Сразу про Это
Цитата(Max2114 @ 13.3.2013, 5:38)

PS В Сочи в новых домах здорово делают - подвели газ к каждой квартире и холодную воду. И все. Дальше вешаешь себе небольшой газовый котел, разводишь как тебе надо отопление. И все. Платишь только за газ и за холодную воду. И топи себе на здоровье так, как надо именно тебе....
Город Сочи... "здравница России".. целебный морской воздух...
Теперь, напрягите свое воображение и представьте себя и Вашего маленького ребенка на детской площадке в центре квартала таких домов, где в каждой квартире газовый котел... Мне напрягаться не надо... я бывал в таких поселках, где закрыли центральную котельную в промзоне... и установили квартирные котлы... марево видно еще километров за пять..
Ну а "экономичность" такого решения это отдельная и давно разобранная другая история.
Цитата(Max2114 @ 13.3.2013, 5:38)

...Я вообще за то, чтобы ставить по квартирам регуляторы (элементарно термостатическую головку... как вариант - кран с электроприводом (можно на основе того же терморасширяемого привода) и датчки температуры по комнатам). Тогда можно добится экономии. А так - вот возьмите реальный жилой дом типа "хрущевка" которому около 30-ти лет. В одной квартире стоят забитые на половину старые чугуняки, которые ставили тогда, когда строили дом, а в другой биметаллчиеские радиаторы. Один постаивл себе секций на всю стену а у другого их раза в 2-3 меньше. У одного окна "дырявые" и во все щели задувает а у другого супер окна с тройным стеклопакетом и + еще электрические теплые полы. Одному при +22 жарко а другому при +25 холодно... и в итоге своим супер-пупер регулятором всем не угодишь. Нужно регулировать в каждом помещении отдельно при помощи своего регулятора.....
Вы пишите о классике... Три уровня управления.. 1. Центральное качественное на теплоисточнике. 2. Кчественно-количественное на ЦТП/ИТП. 3. Количественное на отопительных приборах. Хорошо быть здоровым и богатым...
Только вот экономическая эффективность термостатов на отопительных приборах в многоквартирных зданиях очень труднодостижимая вещь... (здесь не про поквартирную разводку СО)....Часто/всегда вредная... во всяком случае я такого еще не видел в реальных условиях.. на коттеджах.. да. Легко объясняется. 1.Система термостатических клапанов требует проведения расчетов и наладки, не сверхсложных, но реально таких специалистов в регионах считано штуками и на жилой фонд не хватает. 2. Удачно расчитанная, правильно смонтированная и налаженная
общедомовая инженерная система нуждается в сохранении/критична к вмешательству. Но через неделю после новоселья...10-20% системы уже заменено умелыми руками жителей... на отопительные приборы "в цветочек" и т.д.
Тогда отработка на закрытие уцелевшего расчетного "термостата" на ОП.. приведет только к перераспределению расхода на "соседние" приборы... без экономии на ИТП. Много раз пытался "поймать" эффект работы термостатов в здании от 1000 ОП... и без результата... а вот денег надо на это... просто пару раз зайти в каждую из 500 квартир дома... реально?
Сам "резерв экономии"/дополнительная экономия, теоретически составлет 4-6%.. это при наличии двух первых двух уровней управления... стоит "овчинка..."А вот в поквартирных разводках СО... другая история
Куда менее затратная автоматизация ИТП позволяет реально сократить средний счет за отопление и ГВС на 20-50%.
Сроки окупаемости порой несколько дней. Бюджетный вариант автоматизации ИТП это 80-110 тыс. руб. (оборудование + работа)..
Это вне зависимости от состояния здания.