Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заземлители ЭХЗ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Страницы: 1, 2
jonik007
Цитата(gps86 @ 19.9.2011, 12:12) *
Подскажите, кто-нибудь уже проводил расчеты по протекторам МПМ-К-20-У для защиты кожухов (груты >50 Ом*м), которые из нового Реестра (взамен ПМ-20у). По каким формулам считать сопротивление растеканию с протекторов? В СТО 9.2-003-2009 даны с коэф. А и В только для ПМ-20У


Собственно, ничего нового не придумали, кроме как буквенное обозначение, что бы покупали только у них )))) Наша Раша...

Считайте, как ПМ-20У. Индекс -К- или -Т- значит, Круглый или Трапецеидальный в сечении.
gps86
Ясно, спасибо! Те же мысли одолевали, но не было уверенности ))