снижать тепловые потери, увеличивая при этом затраты на перекачку. А потребителей это никак не напрягает.
4. Ну, у нас такого просто не бывает.