Цитата(BIONDER @ 18.5.2010, 16:02)

О том, что ING был прав и на теплоносителе порядка 70С ИК отдача минимальна,
Теплоотдача от наших панелей минимальна на минимально возможной температуре их использования - 40С.
Хотя бы исходя из этого отдача при 70С уже не может быть минимальной.
Данные по теплоотдаче каждой конкретной панели при каждой конкретной температуре теплоносителя известны и прописаны в техдокументации.
Эти данные являются основой для подбора количества панелей для конкретного помещения с конкретной высотой подвеса.
Естественно их теплоотдача при 70С меньше, чем при 90С.
Но, а у какого прибора отопления по-другому?

Данный факт, как говорится, "не баг, а фича"

Т.е. чем холоднее теплоноситель и чем выше подвес - тем больше панелей уйдет на помещение.
И, соответственно, наоборот.
Повторюсь - можно по любому расценивать информацию изложенную в различной документации.
К ней можно по любому относиться и доверять или не доверять.
Слова, в конце концов, это всего лишь слова.
Но есть же и реальные объекты.
Если есть производственное здание под Питером, отапливаемое при помощи теплового насоса и водяных потолочников с параметрами системы - 55/50, то одного ли его не достаточно, чтобы с бОльшим доверием относиться к данным системам?
Цитата(BIONDER @ 18.5.2010, 16:02)

не нашел где указывается процентное соотношение конвективного и лучистого теплообмена.
Если хотите увидеть эти цифры, искать их нужно в техдокументации производителей панелей.
В техдокументации Zehnder это, например, не указано (но данные эти можно получить, тайной они не являются), а, по-моему, у Fraccaro указано.
Данная информация не является обязательной, она ведь чисто информативная.