Добрый вечер, коллеги.
Прошу помощи в толковании п. 7.8.1 СП 32.13330.2018
Цитата
Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку. Для подачи на очистку наиболее загрязненной части стока в схемах отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы необходимо предусматривать устройство разделительных камер перед регулирующими емкостями, при условии отведения неочищенных поверхностных стоков в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

Запрещается устройство разделительных камер перед очистными сооружениями поверхностных стоков, предназначенных для очистки стоков с автомобильных дорог, и отведение неочищенных поверхностных сточных вод в водоемы, овраги и водотоки.

Правильно ли я понимаю, что ОСПС для автодорог должны сейчас рассчитываться как для предприятий 2 группы? Или в данном пункте вообще речь про то, что при любом дожде, рассчитанном на любой Р, использование обводной линии на таких ОСПС не допускается?
andrey R
Для очистки стоков с автомобильных дорог нельзя разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в водоемы, овраги и водотоки. Можно разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

Но я давно уже говорю, что этим писателям надо руки оборвать за такие вот формулировки wink.gif
miter
Цитата(andrey R @ 7.7.2020, 0:08) *
Можно разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

А как это организовать? Чтобы согласовать, нужно дать расходы, а они нерасчетные unsure.gif
Lunar Cat
Цитата(andrey R @ 7.7.2020, 0:08) *
Для очистки стоков с автомобильных дорог нельзя разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в водоемы, овраги и водотоки. Можно разделять и сбрасывать нерасчетный дождь в централизованные сети системы поверхностного водоотведения.

Получается, что если таких сетей нет - например автодорога внезапно находится за границами населённого пункта rolleyes.gif , то мы ничего разделять не имеем права и должны собирать и чистить весь расчётный дождь/100% среднегодового объема дождя?
А когда прошёл нерасчётный дождь - то пусть дорога будет затоплена из-за отсутствия разделительной камеры, лишь бы не сбросить в водоприёмник что-то неочищенное...

Навеяло:
Крестьяне плантации риса
Обильно водой поливают
Пусть лучше сгниёт, чем засохнет
speleos
Цитата(Lunar Cat @ 7.7.2020, 9:25) *
А когда прошёл нерасчётный дождь - то пусть дорога будет затоплена из-за отсутствия разделительной камеры, лишь бы не сбросить в водоприёмник что-то неочищенное...


не, намеренное разделение и аварийный перелив - разные вещи, имхо.
miter
По СП мы очищаем 70% поверхностного стока, а по ФЗ мы в принципе неочищенный сток сбрасывать не можем smile.gif
Но ничего, экспертиза может пропустить что угодно.
А может и не пропустить laugh.gif

Цитата(Lunar Cat @ 7.7.2020, 9:25) *
А когда прошёл нерасчётный дождь - то пусть дорога будет затоплена из-за отсутствия разделительной камеры, лишь бы не сбросить в водоприёмник что-то неочищенное...

"Поиграйте рельефом" (с) laugh.gif

Цитата(speleos @ 7.7.2020, 9:37) *
не, намеренное разделение и аварийный перелив - разные вещи, имхо.

Нерасчетный дождь не авария, а прогнозируемое событие, и аварийный перелив превращается в намеренный. имхо smile.gif
Кстати, где-то сказано, что при аварии можно сбрасывать неочищенный сток в природу?
andrey R
Цитата(miter @ 7.7.2020, 8:43) *
А как это организовать? Чтобы согласовать, нужно дать расходы, а они нерасчетные unsure.gif

И степень очистки зададут в ТУ на сброс. Я ж говорю - писатели... wink.gif
ViC
Каждый раз читаю и ничего не понимаю)) Так как делать то?
speleos
Цитата(ViC @ 7.7.2020, 10:40) *
Каждый раз читаю и ничего не понимаю)) Так как делать то?


принять ту или иную "религию" и отстаивать ее)))
miter
Цитата(speleos @ 7.7.2020, 10:49) *
принять ту или иную "религию" и отстаивать ее)))

А потом перейти в веру эксперта laugh.gif
ViC
Цитата(miter @ 7.7.2020, 10:52) *
А потом перейти в веру эксперта laugh.gif

Там тоже не все так однозначно))
speleos
Цитата(miter @ 7.7.2020, 10:52) *
А потом перейти в веру эксперта laugh.gif


вот как раз идеальный вариант обратить его в свою веру!
а вот какие силы и средства использовать - это уже вопрос тактический. laugh.gif
Lunar Cat
Коллеги, для информации.
Запросили разъяснения у НИИСФ РААСН на эту тему.
Получили ответ, что на дорогах формальдегид и бензапирен, которыми категорически нельзя загрязнять окружающую среду, поэтому вне канализованных поселений надо с дороги чистить 100% среднегодового стока без разделительных. А нерасчётные объемы сбрасывать тоже нельзя, их надо направлять в буферные ёмкости и потом потихоньку откачивать и очищать...
miter
Цитата(Lunar Cat @ 20.11.2020, 10:48) *
направлять в буферные ёмкости

Уточните, пожалуйста, у НИИСФ РАССН как рассчитать объем буферных емкостей для нерасчетных объемов дождя rolleyes.gif
speleos
Цитата(miter @ 20.11.2020, 12:51) *
Уточните, пожалуйста, у НИИСФ РАССН как рассчитать объем буферных емкостей для нерасчетных объемов дождя rolleyes.gif


ага. из-за этого идиотизма мне приказали убрать аварийные переливы с прудов. А объемы у меня - до 10 тыщь кубов , если через борт потечет - затопит зайцев, и дед Мазай не спасет.

ViC
Цитата(speleos @ 20.11.2020, 14:44) *
ага. из-за этого идиотизма мне приказали убрать аварийные переливы с прудов. А объемы у меня - до 10 тыщь кубов , если через борт потечет - затопит зайцев, и дед Мазай не спасет.

И как без аварийного перелива?
По-моему, про аварийный где то было написано, что оборудуется.
miter
Цитата(speleos @ 20.11.2020, 13:44) *
приказали убрать

Не повезло) Я видел проекты, где стоки с дорог через бочки в речку сбрасывались. И байпас был smile.gif
Цитата(speleos @ 20.11.2020, 13:44) *
до 10 тыщь кубов , если через борт потечет - затопит зайцев, и дед Мазай не спасет.

Ну через борт уже далеко не 10 тыщ потечет
Young
Цитата(Lunar Cat @ 20.11.2020, 10:48) *
Коллеги, для информации.
Запросили разъяснения у НИИСФ РААСН на эту тему.
Получили ответ, что на дорогах формальдегид и бензапирен, которыми категорически нельзя загрязнять окружающую среду, поэтому вне канализованных поселений надо с дороги чистить 100% среднегодового стока без разделительных. А нерасчётные объемы сбрасывать тоже нельзя, их надо направлять в буферные ёмкости и потом потихоньку откачивать и очищать...

А не поделитесь письмом с ответом?
speleos
Цитата(miter @ 20.11.2020, 14:37) *
Ну через борт уже далеко не 10 тыщ потечет


это понятно, но габариты какбе намекают на площадь зеркала воды laugh.gif
Я даже специально предлагаю сделать разуклонку обваловки так, чтобы в случае перелива все точечно на одну сторону бы текло, а не по всему периметру.

2 VIC: dry.gif Посмотрим, чем эта песня в итоге закончится.
Максим
Цитата(speleos @ 20.11.2020, 16:05) *
это понятно, но габариты какбе намекают на площадь зеркала воды laugh.gif
Я даже специально предлагаю сделать разуклонку обваловки так, чтобы в случае перелива все точечно на одну сторону бы текло, а не по всему периметру.

2 VIC: dry.gif Посмотрим, чем эта песня в итоге закончится.


Господа, и чем эта песня в итоге закончилась? У меня сейчас похожая проблема...
speleos
Цитата(Максим @ 26.8.2021, 9:32) *
Господа, и чем эта песня в итоге закончилась? У меня сейчас похожая проблема...


у меня это закончилось тем, что я в HEC-RAS стал моделировать переполнение пруда laugh.gif
Теперь можно тыкать эти мультики начальникам-менеджерам, показывая как заливает их здания ниже по рельефу.
Я бы сюда гифку примерда добавил, но шото браузер (или форум) не пускает
ViC
Цитата(speleos @ 26.8.2021, 9:36) *
у меня это закончилось тем, что я в HEC-RAS стал моделировать переполнение пруда laugh.gif
Теперь можно тыкать эти мультики начальникам-менеджерам, показывая как заливает их здания ниже по рельефу.
Я бы сюда гифку примерда добавил, но шото браузер (или форум) не пускает

Так ссылку на канал-телегу кинь, кто захочет - зайдет и посмотрит твою гивку с переполнением пруда.

Цитата(ViC @ 20.11.2020, 13:49) *
И как без аварийного перелива?
По-моему, про аварийный где то было написано, что оборудуется.

На счет аварийных переливов. Экспертиза по нашим объектам категорически не приемлет авариного сброса.
После подобных замечаний, мы перестали делать аварийные переливы.


Вопрос в объеме пруда так и остался для меня открытым. В случае наличия ЛОС все понятно.
Но, когда нет ЛОС (нет специфических загрязнений) как рассчитать объем пруда: сутки, трое, месяц, полгода???

Хочется понимания
speleos
Цитата(ViC @ 26.8.2021, 9:44) *
Так ссылку на канал-телегу кинь, кто захочет - зайдет и посмотрит твою гивку с переполнением пруда.


я тупой и в гаджетах слаб. laugh.gif

да и кто спецом там шариться искать будет мифическую гифку мифического пруда ?)
Надо шоб само в рот прилетело. smile.gif

Кстати, этот пруд в свое время уехал в Роспотребнадзор хабаровского края с письмом сравнением рисков заражения источника водоснабжения.
Он во 2й зоне санитарной охраны сидит в качестве мероприятия по очистке реки, из которой народ воду пьет ниже по течению.
Там короче задача вообще нетривиальная была. Санитары полгода думали. Я уже уволился оттудова, но вроде экологичку с этим прудом прошли в итоге.
ViC
Цитата(speleos @ 26.8.2021, 9:52) *
да и кто спецом там шариться искать будет мифическую гифку мифического пруда ?)

Ну я же пошарилась laugh.gif впрочем, меня нельзя ставить в пример, у меня странные интересы laugh.gif


speleos
Цитата(ViC @ 26.8.2021, 10:02) *
Ну я же пошарилась laugh.gif впрочем, меня нельзя ставить в пример, у меня странные интересы laugh.gif


от-от! Извращенка! laugh.gif

а по поводу позиции экспертов: я бы повоевал с ними. Отсутствие перелива: ну это дикость по-моему.
Гидрогеологи при планировании подземных разработок специально оценивают потенциальную энергию водонасыщеных горизонтов.
Ибо вода - это не шутки.
ViC
Цитата(speleos @ 26.8.2021, 10:17) *
от-от! Извращенка! laugh.gif

от извращенца слышу dry.gif


Цитата(speleos @ 26.8.2021, 10:17) *
а по поводу позиции экспертов: я бы повоевал с ними. Отсутствие перелива: ну это дикость по-моему.
Гидрогеологи при планировании подземных разработок специально оценивают потенциальную энергию водонасыщеных горизонтов.
Ибо вода - это не шутки.

Гидрогеологи это прекрасно. Но, я же не геолог. У инженера ВК другие задачи.
Интересоваться одно, делать расчеты, риски, моделирование - несколько другое.

Расчёт водопропускных труб под дорогами - чье? helpsmilie.gif
speleos
Цитата(ViC @ 26.8.2021, 10:29) *
Расчёт водопропускных труб под дорогами - чье? helpsmilie.gif


Того, кто это любит и умеет.
Вот после этого видео я уверен что полюбишь laugh.gif
https://youtu.be/EXMkNXFeh_A
Ну и гидравлический калькулятор в цивиле. Он трубы до четырехочковых щелкает на раз-два.
ViC
Цитата(speleos @ 26.8.2021, 10:34) *
Того, кто это любит и умеет.
Вот после этого видео я уверен что полюбишь laugh.gif
https://youtu.be/EXMkNXFeh_A
Ну и гидравлический калькулятор в цивиле. Он трубы до четырехочковых щелкает на раз-два.

Ну вот. Считай понравилось мне видео rolleyes.gif
Как теперь понять и полюбить этот расчет? Сивила у меня нет.

Подскажи методу, пожалуйста, натолкни на мысль и направь на путь истинный расчета малых водопропускных сооружений rolleyes.gif
andrey R
Цитата(ViC @ 17.9.2021, 9:01) *
натолкни

Наталкиваю smile.gif
https://docviewer.yandex.ru/view/17058280/?...CJ9&lang=ru
ViC
Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 9:23) *
Наталкиваю smile.gif

Пасиба wub.gif эту я уже сама нашла, читаю )))
speleos
Цитата(ViC @ 17.9.2021, 9:01) *
Ну вот. Считай понравилось мне видео rolleyes.gif
Как теперь понять и полюбить этот расчет? Сивила у меня нет.

Подскажи методу, пожалуйста, натолкни на мысль и направь на путь истинный расчета малых водопропускных сооружений rolleyes.gif


Сивил это всего лишь молоток для забивания гвоздей. Им надо заканчивать, а никак не начинать smile.gif
Я не могу дать универсальную методу, могу тока рассказать как до этого докатиллся я:

а) простой расчет по Шези маленького лотка с одним уклоном и сечением
б) расчет по Шези участка с разными уклонами. Задать себе вопрос "а что проиходит в местах перелома профиля?
в) переход с равномерного установившегося течения на неравномерное: гидравлический прыжок подпор, число Фруда, водосливы... много всего
На вот тебе как пример мой видос про гидравлический прыжок. https://youtu.be/3TQPxlFJbkA

д) переход на неустановившееся течение (пускать волну). Но это уже для упоротых.


Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 9:23) *
Наталкиваю smile.gif


Открыл. Годная книга. Надо надыбать себе оригинал в личную библиотеку laugh.gif
Я правда курю справочники Киселева и Недриги. Но это дело вкуса. Просто я в них ориентируюсь уже хорошо: знаю где-что на какой странице.
ViC
Цитата(speleos @ 17.9.2021, 9:50) *
Сивил это всего лишь молоток для забивания гвоздей. Им надо заканчивать, а никак не начинать smile.gif
Я не могу дать универсальную методу, могу тока рассказать как до этого докатиллся я:

а) простой расчет по Шези маленького лотка с одним уклоном и сечением
б) расчет по Шези участка с разными уклонами. Задать себе вопрос "а что проиходит в местах перелома профиля?
в) переход с равномерного установившегося течения на неравномерное: гидравлический прыжок подпор, число Фруда, водосливы... много всего
На вот тебе как пример мой видос про гидравлический прыжок. https://youtu.be/3TQPxlFJbkA

д) переход на неустановившееся течение (пускать волну). Но это уже для упоротых.


Открыл. Годная книга. Надо надыбать себе оригинал в личную библиотеку laugh.gif
Я правда курю справочники Киселева и Недриги. Но это дело вкуса. Просто я в них ориентируюсь уже хорошо: знаю где-что на какой странице.


Обрисую суть проблемы, с которой столкнулась.
Имеем внутриплощадочные дороги предприятия (безкатегорийные), эксперт требует расчет по каждой трубе (подпор, расход, скорость).
Как бы задача для гидравлика понятная, если говорить про трубу и движение жидкости по ней.
Но, если смотреть нормы дорожников, то там принцип несколько другой, чем привычный мне расчет по ливню (другие формулы и коэфф.).
Если смотреть в "годную" книгу, то там ссылка именно на нормы дорожников. А это уже защита от паводков, каГбэ. Я так вижу.

На данном моменте мне нет времени до "а что происходит в местах перелома профиля". Особенно, до пускания волны (хотя это прикольно). Не та задача стоит.

Если кто может подсказать быстрое решение, буду благодарна.
speleos
Цитата(ViC @ 17.9.2021, 10:15) *
Имеем внутриплощадочные дороги предприятия (безкатегорийные), эксперт требует расчет по каждой трубе (подпор, расход, скорость).



В водопропускных трубах основное это режим работы впускного оголовка: т-оесть труба может работать неполным сечением, но на входе все-равно будет подпирать.
В обычных условиях подпор возможен, а вот в суровых северных есть ограничение.. кажется уровень воды на входе не более 0,7 входного диаметра на расход заданной обеспеченности.
Я думаю именно этот подпор на входе эксперт и просит.
Ну тут видимо руками тебе и придестя считать, ну или быстренько поставить цивил и на калькуляторе за час-два все нащелкать

Цитата(ViC @ 17.9.2021, 10:15) *
Но, если смотреть нормы дорожников, то там принцип несколько другой, чем привычный мне расчет по ливню (другие формулы и коэфф.).

Метода ВСН 63-76 более взрослая по сравнению с методой Водгео по селитебу. Но принцип тот-же: метод предельных интенсивностей
ViC
Цитата(speleos @ 17.9.2021, 10:28) *
В водопропускных трубах основное это режим работы впускного оголовка: т-оесть труба может работать неполным сечением, но на входе все-равно будет подпирать.
В обычных условиях подпор возможен, а вот в суровых северных есть ограничение.. кажется уровень воды на входе не более 0,7 входного диаметра на расход заданной обеспеченности.
Я думаю именно этот подпор на входе эксперт и просит.
Ну тут видимо руками тебе и придестя считать, ну или быстренько поставить цивил и на калькуляторе за час-два все нащелкать


Метода ВСН 63-76 более взрослая по сравнению с методой Водгео по селитебу. Но принцип тот-же: метод предельных интенсивностей

Условия обычные, это не Север. Я уже, кажется, начинаю понимать.

Смотри, есть еще посвежее ОДМ 218.2.082-2017

6 Гидравлические расчеты равнинных труб

В качестве исходных данных для гидравлических используются следующие данные, получаемые в процессе гидрологических изысканий:
- расчетный расход с вероятностью превышения 1%;
- объем стока;
- топографический план бассейна водосбора;
- продольный профиль автодороги;
- поперечные профили автодороги по линиям водоразделов рассматриваемого бассейна;
- информация о наличии существующих водопропускных сооружений на рассматриваемом водотоке;
- информация о расположенных в непосредственной близости существующих автодорог и железнодорожных линий.

6.1 Порядок расчета железобетонных труб:
6.1.1 При отсутствии соответствующих данных в отчете о гидрологических изысканиях, необходимо выполнить перерасчет расхода с учетом аккумуляции. Расчет выполняется следующим образом:
Расчетная зависимость расхода, поступающего в сооружение от подпора перед трубой представлена следующим образом:
Qсоор = Qпр * (1- к0/lлlсW * H3), (1)

где
Q - расход принятой вероятности превышения, м/с;
W - объем стока для гидрографа с наибольшим расходом, м;
lл - уклон лога перед сооружением, %;
lс - уклон склонов перед сооружением, %;
k - коэффициент, зависящий от очертания пруда в плане, продольного и поперечного профиля по логу, определяется по табл.А.1.

Расчет аккумуляции выполняется графически в системе координат Q, H, где шкала Q строится по оси абсцисс, а шкала H - по оси ординат. При этом на оси ординат дается совмещенная с H шкала H. Указанная зависимость строится по 2 точкам в виде прямой линии: определяются координаты точек пересечения с осями координат при H=0 и при Q= 0.
Строится зависимость согласно характеристикам, указанным в типовом проекте.
Точка пересечения графиков функций даст значения расхода (на оси абсцисс) и соответствующего ему подпора (пример В.2).


Вопрос:
расчетный расход с вероятностью превышения 1% это расход по предельной интенсивности с вероятностью Р=100 лет?
speleos
а) если изыскатели не дали и тебе надо посчитать расходы водотокам то считай по формуле Водгео Q=ф*Ф*А/tr^n но есть нюансы:
- время поверхностной концетрации и склонового добегания надо считать. Это можно сделать по формуле (4) в ВСН 63-76
- параметр А в Водгео имеет ограничение (до 10% обеспеченности) но на мой вгляд на 1% он даст завышенную цифру, если построить линию тренда по точкам. В нашем случае больше/не меньше, поэтому пугаться этого ограничения не стоит.

б) Трубу я бы считал по Серия 3.501.3-183.01_ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА. Точнее входной оголовок. Во всякие гидроаккумуляции не лезь, если времени на спокойно разобрать нет.


Да, 1% обеспеченность это раз в 100 лет. Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.
ViC
Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
а) если изыскатели не дали и тебе надо посчитать расходы водотокам то считай по формуле Водгео Q=ф*Ф*А/tr^n но есть нюансы:
- время поверхностной концетрации и склонового добегания надо считать. Это можно сделать по формуле (4) в ВСН 63-76
- параметр А в Водгео имеет ограничение (до 10% обеспеченности) но на мой вгляд на 1% он даст завышенную цифру, если построить линию тренда по точкам. В нашем случае больше/не меньше, поэтому пугаться этого ограничения не стоит.

б) Трубу я бы считал по Серия 3.501.3-183.01_ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ КРУГЛЫЕ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО МЕТАЛЛА. Точнее входной оголовок. Во всякие гидроаккумуляции не лезь, если времени на спокойно разобрать нет.

Да, 1% обеспеченность это раз в 100 лет. Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.

Спасибо, мне стало чуточку яснее.

Мы тут прикинули, что нам и 10% обеспеченности с головой, поскольку дороги внутренние и не имеют категорий от слова совсем.

ПыСы: Изыскатели не дали, нет такой привычки давать то, чего не просят.
Углубившись в расчеты ливня, я стала задавать конкретные вопросы про исходные данные от изыскателей.
Иначе они просто перепечатывают один и тот же текст про мезозойскую эру dry.gif
speleos
Цитата(ViC @ 17.9.2021, 11:25) *
Мы тут прикинули, что нам и 10% обеспеченности с головой, поскольку дороги внутренние и не имеют категорий от слова совсем.


Кажется нет. На мою память менее 5% я не использовал. Даже для самой пропащщей тропинки. Пруф не дам, давно было, остались только воспоминания.
ViC
Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
параметр А в Водгео имеет ограничение (до 10% обеспеченности)

Интервал от 0,33 до 10 лет. Абыдна

Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.

Верно, по их нормам 3%.

К слову, посчитала по Водгео на 3% (32,8 лет). Да, значительно больше. Ну, так и трубы не маленькие. Вполне нормальная картина получается, мне нравится.


ПыСы: Узор на ковре становится четче laugh.gif
speleos
Ну все. Определяйся с работой оголовка (напорный, безнапорны). Если напорный, какой подпор.
andrey R
Цитата(ViC @ 17.9.2021, 9:28) *
Пасиба wub.gif эту я уже сама нашла, читаю )))


smile.gif

Цитата(speleos @ 17.9.2021, 11:03) *
Да, 1% обеспеченность это раз в 100 лет. Но кажется можно на 3 процента считать для автодорог.

Ну как бы есть расчеты от эколухов (ВОДГЕО), а есть именно защита от разрушения паводками. Раз в сто лет - это вроде для плотин и прочей гидротехники. А для дорог ранжирование по статусу дороги, если память мне не изменяет.
speleos
Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 22:21) *
А для дорог ранжирование по статусу дороги, если память мне не изменяет.


Таки да, Андрей Анатольевич. Но там один фиг обеспеченность высокая.
У меня даже после дорог проф. деформация произошла: меньшую обеспеченность чем 10% я и на городской ливневке не рассматриваю. Всегда прогоняю сеть на 1-10 % и смотрю как ее топит.
ViC
Цитата(speleos @ 17.9.2021, 17:52) *
Ну все. Определяйся с работой оголовка (напорный, безнапорны). Если напорный, какой подпор.

Та безнапорный он будет. Из канавы - в трубу под дорогой - и снова в канаву. Труба чисто под дорогой перепустить воду из межкорпустного пространства. Ото и все

Цитата(andrey R @ 17.9.2021, 22:21) *
Ну как бы есть расчеты от эколухов (ВОДГЕО), а есть именно защита от разрушения паводками. Раз в сто лет - это вроде для плотин и прочей гидротехники. А для дорог ранжирование по статусу дороги, если память мне не изменяет.

Там где именно защита от паводков, там данные предоставляются гидрогеологами или геологами, короче при изысканиях. Как я понимаю.

На счет категорий дорог это правильно. Но, у меня дороги внутри предприятия, без категорий то есть. У генпланистов в СП написано "обеспеченоость 3 %".

Попробуем так сделать ,посмотрим что скажет эксперт.
andrey R
Цитата(ViC @ 20.9.2021, 11:38) *
Там где именно защита от паводков, там данные предоставляются гидрогеологами или геологами, короче при изысканиях. Как я понимаю.

Да не, просто обеспеченность брать высокую
ViC
Цитата(andrey R @ 20.9.2021, 19:26) *
Да не, просто обеспеченность брать высокую

Если по Водгео считать, то да. Но в формуле ограничение в интервале от 0,33 до 10 лет.
А мне, чтоб 3% обеспечить, нуно на 33 года посчитать. Панимаш?
andrey R
Цитата(ViC @ 21.9.2021, 10:41) *
Если по Водгео считать, то да. Но в формуле ограничение в интервале от 0,33 до 10 лет.
А мне, чтоб 3% обеспечить, нуно на 33 года посчитать. Панимаш?

Не нужно считать по ВОДГЕО smile.gif Нужно по старому СНиП и брать обеспеченность сто лет. Там еще табличка была в зависимости от расположения участка - эт вот как раз учет защиты от подтопления.
Дятлы из икспертизы канешна придерутся, но и дятлам можно объяснить, если оне не совсем уж дятлы rolleyes.gif
speleos
Цитата(ViC @ 21.9.2021, 10:41) *
Если по Водгео считать, то да. Но в формуле ограничение в интервале от 0,33 до 10 лет.
А мне, чтоб 3% обеспечить, нуно на 33 года посчитать. Панимаш?


Есчо рас повторю: да, действительно, параметр А имеет ограничение до 10%. Но если его посчитать на 1% и поставить на графике, то видно как он выбивается из тренда в бОльшую сторону. Поэтому по народной формуле предельной интенсивности: Q=ф*A*F/tr^n считать можно.

Можно посчитать по СП33 по формуле III (тоже предельная интенсивность, которую пользуют изыскатели). Заверю - при аккуратном подходе результаты будут очень близки. Я проверял. rolleyes.gif
Любовь
Цитата(ViC @ 26.8.2021, 10:29) *
Расчёт водопропускных труб под дорогами - чье? helpsmilie.gif

У нас дорожники считают. Мне еще этого не хватало, ага rolleyes.gif
У меня тут другое: куда и как отводить очищенный сток от автодороги, если водный объектов нет и, вообще, заповедник вокруг?
Или вот еще другой объект: водный объект есть, но в него через глубоководный выпуск только можно сбрасывать и то сначала разрешение получить и выпуск этот где-то запроектировать.
Кто-то сталкивался в подобным или мысли есть че делать-то?
ViC
Цитата(Любовь @ 30.9.2021, 10:30) *
У нас дорожники считают. Мне еще этого не хватало, ага rolleyes.gif

Пфф, а вот я уже могу сама, без дорожников.

Ящик шампанского заработала и шоколадку laugh.gif

Ну, нету у нас дорожников, последний ушел дороги строить dry.gif
speleos
Цитата(ViC @ 30.9.2021, 10:59) *
Пфф, а вот я уже могу сама, без дорожников.
Ящик шампанского заработала и шоколадку laugh.gif
Ну, нету у нас дорожников, последний ушел дороги строить dry.gif


дорожники в гидравлике не особо сильны.
качественно такие задачи могут гидротехники делать.
Вообще, имхо, специальность "гидротехника" является старшим братом всем остальным трубным.
На мою память, гидротехник - зверь редкий, но толковый и способный: внутрянку ВК или отопления сделает. (Почитает методичку и сделает).

Вот единственное, интересно, сможет ли гидротехник хоть в первом приближении прикинуть технологию биологической очистки? laugh.gif
Мне кажется, смогет.
Lunar Cat
Цитата(Любовь @ 30.9.2021, 10:30) *
У нас дорожники считают. Мне еще этого не хватало, ага rolleyes.gif
У меня тут другое: куда и как отводить очищенный сток от автодороги, если водный объектов нет и, вообще, заповедник вокруг?
Или вот еще другой объект: водный объект есть, но в него через глубоководный выпуск только можно сбрасывать и то сначала разрешение получить и выпуск этот где-то запроектировать.
Кто-то сталкивался в подобным или мысли есть че делать-то?

В прошлой фирме был опыт (у смежной группы) расстановки накопительных резервуаров и вывоза стоков машинками, потому что сбрасывать в пояс санохраны было нельзя, даже очищенные стоки.
Насколько помню, заказчик это принял и экспертизу в таком виде решения прошли. Рабочку вроде сейчас выпускают, но подробностей я уже не знаю.