Таким образом водопровод В2 (когда кранов 12 и больше) должен всегда питаться от 2-х работающих вводах.
С чего Вы это взяли? Два ввода для того и делаются, что бы можно было один отключать, к примеру для ремонта.
Потому и расчёт делается в соответствие с:
Цитата
5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.
При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100%-ный расход воды.
При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100%-ный расход воды.
Ну, соответственно, и все остальные рассуждения неверны.