Взрывные клапаны
Цитата(gloom11 @ 22.11.2011, 15:30)

.. еще вариант запроектировать самим... прямоугольный патрубок, сетка поддерживающая, паронитовая или алюминиевая пластина, прижимной фланец.
Тоже так поступаю. Немного времени требуется. Ненадо лениться
RamiL-83
23.11.2011, 7:42
А не поделитесь чертёжиком этого самодельного клапана? Просто что за сетка и тд....Как правильно всё это написать?
Цитата(RamiL-83 @ 23.11.2011, 7:42)

А не поделитесь чертёжиком этого самодельного клапана? Просто что за сетка и тд....Как правильно всё это написать?
Берете круглые фланцы и превращаете их в прямоугольные. Всего-то делов.
Чертежей в электронном виде нет, дано чертил, еще карандашом.
Круглый здесь:
RamiL-83
23.11.2011, 10:47
Спасибо СПЕЦ
Добрый день,коллеги! На дворе 2016 год.
Возник вопрос по взрывным клапанам.
Имеется дымоход Ду=450 мм, высота 15м. Объём 23,7 м3.
Sкл=Vд/т * 0,05
Sкл=23,7*0,05=1,185 м2. D=1,2 м (!!!!)
И вопрос какой же клапан ставить?
Цитата(dronovigor @ 19.1.2010, 22:17)

Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,по какой методике рассчитываются взрывные клапаны
методика называется так:
Волновая газовая динамика
Цитата(sub4cus @ 19.7.2016, 8:41)

Добрый день,коллеги! На дворе 2016 год.
Возник вопрос по взрывным клапанам.
Имеется дымоход Ду=450 мм, высота 15м. Объём 23,7 м3.
Sкл=Vд/т * 0,05
Sкл=23,7*0,05=1,185 м2. D=1,2 м (!!!!)
И вопрос какой же клапан ставить?
Пардон...а ничего не попутали?
Vцил=Pi*R^2*H=3.1415*0.225^2*15=2,37м.куб
2,37*0,05=0,1185м2 D=0.12м
teplonaladka
11.11.2024, 17:59
Добрый день, коллеги! Дабы не множить темы, пишу здесь. Вопрос вроде обсуждался неоднократно, но нормативы меняются, и возникают сомнения.
Имеется проект на газовую котельную с котлами по 500 кВт, до 115С. Котельная пристроенная, проектировщики указывают, что проектировали согласно СП 373.1325800.2018 "Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования". Дымовые трубы индивидуальные для каждого котла, размещены в котельной, выходят через перекрытие котельной и далее крепятся к фасаду отапливаемого здания. Длина дымохода от котла до дымовой трубы около 0,5 м (из-за ограниченного пространства в помещении). Ни шибера, ни взрывного клапана на дымоходе не предусмотрено.
На этапе строительства возник вопрос - не ошиблись ли проектировщики, и не требуется ли таки ставить взрывной клапан на дымоход?
Углубление в вопрос показало: из СП 373.1325800.2018 пункт о взрывных клапанах п.11.2.6 исключен.
В СП 42-101-2003 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" п.6.32 необходимость устройства взрывных клапанов определяет проектная организация.
В "Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов до 115С" п.2.12 "Взрывные предохранительные устройства разрешается не устанавливать в топках и газоходах котлов, если это обосновано проектом. При этом расчет на прочность цельносварных топок (газоходов) от хлопка и аварийного разрежения должен выполняться по РТМ 108.031.108-78 (с изменениями 1984 г.), разработанному НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова. (в ред. Изменений N 3, утв. Госстроем РФ 21.01.2000)". (Но кто бы делал этот расчет).
И только в СП 89.13330.2016 "Котельные установки" п. 9.1.4 "Взрывные клапаны должны устанавливаться за котлом, в верхней части газоходов на горизонтальном участке. Минимальная площадь взрывного клапана должна приниматься 0,05 м2. Площадь взрывного клапана должна определяться из соотношения 0,03 м2 площади клапана на 1,0 м3 отводящих дымовых газов."
Если принять, что пристроенные котельные регламентируются СП 373., то проектный институт как решил, так и правильно. Тем более, что проект прошел госэкспертизу. Либо, если СП 89 "главнее", то проект надо переделывать и вносить туда взрывные клапаны. И как правильно?
Извините за длинный текст!
Прошу помощи в решении данного вопроса!
Цитата(teplonaladka @ 11.11.2024, 17:59)

в СП 89.13330.2016 "Котельные установки" п. 9.1.4 "Взрывные клапаны должны устанавливаться за котлом
Этого пункта нет в "Перечне <...> на обязательной основе"
teplonaladka
12.11.2024, 10:16
Так перечни эти отменили с 01.09.2024г. В итоге, проектировщики что нарисовали, то и правильно?
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями и дополнениями)
2. Действие настоящего технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.
4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
Цитата(tiptop @ 11.11.2024, 19:29)

Этого пункта нет в "Перечне <...> на обязательной основе"
То есть, и взрывной волне быть не обязательно?
Кто помнит убожество ТМ-100, из четырех медных теплообменников от газовых колонок собранное, мощностью 100 кВт одного модуля? Ах, как они взрывались! Окна вылетали феерически, вот уж где от взрывных клапанов толку никакого, ни на обязательной основе, ни на добровольной.
teplonaladka
25.11.2024, 16:30
Цитата(forrte @ 12.11.2024, 17:50)

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (с изменениями и дополнениями)
2. Действие настоящего технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации.
4. Требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых зданий.
54. На газоходах от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
Спасибо всем отозвавшимся! В проектной документации, в разделе газоснабжения, именно этот пункт и был учтен. Теперь добиться, чтобы это решение перенесли в стадию Р, и вопрос решен.