Цитата(Blade runner @ 21.7.2017, 13:21) *
На входе х-конденсатор 1мкФ, он видимо и дает импульс тока.

А входного выпрямителя-то нет, что ли? smile.gif
Blade runner
Точно. есть еще выпрямитель с конденсатором.
На другом БП типа российского производства, термистор в наличии, сопротивление 4,3 Ома, но он сгорел (бп).
WRybkin
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 23:59) *
Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт, и холодное сопротивление термистора 7 Ом, вот и считайте. А если он еще и не совсем холодный, в пределах температурных допусков на блок питания...

На этот случай придуманы схемы с включением в момент перехода напряжения через ноль. Встроены в большинство твердотельных реле. Кстати, тиристорные твердотельные реле ещё и размыкаются обычно при переходе тока через ноль.
Blade runner
Выключаются они с силу свой природы, контроля четности при этом нет.
tiptop
Цитата(Blade runner @ 21.7.2017, 14:38) *
Выключаются они с силу свой природы, контроля четности при этом нет.

Ну, да. Симисторы запираются тогда, когда сила тока становится равна нулю. Напряжение здесь не при чём.
Kotlovoy
Цитата(tiptop @ 21.7.2017, 12:41) *
Номинал - 310 В.

230 вольт, плюс 5% допуска вверх, да на корень из двух, минус падение на диодах, сколько набежит?
a-lex
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42) *
Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А).
Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются.
Чем уменьшаете пусковой ток?


Пожалуй, вернусь к изначальному вопросу.

Оф. сайт производителя:
Inrush Current Limiter ESB101.LED.230Vac
http://www.camtec-powersupplies.com/esb101.html

На русском здесь неплохо расписано:
Ограничители пускового тока ESB201.LED
http://www.indstore.ru/products/0000629

Сам, пока не ставил, присматриваюсь.
alsz
Цитата(a-lex @ 2.8.2017, 4:19) *
Оф. сайт производителя:
Inrush Current Limiter ESB101.LED.230Vac
http://www.camtec-powersupplies.com/esb101.html



Сегодня установил ESB101.LED.230Vac, работает нормально, проблема решилась.