Евгений Буш
С влиянием температурного фактора на выпадение солей жесткости понятно, чем выше т-ра тем меньше их растворимость
и налицо возникновение условий для роста кристаллов вплоть до выпадения их в осадок, но, ИМХО, нет условий для
осаждения их на элементах конструции насоса, там же сплошная турбулентность как внутри смерча или я че то
недопонимаю?
Лыткин
Цитата(Евгений Буш @ 12.1.2015, 23:46) *
С влиянием температурного фактора на выпадение солей жесткости понятно, чем выше т-ра тем меньше их растворимость
и налицо возникновение условий для роста кристаллов вплоть до выпадения их в осадок, но, ИМХО, нет условий для
осаждения их на элементах конструции насоса, там же сплошная турбулентность как внутри смерча или я че то
недопонимаю?

В электрочайнике тоже турбулентность (вокруг спирали), однако накипь осаждается, скорее всего из-за диффузии.
PPeterr
Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей области для насоса Grundfos ups 25-40 180. В приложении три варианта характеристики насоса, которые удалось найти.
Необходимо выяснить, с каким минимальным расходом (максимальным напором) насос может продолжительно работать на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях (без вреда для насоса).
(Насос на системе отопления, просто, поиском обсуждение ups 25-40 привело в данную ветку).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Линии 1;2;3 обозначают зависимость давления воды в зависимости от расхода. Точка пересечения хар-ки насоса с гидравлической хар-кой сети (рис.2), является рабочей точкой. Хар-ка сети зависит от скорости воды в сети и, соответственно, её расхода и диаметра.
HeatServ
Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 11:19) *
Добрый день.
Не могу найти информацию по рабочей области для насоса Grundfos ups 25-40 180. В приложении три варианта характеристики насоса, которые удалось найти.
Необходимо выяснить, с каким минимальным расходом (максимальным напором) насос может продолжительно работать на 1-ой, 2-ой и 3-ей скоростях (без вреда для насоса).
(Насос на системе отопления, просто, поиском обсуждение ups 25-40 привело в данную ветку).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Грунды у нас работают годами и даже десятилетиями, зависит всё только от качества воды, т.е. отложений, UPS это центробежники со смешным КПД, запороть его практически невозможно, если он с водой, без воды даст клина и быстро.
PPeterr
Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок того, о чём говорится).
Но вопросы на самом деле у меня другие. Во-первых, тот график (на который Вы указали, где изображены гидравлические характеристики сети) отличается от графика для этого насоса, который мне удалось раздобыть на официальном сайте Grundfos. Соответственно, возникает вопрос, какой график наиболее правдоподобен.
А во-вторых, меня собственно интересует левая граничная зона для насоса (т.е. точка максимального напора и минимального расхода). Например, в прикрепленном рисунке, для первой скорости работы насоса мы видим: напор 14 кПа, расход 0,6 куб. м/ч. А вот можно ли допустить работу насоса на 1-ой скорости с напором 20 кПа, расходом 0,2 куб. м/ч? Почему?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Лыткин
Цитата(PPeterr @ 26.10.2015, 12:00) *
Лыткин, спасибо. Я Вас понял (прикрепил рисунок того, о чём говорится).
Но вопросы на самом деле у меня другие. Во-первых, тот график (на который Вы указали, где изображены гидравлические характеристики сети) отличается от графика для этого насоса, который мне удалось раздобыть на официальном сайте Grundfos. Соответственно, возникает вопрос, какой график наиболее правдоподобен.
А во-вторых, меня собственно интересует левая граничная зона для насоса (т.е. точка максимального напора и минимального расхода). Например, в прикрепленном рисунке, для первой скорости работы насоса мы видим: напор 14 кПа, расход 0,6 куб. м/ч. А вот можно ли допустить работу насоса на 1-ой скорости с напором 20 кПа, расходом 0,2 куб. м/ч? Почему?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Центробежный насос хорош тем, что уменьшение расхода не вызывает критичного повышения давления, но работа насоса на закрытую задвижку может привести к "закипанию" воды в насосе (из-за сил трения).
PPeterr
Добрый день.
Может кому-то будет интересно. Проводил вчера эксперимент. С официального сайта (раздел "документы") http://product-selection.grundfos.com/prod...type=&type=
удалось найти два варианта расходных характеристик насоса UPS 25-40:
1)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Было известно, что на первой скорости перепад давления всас-напор составляет 2 м вод. ст. При этом расход через насос на 1 скорости составил ок. 200 л/ч, на 3-ей скорости ок. 260 л/ч (гидравлическая система одна и та же). Таким образом выявлено, что для существующего насоса подходит характеристика "2)" и не подходит характеристика "1)", представленная в основном каталоге. Возможно, напорно-расходные характеристики указанного насоса менялась в зависимости от года выпуска.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В связи с тем, что на графике "2)" значение H=2м, G=0.2 ккб. м/ч (при работе насоса на 1 скорости) находится левее "жирной" черты (рабочая область насоса), то, видимо, придется принимать меры для уменьшения гидравлического сопротивления системы, т.к. боюсь что при существующей системе насос работает за пределами допустимого (за пределами "жирной" черты на графике).
Лыткин
Чем более пологая характеристика сети, при том же насосе, тем больше рабочий ток (большая мощность). Если система расчитана на одновременную работу 2-х насосов, а работает один, то у него срабатывает токовая либо температурная защиты. Если защиту "загрубить", то "сгорит" эл. двигатель. Эксперимент дело хорошее, но лучше знать физику.
eklmneka
Добрый день, прошу дать совет.
Есть крышная котельная установленная на крыше 10 этажного МКД. Есть Теплообменник ГВС, циркуляционный насос ГВС TP 32-230/2. Манометры. Насос молотит уже около 10 лет. Председатель ТСЖ обратился с вопросом, плохо работает циркуляция. Схема ГВС следующая: Магистральный стояк опускается в подвал по центру дома, через 18 стояков (кухни и с/у с ПС) поднимаются на технический этаж. На тех.этаже организована петля Тихельмана, с установкой балансировочных вентелей на каждом стояке и далее уходит в котельную. Можно ли сделать вывод о не исправности в работе насоса, по показаниям манометров до насоса и после теплообменника. Перепад практически отсутствует. Проверяли в дневное и ночное время. Но что странно, на подаче ГВС 60 гр на циркуляции 35...
tiptop
Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 17:33) *
циркуляционный насос ГВС TP 32-230/2. Манометры.

Манометры. Они есть на входе и выходе насоса? blink.gif
eklmneka
Цитата(tiptop @ 4.11.2019, 17:58) *
Манометры. Они есть на входе и выходе насоса? blink.gif



Один манометр есть до насоса, далее врезается подпитка ХВС, далее теплообменник, и уже потом ещё один манометр.
tiptop
Цитата(eklmneka @ 4.11.2019, 18:05) *
Один манометр есть до насоса, далее врезается подпитка ХВС, далее теплообменник, и уже потом ещё один манометр.

Надо перекрыть трубу в двух местах: перед первым манометром и после второго. При работающем насосе разность их показаний должна быть равна максимальному паспортному напору насоса.
Машинист
Вкрутить манометр в напор насоса и закрыть кран на выходе. Дело минутное.
Схема ГВС у вас поставлена раком изначально. Полотенчики на опускных стояках всю жизнь работают нормально, на подъемных - через ж.
Даже отопление раньше всюду старались запендюрить с верхним розливом, а здесь крышная котельная, и надо магистралью уйти вниз.
Ну и плюс заросло все за десять лет. Поснимайте на линии циркуляции да на подаче холодной воды на подогрев фильтра, клапана обратные. Много интересного увидите.