Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водомерный узел-нужна ли задвижка с приводом?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Serg Ivanov
Цитата(psb1983 @ 27.11.2015, 10:01) *
Таким образом водопровод В2 (когда кранов 12 и больше) должен всегда питаться от 2-х работающих вводах.

С чего Вы это взяли? Два ввода для того и делаются, что бы можно было один отключать, к примеру для ремонта.
Потому и расчёт делается в соответствие с:
Цитата
5.5.4 Гидравлический расчет водопроводных сетей, питаемых несколькими вводами, следует производить с учетом выключения одного из них.

При двух вводах каждый из них должен быть рассчитан на 100%-ный расход воды.

Ну, соответственно, и все остальные рассуждения неверны.
ВКшник
Согласен, но отключать на ремонт а не постоянно чтобы он был закрыт. Это я про систему В2.

А так в обычном (нормальном) режиме оба ввода системы В2 (когда 12 и более ПК) должны работать.

Serg Ivanov
Цитата(psb1983 @ 27.11.2015, 14:04) *
А так в обычном (нормальном) режиме оба ввода системы В2 (когда 12 и более ПК) должны работать.

Где это написано? и зачем тогда электрозадвижка на обводной если счётчик пропускает пожарный расход?
Jester
тоже задался вопросом необходимости установки клапана с приводом.
на площадке организован ввод со счетчиком в колодце Ду50 на 3и постройки. Одна из них административная 2 этажная с подвалом, две другие - склады. В адм. здании 6 пожарных рукавов. Заказчик говорит по ту счетчик на всю площадку, в каждом здании учитывать нет необходимости. В таком случае узел без счетчика? с таким впервые сталкиваюсь... Если ли необходимость в таком случае в обводной линии?
схема тупиковая без кольца с одним вводом в здание.
сам придерживаюсь мнения установки клапана с приводом, т.к. фильтры действительно чистят редко.
схема во вложении.