Цитата(Alone @ Nov 3 2006, 15:19 )
главное в проектировании бассейнов по моему это правельно организовать воздухообмен подобрать нормально решотки по скоростям разместить их там где надо вообщем если в помещении не будет запотевших окон и будет свежий воздух то все ок.
А вот мои расчеты:
влаговыдел=4,6 л/ч
dприт=5,3 г/кг
dудал=6г/кг
L=4,6*1000/(d1+d2)=340 м3/ч

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:23</font>
забыл сказать принятые мной данные:
tвозд=28 tводы =30 W=65%

А почему dпр.=5,3?
Речь идет о вентиляции.
Alone
по диаграмме для t нар = 22,4 W=70%

Добавлено - 16:27
ну 5,1 может

Добавлено - 16:29
rolleyes.gif 415 м3/ч получается простите как всегда рассеен
jjj
Цитата(Alone @ Nov 3 2006, 16:25 )
по диаграмме для t нар = 22,4 W=70%

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:27</font>
ну 5,1 может

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:29</font>
rolleyes.gif 415 м3/ч получается простите как всегда рассеен

По диаграмме при т-ре 22,4 и влажности 64 - dпр.=11г/кг с.в.
Alone
ой... что ж ну не 64 а 70% в снипе климатология для Нижнего Новгорода
d1=12 а d2=17.8
тогда что то получаются уж очень мальнькое значение... 161,5 кг/ч=134,5 куб/ч

может я неправельно считаю???


Добавлено - 17:17
упс опять напутал L=4.6*1000/d1-d2=830кг/ч=700м3/ч

Добавлено - 17:17
все пятница пора домой... извини за внесение сумятицы
jjj
Цитата(Alone @ Nov 3 2006, 17:11 )
ой... что ж ну не 64 а 70% в снипе климатология для Нижнего Новгорода
d1=12 а d2=17.8
тогда что то получаются уж очень мальнькое значение... 161,5 кг/ч=134,5 куб/ч

может я неправельно считаю???


<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:17</font>
упс опять напутал L=4.6*1000/d1-d2=830кг/ч=700м3/ч

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:17</font>
все пятница пора домой... извини за внесение сумятицы

Попробуйте построить процесс ассимиляции тепловлагоизбытков на диаграмме.